FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


2680

Question forum climatisation : Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
80 messages
Bonjour à tous.

Un client possède un groupe extérieur Hiyasu HOM-30 L4A sur cette UE il y a de branché deux convecteurs modèle HB 14LA et un split HSM7 LA

Le compresseur fonctionne, le ventilo tourne mais les appareils intérieurs ne fonctionnent pas ni chaud ni froid en ventilation au ralenti pression BP et de 8,5 bars à 10,2 bars R410A
Pas de voyant clignote pour une panne défaut.
Pourquoi pas de chaud et pas de froid ?

Merci d'avance pour vos réponses.
21 février 2015 à 07:47
Réponse 1 conseil dépannage clim

Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour,

Par rapport aux pressions annoncées votre compresseur ne fonctionne pas, c'est uniquement le ventilo qui fonctionne.
Les pressions annoncées me paraissent être la relation pression/température extérieure.

Un contrôle approfondi des cartes est à faire.
21 février 2015 à 10:24
Réponse 2 conseil dépannage clim

Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
80 messages
Bonjour AAC

Merci pour la réponse comment savoir si la carte est HS il y a trois cartes ???
Une led rouge clignote sur une des cartes de UE.
Normal ou pas ?
Merci.
21 février 2015 à 11:27
Réponse 3 conseil dépannage clim

Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

paulmarie
Membre inscrit
paulmarie
555 messages
Bonsoir,

Vous devriez vérifier les points suivants avant de mettre la cause sur le compresseur directement :
- En mettant votre climatiseur en mode froid, les vannes sur l'unité extérieure sont-elles froides ? Sont-elles glacées ? (si du givre se forme, c'est certainement dû à un manque de fluide frigorigène).
- En mettant votre clim' en mode chaud, les vannes sont-elles chaudes ? (normalement vous pouvez laisser votre main dessus, si c'est brûlant c'est qu'il y a peut-être une manque de charge).
- Vous dites que le split ne produit pas de chaud/froid, est-ce que de l'air ambiant est brassé ou rien du tout ? Si le ventilateur ne tourne pas à l'intérieur, peut-être problème de sonde ou de carte. mad

Je crois que la pression du r410a à 0°C est de 7 bars (100 PSI), la pression semble pourtant correcte (je ne m'y connais pas assez pour fournir une analyse sûre).

Paul.
21 février 2015 à 19:43
Réponse 4 conseil dépannage clim

Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
80 messages
Bonjour à tous.
Les vannes ne sont pas chaudes et pas froides les appareils ventilent légèrement et un split ne fonctionne pas.
Sur une des cartes une led rouge clignote mais aucune led sur les appareils intérieurs pas de code défaut.
Merci pour le retour de réponse.

Cordialement.
Philippe
22 février 2015 à 09:00
Réponse 5 conseil dépannage clim

Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
80 messages
Bonsoir à tous.

Pouvez-vous me confirmer que cela provient bien des cartes électroniques ? cry
Merci d'avance.

Philippe
23 février 2015 à 19:09
Réponse 6 conseil dépannage clim

Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonjour Nettclim,

Je crois que vous faites principalement l'entretien des clims et si je peux me permettre, simplement à titre de conseil, avant de faire l'entretien assurez-vous que les machines fonctionnent correctement.
Car vous risquez de tomber sur de gens malhonnêtes qui vous diront que vous avez mis leur installation en panne.

Si je vous donne ce conseil c'est parce que je vois que vous faites de temps à autre des demandes.
Faites attention aux clients de mauvaise foi qui risquent de vous revenir cher.

Bonne continuation.
24 février 2015 à 17:59
Réponse 7 conseil dépannage clim

Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

NETTCLIM
Membre inscrit
NETTCLIM
80 messages
Merci AAC

Un prénom à la fin d'un texte cela est mieux, j'ai passé mon aptitude et acheté chaque année l'attestation et assurance je débute depuis 2 ans en dépannage donc novice et besoin de conseils, mon activité et entretien maintenance et dépannage il faut bien démarrer n'est-ce pas.

Je nettoie avec une machine par pression et pulvérisation l'évaporateur, le bac à condensat, et la turbine sur tous les appareils d'air conditionné avec des produits 100% bio.

Pas de bombe pour désinfecter à la va vite qui colmate considérablement les clims.
Un bon entretien résout bien des problèmes.
Je suis sur ce forum pour avoir des conseils de collègues compétents et sympas.

Merci à tous pour vos conseils j'en prends bonne note.
Bonne soirée.
Philippe biggrin
24 février 2015 à 18:41
Réponse 8 conseil dépannage clim

Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid

AAC
Membre inscrit
AAC
3 290 messages
Bonsoir,

C'est bien si vous ne faites pas que le nettoyage, après vous verrez c'est avec l'expérience que cela vient.
Les pannes sont très fréquemment les mêmes.
Perso je n'utilise plus de produit chimique, principalement nettoyage haute vapeur.

Mais mes conseils initiaux restent valables, faites attention surtout quand on débute.
Bonne continuation.

Allo Assistance Climatisation 83560
24 février 2015 à 19:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 5. Problème clim Zénith unité extérieure produit du froid unité intérieure souffle du chaud
    N°1981 : Bonjour, Je viens d'installer une clim Zénith PAP, je pense l'avoir posée correctement. En mode Clim l'unité extérieure produit du froid mais l'unité intérieure souffle du chaud. Est-ce un problème de vanne ? Ou autre...
  • 6. Problème de soufflerie sur unité intérieure Hitachi
    N°1846 : Bonjour à tous, Nouvel arrivant sur ce forum, j'espère que vous pourrez m'aider dans la recherche de mon diagnostic. L'installation se compose d'une unité extérieure RAM 90 (inverter) et de 3 unités intérieures en 25, 35...
  • 7. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 8. Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid
    N°2380 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une UE Daikin et 3 UI, dont 1 qui fonctionne et les 2 autres non. J'ai testé les connexions électriques entre l'UE et les 3 UI. Pour ce faire j'ai débranché le câblage électrique...
  • 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 10. Panne unité intérieure KFR-70GW
    N°6178 : Bonjour à toutes/tous, J'ai récupéré une unité intérieure de marque un peu bidon, Starway (apparaît Chunlan sur le carton aussi). Elle ne s'allume pas du tout, après l'avoir alimentée. Je voulais simplement savoir si...
>>> Résultats suivants pour : Panne clim HIYASU unité intérieure ne fonctionnent pas ni chaud ni froid >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorder climatisationinstaller un climatiseurpanne split clim mitsubishipanne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite