Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair
Actuellement
10 061
questions dans le
forum climatisation
3774
Question Forum Climatisation : Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair
Bonjour,
J'ai un compresseur de ma clim Quadri split au r22 à la masse, je n'arrive pas à trouver pour l'instant un compresseur pour le remplacer, que pensez-vous que je puisse faire afin d'éviter un investissement trop important.
Il s'agit d'une Zenithair (LG à l'intérieur) GCQP302M5 et le compresseur est un LG QP 348PD 24A 1PH 50hz 220-240v
Elle a 15 ans.
Puis-je remplacer l'unité extérieure par une d'occasion au r410 sans changer les splits intérieurs.
Ça m'embête de tout changer vu le coût et surtout que le deuxième circuit avec le compresseur plus petit fonctionne encore.
Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement.
P. S. : je n'arrive à savoir la puissance de ce compresseur en lisant la plaque signalétique, si quelqu'un sait je suis preneur afin d'améliorer ma recherche d'un nouveau groupe.
J'ai un compresseur de ma clim Quadri split au r22 à la masse, je n'arrive pas à trouver pour l'instant un compresseur pour le remplacer, que pensez-vous que je puisse faire afin d'éviter un investissement trop important.
Il s'agit d'une Zenithair (LG à l'intérieur) GCQP302M5 et le compresseur est un LG QP 348PD 24A 1PH 50hz 220-240v
Elle a 15 ans.
Puis-je remplacer l'unité extérieure par une d'occasion au r410 sans changer les splits intérieurs.
Ça m'embête de tout changer vu le coût et surtout que le deuxième circuit avec le compresseur plus petit fonctionne encore.
Merci d'avance pour votre aide.
Bien cordialement.
P. S. : je n'arrive à savoir la puissance de ce compresseur en lisant la plaque signalétique, si quelqu'un sait je suis preneur afin d'améliorer ma recherche d'un nouveau groupe.
17 janvier 2017 à 20:48
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair
Bonsoir,
Apparemment vous avez un système avec deux compresseurs, en effet cela se faisait à l'époque.
Le souci c'est que votre installation fonctionne au R22, un fluide frigorigène chloré qui est banni de l'union européenne. Autrement dit, tant que l'installation tourne, pas de soucis.
Mais si intervention sur le circuit frigorifique nécessaire, impossible ensuite de recharger l'installation. Il n'y a plus de stock de R22 et les contraintes légales sont trop importantes pour le technicien.
Vous évoquez un changement de fluide vers du R410A, mais l'huile minérale ne sera pas compatible donc le compresseur finira par casser. Il existe des substituts du R22, ils sont chers.
A voir avec une entreprise dans votre coin.
Tant que le 2ème compresseur fonctionne, conservez l'installation ainsi.
Ce type de matériel est fabriqué par LG puis rebadgé par ZenithAir mais ça ne se fait plus depuis bien longtemps...
Cordialement.
Apparemment vous avez un système avec deux compresseurs, en effet cela se faisait à l'époque.
Le souci c'est que votre installation fonctionne au R22, un fluide frigorigène chloré qui est banni de l'union européenne. Autrement dit, tant que l'installation tourne, pas de soucis.
Mais si intervention sur le circuit frigorifique nécessaire, impossible ensuite de recharger l'installation. Il n'y a plus de stock de R22 et les contraintes légales sont trop importantes pour le technicien.
Vous évoquez un changement de fluide vers du R410A, mais l'huile minérale ne sera pas compatible donc le compresseur finira par casser. Il existe des substituts du R22, ils sont chers.
A voir avec une entreprise dans votre coin.
Tant que le 2ème compresseur fonctionne, conservez l'installation ainsi.
Ce type de matériel est fabriqué par LG puis rebadgé par ZenithAir mais ça ne se fait plus depuis bien longtemps...
Cordialement.
18 janvier 2017 à 18:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair
Bonjour pbm,
J'ai bien compris votre réponse, mais sur le fait que je demandais s'il était possible de passer au 410, je voulais dire en changeant les 2 compresseurs.
En ce cas l'huile serait OK, mais est-ce que ça ne poserait pas de problèmes de fonctionnement avec mes splits intérieurs ?
Je demande cela car il n'est pas très difficile de trouver des compresseurs au 410.
Merci.
J'ai bien compris votre réponse, mais sur le fait que je demandais s'il était possible de passer au 410, je voulais dire en changeant les 2 compresseurs.
En ce cas l'huile serait OK, mais est-ce que ça ne poserait pas de problèmes de fonctionnement avec mes splits intérieurs ?
Je demande cela car il n'est pas très difficile de trouver des compresseurs au 410.
Merci.
18 janvier 2017 à 19:50
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair
Bonjour.
Le tubes ne seront plus adaptés diamètre et pollution de ceux-ci, bref cela coûtera plus cher qu'une installation neuve et pas certain qu'elle durera et la société qui effectuera les travaux ne vous donnera aucune garantie de fonctionnement et d'installation, une fois passé la porte = terminé.
Je pense qu'il va falloir passer à autre chose. A vous de voir.
Citation :L'affaire va être simple, NON, car le R410A est pour les installations INVERTER ce qui n'est pas votre cas, qui est une tout ou rien./
J'ai bien compris votre réponse, mais sur le fait que je demandais s'il était possible de passer au 410, je voulais dire en changeant les 2 compresseurs.
Le tubes ne seront plus adaptés diamètre et pollution de ceux-ci, bref cela coûtera plus cher qu'une installation neuve et pas certain qu'elle durera et la société qui effectuera les travaux ne vous donnera aucune garantie de fonctionnement et d'installation, une fois passé la porte = terminé.
Je pense qu'il va falloir passer à autre chose. A vous de voir.
18 janvier 2017 à 21:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair
Bonjour PL.
Juste une info : mes clims Tout-Ou-Rien (Carrera et DéLonghi) sont au R410. Elles ont 9 et 10 ans.
Autre info, avec le temps glacial actuel et son air sec (sous les 70% d'humidité relative), elles font un dégivrage justifié le matin et passent le reste de la journée à tourner en continu sans dégivrer. Que les marques prestigieuses en prennent de la graine, car c'est une aberration que de lancer un dégivrage quand il n'y a pas un atome de givre sur l'échangeur...
Site donnant l'humidité en temps réel : http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php
Cordialement, Dom.
Juste une info : mes clims Tout-Ou-Rien (Carrera et DéLonghi) sont au R410. Elles ont 9 et 10 ans.
Autre info, avec le temps glacial actuel et son air sec (sous les 70% d'humidité relative), elles font un dégivrage justifié le matin et passent le reste de la journée à tourner en continu sans dégivrer. Que les marques prestigieuses en prennent de la graine, car c'est une aberration que de lancer un dégivrage quand il n'y a pas un atome de givre sur l'échangeur...
Site donnant l'humidité en temps réel : http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php
Cordialement, Dom.
19 janvier 2017 à 11:56
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair
Bonjour.
Oui Dom, je suis d'accord, mais les constructeurs font comme cela.
Avec les technologies actuelles on devrait être capable de dire par le biais de capteurs ou autres, si le besoin est vraiment nécessaire pour ces dégivrages, et de plus en tant que dépanneur, cela nous aiderait certainement pour une approche rapide sur certaines pannes comme une perte de fluide par exemple qui serait détectée plus rapidement, ce qui éviterait de polluer trop souvent notre pauvre planète.
Bonne soirée.
Oui Dom, je suis d'accord, mais les constructeurs font comme cela.
Avec les technologies actuelles on devrait être capable de dire par le biais de capteurs ou autres, si le besoin est vraiment nécessaire pour ces dégivrages, et de plus en tant que dépanneur, cela nous aiderait certainement pour une approche rapide sur certaines pannes comme une perte de fluide par exemple qui serait détectée plus rapidement, ce qui éviterait de polluer trop souvent notre pauvre planète.
Bonne soirée.
19 janvier 2017 à 18:36
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair
Aille, aille, aille, on est mal alors....!!!
Moi je trouve que 15 ans pour une clim c'est pas très vieux mais peut-être que je me trompe.
Certains me disent que c'est déjà très bien, et que les nouvelles durent encore moins longtemps (comme tout d'ailleurs) et bien vu le prix du matos, dur, dur l'investissement dans une clim réversible quadri split. J'aurai mieux fait de mettre des radiateurs électriques.
Sinon pbm, effectivement mon autre compresseur fonctionne, mais il alimente seulement 2 splits (ceux de l'étage) donc pas de chauffage en bas.
Euh ça caille en ce moment dans le canapé.
Et puis j'ai peur que ça tire trop sur la bécane un seul compresseur ou fasse déconner l'électronique, donc je ne m'en sers pas du coup.
Sinon, admettons que je trouve du r22, et deux bras compétents mais c'est pas gagné, mais admettons quand même, comment trouver ce foutu compresseur ou un équivalent pour le remplacer, surtout que je n'arrive pas à savoir la puissance de celui-ci.
C'est pas possible de le faire venir d'Asie, où eux ont le droit de percer la couche d'ozone pour que les australiens grillent bien sous les UV
j'en vois sur le boncoin, mais il y a tellement de références et puissances différentes que je ne suis jamais sûr que ça irait.
Je pense que vu que c'est le plus gros de mon groupe extérieur il doit être équivalent au plus gros chiffre de la plaque signalétique, donc 3800W.
Cela vous parait-il logique comme raisonnement ?
Je précise aussi que je ne suis pas chaud pour le remplacement par du neuf, car j'avais installé les tubes et tuyaux dans les cloisons et que j'ai un plancher béton à l'étage, donc cela voudrait dire des tuyaux apparents si je change tout, berk...
Et pour finir il nous est arrivé une grosse Mer.... dernièrement qui m'a couté plus de 25000€ à perte, donc c'était vraiment pas le moment qu'elle me lâche cette clim, voilà pourquoi j'essaie de trouver une solution intermédiaire avec peut-être un changement total dans 5 ou 6 ans.
Le truc, c'est que j'espère que ce soit bien le compresseur d'HS, je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est l'espoir qui me fait penser cela et non la raison.
Car nous avons testé les condo = OK, les vannes = OK, puis le compresseur qui donnait des valeurs anormales de résistance aux dires d'un pote, mais je sais plus lesquelles (2 chiffres différents de mémoire et rien sur le bon compresseur).
Donc on a débranché ce compresseur de la carte et le disjoncteur différentiel ne saute plus. Donc ça sent pas bon...
Mille excuses pour le texte un peu long, c'est que j'ai tellement froid aux doigts à la maison, que ça me les dégourdit
on a quand même la cheminée et le poêle à pétrole. 
Si quelqu'un a des idées pour m'aider à résoudre ce bourbier, surtout n'hésitez pas, merci d'avance.
Cordialement.
Moi je trouve que 15 ans pour une clim c'est pas très vieux mais peut-être que je me trompe.
Certains me disent que c'est déjà très bien, et que les nouvelles durent encore moins longtemps (comme tout d'ailleurs) et bien vu le prix du matos, dur, dur l'investissement dans une clim réversible quadri split. J'aurai mieux fait de mettre des radiateurs électriques.
Sinon pbm, effectivement mon autre compresseur fonctionne, mais il alimente seulement 2 splits (ceux de l'étage) donc pas de chauffage en bas.
Euh ça caille en ce moment dans le canapé.

Et puis j'ai peur que ça tire trop sur la bécane un seul compresseur ou fasse déconner l'électronique, donc je ne m'en sers pas du coup.
Sinon, admettons que je trouve du r22, et deux bras compétents mais c'est pas gagné, mais admettons quand même, comment trouver ce foutu compresseur ou un équivalent pour le remplacer, surtout que je n'arrive pas à savoir la puissance de celui-ci.
C'est pas possible de le faire venir d'Asie, où eux ont le droit de percer la couche d'ozone pour que les australiens grillent bien sous les UV

j'en vois sur le boncoin, mais il y a tellement de références et puissances différentes que je ne suis jamais sûr que ça irait.
Je pense que vu que c'est le plus gros de mon groupe extérieur il doit être équivalent au plus gros chiffre de la plaque signalétique, donc 3800W.
Cela vous parait-il logique comme raisonnement ?
Je précise aussi que je ne suis pas chaud pour le remplacement par du neuf, car j'avais installé les tubes et tuyaux dans les cloisons et que j'ai un plancher béton à l'étage, donc cela voudrait dire des tuyaux apparents si je change tout, berk...

Et pour finir il nous est arrivé une grosse Mer.... dernièrement qui m'a couté plus de 25000€ à perte, donc c'était vraiment pas le moment qu'elle me lâche cette clim, voilà pourquoi j'essaie de trouver une solution intermédiaire avec peut-être un changement total dans 5 ou 6 ans.
Le truc, c'est que j'espère que ce soit bien le compresseur d'HS, je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est l'espoir qui me fait penser cela et non la raison.
Car nous avons testé les condo = OK, les vannes = OK, puis le compresseur qui donnait des valeurs anormales de résistance aux dires d'un pote, mais je sais plus lesquelles (2 chiffres différents de mémoire et rien sur le bon compresseur).
Donc on a débranché ce compresseur de la carte et le disjoncteur différentiel ne saute plus. Donc ça sent pas bon...
Mille excuses pour le texte un peu long, c'est que j'ai tellement froid aux doigts à la maison, que ça me les dégourdit


Si quelqu'un a des idées pour m'aider à résoudre ce bourbier, surtout n'hésitez pas, merci d'avance.
Cordialement.
19 janvier 2017 à 21:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair
Bonjour.
D'après ce que vous dites, la partie étage fonctionne, vous pouvez donc la faire marcher telle quelle pour l'étage sans modification de tuyauterie. L'appareil étant prévu pour, il n'y a pas de contre indication, je pense. Si du moins les 2 circuits sont complètement indépendants.
Pour le RDC, pourquoi ne pas installer un monosplit pour quelques années. Tapez "clim reversible" dans google et vous aurez plein d'offres à 1000 euros et moins. Plus la pose si vous la faites faire. Dans la mesure où vous avez un poêle, vous n'êtes pas obligé de prendre un modèle très puissant.
Attention aux puissances : il y a la puissance électrique consommée et la puissance calorifique restituée. Si vous nous mettez une photo de la plaque signalétique, cela fixera les idées.
Cordialement, Dom.
D'après ce que vous dites, la partie étage fonctionne, vous pouvez donc la faire marcher telle quelle pour l'étage sans modification de tuyauterie. L'appareil étant prévu pour, il n'y a pas de contre indication, je pense. Si du moins les 2 circuits sont complètement indépendants.
Pour le RDC, pourquoi ne pas installer un monosplit pour quelques années. Tapez "clim reversible" dans google et vous aurez plein d'offres à 1000 euros et moins. Plus la pose si vous la faites faire. Dans la mesure où vous avez un poêle, vous n'êtes pas obligé de prendre un modèle très puissant.
Attention aux puissances : il y a la puissance électrique consommée et la puissance calorifique restituée. Si vous nous mettez une photo de la plaque signalétique, cela fixera les idées.
Cordialement, Dom.
19 janvier 2017 à 23:14
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair
Bonjour.
Au R22 c'est FINI strictement interdit de réparer quoi que ce soit, ce gaz n'existe plus.
Donc il va falloir passer à autre chose, séquence évolution, avec une société ayant pignon sur rue et surtout ne pas hésiter à effectuer plusieurs devis.
Ne pas hésiter à nous contacter pour un éventuel conseil.
Au R22 c'est FINI strictement interdit de réparer quoi que ce soit, ce gaz n'existe plus.
Donc il va falloir passer à autre chose, séquence évolution, avec une société ayant pignon sur rue et surtout ne pas hésiter à effectuer plusieurs devis.
Ne pas hésiter à nous contacter pour un éventuel conseil.
20 janvier 2017 à 17:14
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair
Bonsoir,
Comme dit par DOM, tant que la partie étage fonctionne, rien n'empêche de faire démanteler le circuit HS par un pro (récupération du R22), et de remplacer uniquement le(s) split(s) concerné(s) par contre, il faudra rajouter une unité extérieure en plus de celle déjà existante.
Donc ça pourrait être un multisplit avec une ou deux sorties supplémentaires inutilisées en prévision du remplacement de la partie qui fonctionne encore à ce jour plus tard.
Cordialement.
Comme dit par DOM, tant que la partie étage fonctionne, rien n'empêche de faire démanteler le circuit HS par un pro (récupération du R22), et de remplacer uniquement le(s) split(s) concerné(s) par contre, il faudra rajouter une unité extérieure en plus de celle déjà existante.
Donc ça pourrait être un multisplit avec une ou deux sorties supplémentaires inutilisées en prévision du remplacement de la partie qui fonctionne encore à ce jour plus tard.
Cordialement.
20 janvier 2017 à 21:43
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair
Bonjour,
Je n'arrive pas à joindre de photo avec le lien "ajouter nouveau fichier" alors que ma photo ne fait que 1.98 Mo.
Ça me dit que la photo n'a pas été rajoutée au diaporama mais je ne sais pas pourquoi.
Désolé, ou si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas.
Merci.
Je n'arrive pas à joindre de photo avec le lien "ajouter nouveau fichier" alors que ma photo ne fait que 1.98 Mo.
Ça me dit que la photo n'a pas été rajoutée au diaporama mais je ne sais pas pourquoi.
Désolé, ou si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas.
Merci.
22 janvier 2017 à 15:58
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair
Bonjour,
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
22 janvier 2017 à 17:11
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair
Bonsoir micougar et les autres intervenants,
Vous ne le savez peut-être pas, et je risque de faire crier certains ici, mais votre climatiseur si vous pouvez le faire vider, vous pouvez remplacer le R22 par du r290 et ça fonctionne parfaitement bien, aucun changement des liaisons ni quoi que ce soit.
Si vous pouvez réparer pour un bon prix ne pas hésiter, il y a déjà des questions à ce sujet sur le forum, sinon il y a aussi du R22a que l'on trouve chez multitank... l'avantage des clims tout ou rien, c'est la simplicité de l'électronique et de l'installation.
Moi par exemple j'ai une Ariagel AE R290, elle fonctionne à merveille, elle doit avoir 13 ans...
Bien à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous ne le savez peut-être pas, et je risque de faire crier certains ici, mais votre climatiseur si vous pouvez le faire vider, vous pouvez remplacer le R22 par du r290 et ça fonctionne parfaitement bien, aucun changement des liaisons ni quoi que ce soit.
Si vous pouvez réparer pour un bon prix ne pas hésiter, il y a déjà des questions à ce sujet sur le forum, sinon il y a aussi du R22a que l'on trouve chez multitank... l'avantage des clims tout ou rien, c'est la simplicité de l'électronique et de l'installation.
Moi par exemple j'ai une Ariagel AE R290, elle fonctionne à merveille, elle doit avoir 13 ans...
Bien à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 février 2017 à 22:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
- N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
- 2. Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler
- N°4982 : Bonjour. Problème sur un quadri-split Atlantic AOYG 30 LAT4, seulement 3 splits fonctionnent correctement en chaud ou en froid, le 4ème ne fait que souffler quel que soit le mode chaud, froid. La charge de gaz est bonne. La...
- 3. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 4. Problème quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D ne refroidit pas
- N°2419 : Bonsoir à tous. Ma climatisation ne refroidit pas il s'agit d'un quadri split Mitsubishi MXZ 72 4 D sur lequel j'ai branché que 2 unités type consoles une de 3.5 k et l'autre de 2.5 k sur une longueur de circuit d'environ 18...
- 5. Système au R410A et split conçu pour R22
- N°2906 : Bonjour, J'aimerais savoir si la compatibilité entre une unité extérieure fonctionnait au R410A et un split conçu pour du R22 est possible ? Je précise que les puissances sont identiques (12000 BTU/h) et que la taille des...
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Code erreur quadri split Hitachi
- N°5862 : Bonsoir à tous. Je suis à la recherche du code défaut sur un quadri split HITACHI SCM80ZG-S alimentant 4 splits SKM25ZG-S le voyant timer clignote 4 fois sur les 4 splits. Les symptômes sont démarrage de l'hélice du...
- 8. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 9. Compresseur FUJITSU bi-split installer en mono-split
- N°89 : Bonjour, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir à moindre coût du matériel neuf FUJITSU inverter + réversible : compresseur bi-split AOY LMAM2 (5800/6400 froid/chaud) + 1 unité intérieure console/plafonnier ABY 18 LBA...
- 10. Problème quadri-split Samsung unité souffle pas chaud
- N°159 : Bonjour, sur un quadri split Samsung, une unité intérieure souffle de l'air à température ambiante alors que les autres soufflent de l'air chaud, d'où peut venir le problème de l'unité "froide" ? Merci.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite