Question dépannage clim : Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème.
Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39).
Les hivers sont parfois assez rudes (quoique !!).
Je découvre le fonctionnement d'une PAC et suis donc novice en la matière.
J'ajoute que je suis une bille dans le domaine électrique ou électronique.
J'ai acheté en juillet 2015 une maison de 9 ans équipée d'une PAC air air gainable avec donc des buses de soufflage dans les pièces à vivre, dans les chambres et deux grilles de reprise dans le couloir.
La maison est un plain pieds de 190 m² avec une usine à gaz dans le grenier, des gaines isolées avec pour les chambres des appareils électroniques sur les gaines et des thermostats Siemens dans les chambres, un panneau de commande filaire à l’entrée du couloir.
Je précise aussi que je n'ai pas la doc de la bête.
J'ai juste trouvé sur le net une doc sur le boiter de contrôle.
La PAC a été révisée à l'achat de la maison et a normalement fonctionné jusqu'à il y a 10 jours maintenant.
Dernière précision, la maison n'est pas toujours habitée et donc chauffée et je coupe l'installation au disjoncteur !
Le problème :
J'ai mis en route le système en arrivant le matin (il n'avait pas tourné depuis 10 jours environ), il a chauffé pendant 1 heure et s'est mis en dégivrage pour ne plus redémarrer.
En fait c'est l'UE (compresseur et ventilateur) qui ne se lance pas ! Le reste fonctionne (ventilation) mais l'air n'est pas chaud, donc on se caille dans la maison (10°) où il n'a pas de chauffage d'appoint.
Dans l'UE au niveau de la platine électronique (photo jointe) on entend un bruit (tic tic tic) régulier et continu comme si un relais démarrait ou que la bête voulait se lancer sans résultat !!
Les vérifications et contrôles :
Pas de message d'erreur sur le panneau de contrôle intérieur.
Pas de clignotement de diodes sur platine de l'UEXTE.
Intervention d'un dépanneur PAC qui après conseils en live par hotline Atlantic indique que c'est la platine électronique qui est HS ou du moins un composant de cette platine.
Intervention d'un copain pro électronicien qui démonte la platine et vérifie les composants.
Pas d'anomalie sur les composants qu'il a pu tester et il penche sur le transistor de puissance (qu'il n'a pu tester !) du compresseur (gros truc rectangulaire avec la pâte blanche et collante pour dissiper la chaleur). Voir photos jointes.
La Sonde intérieure (sur panneau de contrôle) est OK.
Mes questions :
Pensez-vous que le diag. soit le bon ?
Où trouver les références de ce transistor pour le changer si toutefois il est possible de le faire ?
Où acheter ce fameux transistor ?
Avez-vous connaissance de cette panne sur ce produit ???
Je vous remercie bien sincèrement d'avance pour vos conseils et infos.
J'attends avec impatience vos réponses et sortir de cette situation.
Je sais que la platine coûte un bras, voire les deux (environ 700 euros HT plus la Mo).
Tant mieux pour le porte monnaie si je pouvais éviter de la remplacer complètement !
À bientôt.
Gilles
Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème.
Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39).
Les hivers sont parfois assez rudes (quoique !!).
Je découvre le fonctionnement d'une PAC et suis donc novice en la matière.
J'ajoute que je suis une bille dans le domaine électrique ou électronique.
J'ai acheté en juillet 2015 une maison de 9 ans équipée d'une PAC air air gainable avec donc des buses de soufflage dans les pièces à vivre, dans les chambres et deux grilles de reprise dans le couloir.
La maison est un plain pieds de 190 m² avec une usine à gaz dans le grenier, des gaines isolées avec pour les chambres des appareils électroniques sur les gaines et des thermostats Siemens dans les chambres, un panneau de commande filaire à l’entrée du couloir.
Je précise aussi que je n'ai pas la doc de la bête.
J'ai juste trouvé sur le net une doc sur le boiter de contrôle.
La PAC a été révisée à l'achat de la maison et a normalement fonctionné jusqu'à il y a 10 jours maintenant.
Dernière précision, la maison n'est pas toujours habitée et donc chauffée et je coupe l'installation au disjoncteur !
Le problème :
J'ai mis en route le système en arrivant le matin (il n'avait pas tourné depuis 10 jours environ), il a chauffé pendant 1 heure et s'est mis en dégivrage pour ne plus redémarrer.
En fait c'est l'UE (compresseur et ventilateur) qui ne se lance pas ! Le reste fonctionne (ventilation) mais l'air n'est pas chaud, donc on se caille dans la maison (10°) où il n'a pas de chauffage d'appoint.
Dans l'UE au niveau de la platine électronique (photo jointe) on entend un bruit (tic tic tic) régulier et continu comme si un relais démarrait ou que la bête voulait se lancer sans résultat !!
Les vérifications et contrôles :
Pas de message d'erreur sur le panneau de contrôle intérieur.
Pas de clignotement de diodes sur platine de l'UEXTE.
Intervention d'un dépanneur PAC qui après conseils en live par hotline Atlantic indique que c'est la platine électronique qui est HS ou du moins un composant de cette platine.
Intervention d'un copain pro électronicien qui démonte la platine et vérifie les composants.
Pas d'anomalie sur les composants qu'il a pu tester et il penche sur le transistor de puissance (qu'il n'a pu tester !) du compresseur (gros truc rectangulaire avec la pâte blanche et collante pour dissiper la chaleur). Voir photos jointes.
La Sonde intérieure (sur panneau de contrôle) est OK.
Mes questions :
Pensez-vous que le diag. soit le bon ?
Où trouver les références de ce transistor pour le changer si toutefois il est possible de le faire ?
Où acheter ce fameux transistor ?
Avez-vous connaissance de cette panne sur ce produit ???
Je vous remercie bien sincèrement d'avance pour vos conseils et infos.
J'attends avec impatience vos réponses et sortir de cette situation.
Je sais que la platine coûte un bras, voire les deux (environ 700 euros HT plus la Mo).
Tant mieux pour le porte monnaie si je pouvais éviter de la remplacer complètement !
À bientôt.
Gilles
01 février 2016 à 16:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
01 février 2016 à 16:44
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir,
J’espère que quelqu'un va pouvoir vous aider, normalement on laisse l'unité sous tension, pour le chauffage du carter, pour en fait éviter les retours d'huile.
Peut-être que le compresseur a chauffé puis mise en sécurité !
J’espère pour vous que la solution se trouve juste dans une manip.
Essayez de mettre la clim en froid, peut-être que la vanne 4 voies va se débloquer, si en froid cela fonctionne c'est déjà une bonne chose, et repasser en mode chauffage.
Cordialement. Cathars
J’espère que quelqu'un va pouvoir vous aider, normalement on laisse l'unité sous tension, pour le chauffage du carter, pour en fait éviter les retours d'huile.
Peut-être que le compresseur a chauffé puis mise en sécurité !
J’espère pour vous que la solution se trouve juste dans une manip.
Essayez de mettre la clim en froid, peut-être que la vanne 4 voies va se débloquer, si en froid cela fonctionne c'est déjà une bonne chose, et repasser en mode chauffage.
Cordialement. Cathars
01 février 2016 à 17:47
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
01 février 2016 à 18:30
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir.
Comme expliqué par cathars ces petites bêtes n’aiment pas trop que l'on coupe et remette le courant surtout l’électronique. Suivant les températures extérieures si le courant est stoppé l'huile du compresseur se fige et peut bloquer celui-ci, qui en forçant au démarrage peut "cramé" la carte.
Parfois il y a juste un fusible qui lâche ?
Comme expliqué par cathars ces petites bêtes n’aiment pas trop que l'on coupe et remette le courant surtout l’électronique. Suivant les températures extérieures si le courant est stoppé l'huile du compresseur se fige et peut bloquer celui-ci, qui en forçant au démarrage peut "cramé" la carte.
Parfois il y a juste un fusible qui lâche ?
01 février 2016 à 18:48
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonjour.
Il serait intéressant de savoir ce qui émet le tic-tic. Je soupçonne l'alimentation basse tension de se mettre cycliquement en sécurité. Mais cela peut venir d'ailleurs.
Remontez tout, SAUF les 2 câbles qui vont aux moteurs (je pense que vous devez en avoir 2), puis mettez sous tension. Si le tic-tic cesse, c'est que vous avez un moteur dont l'électronique basse tension a lâché, et qui met l'alim en alerte. Dans ce cas, c'est le petit transfo jaune qui fait ce bruit. Attention, brancher ou débrancher un moteur EXIGE de couper d'abord le courant et d'attendre 3 mn.
"le gros transistor avec pâte", c'est l'IPM, ce qui pilote le compresseur à vitesse variable.
Avez-vous un multimètre, et si oui savez-vous vous en servir ?...
Cordialement, Dom.
Il serait intéressant de savoir ce qui émet le tic-tic. Je soupçonne l'alimentation basse tension de se mettre cycliquement en sécurité. Mais cela peut venir d'ailleurs.
Remontez tout, SAUF les 2 câbles qui vont aux moteurs (je pense que vous devez en avoir 2), puis mettez sous tension. Si le tic-tic cesse, c'est que vous avez un moteur dont l'électronique basse tension a lâché, et qui met l'alim en alerte. Dans ce cas, c'est le petit transfo jaune qui fait ce bruit. Attention, brancher ou débrancher un moteur EXIGE de couper d'abord le courant et d'attendre 3 mn.
"le gros transistor avec pâte", c'est l'IPM, ce qui pilote le compresseur à vitesse variable.
Avez-vous un multimètre, et si oui savez-vous vous en servir ?...
Cordialement, Dom.
01 février 2016 à 19:21
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir Dom, bonsoir PL
Je lis depuis plusieurs jours les différentes interventions de MAÎTRE Dom sur le forum et de PL et je dois dire que je suis à la fois scotché par tant de maîtrise et par la complexité de tout ce qui touche à l’électronique !!
Merci en tout cas de vous intéresser tous les deux à mon casse tête !
Pour répondre à PL les fusibles ont été testés et sont OK. J’espère que la carte n'est pas morte !
Savez-vous ce qui peut cramer dans la carte hormis un fusible !
Mon copain qui maîtrise pas mal les cartes électroniques en tout genre a testé pas mal de chose sans résultat, du moins sans trouver un composant défectueux ! Il répare des télés et autres équipements à longueur de journée !!
Pour réponde à Dom, oui j ai un multimètre mais suis loin d'être un pro et même sûrement une bille !
En plus la carte est chez le pote qui s'est chargé de rechercher sur le net des infos pour éventuellement trouver et changer ce que vous nommez IPM, si c'est possible ???.
Donc pour l'instant, je suis coincé pour les tests en live !
Quand vous parlez des moteurs, ce sont ceux des ventilos je suppose ?? Oui il y en deux !
Je vais passer l'info à mon pote pour faire ce test très rapidement mais pas simple car je ne suis pas sur place et lui a son job.
Mais bon je post la suite dès que c'est fait et je vous tiens au jus !
Une idée sur où trouver cet IPM ?
Bien cordialement.
Gilles
Je lis depuis plusieurs jours les différentes interventions de MAÎTRE Dom sur le forum et de PL et je dois dire que je suis à la fois scotché par tant de maîtrise et par la complexité de tout ce qui touche à l’électronique !!
Merci en tout cas de vous intéresser tous les deux à mon casse tête !
Pour répondre à PL les fusibles ont été testés et sont OK. J’espère que la carte n'est pas morte !
Savez-vous ce qui peut cramer dans la carte hormis un fusible !
Mon copain qui maîtrise pas mal les cartes électroniques en tout genre a testé pas mal de chose sans résultat, du moins sans trouver un composant défectueux ! Il répare des télés et autres équipements à longueur de journée !!
Pour réponde à Dom, oui j ai un multimètre mais suis loin d'être un pro et même sûrement une bille !
En plus la carte est chez le pote qui s'est chargé de rechercher sur le net des infos pour éventuellement trouver et changer ce que vous nommez IPM, si c'est possible ???.
Donc pour l'instant, je suis coincé pour les tests en live !
Quand vous parlez des moteurs, ce sont ceux des ventilos je suppose ?? Oui il y en deux !
Je vais passer l'info à mon pote pour faire ce test très rapidement mais pas simple car je ne suis pas sur place et lui a son job.
Mais bon je post la suite dès que c'est fait et je vous tiens au jus !
Une idée sur où trouver cet IPM ?
Bien cordialement.
Gilles
01 février 2016 à 21:48
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
J'oubliais, je vais essayer ce que propose Cathars également c'est à dire basculer en mode froid.
Mais je n'ai pas le sentiment que le mode froid fonctionne.
Cela souffle c'est sûr mais je dirais de l'air pas chaud mais par non plus très froid, en tout cas les ventilos de l'UE ne se mettent pas en route ça c'est sûr aussi !! Il n'y a d'ailleurs pas de point dur sur les deux ventilos.
Merci et à plus.
Gilles
Mais je n'ai pas le sentiment que le mode froid fonctionne.
Cela souffle c'est sûr mais je dirais de l'air pas chaud mais par non plus très froid, en tout cas les ventilos de l'UE ne se mettent pas en route ça c'est sûr aussi !! Il n'y a d'ailleurs pas de point dur sur les deux ventilos.
Merci et à plus.
Gilles
01 février 2016 à 21:59
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Avant d'acheter un IPM, il faut s'assurer qu'il soit HS, ce qui est loin d'être prouvé. Ce composant n'est pas donné, et le remplacer n'est pas simple non plus. Je ne suis pas convaincu que l'IPM soit HS, car en général un IPM meurt par court-circuit, et dans ce cas il n'y a plus de haute tension sur les gros condensateurs (normalement 340V DC).
Les moteurs (de ventilos, effectivement) n'ont pas non plus leur partie haute tension morte, car c'est pareil, dans ce cas les transistors de puissance internes au moteur claquent et le fusible de la carte dégage. Le brochage aux connecteurs de moteurs est : HT-rien-rien-0V-15V-accélérateur-retour vitesse. Vérifiez que vous n'avez pas 0 ohm entre le 0V et le 15V.
Autre possibilité, l'alim ne voudrait pas démarrer parce qu'un condensateur serait HS dans la partie primaire. Dites à votre copain qu'il amène 150/200V continus sur les gros condos et qu'il teste les secondaires, qui doivent donner :
* 12V après D8
* 5V en sortie de IC8
* 18V en sortie de IC407
* 15V après D100
Cordialement, Dom.
Les moteurs (de ventilos, effectivement) n'ont pas non plus leur partie haute tension morte, car c'est pareil, dans ce cas les transistors de puissance internes au moteur claquent et le fusible de la carte dégage. Le brochage aux connecteurs de moteurs est : HT-rien-rien-0V-15V-accélérateur-retour vitesse. Vérifiez que vous n'avez pas 0 ohm entre le 0V et le 15V.
Autre possibilité, l'alim ne voudrait pas démarrer parce qu'un condensateur serait HS dans la partie primaire. Dites à votre copain qu'il amène 150/200V continus sur les gros condos et qu'il teste les secondaires, qui doivent donner :
* 12V après D8
* 5V en sortie de IC8
* 18V en sortie de IC407
* 15V après D100
Cordialement, Dom.
01 février 2016 à 22:58
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Petit complément. Un indice me fait dire que vous avez eu un dysfonctionnement de l'alim : il est anormal de brunir les pistes de circuit imprimé de la sorte. Les résistances concernées ont dû surchauffer pendant un certain temps pour amener à ce résultat.
Je verrais bien l'alim qui aurait donné trop de tension suite à cause d'un condo défectueux (sans doute C3), du coup le 15V envoyé aux moteurs aurait claqué un composant dans l'un des moteurs qui aurait alors son 15V en court-circuit, ce qui mettrait l'alim en alerte avec son tic-tic.
Il faut donc réparer l'alim, puis, si mon scénario se vérifie, réparer le moteur atteint. Voir avec une HT de 50V si le 15V ne serait pas déjà trop fort.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je verrais bien l'alim qui aurait donné trop de tension suite à cause d'un condo défectueux (sans doute C3), du coup le 15V envoyé aux moteurs aurait claqué un composant dans l'un des moteurs qui aurait alors son 15V en court-circuit, ce qui mettrait l'alim en alerte avec son tic-tic.
Il faut donc réparer l'alim, puis, si mon scénario se vérifie, réparer le moteur atteint. Voir avec une HT de 50V si le 15V ne serait pas déjà trop fort.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 février 2016 à 10:28
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir.
Suivre à la lettre ce que Dom vous suggère, moi je ne suis frigoriste/dépanneur en clim depuis 30 ans mais merci pour votre "merci", en gros nous nous complétons, l'électronique n'est pas du tout mon domaine.
Il y en d'autres aussi, ne pas les oublier.



Suivre à la lettre ce que Dom vous suggère, moi je ne suis frigoriste/dépanneur en clim depuis 30 ans mais merci pour votre "merci", en gros nous nous complétons, l'électronique n'est pas du tout mon domaine.
Il y en d'autres aussi, ne pas les oublier.



02 février 2016 à 19:08
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir à tous,
Merci pour vos compléments d'infos, c'est particulièrement appréciable de savoir que l'on peut compter sur des pros ou personnes très compétentes dans ces domaines si particuliers.
Bien-sûr que je vais suivre ou du moins mon pote, les suggestions de Dom judicieusement complétées par d'autres.
Les vérifs sont en cours et je n'ai pas d'infos ! Je dois remonter la platine ces jours prochains, de manière à ce que le pote puisse faire les contrôles sur la PAC alimentée.
C'est d'ailleurs tout ce que je suis capable de faire !! Lol.
Je post les résultats et la suite du feuilleton très vite. Merci à tous !
Gilles
Merci pour vos compléments d'infos, c'est particulièrement appréciable de savoir que l'on peut compter sur des pros ou personnes très compétentes dans ces domaines si particuliers.
Bien-sûr que je vais suivre ou du moins mon pote, les suggestions de Dom judicieusement complétées par d'autres.
Les vérifs sont en cours et je n'ai pas d'infos ! Je dois remonter la platine ces jours prochains, de manière à ce que le pote puisse faire les contrôles sur la PAC alimentée.
C'est d'ailleurs tout ce que je suis capable de faire !! Lol.
Je post les résultats et la suite du feuilleton très vite. Merci à tous !
Gilles

02 février 2016 à 19:35
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir à tous,
Quelques infos !
Le pote électronicien a vérifié en statique plusieurs choses que je décris ci-après et suivi les conseils de Dom !
- IPM testé en statique au niveau des entrées et des sorties >> RAS (à noter que tout n'a pu être vérifié sur l'IPM)
- Régulation tension secondaire >> RAS
- Transistor d'alimentation en découpage >>> RAS
- Tout composants actifs, fusibles et résistances >>> RAS
Les gros condo n'ont pu être testés en statique.
Pour lui, le problème ne vient pas de la carte mais d'ailleurs !!!
Précisions : Les valeurs trouvées correspondent à celles fournies par Dom notamment sur les secondaires.
J'ai récupéré la carte et je la remonte pour mardi matin et cette fois-ci faire des tests sous tension !!
On espère trouver quelque chose du côté des ventilateurs ou autres avec les tests prévus !!.
Je vous tiendrai bien sûr informés de tout cela et je compte sur votre expérience pour me sortir de cette impasse !!!
Encore merci à tous pour votre éclairage et votre intérêt pour mon problème.
Quelques infos !
Le pote électronicien a vérifié en statique plusieurs choses que je décris ci-après et suivi les conseils de Dom !
- IPM testé en statique au niveau des entrées et des sorties >> RAS (à noter que tout n'a pu être vérifié sur l'IPM)
- Régulation tension secondaire >> RAS
- Transistor d'alimentation en découpage >>> RAS
- Tout composants actifs, fusibles et résistances >>> RAS
Les gros condo n'ont pu être testés en statique.
Pour lui, le problème ne vient pas de la carte mais d'ailleurs !!!
Précisions : Les valeurs trouvées correspondent à celles fournies par Dom notamment sur les secondaires.
J'ai récupéré la carte et je la remonte pour mardi matin et cette fois-ci faire des tests sous tension !!
On espère trouver quelque chose du côté des ventilateurs ou autres avec les tests prévus !!.
Je vous tiendrai bien sûr informés de tout cela et je compte sur votre expérience pour me sortir de cette impasse !!!
Encore merci à tous pour votre éclairage et votre intérêt pour mon problème.
03 février 2016 à 22:06
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir à tous,
Quelques news du feuilleton PAC !
J'ai remonté la carte électronique cet AP sans trop de difficulté.
J’étais quelque part impatient de retenter une mise en route, des fois qu'avec un coup de bol, le fait de bidouiller la carte aurait relancé la bête. Et bien que nenni, le problème est toujours là.
Pas de mise en route du compresseur et donc pas de chaud ou pas de froid juste la soufflerie avec l'UI.
Le tic tic est toujours présent aussi. Donc pour résumer, la carte semble clean après tous les tests en statique.
J'ai regardé aussi les ventilos, ils tournent comme le vent, pas de point dur.
D'ailleurs rien qu'avec le vent de cet AP, (ça soufflait fort en Franche Comté !!! ) ils tournaient tout seul !!
Sinon, une ou plusieurs questions aux initiés pour les vérifications de mardi matin :
Y a-t-il des manips particulières à faire une fois la bête sous tension ???
Comment réussir à trouver la panne ???
Dans quelles directions chercher ???
Pouvez-vous me donner quelques infos ou conseils pour que le pote électronicien maîtrise le sujet ???
Un très grand merci à tous et à bientôt.
Gilles
Quelques news du feuilleton PAC !
J'ai remonté la carte électronique cet AP sans trop de difficulté.
J’étais quelque part impatient de retenter une mise en route, des fois qu'avec un coup de bol, le fait de bidouiller la carte aurait relancé la bête. Et bien que nenni, le problème est toujours là.
Pas de mise en route du compresseur et donc pas de chaud ou pas de froid juste la soufflerie avec l'UI.
Le tic tic est toujours présent aussi. Donc pour résumer, la carte semble clean après tous les tests en statique.
J'ai regardé aussi les ventilos, ils tournent comme le vent, pas de point dur.
D'ailleurs rien qu'avec le vent de cet AP, (ça soufflait fort en Franche Comté !!! ) ils tournaient tout seul !!
Sinon, une ou plusieurs questions aux initiés pour les vérifications de mardi matin :
Y a-t-il des manips particulières à faire une fois la bête sous tension ???
Comment réussir à trouver la panne ???
Dans quelles directions chercher ???
Pouvez-vous me donner quelques infos ou conseils pour que le pote électronicien maîtrise le sujet ???
Un très grand merci à tous et à bientôt.

Gilles
06 février 2016 à 21:49
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Une autre chose qui me turlupine ! Si finalement on a pas de défaut ou problème sur la carte électronique de l'UE c'est peut-être que l'on cherche pas au bon endroit !!! Je pense à l'UI !
En fait et pour être tout à fait honnête l’idée ne vient pas de moi (suis pas assez calé pour ça !!) mais d'un pro d'un autre forum qui pense à la sonde défectueuse de l'UI voire une carte HS sur l'UI ! Vous en pensez quoi les pros ??
Je joins des photos de la partie électronique de lUI.
Merci tout plein pour vos retours.
Gilles
En fait et pour être tout à fait honnête l’idée ne vient pas de moi (suis pas assez calé pour ça !!) mais d'un pro d'un autre forum qui pense à la sonde défectueuse de l'UI voire une carte HS sur l'UI ! Vous en pensez quoi les pros ??
Je joins des photos de la partie électronique de lUI.
Merci tout plein pour vos retours.
Gilles
06 février 2016 à 22:44
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonjour.
"Y a-t-il des manips particulières à faire une fois la bête sous tension ???" Ben oui, voir post 6.
Sinon, machine sous tension, mesurez les tensions de sortie de l'alim (post 9).
Cordialement, Dom.
"Y a-t-il des manips particulières à faire une fois la bête sous tension ???" Ben oui, voir post 6.
Sinon, machine sous tension, mesurez les tensions de sortie de l'alim (post 9).
Cordialement, Dom.
07 février 2016 à 01:57
Réponse 17 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Réponse 18 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonjour Dom.
Merci pour la réponse et les conseils !
Effectivement hier, j'ai complément zappé de tester les ventilos !!
Je retourne donc à la maison demain matin pour le faire !
Concernant le post 9 effectivement, le pote n'a pu le faire en statique, on va donc, s'en occuper dès mardi matin en espérant que la pluie ne soit pas trop de la partie !!
Encore merci pour tout.
La réponse à tout ce questionnement mardi soir sur le forum en espérant une bonne nouvelle, c'est à dire la location de la panne !
A plus.
Gilles
Merci pour la réponse et les conseils !
Effectivement hier, j'ai complément zappé de tester les ventilos !!
Je retourne donc à la maison demain matin pour le faire !
Concernant le post 9 effectivement, le pote n'a pu le faire en statique, on va donc, s'en occuper dès mardi matin en espérant que la pluie ne soit pas trop de la partie !!
Encore merci pour tout.
La réponse à tout ce questionnement mardi soir sur le forum en espérant une bonne nouvelle, c'est à dire la location de la panne !
A plus.
Gilles

07 février 2016 à 10:59
Réponse 19 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir à tous, bonsoir Dom,
Cet AP entre deux averses, j'ai testé les ventilos en les débranchant sur la platine pour voir si le tic tic tic persistait ! Eh bien OUI, ventilos connectés ou pas le tic tic tic est toujours présent.
Peut-on donc en déduire que les ventilos ne posent pas de problème et donc fermer cette piste (post n°6) ??
Demain les autres tests en mode alimenté, espérons que la panne va être trouvée !
Dom, juste une question sur le post n°9, je suppose que D8, IC8, IC407... etc. correspondent à des composants sur la carte électronique, qui sont justement répertoriés de la sorte et donc facilement identifiables ? c'est pour ma culture personnelle !!
Pardonnez mon côté inculte en cette matière si particulière qu'est l’électronique !!
À bientôt et merci pour vos conseils et réponses.
Gilles
Cet AP entre deux averses, j'ai testé les ventilos en les débranchant sur la platine pour voir si le tic tic tic persistait ! Eh bien OUI, ventilos connectés ou pas le tic tic tic est toujours présent.
Peut-on donc en déduire que les ventilos ne posent pas de problème et donc fermer cette piste (post n°6) ??
Demain les autres tests en mode alimenté, espérons que la panne va être trouvée !
Dom, juste une question sur le post n°9, je suppose que D8, IC8, IC407... etc. correspondent à des composants sur la carte électronique, qui sont justement répertoriés de la sorte et donc facilement identifiables ? c'est pour ma culture personnelle !!
Pardonnez mon côté inculte en cette matière si particulière qu'est l’électronique !!
À bientôt et merci pour vos conseils et réponses.
Gilles
08 février 2016 à 19:55
Réponse 20 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir Gilles. (Z'allez à Binche demain?... :-)
Si rien ne change en enlevant les ventilos, il est effectivement probable qu'ils soient bons.
Il faut absolument identifier le composant qui émet le bruit. Je pense que c'est l'alim, donc le transfo jaune, mais je me laisse peut-être influencer par mon vécu : j'ai déjà vu des alims faire un tic-tic quand elles s'arrêtent cycliquement pour cause de surcharge. Si c'est bien l'alim, alors ses tensions secondaires (peut-être pas toutes) vont varier au même rythme que le tic-tic. Si c'est ce que vous constatez, alors il m'est difficile de comprendre pourquoi la carte marchait bien chez le pote... L'a-t-il réellement testée en fonctionnement, c-à-d en appliquant une HT sur les gros condos? Votre terme "en statique" mériterait d'être explicité.
Le tic-tic pourrait éventuellement être émis par l'inductance (bobine) qui est au bout des fils marron et blanc qui se branchent sur la petite carte noire. Si la gestion du PFC fonctionne par intermittence quand le compresseur ne tourne pas, alors ce bruit pourrait ne pas être la manifestation d'un défaut...
Oui, les termes IC8 etc. sont sérigraphiés sur les 2 faces de la carte. Allez-vous faire seul les relevés de tension, ou est-ce que le pote sera là? Si vous êtes seul, vous ne saurez probablement pas trop comment vous y prendre... Il vous faut des détails?
Cordialement, Dom.
Si rien ne change en enlevant les ventilos, il est effectivement probable qu'ils soient bons.
Il faut absolument identifier le composant qui émet le bruit. Je pense que c'est l'alim, donc le transfo jaune, mais je me laisse peut-être influencer par mon vécu : j'ai déjà vu des alims faire un tic-tic quand elles s'arrêtent cycliquement pour cause de surcharge. Si c'est bien l'alim, alors ses tensions secondaires (peut-être pas toutes) vont varier au même rythme que le tic-tic. Si c'est ce que vous constatez, alors il m'est difficile de comprendre pourquoi la carte marchait bien chez le pote... L'a-t-il réellement testée en fonctionnement, c-à-d en appliquant une HT sur les gros condos? Votre terme "en statique" mériterait d'être explicité.
Le tic-tic pourrait éventuellement être émis par l'inductance (bobine) qui est au bout des fils marron et blanc qui se branchent sur la petite carte noire. Si la gestion du PFC fonctionne par intermittence quand le compresseur ne tourne pas, alors ce bruit pourrait ne pas être la manifestation d'un défaut...
Oui, les termes IC8 etc. sont sérigraphiés sur les 2 faces de la carte. Allez-vous faire seul les relevés de tension, ou est-ce que le pote sera là? Si vous êtes seul, vous ne saurez probablement pas trop comment vous y prendre... Il vous faut des détails?
Cordialement, Dom.
08 février 2016 à 23:10
Réponse 21 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir Dom !!!
Non, Binche c'est pas pour tout de suite, je dois réparer ma PAC avant !!!!
Je prends connaissance du post et j'essaie d'y répondre !
Déjà merci pour votre réponse vous êtes un couche tard, moi aussi
Pour en venir aux gros condos, ils n'ont pas été testés en statique c.-à-d. sans être alimentés !! Le pote ne disposait pas m'a t-il dit de Ht en 200 V !!
Pourra t-il le faire demain en alimentant la carte ??
Non demain matin serais pas seul !! le pote sera là et heureusement d'ailleurs, je serais bien incapable de faire les tests !! Je pense et j'espère qu'il va s'en sortir !!!
A la limite, sans vouloir abuser, serais preneur de quelques conseils !! Je fais des photos des posts (ceux qui précisent des tests) car pas de connexion internet pour l'instant dans la maison !!
Concernant le tic tic tic, c'est vrai que je ne sais s'il était déjà présent quand la PAC fonctionnait, donc pas simple de savoir si c'est un défaut ou non !!!
Je dormirai moins bête ce soir, j'ai compris le sens des IC8 etc.
Concrètement demain matin, on met la PAC sous tension (sans la mettre en route !!) et on fait les tests décrits dans le post n°9 ???
Encore merci et à plus.
Gilles
Non, Binche c'est pas pour tout de suite, je dois réparer ma PAC avant !!!!

Je prends connaissance du post et j'essaie d'y répondre !
Déjà merci pour votre réponse vous êtes un couche tard, moi aussi

Pour en venir aux gros condos, ils n'ont pas été testés en statique c.-à-d. sans être alimentés !! Le pote ne disposait pas m'a t-il dit de Ht en 200 V !!
Pourra t-il le faire demain en alimentant la carte ??
Non demain matin serais pas seul !! le pote sera là et heureusement d'ailleurs, je serais bien incapable de faire les tests !! Je pense et j'espère qu'il va s'en sortir !!!
A la limite, sans vouloir abuser, serais preneur de quelques conseils !! Je fais des photos des posts (ceux qui précisent des tests) car pas de connexion internet pour l'instant dans la maison !!
Concernant le tic tic tic, c'est vrai que je ne sais s'il était déjà présent quand la PAC fonctionnait, donc pas simple de savoir si c'est un défaut ou non !!!
Je dormirai moins bête ce soir, j'ai compris le sens des IC8 etc.
Concrètement demain matin, on met la PAC sous tension (sans la mettre en route !!) et on fait les tests décrits dans le post n°9 ???
Encore merci et à plus.
Gilles
08 février 2016 à 23:35
Réponse 22 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonjour.
Donc le fonctionnement de l'alim n'a pas été testé, particulièrement les tensions aux secondaires, donc un problème d'alim est toujours une possibilité. Le fait de tout rebrancher et de mettre le jus amènera naturellement de la haute tension sur les gros condos (340V DC, à mesurer).
Pour tester les tensions en entrée et en sortie de IC8, prendre sa broche centrale comme référence (fil noir du multimètre). Répéter pour IC407. Attention, les 2 broches centrales ne sont pas reliées sur la platine, autrement dit, les secondaires concernés sont isolés l'un par rapport à l'autre.
Bonne chance, Dom.
Donc le fonctionnement de l'alim n'a pas été testé, particulièrement les tensions aux secondaires, donc un problème d'alim est toujours une possibilité. Le fait de tout rebrancher et de mettre le jus amènera naturellement de la haute tension sur les gros condos (340V DC, à mesurer).
Pour tester les tensions en entrée et en sortie de IC8, prendre sa broche centrale comme référence (fil noir du multimètre). Répéter pour IC407. Attention, les 2 broches centrales ne sont pas reliées sur la platine, autrement dit, les secondaires concernés sont isolés l'un par rapport à l'autre.
Bonne chance, Dom.
09 février 2016 à 10:05
Réponse 23 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonjour à tous,
Je vous communique le résultat des courses, enfin des tests !!!
En résumé :
Unité extérieure : 12v après D8 - 5 v en sortie IC8 - 18 v en sortie IC 407 et pour finir 15 v après D100, donc tous les tests proposés par Dom dans le post 9 sont valides. On a testé également les gros condensateur en HT, rien à signaler non plus !!
On finit par se demander si la panne est bien sûr l'UE ???? en tout cas on ferme les portes au fur et à mesure et tout à l'air correct sur la platine. On a cru avoir trouvé un défaut quand la led s'est mise à clignoter 8 fois qui indiquait in inglish "heatsink temperature sensor" sur le recap des défauts.
Mais que nenni, j'avais oublié de ré-brancher un connectique (ahrrrrr les débutants !!), la sonde a dû dissiper de la chaleur.
Tout cela pour dire que carte répond bien aux défauts, donc j'avoue que l'on y perd un peu son latin !
Unité intérieure : on a fait quelques tests sur la bête dans les combles !!
On a débranché la com. entre l'UE et l'UI, un message d'erreur était affiché sur la télécommande filaire (E.E.E) et clignotement du bouton marche/arrêt. Donc rien à dire là dessus, les infos passent bien entre les deux.
On a testé les sondes en CN7 et CN 8.
Il semblerait qu'il y ait un problème par rapport aux relevés faits avec le multimètre. La machine (PAC) était alimentée.
Résistance à vide pour l'une : 97,9 K homs et 4,61 V (sonde connectique du bas, je ne sais plus si c'est CN7 ou CN8 !!).
Pour l'autre 18,85 Ohms et 1, 39 v sonde connectique du haut, je ne sais plus si c'est CN7 ou CN 8 donc d'après le pote, il y a un problème sur celle qui affiche 97,9 ohms ! la mesure lui semble énorme !!
Qu'en dites-vous, les pros ??
Pensez-vous que cela soit la source de mes soucis ???
Si le diag. se confirme sur une sonde, je pense changer les deux !! Où les acheter ???
Est-ce compliqué à changer ?? Y a t-il des réglages à faire ???
Un grand merci pour votre analyse, infos et conseils.
Gilles
Pour l'autre : 18,85 k ohms et 1,39 V sonde connectique du haut, je ne sais plus si c'est CN7 ou CN8.
Je vous communique le résultat des courses, enfin des tests !!!
En résumé :
Unité extérieure : 12v après D8 - 5 v en sortie IC8 - 18 v en sortie IC 407 et pour finir 15 v après D100, donc tous les tests proposés par Dom dans le post 9 sont valides. On a testé également les gros condensateur en HT, rien à signaler non plus !!
On finit par se demander si la panne est bien sûr l'UE ???? en tout cas on ferme les portes au fur et à mesure et tout à l'air correct sur la platine. On a cru avoir trouvé un défaut quand la led s'est mise à clignoter 8 fois qui indiquait in inglish "heatsink temperature sensor" sur le recap des défauts.
Mais que nenni, j'avais oublié de ré-brancher un connectique (ahrrrrr les débutants !!), la sonde a dû dissiper de la chaleur.
Tout cela pour dire que carte répond bien aux défauts, donc j'avoue que l'on y perd un peu son latin !
Unité intérieure : on a fait quelques tests sur la bête dans les combles !!
On a débranché la com. entre l'UE et l'UI, un message d'erreur était affiché sur la télécommande filaire (E.E.E) et clignotement du bouton marche/arrêt. Donc rien à dire là dessus, les infos passent bien entre les deux.
On a testé les sondes en CN7 et CN 8.
Il semblerait qu'il y ait un problème par rapport aux relevés faits avec le multimètre. La machine (PAC) était alimentée.
Résistance à vide pour l'une : 97,9 K homs et 4,61 V (sonde connectique du bas, je ne sais plus si c'est CN7 ou CN8 !!).
Pour l'autre 18,85 Ohms et 1, 39 v sonde connectique du haut, je ne sais plus si c'est CN7 ou CN 8 donc d'après le pote, il y a un problème sur celle qui affiche 97,9 ohms ! la mesure lui semble énorme !!
Qu'en dites-vous, les pros ??
Pensez-vous que cela soit la source de mes soucis ???
Si le diag. se confirme sur une sonde, je pense changer les deux !! Où les acheter ???
Est-ce compliqué à changer ?? Y a t-il des réglages à faire ???
Un grand merci pour votre analyse, infos et conseils.
Gilles
Pour l'autre : 18,85 k ohms et 1,39 V sonde connectique du haut, je ne sais plus si c'est CN7 ou CN8.
09 février 2016 à 18:31
Réponse 24 d'un contributeur du forum
Invité

Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Invité

Bonsoir,
Je vous ai fait une réponse sur l'autre forum.
L'ami Nop semble avoir vu juste car les 4,6V cela veut dire que c'est hors plage, mais c'est en contradiction avec les valeurs ohmiques car les deux valeurs indiquent plus au moins 10c.
Si non lorsque vous avez remis le jus, aviez-vous une sortie Ht vers le cp ?
Et avez-vous une sonde sur le carter du cp, si oui alors il est possible que la carte attend de chauffer l'huile du cp.
Les tictictic cela pourrait être les impulsions envoyées sur les enroulements du cp pour le chauffer.
Cordialement.
Adelclimatisation
Je vous ai fait une réponse sur l'autre forum.
L'ami Nop semble avoir vu juste car les 4,6V cela veut dire que c'est hors plage, mais c'est en contradiction avec les valeurs ohmiques car les deux valeurs indiquent plus au moins 10c.
Si non lorsque vous avez remis le jus, aviez-vous une sortie Ht vers le cp ?
Et avez-vous une sonde sur le carter du cp, si oui alors il est possible que la carte attend de chauffer l'huile du cp.
Les tictictic cela pourrait être les impulsions envoyées sur les enroulements du cp pour le chauffer.
Cordialement.
Adelclimatisation
09 février 2016 à 20:41
Réponse 25 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonjour.
Merci à Adel pour la possible explication des tic-tic, à laquelle je n'avais pas pensé. Il faut dire aussi que notre internaute à plumes ne nous a toujours pas dit d'où semblait venir ce bruit. :-)
A noter que les sondes qui sont au contact du gaz en sortie de compresseur ou en arrivée d'UI ont en général une valeur ohmique plus élevée à froid que les autres, car elles sont soumises à une température (bien) plus forte. Du coup, en fonctionnement leur valeur ohmique descend beaucoup plus que celle des autres sondes, pour qu'au final toutes aient des valeurs du même ordre quand la carte les mesure. Pour info, une sonde baisse d'environ 3-4% pour chaque degré supplémentaire.
A titre de manip, on peut toujours simuler une sonde par une résistance, juste pour voir si l'ensemble démarre. Après, comme sa valeur ne va pas bouger, on va avoir un code erreur, mais cela permettrait de cerner le problème.
Cordialement, Dom.
Merci à Adel pour la possible explication des tic-tic, à laquelle je n'avais pas pensé. Il faut dire aussi que notre internaute à plumes ne nous a toujours pas dit d'où semblait venir ce bruit. :-)
A noter que les sondes qui sont au contact du gaz en sortie de compresseur ou en arrivée d'UI ont en général une valeur ohmique plus élevée à froid que les autres, car elles sont soumises à une température (bien) plus forte. Du coup, en fonctionnement leur valeur ohmique descend beaucoup plus que celle des autres sondes, pour qu'au final toutes aient des valeurs du même ordre quand la carte les mesure. Pour info, une sonde baisse d'environ 3-4% pour chaque degré supplémentaire.
A titre de manip, on peut toujours simuler une sonde par une résistance, juste pour voir si l'ensemble démarre. Après, comme sa valeur ne va pas bouger, on va avoir un code erreur, mais cela permettrait de cerner le problème.
Cordialement, Dom.
10 février 2016 à 01:04
Réponse 26 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum, je me présente jojo, j'ai 35 ans, je suis dépanneur et particulièrement sur le Fujitsu, le tic tic que vous entendez est-ce à la mise sous tension du groupe ?
Si oui normal c'est le détendeur, ensuite il faut d'abord savoir si c'est un problème de communication ou de puissance c'est-à-dire exemple un moteur Ventilo ? compresseur ? ou une carte.
Je suis nouveau sur le forum, je me présente jojo, j'ai 35 ans, je suis dépanneur et particulièrement sur le Fujitsu, le tic tic que vous entendez est-ce à la mise sous tension du groupe ?
Si oui normal c'est le détendeur, ensuite il faut d'abord savoir si c'est un problème de communication ou de puissance c'est-à-dire exemple un moteur Ventilo ? compresseur ? ou une carte.
10 février 2016 à 07:39
Réponse 27 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonjour Dom et bienvenue Jojo.
Pour Jojo merci de vous intéresser à mon souci que l'on a du mal à cerner !!
Un pro de plus c'est toujours bon à prendre d'autant si vous êtes spécialiste Fuji !
Pour votre réponse, oui le tic tic tic se fait en entendre à la mise sous tension ! Vu que le compresseur ne démarre pas idem pour les ventilos, je ne peux dire si cela dure dans le temps.
On a testé pas mal de chose sur la platine, en atelier, en mode alimenté, tout a l'air nickel et on tourne en rond pour cerner le problème !!
Tout est décrit dans les posts précédents !!
Là on s'interroge sur les sondes de l'UI !! Les valeurs relevées sont-elles correctes ou non ???
Pour Dom, j'ai perdu toutes mes plumes
à cause du vent !!
On n'a pas testé la sonde de l'UE qui se trouve derrière la PAC !!
Pensez-vous qu'il faille le faire pour fermer cette porte aussi ??? Y a-t-il une manip particulière ??
Vous évoquez une manip pour tester la ou les sondes de l'UI, comment faut-il faire ??
Vous pensez que le diag semble plausible ???
Pour le tic tic tic qui provient de l'alim selon mon pote, il semblerait que cela soit normal selon 2 avis donc...
Je ne sais plus trop !!
Merci pour vos points de vue toujours très pointus et à plus.
Gil de binche
Pour Jojo merci de vous intéresser à mon souci que l'on a du mal à cerner !!
Un pro de plus c'est toujours bon à prendre d'autant si vous êtes spécialiste Fuji !
Pour votre réponse, oui le tic tic tic se fait en entendre à la mise sous tension ! Vu que le compresseur ne démarre pas idem pour les ventilos, je ne peux dire si cela dure dans le temps.
On a testé pas mal de chose sur la platine, en atelier, en mode alimenté, tout a l'air nickel et on tourne en rond pour cerner le problème !!
Tout est décrit dans les posts précédents !!
Là on s'interroge sur les sondes de l'UI !! Les valeurs relevées sont-elles correctes ou non ???
Pour Dom, j'ai perdu toutes mes plumes

On n'a pas testé la sonde de l'UE qui se trouve derrière la PAC !!
Pensez-vous qu'il faille le faire pour fermer cette porte aussi ??? Y a-t-il une manip particulière ??
Vous évoquez une manip pour tester la ou les sondes de l'UI, comment faut-il faire ??
Vous pensez que le diag semble plausible ???
Pour le tic tic tic qui provient de l'alim selon mon pote, il semblerait que cela soit normal selon 2 avis donc...
Je ne sais plus trop !!
Merci pour vos points de vue toujours très pointus et à plus.
Gil de binche
10 février 2016 à 13:54
Réponse 28 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir à tous,
J'aurais bien voulu avoir l'avis de PL voire de Jojo sur mes derniers posts et notamment sur les mesures et problème de sondes de l'UI voire UE ?
A vos claviers les pros !!

Merci pour votre aide !!
J'aurais bien voulu avoir l'avis de PL voire de Jojo sur mes derniers posts et notamment sur les mesures et problème de sondes de l'UI voire UE ?
A vos claviers les pros !!



Merci pour votre aide !!
11 février 2016 à 19:06
Réponse 29 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonjour. CN 8 = sonde température ambiance UI, et CN 7 = sonde batterie UI
Dans les deux cas 97.9 k ohms= 4.61 V vos mesure = 90°C = 4.19 k ohms sur correspondance tableau.
Et 18.85 ohms (hors plage car mesure en K ohms) = 1.39 vos mesures = 5°C= 25.93 k ohms. Donc sondes HS.
Dans les deux cas 97.9 k ohms= 4.61 V vos mesure = 90°C = 4.19 k ohms sur correspondance tableau.
Et 18.85 ohms (hors plage car mesure en K ohms) = 1.39 vos mesures = 5°C= 25.93 k ohms. Donc sondes HS.
11 février 2016 à 19:13
Réponse 30 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir PL,
Merci beaucoup pour ces réponses ultra rapides !!!
Donc les deux sondes de l'UI sont mortes et bonnes à changer. Au moins c'est clair et net !
Pour la ou les sondes de l'UE, cela n'a pas été testé, est-il judicieux de le faire au cas où ?
Pour résumer la panne, les sondes étant HS, la gestion de la bête de l'UI ne peut de lancer l'UE et donc de produire du chaud ou du froid ?? C'est pour mourir moins bête ce soir
!!
Bien cordialement.
Gilles
Merci beaucoup pour ces réponses ultra rapides !!!
Donc les deux sondes de l'UI sont mortes et bonnes à changer. Au moins c'est clair et net !
Pour la ou les sondes de l'UE, cela n'a pas été testé, est-il judicieux de le faire au cas où ?
Pour résumer la panne, les sondes étant HS, la gestion de la bête de l'UI ne peut de lancer l'UE et donc de produire du chaud ou du froid ?? C'est pour mourir moins bête ce soir

Bien cordialement.
Gilles
11 février 2016 à 19:31
Réponse 31 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir.
Ne sachant pas exactement à quoi correspondaient les valeurs par rapport aux sondes CN7 et CN8 je suis parti sur une logique à moi.
Donc si cela peut aider votre ami ci-joint un tableau que j'ai retrouvé avec les valeurs des sondes.
Dom sera content aussi.
valeurs sondes atlantic fujitsu.pdf
Ne sachant pas exactement à quoi correspondaient les valeurs par rapport aux sondes CN7 et CN8 je suis parti sur une logique à moi.

Donc si cela peut aider votre ami ci-joint un tableau que j'ai retrouvé avec les valeurs des sondes.
Dom sera content aussi.

valeurs sondes atlantic fujitsu.pdf
12 février 2016 à 18:16
Réponse 32 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir PL.
Merci pour ce document précis !
Je pense qu'avec cela, on va s'en sortir !!
Je vais m'atteler à ouvrir l'UI dès samedi prochain, pas possible avant !
Je pense que d'ici là, j'aurai récupéré les sondes, maintenant que je connais un peu plus les entrailles de l'UE, je vais regarder comment est faite l'UI !
En tout cas merci beaucoup pour ces infos toujours précises et à bientôt pour la suite du feuilleton avec j’espère la réparation finale et enfin du chaud dans la maison.
Gilles
Merci pour ce document précis !
Je pense qu'avec cela, on va s'en sortir !!
Je vais m'atteler à ouvrir l'UI dès samedi prochain, pas possible avant !
Je pense que d'ici là, j'aurai récupéré les sondes, maintenant que je connais un peu plus les entrailles de l'UE, je vais regarder comment est faite l'UI !
En tout cas merci beaucoup pour ces infos toujours précises et à bientôt pour la suite du feuilleton avec j’espère la réparation finale et enfin du chaud dans la maison.
Gilles
12 février 2016 à 20:16
Réponse 33 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir à tous !
Quelques News sur ma panne de PAC.
J'ai démonté ce matin les deux sondes de l'UI. C'est pas trop compliqué notamment pour cela installée dans l'album caisse où se raccorde les gaines.
En revanche pour l'autre, celle qui est dans un petit tube en cuivre en bas de la batterie, ben faut ouvrir le caisson, désolidariser le péplum de droite pour réussir à bien ouvrir le caisson et accéder à cette sonde qui s'enlève très facilement !
Pas compliqué mais bien embêtant quand même.
En revanche est-ce que quelqu'un connait les références ces deux sondes, j'ai beau chercher, que nenni, à part une réf. Identique sur le connecteur blanc et noir c'est tout.
Pour ceux qui peuvent m'aider la référence de l'UI est dans un post plus haut.
Je joins une photo des 2 sondes pour les initiés !
Un grand merci pour votre aide.
P. S. : je vais les tester avec le pote en mode démonté dans un bol avec des glaçons histoire de voir !
Gilles
Quelques News sur ma panne de PAC.
J'ai démonté ce matin les deux sondes de l'UI. C'est pas trop compliqué notamment pour cela installée dans l'album caisse où se raccorde les gaines.
En revanche pour l'autre, celle qui est dans un petit tube en cuivre en bas de la batterie, ben faut ouvrir le caisson, désolidariser le péplum de droite pour réussir à bien ouvrir le caisson et accéder à cette sonde qui s'enlève très facilement !
Pas compliqué mais bien embêtant quand même.
En revanche est-ce que quelqu'un connait les références ces deux sondes, j'ai beau chercher, que nenni, à part une réf. Identique sur le connecteur blanc et noir c'est tout.
Pour ceux qui peuvent m'aider la référence de l'UI est dans un post plus haut.
Je joins une photo des 2 sondes pour les initiés !
Un grand merci pour votre aide.
P. S. : je vais les tester avec le pote en mode démonté dans un bol avec des glaçons histoire de voir !
Gilles
21 février 2016 à 22:46
Réponse 34 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Réponse 35 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Un lien top fourni par un pro pour les possesseurs de PAC Atlantic Fujitsu.
Il suffit de taper le type d'UI ou d'UE pour avoir d'une part les différentes références de pièces et aussi les vues éclatées des appareils.

http://atlantic.plateforme-services.com/product/199092/1/schema/16641?frob=
Il suffit de taper le type d'UI ou d'UE pour avoir d'une part les différentes références de pièces et aussi les vues éclatées des appareils.


http://atlantic.plateforme-services.com/product/199092/1/schema/16641?frob=
22 février 2016 à 19:37
Réponse 36 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir à tous.
Bon je viens de monter les deux sondes et remonter le caisson.
J'ai remis en route et que nenni, pas de mise en route de l'UE donc pas de chaud.
Pas de clignotement de led sur la platine de l'UE (juste une chose qui me chagrine c'est que la led n'est pas allumée sur la platine !!!), pas de défaut non plus affiché sur la télécommande filaire.
Tout semble normal sauf que l'UE ne se met pas en route que je demande 30° ou 18° d'ailleurs, bref on tourne en rond et je rends mon tablier !
Je vais donc faire intervenir un pro, en l’occurrence Jérôme qui est pas loin de chez moi.
Je me demande si finalement le diag. du tech. qui est intervenu chez moi le premier coup n'est pas le bon (carte HS) !
On verra bien, je vous posterai la suite !
A bientôt.
Gilles
Bon je viens de monter les deux sondes et remonter le caisson.
J'ai remis en route et que nenni, pas de mise en route de l'UE donc pas de chaud.
Pas de clignotement de led sur la platine de l'UE (juste une chose qui me chagrine c'est que la led n'est pas allumée sur la platine !!!), pas de défaut non plus affiché sur la télécommande filaire.
Tout semble normal sauf que l'UE ne se met pas en route que je demande 30° ou 18° d'ailleurs, bref on tourne en rond et je rends mon tablier !
Je vais donc faire intervenir un pro, en l’occurrence Jérôme qui est pas loin de chez moi.
Je me demande si finalement le diag. du tech. qui est intervenu chez moi le premier coup n'est pas le bon (carte HS) !
On verra bien, je vous posterai la suite !
A bientôt.
Gilles

28 février 2016 à 18:54
Réponse 37 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir à tous,
Quelques News du feuilleton PAC qui n'est toujours pas terminé.
Le pro Jérôme est intervenu la semaine dernière dans un emploi du temps très contraint.
Après différents tests, le constat était le même que lors de la première intervention du pro au tout début du post.
La platine inverter est morte, du moins le composant impossible à changer (le truc rectangulaire avec plein de pattes à souder où il y a de la pâte blanche) !
Donc changement de la platine et surprise la PAC enfin l'UE redémarre, fait du chaud (34° en sortie de bouche) mais seulement pour 10 mm environ. Après arrêt de l'UE sans raison, plus de chaud.
Pas d'anomalies détectées après un test in situ demandé par Jérôme.
Si j'éteins le tout depuis la télécommande filaire, même combat, 10 mm de chauffe et basta.
Pareil depuis le disjoncteur. Jérôme, après avis d'Atlantic, penche sur la carte électronique de l'UI qui est en commande et va donc être changée.
On en saura donc plus prochainement mais avez-vous un avis sur la question.
P. S. : les sondes de l'UI ont été changées sûrement à tort mais bon au moins de ce côté là, la porte est fermée !
Merci pour vos infos !
Gilles
Quelques News du feuilleton PAC qui n'est toujours pas terminé.
Le pro Jérôme est intervenu la semaine dernière dans un emploi du temps très contraint.
Après différents tests, le constat était le même que lors de la première intervention du pro au tout début du post.
La platine inverter est morte, du moins le composant impossible à changer (le truc rectangulaire avec plein de pattes à souder où il y a de la pâte blanche) !
Donc changement de la platine et surprise la PAC enfin l'UE redémarre, fait du chaud (34° en sortie de bouche) mais seulement pour 10 mm environ. Après arrêt de l'UE sans raison, plus de chaud.
Pas d'anomalies détectées après un test in situ demandé par Jérôme.
Si j'éteins le tout depuis la télécommande filaire, même combat, 10 mm de chauffe et basta.
Pareil depuis le disjoncteur. Jérôme, après avis d'Atlantic, penche sur la carte électronique de l'UI qui est en commande et va donc être changée.
On en saura donc plus prochainement mais avez-vous un avis sur la question.
P. S. : les sondes de l'UI ont été changées sûrement à tort mais bon au moins de ce côté là, la porte est fermée !
Merci pour vos infos !
Gilles

22 mars 2016 à 21:39
Réponse 38 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonsoir à tous,
Dernier post pour annoncer la fin de la panne de ma PAC air air.
En fait pour le problème signalé dans l'avant dernier post, il s'agissait d'une inversion de sondes dans l'UI.
La sonde avec le connectique BLANC était branchée sur la carte sur le connectique NOIR et inversement.
Donc concrètement des mauvaises infos étaient transmises à l'UE qui forcément se coupait.
Ce que je m'explique pas c'est que j'ai remonté ces sondes avec remplacement par des neuves EXACTEMENT comme elles étaient avant la panne.
Si si, j'en suis sûr car j'avais pris soin de prendre des photos pour justement ne pas me tromper !
De plus cela avait fortement étonné le copain électronicien qui les avait testées à l'époque d'où justement les photos.
En plus elle a marché (la PAC) normalement jusqu'au début janvier avant donc la grosse panne sur la carte INVERTER qu'il a donc fallu remplacer !
Donc mystère et boule de gomme pour les deux sondes car personne n'y avait touché avant nous.
En tout cas merci à tous les pro et non pro pour vos avis, conseils et tentatives de dépannage !!
C'est quelque part rassurant de savoir qu'il y a des gens compétents et dévoués pour aider les débutants !
A bientôt.
Enfin pas pour une autre panne.
Dernier post pour annoncer la fin de la panne de ma PAC air air.
En fait pour le problème signalé dans l'avant dernier post, il s'agissait d'une inversion de sondes dans l'UI.
La sonde avec le connectique BLANC était branchée sur la carte sur le connectique NOIR et inversement.
Donc concrètement des mauvaises infos étaient transmises à l'UE qui forcément se coupait.
Ce que je m'explique pas c'est que j'ai remonté ces sondes avec remplacement par des neuves EXACTEMENT comme elles étaient avant la panne.
Si si, j'en suis sûr car j'avais pris soin de prendre des photos pour justement ne pas me tromper !
De plus cela avait fortement étonné le copain électronicien qui les avait testées à l'époque d'où justement les photos.
En plus elle a marché (la PAC) normalement jusqu'au début janvier avant donc la grosse panne sur la carte INVERTER qu'il a donc fallu remplacer !
Donc mystère et boule de gomme pour les deux sondes car personne n'y avait touché avant nous.
En tout cas merci à tous les pro et non pro pour vos avis, conseils et tentatives de dépannage !!
C'est quelque part rassurant de savoir qu'il y a des gens compétents et dévoués pour aider les débutants !
A bientôt.
Enfin pas pour une autre panne.
03 avril 2016 à 21:14
Réponse 39 d'un contributeur du forum
Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
Bonjour,
Bien que votre post date de plusieurs années, je me permets de vous contacter car je pense être face à un problème similaire (3 professionnels s’y sont cassés les dents..).
Je vais essayer de changer les sondes de reprise et de l’évaporateur de l’UI.
Auriez-vous le plan ou une méthode pour ça avant que je prenne le risque de le faire ?
Merci d’avance.
Cordialement.
Bien que votre post date de plusieurs années, je me permets de vous contacter car je pense être face à un problème similaire (3 professionnels s’y sont cassés les dents..).
Je vais essayer de changer les sondes de reprise et de l’évaporateur de l’UI.
Auriez-vous le plan ou une méthode pour ça avant que je prenne le risque de le faire ?
Merci d’avance.
Cordialement.
19 août 2022 à 19:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 4. Problème Pac Air/Air gainable Mitsubishi R140
- N°1372 : Bonjour. En fait, nous venons d'emménager dans notre maison juste construire et avons fait installer via notre constructeur une PAC Air/Air Mitsubishi R140 avec Airzone (thermostat Ecoclim). Le problème est qu'elle...
- 5. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
- 6. Clim Delonghi PAC WE110 ECO Système Air/Eau ne fonctionne plus
- N°2405 : Bonjour, Je possède un climatiseur mobile Delonghi PAC WE110 ECO avec système Air/Air et Air/Eau, je l'utilise toujours en Air/Eau car l'air est plus froid et la consommation énergétique est moindre, seulement depuis 2 jours...
- 7. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 8. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 9. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 10. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
- N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite