Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7443
Question Forum Dépannage Climatisation : Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Bonjour à tous et merci pour votre travail.
Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°.
Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC qui se déclenche.
Je réarme et là plus rien.
J'ai 3 splits dans la maison et j'ai le même défaut partout.
A l'allumage 4 clignotements opération (rouge) et 2 timer (vert).
Après la mise sous tension, 2 clignotements timer (vert) toutes les 15 ou 20 secondes ...
J'ai ouvert l'UE (AOYA24LAT3) et la carte de régulation semble un peu noircie au milieu, près des diodes.
A priori pas de fusibles sautés.
J'ai ensuite remis l'UE sous tension et lorsque je choisis l'option COOL au lieu de HEAT, les splits ventilent mais l'UE ne tourne pas...
Avez-vous des idées pour ce type de panne ?
Merci d'avance.
Rentré d'une absence de 4 ou 5 jours, j'ai remonté la température du split de mon séjour (ASYA07LACM) à 22°.
Aucun problème pendant 1h ou 2 et soudain disjoncteur de la PAC qui se déclenche.
Je réarme et là plus rien.
J'ai 3 splits dans la maison et j'ai le même défaut partout.
A l'allumage 4 clignotements opération (rouge) et 2 timer (vert).
Après la mise sous tension, 2 clignotements timer (vert) toutes les 15 ou 20 secondes ...
J'ai ouvert l'UE (AOYA24LAT3) et la carte de régulation semble un peu noircie au milieu, près des diodes.
A priori pas de fusibles sautés.
J'ai ensuite remis l'UE sous tension et lorsque je choisis l'option COOL au lieu de HEAT, les splits ventilent mais l'UE ne tourne pas...
Avez-vous des idées pour ce type de panne ?
Merci d'avance.
01 décembre 2021 à 10:55
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Après vérification, aucune led ne s'allume sur la carte de régulation...
Pardon pour les diodes de mon message précédent, il fallait lire led.
Pardon pour les diodes de mon message précédent, il fallait lire led.

01 décembre 2021 à 12:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Désolé, j'ai apporté une précision qui a passé ma question en répondu...
Merci pour ceux qui m'aideraient.
Merci pour ceux qui m'aideraient.
01 décembre 2021 à 17:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Bonjour,
D'après vos constatations visuelles la carte UE aurait lâché, par contre pour quelles raisons ? Peut-être une surtension ?
Il faudrait soit la réparer soit la remplacer.
D'après vos constatations visuelles la carte UE aurait lâché, par contre pour quelles raisons ? Peut-être une surtension ?
Il faudrait soit la réparer soit la remplacer.
04 décembre 2021 à 11:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Bonjour et merci.
J'ai commandé une nouvelle carte et de la pâte thermique. J'espère que cela résoudra le problème.
Effectivement pourquoi a-t-elle lâché ? C'est une installation qui a 9 ans environ et j'ai la maison depuis 1 petite année ...
Je vous tiens au courant. A++
J'ai commandé une nouvelle carte et de la pâte thermique. J'espère que cela résoudra le problème.
Effectivement pourquoi a-t-elle lâché ? C'est une installation qui a 9 ans environ et j'ai la maison depuis 1 petite année ...
Je vous tiens au courant. A++
04 décembre 2021 à 11:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Bonjour.
Probablement le module de correction du facteur de puissance ait lâché.
C'est le module noir qui est dehors de la carte.
Avec un multimètre en calibre résistance, mesurez la résistance entre la borne L2 et la borne N2 et ce en inversant les cordons vous aurez 2 mesures.
Cordialement. JIMA
Probablement le module de correction du facteur de puissance ait lâché.
C'est le module noir qui est dehors de la carte.
Avec un multimètre en calibre résistance, mesurez la résistance entre la borne L2 et la borne N2 et ce en inversant les cordons vous aurez 2 mesures.
Cordialement. JIMA
04 décembre 2021 à 18:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Tapez sur un moteur de recherche "SACT 32010 A" et vous verrez l'image du module en question.
Cordialement. JIMA
Cordialement. JIMA
04 décembre 2021 à 18:49
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Je mesure cela demain. Le nom savant semble être "platine filtre actif" ...
Merci encore.

04 décembre 2021 à 21:36
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Bonjour.
Je suis loin d'être un pro du multimètre...
Mesure UE hors tension, fil marron borne L2 branché : L2-->N2 0.3 et N2-->L2 0.3
Mesure UE hors tension, fil marron borne L2 débranché : L2-->N2 0.2 et N2-->L2 variation 0.1 à 0.3
J'espère avoir fait la bonne manip...
Merci encore à vous.
Je suis loin d'être un pro du multimètre...
Mesure UE hors tension, fil marron borne L2 branché : L2-->N2 0.3 et N2-->L2 0.3
Mesure UE hors tension, fil marron borne L2 débranché : L2-->N2 0.2 et N2-->L2 variation 0.1 à 0.3
J'espère avoir fait la bonne manip...
Merci encore à vous.
05 décembre 2021 à 12:17
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Bonjour.
Bingo ! Votre filtre actif est en court-circuit.
Avec l'âge, la pâte thermique vieillie et ce module chauffe jusqu'au moment où il se met en court-circuit.
Son coût est d'une soixantaine d'euros chez les Chinois.
Votre carte électronique existante s'est mis en sécurité.
Cordialement. JIMA
Bingo ! Votre filtre actif est en court-circuit.
Avec l'âge, la pâte thermique vieillie et ce module chauffe jusqu'au moment où il se met en court-circuit.
Son coût est d'une soixantaine d'euros chez les Chinois.
Votre carte électronique existante s'est mis en sécurité.
Cordialement. JIMA
05 décembre 2021 à 14:11
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Question supplémentaire suite à vos dernières mesures :
Sur quel calibre avez-vous mesuré, il faut descendre les calibres de mesure où s'agit-il d'un multimètre auto calibré (mesure directe de la valeur sans descendre les calibres mais indiqué sur l'écran un facteur de multiplication).
C'est un problème qui se pose lorsqu'on travaille à distance.
Cordialement. JIMA
Sur quel calibre avez-vous mesuré, il faut descendre les calibres de mesure où s'agit-il d'un multimètre auto calibré (mesure directe de la valeur sans descendre les calibres mais indiqué sur l'écran un facteur de multiplication).
C'est un problème qui se pose lorsqu'on travaille à distance.
Cordialement. JIMA
05 décembre 2021 à 17:01
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
C'est un multimètre automatique.
J'ai seulement déplacé les décimales pour être plus précis.
Cela expliquerait donc que les leds de la carte de régulation ne s'allument pas ? Merci en tout cas pour votre aide.
La référence de la platine filtre actif est 897319 chez Atlantic Fujitsu.
Je ne connais pas le prix mais je vais la commander aussi. Je vous tiens au courant.
J'ai seulement déplacé les décimales pour être plus précis.
Cela expliquerait donc que les leds de la carte de régulation ne s'allument pas ? Merci en tout cas pour votre aide.
La référence de la platine filtre actif est 897319 chez Atlantic Fujitsu.
Je ne connais pas le prix mais je vais la commander aussi. Je vous tiens au courant.
05 décembre 2021 à 20:30
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
La résistance à coefficient positif (ptc) R200 augmente sa valeur lorsqu'un court- circuit existe après celle-ci;
L'alimentation de la carte chute au point que rien ne fonctionne après celle-ci.
La référence que vous proposez correspond à un filtre actif de 14kW.
Assurez-vous que la nouvelle pièce soit bien SACT 32010 A qui doit correspondre à la référence marquée sur la pièce existante.
Sur un schéma de cette clim, la référence Atlantic est : 9703457012
En attente de votre retour.
Cordialement. JIMA
L'alimentation de la carte chute au point que rien ne fonctionne après celle-ci.
La référence que vous proposez correspond à un filtre actif de 14kW.
Assurez-vous que la nouvelle pièce soit bien SACT 32010 A qui doit correspondre à la référence marquée sur la pièce existante.
Sur un schéma de cette clim, la référence Atlantic est : 9703457012
En attente de votre retour.
Cordialement. JIMA
05 décembre 2021 à 21:54
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Bonjour,
Voici le lien où j'ai commandé la platine de régulation :
https://atlantic.plateforme-services.com/articles/articles_943e1446-f3c3-4fa2-8a79-c8d40af9a9bf/reseaux/reseaux_1330cd7e-a8b0-4922-a273-52656b66bcc8
Et celui où j'ai commandé la platine filtre actif :
https://atlantic.plateforme-services.com/articles/articles_492c1796-aab0-4a40-9484-f4c7614b92e2/reseaux/reseaux_1330cd7e-a8b0-4922-a273-52656b66bcc8
Si cela peut vous intéresser. Cordialement.
Voici le lien où j'ai commandé la platine de régulation :
https://atlantic.plateforme-services.com/articles/articles_943e1446-f3c3-4fa2-8a79-c8d40af9a9bf/reseaux/reseaux_1330cd7e-a8b0-4922-a273-52656b66bcc8
Et celui où j'ai commandé la platine filtre actif :
https://atlantic.plateforme-services.com/articles/articles_492c1796-aab0-4a40-9484-f4c7614b92e2/reseaux/reseaux_1330cd7e-a8b0-4922-a273-52656b66bcc8
Si cela peut vous intéresser. Cordialement.
06 décembre 2021 à 09:36
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Bonjour à tous.
Mes nouvelles cartes devraient être là mardi prochain.
Est-il intéressant de faire contrôler les cartes en panne et essayer de les réparer, vu le prix ?
A++
Mes nouvelles cartes devraient être là mardi prochain.
Est-il intéressant de faire contrôler les cartes en panne et essayer de les réparer, vu le prix ?
A++
10 décembre 2021 à 13:30
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Bonjour,
Votre panne concerne le module ACTPM et pas la carte électronique.
Vous devez commencer par remplacer le module en tenant compte qu'il faut mettre une fine couche de pâte thermique entre le châssis qui sert de radiateur et le module.
Travaux à faire hors tension.
Si vous n'ouvrez pas le paquet de la carte, votre fournisseur pourra la reprendre et vous la rembourser.
Ce module a été installé hors de la carte électronique pour pouvoir être remplacé sans faire des dégâts collatéraux. Son coût d'une cinquantaine d'euros sur les sites chinois ne vaut pas le coût en temps à passer dessus pour le dépanner.
Un électronicien qualifié et qui veut se dépanner, sans tenir compte du temps à passer dessus, peut la dépanner pour une somme ne dépassant pas 10 €. On vit dans un monde de consommation :-)
Cordialement. JIMA
Votre panne concerne le module ACTPM et pas la carte électronique.
Vous devez commencer par remplacer le module en tenant compte qu'il faut mettre une fine couche de pâte thermique entre le châssis qui sert de radiateur et le module.
Travaux à faire hors tension.
Si vous n'ouvrez pas le paquet de la carte, votre fournisseur pourra la reprendre et vous la rembourser.
Ce module a été installé hors de la carte électronique pour pouvoir être remplacé sans faire des dégâts collatéraux. Son coût d'une cinquantaine d'euros sur les sites chinois ne vaut pas le coût en temps à passer dessus pour le dépanner.
Un électronicien qualifié et qui veut se dépanner, sans tenir compte du temps à passer dessus, peut la dépanner pour une somme ne dépassant pas 10 €. On vit dans un monde de consommation :-)

Cordialement. JIMA
11 décembre 2021 à 14:09
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Bonjour,
Je vais déjà remplacer le module effectivement et tenter une remise en route.
Si ce n'est pas suffisant, je changerai également la carte de régulation.
Merci et je vous tiens au courant. Cordialement.
Je vais déjà remplacer le module effectivement et tenter une remise en route.
Si ce n'est pas suffisant, je changerai également la carte de régulation.
Merci et je vous tiens au courant. Cordialement.
11 décembre 2021 à 14:49
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Bonjour à tous.
Ça y est remise en route aujourd'hui après remplacement des deux cartes.
Elles avaient grillé toutes les deux...
Je tenais à vous remercier tous pour votre aide et en particulier JIMA, pour ses réponses rapides et très pertinentes.
Cela fait plaisir de trouver encore de l'aide auprès de gens que l'on ne connait pas.
Si je peux également vous aider, informatique et mécanique automobile, ce sera avec grand plaisir.
Merci encore.
Ça y est remise en route aujourd'hui après remplacement des deux cartes.
Elles avaient grillé toutes les deux...
Je tenais à vous remercier tous pour votre aide et en particulier JIMA, pour ses réponses rapides et très pertinentes.
Cela fait plaisir de trouver encore de l'aide auprès de gens que l'on ne connait pas.
Si je peux également vous aider, informatique et mécanique automobile, ce sera avec grand plaisir.
Merci encore.
17 décembre 2021 à 17:56
Réponse 18 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
17 décembre 2021 à 18:19
Réponse 19 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Bonsoir,
Bonne nouvelle encore une clim qui pourra vivre encore 9 ans :-)
Malgré que notre intervention soit bénévole et que vos cartes aient un coût non négligeable un passage par la cagnotte permettra à notre gentil modérateur de continuer à faire vivre ce forum.
Cordialement, JIMA
Bonne nouvelle encore une clim qui pourra vivre encore 9 ans :-)
Malgré que notre intervention soit bénévole et que vos cartes aient un coût non négligeable un passage par la cagnotte permettra à notre gentil modérateur de continuer à faire vivre ce forum.
Cordialement, JIMA
17 décembre 2021 à 21:35
Réponse 20 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne PAC Atlantic Fujitsu AOYA24LAT3
Bonne année à vous tous et encore merci pour aide précieuse.
04 janvier 2022 à 21:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 3. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 4. PAC Atlantic Fujitsu arya 24 lat panne aléatoire
- N°1895 : Bonsoir, L'unité extérieure s'arrête de fonctionner et à l'écran s'affiche le défaut 00.0F EE ; je coupe le courant au disjoncteur, j'attends environ 30 secondes je remets le courant et ça repart pour quelques heures,...
- 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu en panne
- N°6533 : Bonjour, Suite à une panne de ma pompe à chaleur j'ai décidé de contrôler les cartes électroniques situées dans le groupe extérieur. Pour cela, j'ai suivi les instructions d'une discussion de ce forum (exactement le...
- 6. Panne clim Fujitsu Atlantic AOYA24LAT3
- N°2463 : Bonjour. J'ai un problème sur ma clim. Elle démarre mais au bout de même 5 minutes elle s’arrête de fonctionner. Sur mon unité intérieure j'ai le voyant de opération qui reste allumé en rouge et j'ai celui de timer qui...
- 7. Panne climatiseur Fujitsu AOYA24LAT3
- N°8450 : Bonjour. Sur ma PAC Fujitsu AOYA24LAT3 équipée de 3 splits, le groupe extérieur ne démarre plus et sur chaque split, le voyant témoin clignote deux fois. Pourriez-vous me dire quel est le défaut de cette climatisation...
- 8. Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
- N°6459 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de...
- 9. Panne Clim Fujitsu AOYA24LAT3
- N°3094 : Bonsoir, Je suis nouveau sur le forum et j'espère partager avec vous les problèmes et solutions que nous rencontrons avec nos appareils ! Je travaille dans l'aéronautique, mais j'ai modestement des connaissances en...
- 10. Panne PAC Fujitsu Atlantic UE AOY30LMBWL
- N°5342 : Bonjour, J’ai un système PAC Fujitsu Atlantic avec UE AOY30LMBWL et une UI gainable ARY30LUAN. J’ai eu une panne avec arrêt complet du système. Aucun message d'erreur n’est apparu, ni sur la remote, ni si sur la LED de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite