Problème climatisation Hiyasu
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3773
Question forum dépannage climatisation : Problème climatisation Hiyasu
Bonjour
Problème clim Hiyasu inverter, cette clim fonctionne sauf pour le chaud qui se met panne régulièrement (clignotant vert), après avoir déconnecté l'élément extérieur et enlevé les piles de la télécommande je redémarre l'ensemble et des fois ça fonctionne des fois non.
Donc je recommence ces opérations plusieurs fois si nécessaire quitte à redémarrer en passant quelques secondes sur les fonctions auto cool dry fan pour arriver à heat en passant à une température de 29° c'est cette solution qui fonctionne le mieux mais n'est pas toujours efficace car, de temps en temps, après environ 3 minutes, le vert clignote.
Je remarque les mêmes dysfonctionnements quand en état de marche, la clim s’arrête arrivée à température des fois ça redémarre et des fois non.
Mais globalement ça fonctionne mal mais j'arrive toujours à avoir du chaud avec beaucoup de patience...
Référence moteur / HOW 18 LB
Référence télécommande : AR N J1
Merci pour vos éclairages.
Problème clim Hiyasu inverter, cette clim fonctionne sauf pour le chaud qui se met panne régulièrement (clignotant vert), après avoir déconnecté l'élément extérieur et enlevé les piles de la télécommande je redémarre l'ensemble et des fois ça fonctionne des fois non.
Donc je recommence ces opérations plusieurs fois si nécessaire quitte à redémarrer en passant quelques secondes sur les fonctions auto cool dry fan pour arriver à heat en passant à une température de 29° c'est cette solution qui fonctionne le mieux mais n'est pas toujours efficace car, de temps en temps, après environ 3 minutes, le vert clignote.
Je remarque les mêmes dysfonctionnements quand en état de marche, la clim s’arrête arrivée à température des fois ça redémarre et des fois non.
Mais globalement ça fonctionne mal mais j'arrive toujours à avoir du chaud avec beaucoup de patience...
Référence moteur / HOW 18 LB
Référence télécommande : AR N J1
Merci pour vos éclairages.
17 janvier 2017 à 13:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Hiyasu
Bonjour.
Alors, si le clignotement vert est un défaut, ce qui n'est pas certain ?
Nous allons procéder autrement :
Mettre en chaud (HEAT) avec une température la plus élevée, ainsi que la ventilation.
Attendre et en profiter pour contrôler si l'unité extérieure (UE) se met en route, attendre plusieurs minutes, et contrôler si la ventilation de l'unité intérieure commence à souffler, si c'est le cas laisser en fonctionnement 20/30 minutes et contrôler si soufflage UI est chaud et régulier.
Si ce n'est pas le cas, il se pourrait qu'il y ait un manque de gaz.
Mais nous allons attendre vos résultats.
Citation :Je ne comprends pas trop ce que vous faites ou voulez dire ???
après avoir déconnecté l'élément extérieur....
Citation :Là on n'est pas sortie de l'auberge...
Enlevez les piles de la télécommande je redémarre l'ensemble et des fois ça fonctionne des fois non.
Alors, si le clignotement vert est un défaut, ce qui n'est pas certain ?
Nous allons procéder autrement :
Mettre en chaud (HEAT) avec une température la plus élevée, ainsi que la ventilation.
Attendre et en profiter pour contrôler si l'unité extérieure (UE) se met en route, attendre plusieurs minutes, et contrôler si la ventilation de l'unité intérieure commence à souffler, si c'est le cas laisser en fonctionnement 20/30 minutes et contrôler si soufflage UI est chaud et régulier.
Si ce n'est pas le cas, il se pourrait qu'il y ait un manque de gaz.
Mais nous allons attendre vos résultats.
17 janvier 2017 à 17:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Hiyasu
Complément sur votre réponse :
1- L'élément extérieur est l'unité extérieure que je déconnecte au tableau électrique.
2- C'est exactement ce que je fais des fois ça redémarre et tout va bien... des fois non et dans ce cas, le clignotant vert s'allume et rien ne fonctionne et je repars pour un autre essai... il y a toujours un moment où l'ensemble fonctionne.
Je ne comprends pas la logique de cette panne qui arrive au petit malheur la chance.
1- L'élément extérieur est l'unité extérieure que je déconnecte au tableau électrique.
2- C'est exactement ce que je fais des fois ça redémarre et tout va bien... des fois non et dans ce cas, le clignotant vert s'allume et rien ne fonctionne et je repars pour un autre essai... il y a toujours un moment où l'ensemble fonctionne.
Je ne comprends pas la logique de cette panne qui arrive au petit malheur la chance.
17 janvier 2017 à 19:17
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème climatisation Hiyasu
Bonsoir.
C'est juste une petite incompréhension de terme ou de langue, ce n'est pas grave vous êtes peut-être dans une autre hémisphère, et pour vous diriger je pencherais pour un manque de gaz.
C'est juste une petite incompréhension de terme ou de langue, ce n'est pas grave vous êtes peut-être dans une autre hémisphère, et pour vous diriger je pencherais pour un manque de gaz.
17 janvier 2017 à 21:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne clim inverter Hiyasu Fujitsu
- N°7175 : Bonjour à tous. Matériel : 1 élément externe HOM-18L2A 2 éléments internes HSA12LACM & HSA09LACM. Symptômes de la panne : Pas de froid et pas de chaud non plus. Seule la ventilation interne fonctionne. Indication...
- 2. Recherche distributeur France Hiyasu
- N°1955 : Bonjour. J’ai fait installer le 20 mai 2011 un équipement pompe à chaleur Hiyasu se composant de : 2 groupes extérieurs AOH 30 UI Pro réf :MOM-30L 4A Série T001306 et T001366 1 console intérieure AGH 12 UI Pro réf...
- 3. Gainable Hiyasu bloque en mode clim
- N°4284 : Bonjour, J'ai un gainable Hiyasu bloqué en mode clim et impossible d'accéder au mode chauffage (petit soleil sur la télécommande). Quelqu'un a-t-il une idée ? Merci d'avance.
- 4. Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid
- N°2680 : Bonjour à tous. Un client possède un groupe extérieur Hiyasu HOM-30 L4A sur cette UE il y a de branché deux convecteurs modèle HB 14LA et un split HSM7 LA Le compresseur fonctionne, le ventilo tourne mais les appareils...
- 5. Plus d'air chaud PAC Hiyasu Fujitsu ASH14UI Pro
- N°6853 : Bonjour à tous. J'ai ma pompe à chaleur air/air qui vient d'avoir 10 ans et elle ne me fait plus de chaud. J'ai fait venir un technicien mais il ne trouve pas la panne !!!! Par contre ils veulent bien m'en vendre une...
- 6. Panne climatiseur HIYASU 9UI-HN
- N°4977 : Bonjour. J'ai installé un climatiseur inverter Hiyasu 9UI-HN, j'ai vérifié si fuites OK, après une mise en service OK, au bout de quelques jours il ne produit que de l'air ambiant. Le compresseur tourne normalement ainsi que...
- 7. Défaut console HIYASU HB12RIBV
- N°3810 : Bonjour, L'UI est une console référencée HB12RIBV et l'UE est un groupe HOE12RIVN. La console possède 3 voyants : Power (rouge), Timer (jaune) et RUN (vert). Au démarrage les voyants POWER et RUN clignotent en continu et...
- 8. Régulation centrale pompe à chaleur Hiyasu
- N°3044 : Bonjour. J’ai un équipement pompe à chaleur Hiyasu se composant de : 2 groupes extérieurs AOH 30 UI Pro réf : MOM-30L 4A 1 console intérieure AGH 12 UI Pro réf : MGF12LAC 1 console intérieure AGH 9 UI Pro réf :...
- 9. Arrêt ventilation gainable Hiyasu
- N°390 : J'ai installé un gainable Hiyasu hr-24LA et en mode chauffage quand l'appareil n'est plus en demande la ventilation continue à souffler de l'air ambiant. Peut-on couper cette ventilation en entrant un code dans la télécommande...
- 10. Climatiseur réversible Hiyasu qui ne fonctionne plus.
- N°5637 : Bonjour. Voilà le souci que j'ai depuis plusieurs mois. Modèle de climatisation : Unité intérieure : Hiyasu HGV12LAC Unité extérieure : Hiyasu HOV12LAC Fin de l'hiver, la climatisation ne fonctionne plus. Au bout de 3...
- 11. Problème pas d'air chaud clim gainable Hiyasu
- N°2595 : Bonjour, Depuis 1 jour et demi, mon gainable de marque Hiyasu ne distribue plus d'air chaud. Or, le cuivre qui part du groupe extérieur est très chaud, je suis monté voir l'unité intérieure dans mes combles et le cuivre...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite