Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2792
Question dépannage climatisation : Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une pompe à vide une fois raccordés les deux tuyaux.
Vous pouvez m'aider svp, si vous avez des photos de branchement la pompe à vide.
D'avance merci.
Cordialement.
Je viens d'acheter une clim Daikin 2015 FTXB60-C/ RXB60-C Murale, mais le vendeur m'a conseillé le tirage à vide avec une pompe, au lieu de prendre un kit préchargé, mais je ne sais pas comment brancher une pompe à vide une fois raccordés les deux tuyaux.
Vous pouvez m'aider svp, si vous avez des photos de branchement la pompe à vide.
D'avance merci.
Cordialement.

20 juin 2015 à 17:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonsoir.
Déjà si vous ne savez même pas de quoi parle le vendeur en GS et n'a pas été capable de vous renseigner.

Alors l'installation par vous-même ça ne doit pas être triste.
Il faut détenir son attestation d'aptitude pour cette opération réservée aux gens de métier et donc cela va de soi être équipé, manifolds (400€) pompe à vide (500€) et possibilité de complément de charge (100€) coût de l’opération à vous de calculer, ce que vous ne pourrez effectuer car non habilité.
De plus la garantie ne fonctionnera pas en cas de casse chez DAIKIN, compresseur garantie 5 ans, le reste 3 ans, si la mise en service n'est pas effectuée par un pro
(entre 150 et 200€ suivant les régions).
A vous de voir.
Toutefois regarder les photos du site, il y en a de belles.
Déjà si vous ne savez même pas de quoi parle le vendeur en GS et n'a pas été capable de vous renseigner.



Alors l'installation par vous-même ça ne doit pas être triste.
Il faut détenir son attestation d'aptitude pour cette opération réservée aux gens de métier et donc cela va de soi être équipé, manifolds (400€) pompe à vide (500€) et possibilité de complément de charge (100€) coût de l’opération à vous de calculer, ce que vous ne pourrez effectuer car non habilité.
De plus la garantie ne fonctionnera pas en cas de casse chez DAIKIN, compresseur garantie 5 ans, le reste 3 ans, si la mise en service n'est pas effectuée par un pro



A vous de voir.
Toutefois regarder les photos du site, il y en a de belles.
20 juin 2015 à 21:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonsoir,
Il faut un manomètre à 3 voies et une pompe à vide chargée en huile.
Branchez le flexible BP (basse pression) de votre manomètre au port de service de votre clim, en théorie avec un flexible de couleur bleue. Branchez la pompe à vide au flexible jaune relié au port central du manomètre (bypass).
Pour tirer au vide : allumez la pompe, ouvrez complétement le bypass entre la BP et le port central.
Tirer au vide 1h à 2h puis fermer le bypass. Attendre 24h à 48h pour voir s'il y a une fuite. Il est préférable d'utiliser de l'azote en mettant sous pression à 300 PSI il me semble.
Quand le tirage est fait, ouvrez les deux vannes du groupe condenseur pour libérer le gaz.
On peut alors mettre en mode froid (et surtout pas chaud) doucement pendant 10 à 15 minutes.
Pour déconnecter le flexible du groupe : en mode froid on ferme le départ liquide (petite vanne), la pression chute et on ferme le retour gaz vers 1 bar.
On peut déconnecter rapidement le manomètre.
J'espère avoir été clair. Si vous ne le sentez pas faites vous aider d'un professionnel.
Cordialement,
Paul.
Il faut un manomètre à 3 voies et une pompe à vide chargée en huile.
Branchez le flexible BP (basse pression) de votre manomètre au port de service de votre clim, en théorie avec un flexible de couleur bleue. Branchez la pompe à vide au flexible jaune relié au port central du manomètre (bypass).
Pour tirer au vide : allumez la pompe, ouvrez complétement le bypass entre la BP et le port central.
Tirer au vide 1h à 2h puis fermer le bypass. Attendre 24h à 48h pour voir s'il y a une fuite. Il est préférable d'utiliser de l'azote en mettant sous pression à 300 PSI il me semble.
Quand le tirage est fait, ouvrez les deux vannes du groupe condenseur pour libérer le gaz.
On peut alors mettre en mode froid (et surtout pas chaud) doucement pendant 10 à 15 minutes.
Pour déconnecter le flexible du groupe : en mode froid on ferme le départ liquide (petite vanne), la pression chute et on ferme le retour gaz vers 1 bar.
On peut déconnecter rapidement le manomètre.
J'espère avoir été clair. Si vous ne le sentez pas faites vous aider d'un professionnel.
Cordialement,
Paul.
20 juin 2015 à 22:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Aussi, je rajouterai que pour mes tests personnels j'ai acheté, dans le passé, les équipements dont on parle ici à savoir pompe à vide et manomètre (et un jeu de flexibles SAE) et la facture n'a pas dépassé les 130 euros.
Cordialement.
Cordialement.
20 juin 2015 à 22:08
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour et grand merci à vous de venir en aide, et si je prends un kit tiré à vide et préchargé marque EID, je n'aurai pas toutes ces manips à faire ?
Le kit EID coûte 260 euros, et en plus vous dites il faut mettre de l'azote en sous pression, le vendeur m'a dit juste une pompe à vide et tirer au vide pendant 1h, qu'en pensez-vous ?
Car faire venir un installateur pas sûr qu'il vienne comme on n'achète pas le matériel chez eux.
D'avance merci.
Cordialement.
Le kit EID coûte 260 euros, et en plus vous dites il faut mettre de l'azote en sous pression, le vendeur m'a dit juste une pompe à vide et tirer au vide pendant 1h, qu'en pensez-vous ?
Car faire venir un installateur pas sûr qu'il vienne comme on n'achète pas le matériel chez eux.
D'avance merci.
Cordialement.
21 juin 2015 à 11:58
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour,
Le KIT EID ne vous garantie pas une absence de fuite.
Votre unité intérieure contient de l'azote pour le stockage mais dès que vous allez visser les raccords du kit EID, elle sera pleine d'air. Le liaisons sont certes vidées mais l'unité intérieure ne l'est pas.
Je pense qu'il faut acheter ce kit en même temps que le climatiseur pour que le vendeur tire au vide l'unité intérieure en même temps.
Où avez-vous acheté votre climatiseur ? Vous pouvez également le poser vous-même, faire les raccords électriques et la pose des liaisons tout en laissant la mise en service à un frigoriste pour 200 euros environ.
C'est la formule qu'a choisi un ami qui devait faire changer un bi-split au R22 datant de début 2000.
Nous avons posé les deux splits, passé les tuyaux dans les goulottes et fait les raccords électriques, puis un frigoriste est venu faire un test d'étanchéité et la mise en service pour valider la garantie.
Cordialement,
Paul.
Le KIT EID ne vous garantie pas une absence de fuite.
Votre unité intérieure contient de l'azote pour le stockage mais dès que vous allez visser les raccords du kit EID, elle sera pleine d'air. Le liaisons sont certes vidées mais l'unité intérieure ne l'est pas.
Je pense qu'il faut acheter ce kit en même temps que le climatiseur pour que le vendeur tire au vide l'unité intérieure en même temps.

Où avez-vous acheté votre climatiseur ? Vous pouvez également le poser vous-même, faire les raccords électriques et la pose des liaisons tout en laissant la mise en service à un frigoriste pour 200 euros environ.
C'est la formule qu'a choisi un ami qui devait faire changer un bi-split au R22 datant de début 2000.
Nous avons posé les deux splits, passé les tuyaux dans les goulottes et fait les raccords électriques, puis un frigoriste est venu faire un test d'étanchéité et la mise en service pour valider la garantie.
Cordialement,
Paul.
21 juin 2015 à 16:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour.
Si vous achetez le kit préchargé pas besoin de pousser à l'azote et de tirer au vide.
Ce qui me choque est que cela va vous coûter aussi cher, voire plus que l'intervention d'un technicien, mais vous insistez pour le faire vous-même, et je le répète pas de garantie du constructeur dans le cas d'une mise en service par vous-même.
Si vous achetez le kit préchargé pas besoin de pousser à l'azote et de tirer au vide.
Ce qui me choque est que cela va vous coûter aussi cher, voire plus que l'intervention d'un technicien, mais vous insistez pour le faire vous-même, et je le répète pas de garantie du constructeur dans le cas d'une mise en service par vous-même.
21 juin 2015 à 17:18
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour PL,
Laissez faire les apprentis sorciers ce sont nos meilleurs clients après.
J'en ai minimum deux par mois qui me disent à si j'avais su, cela me serait revenu beaucoup moins cher.
www.maclimatisation.com
Laissez faire les apprentis sorciers ce sont nos meilleurs clients après.

J'en ai minimum deux par mois qui me disent à si j'avais su, cela me serait revenu beaucoup moins cher.
www.maclimatisation.com
21 juin 2015 à 17:31
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Merci bien de vos conseils, je crois que je vais faire un devis de mise en service par les pros, si cela ne me coûte pas trop cher.
Merci encore.
Cordialement.
Merci encore.
Cordialement.
21 juin 2015 à 17:48
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour,
Si vous êtes résolu et décidé à faire l'installation par vous-même, eh bien quoi que l'on vous dise on ne vous fera pas changer d'avis.
Vous avez pris une Daikin, autant faire bien dès le premier coup faites l'installation vous-même, mais faites faire le reste par un pro.
Je vous dis pourquoi je vous conseille de passer par un pro pour au moins la partie tirage au vide et mise en service : Daikin pour le résidentiel n'est plus aussi qualitatif qu'avant, ils sont rentrés dans une phase de quantitatif et le qualitatif est passé au second plan.
Vous allez avoir des pannes "connues et reconnues sur les Daikin résidentiel" si pas de mise en service par un pro, Daikin ne vous connaitra pas, votre vendeur, si grande surface, n'a pas de service après vente, il ne s'en occupe plus une fois vendue.
Au mieux il fera l'effort de vous communiquer la hotline Daikin et vous laissera vous débrouiller avec eux.
Daikin, la première des choses qu'ils vous demanderont c'est la facture d'achat, et vous demanderont de passer par votre installateur, lorsque vous leur direz que vous avez fait tout vous-même, hé bien vous leur tendrez la perche et aussitôt ils vous diront qu'il y a peu de chance qu'ils prennent sous garantie.
Je ne vous dis pas ça pour vous inciter à faire appel à un pro, mais un homme averti en vaut 2, parait-il.
En réalité à partir du moment que vous respectez les données constructeur, que vous faites correctement les choses, il n'y a pas lieu de refuser la prise en charge, mais hélas les constructeurs se réfugient souvent derrière le fait que la panne résulte d'une mauvaise installation même si ce n'est absolument pas le cas.
Après si vous voulez faire tout de vous-même, il faut absolument passer par une épreuve d'azote, un tirage au vide en se basant sur un vaccum et non pas sur XH de tirage au vide.
Ceux qui parlent de tirage au vide en terme de temps c'est la preuve absolue d'une méconnaissance certaine du métier.
En gros ce n'est pas parce-que vous avez atteint les moins 1 bar au bout d'une heure que votre tirage au vide est bon.
Il faut atteindre les moins 1 bar mais y rester suffisamment longtemps pour éliminer l'humidité et ensuite peaufiner avec le vaccum. Donc cela pourrait aussi bien être une histoire d'une demi heure que de 2h et plus "selon le taux d’hygrométrie du jour et le temps d'exposition des tuyaux et de l'UI à l'air libre".
Une épreuve d'azote a 38 bars mini, qui conclue à la parfaite étanchéité du circuit avec un tirage au vide sérieux sont la garantie d'une longévité supérieure de votre installation.
Cordialement.
Adelclimatisation
Si vous êtes résolu et décidé à faire l'installation par vous-même, eh bien quoi que l'on vous dise on ne vous fera pas changer d'avis.
Vous avez pris une Daikin, autant faire bien dès le premier coup faites l'installation vous-même, mais faites faire le reste par un pro.
Je vous dis pourquoi je vous conseille de passer par un pro pour au moins la partie tirage au vide et mise en service : Daikin pour le résidentiel n'est plus aussi qualitatif qu'avant, ils sont rentrés dans une phase de quantitatif et le qualitatif est passé au second plan.
Vous allez avoir des pannes "connues et reconnues sur les Daikin résidentiel" si pas de mise en service par un pro, Daikin ne vous connaitra pas, votre vendeur, si grande surface, n'a pas de service après vente, il ne s'en occupe plus une fois vendue.
Au mieux il fera l'effort de vous communiquer la hotline Daikin et vous laissera vous débrouiller avec eux.
Daikin, la première des choses qu'ils vous demanderont c'est la facture d'achat, et vous demanderont de passer par votre installateur, lorsque vous leur direz que vous avez fait tout vous-même, hé bien vous leur tendrez la perche et aussitôt ils vous diront qu'il y a peu de chance qu'ils prennent sous garantie.
Je ne vous dis pas ça pour vous inciter à faire appel à un pro, mais un homme averti en vaut 2, parait-il.
En réalité à partir du moment que vous respectez les données constructeur, que vous faites correctement les choses, il n'y a pas lieu de refuser la prise en charge, mais hélas les constructeurs se réfugient souvent derrière le fait que la panne résulte d'une mauvaise installation même si ce n'est absolument pas le cas.
Après si vous voulez faire tout de vous-même, il faut absolument passer par une épreuve d'azote, un tirage au vide en se basant sur un vaccum et non pas sur XH de tirage au vide.
Ceux qui parlent de tirage au vide en terme de temps c'est la preuve absolue d'une méconnaissance certaine du métier.
En gros ce n'est pas parce-que vous avez atteint les moins 1 bar au bout d'une heure que votre tirage au vide est bon.
Il faut atteindre les moins 1 bar mais y rester suffisamment longtemps pour éliminer l'humidité et ensuite peaufiner avec le vaccum. Donc cela pourrait aussi bien être une histoire d'une demi heure que de 2h et plus "selon le taux d’hygrométrie du jour et le temps d'exposition des tuyaux et de l'UI à l'air libre".
Une épreuve d'azote a 38 bars mini, qui conclue à la parfaite étanchéité du circuit avec un tirage au vide sérieux sont la garantie d'une longévité supérieure de votre installation.
Cordialement.
Adelclimatisation
21 juin 2015 à 17:37
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Re,
J'ai posté avant de voir les dernières réponses de PL et AAC.
Tout à fait AAC, je n'ai pas de particuliers dans ma boite actuelle, mais avant j'en avais et en effet beaucoup de dépannages sont liés à des installations faites par le propriétaire ou par des sociétés dont ce n'était pas le métier.
Ça assure un taux de dépannage assez conséquent pour les boites du métier au point que certaines s'offrent le luxe de refuser d'intervenir sur des installations non faites par des boites reconnues dans le domaine.
Attention, il y a des installations faites par des particuliers qui n'ont rien à envier à celles faites par des pro. Il faut juste être attentif à toutes les étapes du montage et faire faire la mise en service par un pro.
Après quelqu'un qui a décidé de faire par lui-même, hé bien il le fera point barre.
En tout cas il est averti et sait dans quoi il s'engage.
Cordialement.
Adelclimatisation
J'ai posté avant de voir les dernières réponses de PL et AAC.
Tout à fait AAC, je n'ai pas de particuliers dans ma boite actuelle, mais avant j'en avais et en effet beaucoup de dépannages sont liés à des installations faites par le propriétaire ou par des sociétés dont ce n'était pas le métier.
Ça assure un taux de dépannage assez conséquent pour les boites du métier au point que certaines s'offrent le luxe de refuser d'intervenir sur des installations non faites par des boites reconnues dans le domaine.
Attention, il y a des installations faites par des particuliers qui n'ont rien à envier à celles faites par des pro. Il faut juste être attentif à toutes les étapes du montage et faire faire la mise en service par un pro.
Après quelqu'un qui a décidé de faire par lui-même, hé bien il le fera point barre.
En tout cas il est averti et sait dans quoi il s'engage.
Cordialement.
Adelclimatisation
21 juin 2015 à 18:00
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Grand merci, vous m'avez donné beaucoup de conseils.
Demain je vais contacter les pros pour voir leur devis, au départ je voudrais tenter de l'installer moi-même avec la liaison tiré au vide, vu ce que vous m'avez conseillé de passer par un pro pour avoir la garantie de constructeur et la complexité de l'installation et être équipé en matériels, je pense que ça coûte plus cher de faire faire, et si ça ne dépasse pas mon budget.
Mille merci à tous.
Cordialement.
Demain je vais contacter les pros pour voir leur devis, au départ je voudrais tenter de l'installer moi-même avec la liaison tiré au vide, vu ce que vous m'avez conseillé de passer par un pro pour avoir la garantie de constructeur et la complexité de l'installation et être équipé en matériels, je pense que ça coûte plus cher de faire faire, et si ça ne dépasse pas mon budget.
Mille merci à tous.
Cordialement.
21 juin 2015 à 22:27
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour,
Oui, si vous devez acheter l'outillage nécessaire au montage cela vous reviendra plus cher que de faire faire l'installation par des pro.
Paulmarie donne un prix d'achat d'outillage qui me laisse perplexe, à moins que ça ne soit de l'outillage d'occasion et acheté à des connaissances peut-être ?
Disons que le meilleur compromis est que vous puissiez trouver un pro qui fasse l’épreuve d'azote, le tirage au vide puis la mise en service (ça ne sera pas facile à trouver mais ils y en a qui acceptent).
Le montage en lui-même est à la portée de n'importe qui ; qui sait lire une notice
et qui n’a pas deux mains gauches. 
Respectez scrupuleusement les données constructeur pour le montage et laissez faire le reste par un pro.
D'ailleurs votre vendeur, si c'est une GSB genre Leroy, Brico etc. a certainement ce qu'ils appellent des artisans partenaires.
Le magasin vend puis vous propose un des artisans pour le montage, essayez de voir avec lui pour les coordonnées d'un artisan partenaire.
Si non, vous faites l'installation vous-même, mais vous demandez une mise en service à Daikin.
C'est le top du top pour vous.
Le seul point négatif, c'est que Daikin ou la station technique qui interviendra, exigera que le circuit ait été éprouvé au moins 24H à 40 bars, puis tiré au vide 24H si non il refusera la mise en service pour non conformité.
En tout cas faites faire des devis puis tenez-nous au courant des résultats.
Cordialement.
Adelclimatisation
Oui, si vous devez acheter l'outillage nécessaire au montage cela vous reviendra plus cher que de faire faire l'installation par des pro.
Paulmarie donne un prix d'achat d'outillage qui me laisse perplexe, à moins que ça ne soit de l'outillage d'occasion et acheté à des connaissances peut-être ?
Disons que le meilleur compromis est que vous puissiez trouver un pro qui fasse l’épreuve d'azote, le tirage au vide puis la mise en service (ça ne sera pas facile à trouver mais ils y en a qui acceptent).
Le montage en lui-même est à la portée de n'importe qui ; qui sait lire une notice


Respectez scrupuleusement les données constructeur pour le montage et laissez faire le reste par un pro.
D'ailleurs votre vendeur, si c'est une GSB genre Leroy, Brico etc. a certainement ce qu'ils appellent des artisans partenaires.
Le magasin vend puis vous propose un des artisans pour le montage, essayez de voir avec lui pour les coordonnées d'un artisan partenaire.
Si non, vous faites l'installation vous-même, mais vous demandez une mise en service à Daikin.
C'est le top du top pour vous.
Le seul point négatif, c'est que Daikin ou la station technique qui interviendra, exigera que le circuit ait été éprouvé au moins 24H à 40 bars, puis tiré au vide 24H si non il refusera la mise en service pour non conformité.
En tout cas faites faire des devis puis tenez-nous au courant des résultats.
Cordialement.
Adelclimatisation
22 juin 2015 à 14:34
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour et merci à vous,
J'ai téléphoné à 4 pros, ils ne veulent pas le faire comme ils n'ont pas vendu leur matériel, pour l'instant je ne trouve personne, je vais essayer de voir avec Daikin comme vous me conseillez, sinon j'ai trouvé ça pour la liaison préchargée (l’unité intérieure n’étant pas tirée au vide), comment ça marche ?
En effet, les unités intérieures ne sont pas tirées au vide.
Par contre elles ont été systématiquement mises sous pression d’azote par le constructeur lors de leur fabrication pour tester leur étanchéité.
Une fois le test d’étanchéité terminé, les unités sont dépressurisées, bouchonnées et mises en carton. Le volume occupé dans les tuyauteries de l’échangeur de l’unité intérieure est de l’azote.
Mais alors pourquoi n’enlève-t-on pas l’azote ?
Car l’azote est déshydratée, il s’agit d’un gaz incondensable.
On tire au vide une installation pour enlever l’air car dans l’air il y a de l’eau, et on ne veut absolument pas d’eau dans notre installation.
L’azote contrairement à l’air ne contient pas d’eau, il n’y a donc pas lieu de tirer au vide une unité ne contenant que de l’azote, cela ne sert à rien.
Quand l’installateur déballe son unité intérieure, il retire les bouchons puis met aussitôt nos raccords adaptateurs PA étanches à la place.
Lors de cette étape, l’air n’a pas de raison de rentrer dans l’unité intérieure pour prendre la place occupée par l’azote (à moins de souffler dans les tuyauteries ou de laisser l’appareil débouché sans mettre en place les raccords adaptateurs pendant longtemps).
Une fois la liaison operculée des deux côtés des unités, il suffit de libérer le réfrigérant contenu dans le groupe extérieur en ouvrant les vannes.
Une notice de montage détaillée est bien entendu livrée avec la liaison.
Qu'en pensez-vous, je vais continuer à chercher les pros s'ils veulent bien !!
Je vous tiens au courant pour la suite.
Merci.
Cordialement.
J'ai téléphoné à 4 pros, ils ne veulent pas le faire comme ils n'ont pas vendu leur matériel, pour l'instant je ne trouve personne, je vais essayer de voir avec Daikin comme vous me conseillez, sinon j'ai trouvé ça pour la liaison préchargée (l’unité intérieure n’étant pas tirée au vide), comment ça marche ?
En effet, les unités intérieures ne sont pas tirées au vide.
Par contre elles ont été systématiquement mises sous pression d’azote par le constructeur lors de leur fabrication pour tester leur étanchéité.
Une fois le test d’étanchéité terminé, les unités sont dépressurisées, bouchonnées et mises en carton. Le volume occupé dans les tuyauteries de l’échangeur de l’unité intérieure est de l’azote.
Mais alors pourquoi n’enlève-t-on pas l’azote ?
Car l’azote est déshydratée, il s’agit d’un gaz incondensable.
On tire au vide une installation pour enlever l’air car dans l’air il y a de l’eau, et on ne veut absolument pas d’eau dans notre installation.
L’azote contrairement à l’air ne contient pas d’eau, il n’y a donc pas lieu de tirer au vide une unité ne contenant que de l’azote, cela ne sert à rien.
Quand l’installateur déballe son unité intérieure, il retire les bouchons puis met aussitôt nos raccords adaptateurs PA étanches à la place.
Lors de cette étape, l’air n’a pas de raison de rentrer dans l’unité intérieure pour prendre la place occupée par l’azote (à moins de souffler dans les tuyauteries ou de laisser l’appareil débouché sans mettre en place les raccords adaptateurs pendant longtemps).
Une fois la liaison operculée des deux côtés des unités, il suffit de libérer le réfrigérant contenu dans le groupe extérieur en ouvrant les vannes.
Une notice de montage détaillée est bien entendu livrée avec la liaison.
Qu'en pensez-vous, je vais continuer à chercher les pros s'ils veulent bien !!

Je vous tiens au courant pour la suite.
Merci.
Cordialement.
22 juin 2015 à 17:29
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour.
Adel est de bons conseils, et je dis et pense tout comme lui.
Une chose très importante, à partir du moment où une installation est mise à l'air libre comme par exemple votre UI mise sous pression d'azote qui n'existe pas chez ce constructeur, chez d'autres oui car question de stockage longue durée, de plus dans la pratique en usine il faudrait bouchonner les deux tubes, mettre une prise de pression adaptée tirer au vide puis mettre de l'azote, cela n'existe plus depuis longtemps trop cher.
Il y a des bouchons mais simplement pour empêcher la poussière de rentrer dans l'UI et un peu l'air.
Donc ne serait-ce que 2 secondes à l'air libre, l'humidité est entrée dans le système donc les explications que vous nous transmettez sont fausses et croyez en notre expérience, Adel depuis 20 ans et moi 30.
Et comme les fluides ne font absolument pas bon ménage avec cette Hu%, chimiquement : Hu% plus R410A = acide, cela engendrera une casse ultérieure du système donc tirage au vide OBLIGATOIRE ? C'est la bête noire de tous frigoristes, incondensables, acide, fuites, casse de diverses pièces et j'en passe.
Pour vos raccords "à la va vite" il faut un certain savoir faire et toujours par expérience ce sont généralement des nids à fuites. Rien ne vaut les bons vieux dudgeons à son pépère, un tirage au vide classique, et une mise en service correcte.
Adel est de bons conseils, et je dis et pense tout comme lui.
Une chose très importante, à partir du moment où une installation est mise à l'air libre comme par exemple votre UI mise sous pression d'azote qui n'existe pas chez ce constructeur, chez d'autres oui car question de stockage longue durée, de plus dans la pratique en usine il faudrait bouchonner les deux tubes, mettre une prise de pression adaptée tirer au vide puis mettre de l'azote, cela n'existe plus depuis longtemps trop cher.
Il y a des bouchons mais simplement pour empêcher la poussière de rentrer dans l'UI et un peu l'air.
Donc ne serait-ce que 2 secondes à l'air libre, l'humidité est entrée dans le système donc les explications que vous nous transmettez sont fausses et croyez en notre expérience, Adel depuis 20 ans et moi 30.
Et comme les fluides ne font absolument pas bon ménage avec cette Hu%, chimiquement : Hu% plus R410A = acide, cela engendrera une casse ultérieure du système donc tirage au vide OBLIGATOIRE ? C'est la bête noire de tous frigoristes, incondensables, acide, fuites, casse de diverses pièces et j'en passe.
Pour vos raccords "à la va vite" il faut un certain savoir faire et toujours par expérience ce sont généralement des nids à fuites. Rien ne vaut les bons vieux dudgeons à son pépère, un tirage au vide classique, et une mise en service correcte.
22 juin 2015 à 19:42
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonsoir,
Rassurez-vous, vous finirez par trouver quelqu'un.
Je vous avais prévenu que cela risque de ne pas être aisé.
C'est comme les garagistes, en majorité ils ne veulent rien savoir si vous leur ramenez les pièces, mais y'en a d'autres qui acceptent de le faire. Donc persévérez et vous trouverez certainement.
Dites-nous où vous habitez, il est probable que l'un des pro qui vient sur le forum soit pas loin de chez vous.
Après je me pose sérieusement des questions sur la provenance des infos que vous avez trouvé.
C'est à se taper la tête contre les murs lorsqu'on lit ceci :
wahoooo
c'est un incompétent BAC + 20 je vous le certifie.
Pour faire simple, vous n'échapperez pas à la phase du tirage au vide ça c'est clair.
Maintenant je vais tenter de vous en expliquer la (les) raison(s).
Je pense que vous avez trouvé un morceau de notice explicative de certains tuyaux à raccord rapide qui a été modifié pour rester dans la légalité.
Il fut un temps, ou en effet, les tuyaux préchargés, et/ou les tuyaux à accouplements rapides, permettaient à monsieur tout le monde de réaliser son installation lui-même.
Mais à cette époque on pouvait laisser s’échapper délibérément du gaz à l'air libre, c'est ainsi qu'on chassait l'air de l’unité intérieure.
Une fois le montage fait, on ouvrait une des deux vannes, le fluide passe dans la tuyauterie, traverse l'UI (au passage il embarque avec lui l'air, l'humidité) puis vient se bloquer contre l'autre vanne de service.
A ce moment ils préconisaient de faire une chasse du fluide alors cela permettait de chasser l'air aussi.
De nos jours cette méthode étant strictement interdite, ils ont dû garder la notice telle quelle et ont juste supprimer le paragraphe où il est question de chasser l'air en chassant le fluide.
Ils ne sont pas fous car ils risquent de fortes amendes et des poursuites judiciaires.
En fait je survole car sinon c'est un petit livre qu'il faudra écrire.
Pour cette affirmation : L’azote contrairement à l’air ne contient pas d’eau, il n’y a donc pas lieu de tirer au vide une unité ne contenant que de l’azote, cela ne sert à rien.
Jusqu’à la première virgule c'est juste, à condition que ce soit de l'azote U c'est à dire 100% sec.
Ensuite, après la virgule c'est une suite d’erreurs monumentales.
Comme ils le disent si bien, l'UI, chez la quasi totalité des constructeurs est livrée sous pression d'azote et bouchonnée.
Le but étant d’éviter que de l'air pénètre dedans et /ou de la poussière etc. (comprenez que l'air, l'humidité sont les ennemis public N°1 d'un circuit frigorifique).
Donc que vous ayez des coupleurs rapides ou que vous fassiez des dudgeons = obligatoirement de l'air pénétrera dans l'UI.
Et ce dés que vous auriez commencer a deviser le premier bouchon l'azote s’échappera et immédiatement l'air prendra ça place. Donc OBLIGATION de tirer au vide.
Deuxième cas = on imagine que par un procéder magique on arrive a mettre les coupleur rapides sans que l'azote s’échappe de l'UI.
D’après eux pas besoin de tirer au vide
erreur impardonnable. 
Voici ce qui se passera dans votre circuit : étant donné que de l'azote reste dans le circuit (c'est la même chose si c'est de l'air) à la mise en service immédiatement, tout de suite, à l'instant même que le compresseur démarrera, les pressions HP et BP seront plus élevées que la normale.
L'azote et l'eau étant incompressibles, leur pressions respectives appelleront les pressions partielles x, s’additionnera à la pression du fluide que nous appellerons pression partielle Y.
Une clim saine aura une pression partielle Y disons de 7 bars en BP et 24 bars en HP avec du R410a.
Dans votre cas vous aurez 7 Bars et 24 bars plus la pression partielle x. On va dire que vous aurez une clim qui fonctionnera à 9 ou 10 bars en BP et 30 bars en HP (en réalité cela dépendra de la quantité d'azote/air dans le circuit) cela peut monter même à 50 bars.

Conséquence immédiate = rendement médiocre, surconsommation électrique faramineuse.
Conséquence à court et moyen terme = casse assurée du compresseur. Huile dénaturée etc.
Donc, la notice, en tout cas celui qui l'a rédigé a dû louper tout un chapitre sur le B à Ba du métier.
Dans le meilleur des cas, les pressions seront élevées et votre compresseur se mettra en défaut sécurité HP.
Vous devrez enlever tout le gaz, faire un tirage au vide, mettre un deshydrateur antiacide puis remettre une charge neuve.
Au final vous perdrez plus que le coût d'une installation réalisée par des pros.
Dans le pire des cas, les pressions seront élevées, mais pas de coupure en sécurité et là hélas c'est la casse assurée et prématurée du compresseur.
Croyez-moi, vous ne pouvez pas vous passer de la phase tirage au vide.
Zapper toutes les phases que vous voudrez mais ne faites pas l'impasse sur l’épreuve d'azote et le tirage au vide.
PL a 30 ans de métier et pour ma part 8 ans, croyez notre expérience.
D’autant plus que nous n'avons rien à gagner si ce n'est le sentiment de vous avoir été utiles.
Cordialement.
Adelclimatisation
Rassurez-vous, vous finirez par trouver quelqu'un.
Je vous avais prévenu que cela risque de ne pas être aisé.
C'est comme les garagistes, en majorité ils ne veulent rien savoir si vous leur ramenez les pièces, mais y'en a d'autres qui acceptent de le faire. Donc persévérez et vous trouverez certainement.
Dites-nous où vous habitez, il est probable que l'un des pro qui vient sur le forum soit pas loin de chez vous.
Après je me pose sérieusement des questions sur la provenance des infos que vous avez trouvé.
C'est à se taper la tête contre les murs lorsqu'on lit ceci :
Citation :
L’azote contrairement à l’air ne contient pas d’eau, il n’y a donc pas lieu de tirer au vide une unité ne contenant que de l’azote, cela ne sert à rien.
wahoooo

Pour faire simple, vous n'échapperez pas à la phase du tirage au vide ça c'est clair.
Maintenant je vais tenter de vous en expliquer la (les) raison(s).
Je pense que vous avez trouvé un morceau de notice explicative de certains tuyaux à raccord rapide qui a été modifié pour rester dans la légalité.
Il fut un temps, ou en effet, les tuyaux préchargés, et/ou les tuyaux à accouplements rapides, permettaient à monsieur tout le monde de réaliser son installation lui-même.
Mais à cette époque on pouvait laisser s’échapper délibérément du gaz à l'air libre, c'est ainsi qu'on chassait l'air de l’unité intérieure.
Une fois le montage fait, on ouvrait une des deux vannes, le fluide passe dans la tuyauterie, traverse l'UI (au passage il embarque avec lui l'air, l'humidité) puis vient se bloquer contre l'autre vanne de service.
A ce moment ils préconisaient de faire une chasse du fluide alors cela permettait de chasser l'air aussi.
De nos jours cette méthode étant strictement interdite, ils ont dû garder la notice telle quelle et ont juste supprimer le paragraphe où il est question de chasser l'air en chassant le fluide.
Ils ne sont pas fous car ils risquent de fortes amendes et des poursuites judiciaires.
En fait je survole car sinon c'est un petit livre qu'il faudra écrire.
Pour cette affirmation : L’azote contrairement à l’air ne contient pas d’eau, il n’y a donc pas lieu de tirer au vide une unité ne contenant que de l’azote, cela ne sert à rien.
Jusqu’à la première virgule c'est juste, à condition que ce soit de l'azote U c'est à dire 100% sec.
Ensuite, après la virgule c'est une suite d’erreurs monumentales.

Comme ils le disent si bien, l'UI, chez la quasi totalité des constructeurs est livrée sous pression d'azote et bouchonnée.
Le but étant d’éviter que de l'air pénètre dedans et /ou de la poussière etc. (comprenez que l'air, l'humidité sont les ennemis public N°1 d'un circuit frigorifique).
Donc que vous ayez des coupleurs rapides ou que vous fassiez des dudgeons = obligatoirement de l'air pénétrera dans l'UI.
Et ce dés que vous auriez commencer a deviser le premier bouchon l'azote s’échappera et immédiatement l'air prendra ça place. Donc OBLIGATION de tirer au vide.
Deuxième cas = on imagine que par un procéder magique on arrive a mettre les coupleur rapides sans que l'azote s’échappe de l'UI.
D’après eux pas besoin de tirer au vide


Voici ce qui se passera dans votre circuit : étant donné que de l'azote reste dans le circuit (c'est la même chose si c'est de l'air) à la mise en service immédiatement, tout de suite, à l'instant même que le compresseur démarrera, les pressions HP et BP seront plus élevées que la normale.
L'azote et l'eau étant incompressibles, leur pressions respectives appelleront les pressions partielles x, s’additionnera à la pression du fluide que nous appellerons pression partielle Y.
Une clim saine aura une pression partielle Y disons de 7 bars en BP et 24 bars en HP avec du R410a.
Dans votre cas vous aurez 7 Bars et 24 bars plus la pression partielle x. On va dire que vous aurez une clim qui fonctionnera à 9 ou 10 bars en BP et 30 bars en HP (en réalité cela dépendra de la quantité d'azote/air dans le circuit) cela peut monter même à 50 bars.


Conséquence immédiate = rendement médiocre, surconsommation électrique faramineuse.
Conséquence à court et moyen terme = casse assurée du compresseur. Huile dénaturée etc.
Donc, la notice, en tout cas celui qui l'a rédigé a dû louper tout un chapitre sur le B à Ba du métier.
Dans le meilleur des cas, les pressions seront élevées et votre compresseur se mettra en défaut sécurité HP.
Vous devrez enlever tout le gaz, faire un tirage au vide, mettre un deshydrateur antiacide puis remettre une charge neuve.
Au final vous perdrez plus que le coût d'une installation réalisée par des pros.
Dans le pire des cas, les pressions seront élevées, mais pas de coupure en sécurité et là hélas c'est la casse assurée et prématurée du compresseur.
Croyez-moi, vous ne pouvez pas vous passer de la phase tirage au vide.
Zapper toutes les phases que vous voudrez mais ne faites pas l'impasse sur l’épreuve d'azote et le tirage au vide.
PL a 30 ans de métier et pour ma part 8 ans, croyez notre expérience.
D’autant plus que nous n'avons rien à gagner si ce n'est le sentiment de vous avoir été utiles.
Cordialement.
Adelclimatisation
23 juin 2015 à 00:30
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour à tous.
Je suis découragé, en téléphonant aux pros pour faire la mise en service, tous le disent, matériel qui ne vient pas de chez nous, on ne fait pas la mise en service, même sur le site de Daikin, il y en a deux dans ma région, il y en a un qui accepte de le faire mais j'attends son devis et je vous tiens au courant.

Merci.
Cordialement.
Je suis découragé, en téléphonant aux pros pour faire la mise en service, tous le disent, matériel qui ne vient pas de chez nous, on ne fait pas la mise en service, même sur le site de Daikin, il y en a deux dans ma région, il y en a un qui accepte de le faire mais j'attends son devis et je vous tiens au courant.


Merci.
Cordialement.
23 juin 2015 à 15:12
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Rebonjour.
Je viens vers vous, voilà j'ai obtenu un devis :
M 1,00 450,00 450,00 mise en service F-Gas, prestation destinée aux personnes non détentrice de l'attestation de capacité.
Prestations :
· Contrôle de l’installation
· Brasage des jonctions frigorifiques
· Façonnage et serrage des raccords flares
· Mise sous pression d’azote
· Tirage au vide
· Complément de fluide frigorigène si nécessaire
· Mise en service
· Contrôle de fonctionnement
· Paramétrage en fonction des besoins de l’utilisateur
· Explication du fonctionnement / conseil d’utilisation
· Établissement d’un rapport de mise en service
· Établissement du certificat d’étanchéité règlementaire.
Je trouve c'est extrêmement agressif non ? Pour 450€ HT
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Cordialement.
Je viens vers vous, voilà j'ai obtenu un devis :
M 1,00 450,00 450,00 mise en service F-Gas, prestation destinée aux personnes non détentrice de l'attestation de capacité.
Prestations :
· Contrôle de l’installation
· Brasage des jonctions frigorifiques
· Façonnage et serrage des raccords flares
· Mise sous pression d’azote
· Tirage au vide
· Complément de fluide frigorigène si nécessaire
· Mise en service
· Contrôle de fonctionnement
· Paramétrage en fonction des besoins de l’utilisateur
· Explication du fonctionnement / conseil d’utilisation
· Établissement d’un rapport de mise en service
· Établissement du certificat d’étanchéité règlementaire.
Je trouve c'est extrêmement agressif non ? Pour 450€ HT
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Cordialement.
23 juin 2015 à 16:13
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour,
C'est normal que vous essuyez une phase de refus, mais vous trouverez certainement un pro qui vous fera la mise en service.
En fait la raison du refus des pro pour intervenir, c'est en bon parti dû au fait que l'artisan fait sa marge sur le matériel et pas vraiment sur la main d’œuvre.
En clair ce n'est pas rentable pour lui d'envoyer un de ses techniciens sur une mise en service alors qu'il pourrait l'envoyer sur une intervention de dépannage potentiellement "bigrement" plus rentable.
Mais ce n'est pas l'aspect primordial ; en réalité ce qui bloque c'est surtout le fait que cet artisan, dés lors qu'il mettra ses mains dans votre installation, il a obligation de résultat.
En clair, il se débrouille pour vous restituer une installation fonctionnelle quoi qu'il arrive.
Il engage sa responsabilité sur une clim qu'il n a pas vendu, ni installé.
Lorsqu'on sait en tant que pro, il y a des sites qui vous proposent des clim à des prix défiant toute concurrence.
Je ne parle pas de clim bas de gamme, mais bel et bien de Daikin, Mitsubishi, Hitachi, Toshiba etc.
Même mon fournisseur ne les achetait pas à ce prix.
La raison du prix si bas c'est que ce sont souvent des lots "reconnus par le constructeur" à très fort potentiel à problème.
Au lieu de benner le tout, le constructeur brade le lot à des margoulins qui les proposent à des prix attractifs, mais ne vous précisent pas le pourquoi.
D'ailleurs, leur garantie ne dépasse guère les 6 mois.
Rien ne dit à l'artisan que votre clim ne provient pas d'un tel lot.
Donc il n'a pas trop envie de s'engager dans une situation qui risque de lui faire perdre son temps, et surtout sa réputation.
Vous trouverez votre bonheur, ne baissez pas les bras.
Si ce n'est pas le cas, alors songez à acheter des manos, une pompe à vide ensuite on vous guidera pour la mise en service.
Cordialement.
Adelclimatisation
C'est normal que vous essuyez une phase de refus, mais vous trouverez certainement un pro qui vous fera la mise en service.
En fait la raison du refus des pro pour intervenir, c'est en bon parti dû au fait que l'artisan fait sa marge sur le matériel et pas vraiment sur la main d’œuvre.
En clair ce n'est pas rentable pour lui d'envoyer un de ses techniciens sur une mise en service alors qu'il pourrait l'envoyer sur une intervention de dépannage potentiellement "bigrement" plus rentable.
Mais ce n'est pas l'aspect primordial ; en réalité ce qui bloque c'est surtout le fait que cet artisan, dés lors qu'il mettra ses mains dans votre installation, il a obligation de résultat.
En clair, il se débrouille pour vous restituer une installation fonctionnelle quoi qu'il arrive.
Il engage sa responsabilité sur une clim qu'il n a pas vendu, ni installé.
Lorsqu'on sait en tant que pro, il y a des sites qui vous proposent des clim à des prix défiant toute concurrence.
Je ne parle pas de clim bas de gamme, mais bel et bien de Daikin, Mitsubishi, Hitachi, Toshiba etc.
Même mon fournisseur ne les achetait pas à ce prix.
La raison du prix si bas c'est que ce sont souvent des lots "reconnus par le constructeur" à très fort potentiel à problème.
Au lieu de benner le tout, le constructeur brade le lot à des margoulins qui les proposent à des prix attractifs, mais ne vous précisent pas le pourquoi.
D'ailleurs, leur garantie ne dépasse guère les 6 mois.
Rien ne dit à l'artisan que votre clim ne provient pas d'un tel lot.
Donc il n'a pas trop envie de s'engager dans une situation qui risque de lui faire perdre son temps, et surtout sa réputation.
Vous trouverez votre bonheur, ne baissez pas les bras.
Si ce n'est pas le cas, alors songez à acheter des manos, une pompe à vide ensuite on vous guidera pour la mise en service.
Cordialement.
Adelclimatisation
23 juin 2015 à 16:26
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour.
Dans votre cas et je rejoins adel, en effet on ne sait pas d’où viennent ces appareils même si c'est une bonne marque.
Donc le prix n'est pas forcement élevé (vous êtes dans quelle ville ?), compte tenu des risques que prend la société pour la MES (garantie).
Par contre si tout est bien respecté suivant le descriptif donné il ne devrait pas avoir lieu de s’inquiéter cela me parait tout à fait normal et classique.
Mais rien ne vous empêche d'appeler d'autres sociétés pour une comparaison de prix et de travail effectué.
Dans votre cas et je rejoins adel, en effet on ne sait pas d’où viennent ces appareils même si c'est une bonne marque.
Donc le prix n'est pas forcement élevé (vous êtes dans quelle ville ?), compte tenu des risques que prend la société pour la MES (garantie).
Par contre si tout est bien respecté suivant le descriptif donné il ne devrait pas avoir lieu de s’inquiéter cela me parait tout à fait normal et classique.
Mais rien ne vous empêche d'appeler d'autres sociétés pour une comparaison de prix et de travail effectué.
23 juin 2015 à 18:11
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour,
C'est-à-dire que vous faites le montage, vous tirez les liaisons frigorifiques et électriques, ensuite lui il fait les dudgeons, l’épreuve d'azote, le tirage au vide ainsi que la mise en route. C'est cela ?
Précise t-il le temps d'intervention ?
C'est en fonction de ce temps précisément que l'on pourra vous dire si cher ou pas.
A moins que ce soit un forfait.
Après franchement, les prix sont assez différents d'une région à l'autre ils sont fonction de la nature de l'intervention.
Mon patron me facture au client du simple ou double, selon que je fasse une maintenance, une mise en service ou un dépannage.
Lorsque c'est une panne ardue le prix de mon intervention peut tripler, car cela demande des compétences et connaissance assez pointues.
Le mieux est que vous essayez de faire faire d'autres devis histoire d'avoir un comparatif des tarifs pratiqués par chez vous.
C'est le seul moyen de vous assurer que les tarifs énoncés sont corrects ou fantaisistes.
De quelle région êtes-vous ?
Pourquoi vous ne demandez vous pas à votre vendeur de vous communiquer les coordonnées des artisans qui travaillent éventuellement en partenariat avec lui.
Cordialement.
adelclimatisation
C'est-à-dire que vous faites le montage, vous tirez les liaisons frigorifiques et électriques, ensuite lui il fait les dudgeons, l’épreuve d'azote, le tirage au vide ainsi que la mise en route. C'est cela ?
Précise t-il le temps d'intervention ?
C'est en fonction de ce temps précisément que l'on pourra vous dire si cher ou pas.
A moins que ce soit un forfait.
Après franchement, les prix sont assez différents d'une région à l'autre ils sont fonction de la nature de l'intervention.
Mon patron me facture au client du simple ou double, selon que je fasse une maintenance, une mise en service ou un dépannage.
Lorsque c'est une panne ardue le prix de mon intervention peut tripler, car cela demande des compétences et connaissance assez pointues.
Le mieux est que vous essayez de faire faire d'autres devis histoire d'avoir un comparatif des tarifs pratiqués par chez vous.
C'est le seul moyen de vous assurer que les tarifs énoncés sont corrects ou fantaisistes.
De quelle région êtes-vous ?
Pourquoi vous ne demandez vous pas à votre vendeur de vous communiquer les coordonnées des artisans qui travaillent éventuellement en partenariat avec lui.
Cordialement.
adelclimatisation
23 juin 2015 à 18:44
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Merci de me venir en aide, je suis dans le Cher.
Le vendeur ne fait pas la mise en service, j'ai remarqué une chose, les grands enseignes refusent de l'installer, le premier il a accepté de faire le devis il est agréé Daikin, donc garantie 3 ans pièces et 5 sur le compresseur et garantie un an de dépannage et déplacement 540 € TTC, je mets tout en place il vient juste faire le tirage au vide et vérifie les fuites, j'ai un autre artisan qui vient demain pour faire le devis, il livre un certificat de conformité et garantie la fuite du gaz pendant un an, sauf les matériels, en cas en panne, est-ce que ce sera pris en charge par Daikin ?
Il m'a annoncé un prix très correct 150 à 300 €, vous pouvez m'éclairer svp, c'est vrai le prix j'ai payé 1100 € au lieu de 1350 € sur la plupart des sites.
D'avance merci.
Cordialement.
Le vendeur ne fait pas la mise en service, j'ai remarqué une chose, les grands enseignes refusent de l'installer, le premier il a accepté de faire le devis il est agréé Daikin, donc garantie 3 ans pièces et 5 sur le compresseur et garantie un an de dépannage et déplacement 540 € TTC, je mets tout en place il vient juste faire le tirage au vide et vérifie les fuites, j'ai un autre artisan qui vient demain pour faire le devis, il livre un certificat de conformité et garantie la fuite du gaz pendant un an, sauf les matériels, en cas en panne, est-ce que ce sera pris en charge par Daikin ?
Il m'a annoncé un prix très correct 150 à 300 €, vous pouvez m'éclairer svp, c'est vrai le prix j'ai payé 1100 € au lieu de 1350 € sur la plupart des sites.
D'avance merci.
Cordialement.
23 juin 2015 à 20:40
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour à tous.
J'ai reçu un 2ème devis il compte maxi 6h, il fournit tous les tuyaux raccordement, la goulotte, je ferai juste percer le mur et faire un passage pour le tuyau, il fait tirage au vide + l'azote comme vous avez dit ce sont les étapes obligatoires pour le bon fonctionnement de l'appareil, il compte 480 Euros maxi, s'il passe moins de temps la facture sera diminuée, je trouve c'est raisonnable non ?
Qu'en pensez-vous ? J'aimerai bien avoir votre avis.
D'avance merci, et encore merci.
Cordialement.
J'ai reçu un 2ème devis il compte maxi 6h, il fournit tous les tuyaux raccordement, la goulotte, je ferai juste percer le mur et faire un passage pour le tuyau, il fait tirage au vide + l'azote comme vous avez dit ce sont les étapes obligatoires pour le bon fonctionnement de l'appareil, il compte 480 Euros maxi, s'il passe moins de temps la facture sera diminuée, je trouve c'est raisonnable non ?
Qu'en pensez-vous ? J'aimerai bien avoir votre avis.
D'avance merci, et encore merci.
Cordialement.
24 juin 2015 à 11:34
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour.
Là ça me va bigrement mieux
allez-y c'est plus qu’honnête ce qu'il vous a proposé comme devis.
Il fournit le cuivre, fait les liaisons, l’épreuve d'azote, tirage au vide etc. rien à redire en ce qui me concerne, d'autant plus qu'il revoit son devis à la baisse, s’il met moins de temps, affaire conclue.
Je vous dirais même gardez ses coordonnés et si votre installation fait 2 kg au plus de fluide vous avez obligation de procéder à un contrôle d'étanchéité annuel.
Donc demandez-lui quel prix il pratique pour une maintenance annuelle.
Tenez-nous au courant de la suite des évènements.
Cordialement.
Adelclimatisation
Là ça me va bigrement mieux

Il fournit le cuivre, fait les liaisons, l’épreuve d'azote, tirage au vide etc. rien à redire en ce qui me concerne, d'autant plus qu'il revoit son devis à la baisse, s’il met moins de temps, affaire conclue.

Je vous dirais même gardez ses coordonnés et si votre installation fait 2 kg au plus de fluide vous avez obligation de procéder à un contrôle d'étanchéité annuel.
Donc demandez-lui quel prix il pratique pour une maintenance annuelle.
Tenez-nous au courant de la suite des évènements.
Cordialement.
Adelclimatisation
24 juin 2015 à 12:47
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Merci Adelclimatisation,
Je vais suivre vos conseils, car je prévois faire ça ce weekend, dès que je finis il peut me faire ça lundi, par contre est-ce que je serai couvert par Daikin ?
Merci cordialement.
Je vais suivre vos conseils, car je prévois faire ça ce weekend, dès que je finis il peut me faire ça lundi, par contre est-ce que je serai couvert par Daikin ?
Merci cordialement.

24 juin 2015 à 17:00
Réponse 25 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonsoir. Normalement oui, si vous fournissez la facture du matériel, ainsi que l'attestation des fluides/étanchéité circuit. Comme Adel, les prix sont un peu plus raisonnables.
24 juin 2015 à 20:15
Réponse 26 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonsoir kouka et à tous.
Pour que la garantie Daikin puisse rentrer en jeu, il vous faut :
1 facture d'achat faisant preuve de la date d'achat (et surtout que l'appareil a bien été fourni dans les circuits traditionnels de distribution, pas tombé d'un camion, ni provenant d'un de ces fameux lots à fort potentiel à em...des)
2 fiche(s) d’intervention(s) fournies par l'artisan et/ou société qui a procédé à la mise en service.
Je marque au pluriel le terme fiche(s), car cela dépend des artisans / boites. Y'en a qui ont un formulaire qui fait tout en un, d'autres qui ont 3 fiches distinctes :
a) fiche de conformité de l'installation (cela indique que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art).
b) fiche d’épreuve d’étanchéité stipulant les pressions d’épreuve d'azote et le résultat de cette épreuve.
c) fiche de mise en service reprenant les diverses informations telles que les pressions les T° les intensités de fonctionnement etc. sur ces fiches il doit y figurer vos Nom/Prénom, adresse, les références de l'appareil, la nature du fluide et son volume, la raison sociale de la société, son numéro d'attestation de capacité, le numéro du détecteur de fuite (là je vous donne les infos obligatoires après libre à chaque intervenant de faire un roman précis de son intervention ou justa notté "fonctionnelle RAS".
A savoir que ce n'est pas la date d'achat qui est prise en compte pour la garantie, mais la date de mise en service.
La première année dès lors que votre installation ait été installée par un pro détenteur de la fameuse attestation de capacité vous bénéficiez d'office de la garantie.
Ensuite ce que l'on vous précise pas forcement, c'est que bien que sur le papier votre clim est garantie 3 ans pièces et 5 ans compresseur, si vous ne souscrivez pas à un contrat de maintenance annuel, certains constructeurs se cachent derrière pour se soustraire à leurs obligations, car ils arguent que l’absence de maintenance est peut-être la cause de la panne même si ce n'est pas vrai.
Par ailleurs, si vous faites faire la MES par le constructeur, ou une station technique (société x ou y mais agréée par le constructeur), vous bénéficierez aussi de la MO gratuite en plus de la gratuité de la pièce.
Je tiens à rappeler ceci, car j'en ai marre des margoulins qui font payer la MO alors même que le client a pris l'option mise en service constructeur. Voire qui payent la pièce alors même qu'elle est prise par la garantie.
Dernier conseil : lavez fréquemment -1 fois tous les 3 mois- les filtres de votre UI, l’échangeur de celle-ci aussi.
Achetez des pastilles javel ou des pastilles à destination des climatiseurs, que vous déposerez dans le bac à condensat de votre UI. Pour le condenseur c'est pareil un bon lavage tous les 3 ou 4 mois. Ainsi vous contribuerez à la longévité de votre installation et à ce qu'elle garde ses performances assez longtemps.
Ne faites pas de demandes trop importantes. Du genre il fait 27 ou 28 dedans vous demandez 21 ou 20.
En gros veillez toujours à garder un écart entre consigne et T° réelle de maxi 4C°. Un air à 24 C° est bigrement plus frais qu'à 27 ou 28C°.
Gardez dans la mesure du possible une consigne constante et ne pas faire faire le yoyo. C'est le meilleur moyen de faire souffrir l'ensemble et de surconsommer.
Le plus gros effort que votre compresseur devra fournir sera celui d'arriver la première fois à consigne, ensuite il gère pépère, tranquille. Donc consommera moins.
Un gars qui fait Paris / Marseille à allure stable et continue, consommera moins que celui qui s’arrête toutes les deux secondes puis tente de rattraper le retard en donnant des coups d’accélération.
Par conséquent il est inutile de couper complétement la clim en pensant faire des économies, préférez augmenter la consigne à une coupure totale. Sauf absence prolongée.
De temps à autre faites appel à la fonction powerfull, cela permettra de forcer le cp à une fréquence plus élevée et par conséquent un meilleur retour d'huile.
Votre appareil est intelligent et est programmé pour les forçages de retour d'huile, mais le faire une fois par mois c'est un conseil que je donne à mes clients.
Qui veut voyager loin ménage sa monture, vous avez là quelques conseils pour ménager la vôtre
et bonne route.
Cordialement.
Adelclimatisation
Pour que la garantie Daikin puisse rentrer en jeu, il vous faut :
1 facture d'achat faisant preuve de la date d'achat (et surtout que l'appareil a bien été fourni dans les circuits traditionnels de distribution, pas tombé d'un camion, ni provenant d'un de ces fameux lots à fort potentiel à em...des)
2 fiche(s) d’intervention(s) fournies par l'artisan et/ou société qui a procédé à la mise en service.
Je marque au pluriel le terme fiche(s), car cela dépend des artisans / boites. Y'en a qui ont un formulaire qui fait tout en un, d'autres qui ont 3 fiches distinctes :
a) fiche de conformité de l'installation (cela indique que l'installation a été réalisée dans les règles de l'art).
b) fiche d’épreuve d’étanchéité stipulant les pressions d’épreuve d'azote et le résultat de cette épreuve.
c) fiche de mise en service reprenant les diverses informations telles que les pressions les T° les intensités de fonctionnement etc. sur ces fiches il doit y figurer vos Nom/Prénom, adresse, les références de l'appareil, la nature du fluide et son volume, la raison sociale de la société, son numéro d'attestation de capacité, le numéro du détecteur de fuite (là je vous donne les infos obligatoires après libre à chaque intervenant de faire un roman précis de son intervention ou justa notté "fonctionnelle RAS".
A savoir que ce n'est pas la date d'achat qui est prise en compte pour la garantie, mais la date de mise en service.
La première année dès lors que votre installation ait été installée par un pro détenteur de la fameuse attestation de capacité vous bénéficiez d'office de la garantie.
Ensuite ce que l'on vous précise pas forcement, c'est que bien que sur le papier votre clim est garantie 3 ans pièces et 5 ans compresseur, si vous ne souscrivez pas à un contrat de maintenance annuel, certains constructeurs se cachent derrière pour se soustraire à leurs obligations, car ils arguent que l’absence de maintenance est peut-être la cause de la panne même si ce n'est pas vrai.
Par ailleurs, si vous faites faire la MES par le constructeur, ou une station technique (société x ou y mais agréée par le constructeur), vous bénéficierez aussi de la MO gratuite en plus de la gratuité de la pièce.
Je tiens à rappeler ceci, car j'en ai marre des margoulins qui font payer la MO alors même que le client a pris l'option mise en service constructeur. Voire qui payent la pièce alors même qu'elle est prise par la garantie.

Dernier conseil : lavez fréquemment -1 fois tous les 3 mois- les filtres de votre UI, l’échangeur de celle-ci aussi.
Achetez des pastilles javel ou des pastilles à destination des climatiseurs, que vous déposerez dans le bac à condensat de votre UI. Pour le condenseur c'est pareil un bon lavage tous les 3 ou 4 mois. Ainsi vous contribuerez à la longévité de votre installation et à ce qu'elle garde ses performances assez longtemps.
Ne faites pas de demandes trop importantes. Du genre il fait 27 ou 28 dedans vous demandez 21 ou 20.
En gros veillez toujours à garder un écart entre consigne et T° réelle de maxi 4C°. Un air à 24 C° est bigrement plus frais qu'à 27 ou 28C°.
Gardez dans la mesure du possible une consigne constante et ne pas faire faire le yoyo. C'est le meilleur moyen de faire souffrir l'ensemble et de surconsommer.
Le plus gros effort que votre compresseur devra fournir sera celui d'arriver la première fois à consigne, ensuite il gère pépère, tranquille. Donc consommera moins.
Un gars qui fait Paris / Marseille à allure stable et continue, consommera moins que celui qui s’arrête toutes les deux secondes puis tente de rattraper le retard en donnant des coups d’accélération.
Par conséquent il est inutile de couper complétement la clim en pensant faire des économies, préférez augmenter la consigne à une coupure totale. Sauf absence prolongée.
De temps à autre faites appel à la fonction powerfull, cela permettra de forcer le cp à une fréquence plus élevée et par conséquent un meilleur retour d'huile.
Votre appareil est intelligent et est programmé pour les forçages de retour d'huile, mais le faire une fois par mois c'est un conseil que je donne à mes clients.
Qui veut voyager loin ménage sa monture, vous avez là quelques conseils pour ménager la vôtre

Cordialement.
Adelclimatisation
24 juin 2015 à 20:29
Réponse 27 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Merci beaucoup Adel et tous.
Tous les conseils précieux, du temps et venu en aide à la communauté et à moi, grâce à votre connaissance, je ne fais pas n'importe quoi et risque de payer plus cher par la suite, je vous donne les nouvelles quand la clim sera montée et fonctionnelle.
Mille mercis.
Cordialement.
Tous les conseils précieux, du temps et venu en aide à la communauté et à moi, grâce à votre connaissance, je ne fais pas n'importe quoi et risque de payer plus cher par la suite, je vous donne les nouvelles quand la clim sera montée et fonctionnelle.
Mille mercis.
Cordialement.

24 juin 2015 à 22:53
Réponse 28 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour à tous,
Voilà clim posée aujourd'hui, fonctionne impeccable, il m'a facturé 395 Euros toutes les fournitures fournies, il a mis 4h sans s'amuser, le tuyau 5/8 dur à mettre forme, on a perdu beaucoup de temps, sinon le gars connait bien son boulot, pour l'entretien il prend 95 Euros, grâce à vous je paye moins cher pour l'installation.
Encore merci à vous.
Cordialement.

Voilà clim posée aujourd'hui, fonctionne impeccable, il m'a facturé 395 Euros toutes les fournitures fournies, il a mis 4h sans s'amuser, le tuyau 5/8 dur à mettre forme, on a perdu beaucoup de temps, sinon le gars connait bien son boulot, pour l'entretien il prend 95 Euros, grâce à vous je paye moins cher pour l'installation.
Encore merci à vous.
Cordialement.


30 juin 2015 à 19:17
Réponse 29 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonsoir,
Merci pour le retour d'info et pour la confiance que vous avez accordé à nos conseils.
C'est honnête ce qu'il a proposé.
Cela vous aurait coûté plus cher si vous deviez le faire vous-même en achetant l'outillage.
Sans oublier la garantie.
De plus pour la maintenance annuelle c'est du quasi gratuit.
C'est un artisan à mettre dans son carnet d'adresse et certainement à recommander.
Bon vent pour la suite. Content que vous soyez satisfait.
Cordialement.
Adelclimatisation
Merci pour le retour d'info et pour la confiance que vous avez accordé à nos conseils.
C'est honnête ce qu'il a proposé.

Cela vous aurait coûté plus cher si vous deviez le faire vous-même en achetant l'outillage.
Sans oublier la garantie.
De plus pour la maintenance annuelle c'est du quasi gratuit.
C'est un artisan à mettre dans son carnet d'adresse et certainement à recommander.
Bon vent pour la suite. Content que vous soyez satisfait.
Cordialement.
Adelclimatisation
30 juin 2015 à 22:55
Réponse 30 d'un contributeur du forum
Comment brancher une pompe à vide à un climatiseur Daikin
Bonjour à tous,
Ça tombe bien avec la canicule, j'ai essayé de la faire tourner, mis à 27°, c'est très appréciable.

Merci.
Cordialement.
Ça tombe bien avec la canicule, j'ai essayé de la faire tourner, mis à 27°, c'est très appréciable.


Merci.
Cordialement.
01 juillet 2015 à 16:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
- N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
- 2. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 3. Conseils pour pose climatisation
- N°2549 : Bonjour à tous, Tout d’abord bravo à ce forum, et aux professionnels qui donnent un coup de main. J’ai fait installer dans mon précédent logement par un professionnel des climatisations réversibles, Daikin split...
- 4. Avis tirage au vide mise en service climatisation
- N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
- 5. Climatiseur raccord très court vide
- N°2881 : Bonjour. Voilà ma question. Si les raccords entre l'unité extérieur et intérieur sont très courts, de l'ordre de 20 cm... Est-il nécessaire de faire un tirage au vide ? Merci. Je précise que mon installation est...
- 6. Pompe à chaleur Daikin tourne à fond puis s'arrête
- N°8568 : Bonjour, Mon installation est récente (février 2023) une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 5MXM90 avec 5 splits. Je me demande si elle fonctionne correctement car elle tourne à fond quelques minutes puis se coupe, redémarre...
- 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 8. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
- N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
- 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 10. Pompe à chaleur Daikin code erreur E7
- N°9328 : Bonjour. Mes parents possèdent une PAC Air/Eau de chez Daikin. Le code E7 est apparu. Problème sur l'unité extérieure normalement et plus spécifiquement sur les ventilos. Modèle unité extérieure : ERRQ014AAV1...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite