Problème cycle dégivrage Mitsubishi Electric - MSZ FH 035
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3772
Question Forum Climatisation : Problème cycle dégivrage Mitsubishi Electric - MSZ FH 035
Bonjour.
Climatisation Mitsubishi Electric - MSZ FH 035, je souhaiterai connaitre le cycle de dégivrage et à quelle température extérieure commence-t-il à dégivrer ?
Actuellement je n'ai pas de givre sur le groupe extérieur et je trouve qu'il dégivre un peu trop souvent.
Merci de votre réponse.
Climatisation Mitsubishi Electric - MSZ FH 035, je souhaiterai connaitre le cycle de dégivrage et à quelle température extérieure commence-t-il à dégivrer ?
Actuellement je n'ai pas de givre sur le groupe extérieur et je trouve qu'il dégivre un peu trop souvent.
Merci de votre réponse.
16 janvier 2017 à 23:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème cycle dégivrage Mitsubishi Electric - MSZ FH 035
Bonjour,
En principe sur ce genre de machine il est de 120 minutes en moyenne et dure 3 à 4 minutes généralement.
C'est la sonde extérieure qui calcule la température du fluide frigorigène et le moment du dégivrage avec ou sans glace.
Sur la mienne une Altech c'est plutôt 8 à 10 minutes le cycle complet ! et de 60 minutes le plus court, et à 120 minutes en moyenne.
Cordialement, cathars
En principe sur ce genre de machine il est de 120 minutes en moyenne et dure 3 à 4 minutes généralement.
C'est la sonde extérieure qui calcule la température du fluide frigorigène et le moment du dégivrage avec ou sans glace.
Sur la mienne une Altech c'est plutôt 8 à 10 minutes le cycle complet ! et de 60 minutes le plus court, et à 120 minutes en moyenne.
Cordialement, cathars
17 janvier 2017 à 08:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Problème cycle dégivrage Mitsubishi Electric - MSZ FH 035
Invité

Bonjour,
J'ai l'ancienne gamme FD 25 et FD 35 et j'ai les mêmes phénomènes qui se produisent, à savoir des dégivrages par des températures positives sans le moindre givre.
Exemples :
Démarrage par 0 à +1 mais pas de montée rapide de la température, dégivrage en général au bout de 90 minutes.
Démarrage par +2° mais température un peu basse jusqu'à 4°, et bien avec 4° dégivrage alors que la machine est sèche.
Par contre, s'il y a vraiment du givre, très efficace et beaucoup plus rapide que les Daikin qui elles ne dégivrent que par nécessité.
Le sujet avait fait un peu polémique de la part de certains participants au forum, mais même les professionnels ne peuvent pas connaitre la totalité des fonctionnements sinon il leur faudrait rester des heures à observer les machines.
Lisez la question 1948 : Retour d'expérience performance climatiseur réversible Mitsubishi hyper-heating elle donne également des avis.
Salutations.
J'ai l'ancienne gamme FD 25 et FD 35 et j'ai les mêmes phénomènes qui se produisent, à savoir des dégivrages par des températures positives sans le moindre givre.
Exemples :
Démarrage par 0 à +1 mais pas de montée rapide de la température, dégivrage en général au bout de 90 minutes.
Démarrage par +2° mais température un peu basse jusqu'à 4°, et bien avec 4° dégivrage alors que la machine est sèche.
Par contre, s'il y a vraiment du givre, très efficace et beaucoup plus rapide que les Daikin qui elles ne dégivrent que par nécessité.
Le sujet avait fait un peu polémique de la part de certains participants au forum, mais même les professionnels ne peuvent pas connaitre la totalité des fonctionnements sinon il leur faudrait rester des heures à observer les machines.
Lisez la question 1948 : Retour d'expérience performance climatiseur réversible Mitsubishi hyper-heating elle donne également des avis.
Salutations.
17 janvier 2017 à 10:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème cycle dégivrage Mitsubishi Electric - MSZ FH 035
Bonsoir.
Il y a et de n'importe quels constructeurs en mode chauffage des cycles de dégivrage, ces cycles peuvent être entre 90 et 120 minutes comme expliqué par cathars, minutes en températures positives, ça c'est normal.
Mais pas du tout si il y a du givre ou de la glace, ce phénomène en tant que technicien est plus un indice de bon ou mauvais fonctionnement surtout la glace qui indiquerait par exemple éventuellement un manque de gaz.
Un dégivrage trop fréquent par rapport à ces 90/120 minutes en température positive peut être aussi un souci de manque de gaz.
Donc cette sonde est très importante lors des baisses de température extérieure, plus il va faire froid ce givre empêchera de transférer les calories extérieures vers l'intérieur, ce pourquoi, les dégivrages sont plus fréquents afin d'optimiser au mieux le fonctionnement des installations, ça c'est normal aussi.
Cette sonde va constamment envoyer des infos et modifier en permanence les données de bases que ce soit en positif comme négatif.
Il y a et de n'importe quels constructeurs en mode chauffage des cycles de dégivrage, ces cycles peuvent être entre 90 et 120 minutes comme expliqué par cathars, minutes en températures positives, ça c'est normal.
Citation :On va rectifier un peu, la sonde extérieure ne gère pas une quantité de fluide, elle donne simplement une info : une température notamment celle de l'extérieur.
C'est la sonde extérieure qui calcule la température du fluide frigorigène et le moment du dégivrage avec ou sans glace.
Mais pas du tout si il y a du givre ou de la glace, ce phénomène en tant que technicien est plus un indice de bon ou mauvais fonctionnement surtout la glace qui indiquerait par exemple éventuellement un manque de gaz.
Un dégivrage trop fréquent par rapport à ces 90/120 minutes en température positive peut être aussi un souci de manque de gaz.
Donc cette sonde est très importante lors des baisses de température extérieure, plus il va faire froid ce givre empêchera de transférer les calories extérieures vers l'intérieur, ce pourquoi, les dégivrages sont plus fréquents afin d'optimiser au mieux le fonctionnement des installations, ça c'est normal aussi.
Cette sonde va constamment envoyer des infos et modifier en permanence les données de bases que ce soit en positif comme négatif.
17 janvier 2017 à 18:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème cycle dégivrage Mitsubishi Electric - MSZ FH 035
Bonjour à tous.
Oui PL les circonstances m'échappent un peu par moment sûrement la sonde qui pédale parfois dans la semoule.
Exemple ce matin j'ai fait un cycle de 6 heures sans arrêt et sans dégivrage cela peut paraître bon pour le COP = rendement ! mais il faut dire que les conditions climatiques ont un rôle prépondérant dans le fonctionnement.
Ce matin avec une moyenne de -3.0 à -3.8°C extérieure une consigne de 19 degrés et 19.1°C dans la pièce principale.
La clim me fournissait 2.480 kW de puissance calorifique avec 630 Watts à 640 Watts absorbés donc un Cop de 3.80 en moyenne avec 75 % d'hygrométrie plus 1025 de pression barométrique, mon point de rosée à - 6.7°C voire 7°C m'a permis un fonctionnement de 6 heures sans givre !!
Cordialement, cathars
Oui PL les circonstances m'échappent un peu par moment sûrement la sonde qui pédale parfois dans la semoule.

Exemple ce matin j'ai fait un cycle de 6 heures sans arrêt et sans dégivrage cela peut paraître bon pour le COP = rendement ! mais il faut dire que les conditions climatiques ont un rôle prépondérant dans le fonctionnement.
Ce matin avec une moyenne de -3.0 à -3.8°C extérieure une consigne de 19 degrés et 19.1°C dans la pièce principale.
La clim me fournissait 2.480 kW de puissance calorifique avec 630 Watts à 640 Watts absorbés donc un Cop de 3.80 en moyenne avec 75 % d'hygrométrie plus 1025 de pression barométrique, mon point de rosée à - 6.7°C voire 7°C m'a permis un fonctionnement de 6 heures sans givre !!
Cordialement, cathars
18 janvier 2017 à 15:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
- N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Cycle de dégivrage réversible Inverter Mitsubishi MSZ-SF 35VE
- N°2592 : Bonjour. A partir de quelle température extérieure un réversible Inverter Mitsubishi MSZ-SF 35VE dégivre et quel est en moyenne son cycle de dégivrage ? Comment aussi savoir quand il dégivre, car il n'y a pas de voyant de...
- 4. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 5. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
- 6. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 7. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 8. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 9. Achat Mitsubishi msz-sf50ve ou FH hyper heating
- N°4270 : Bonjour à tous. J'ai un séjour de 45m², j'ai reçu 2 devis une de la gamme Mitsubishi msz-sf50ve et le 2eme Mitsubishi msz-fh35ve hyper heating. Je recherche économie et confort en même temps. Que me conseillez-vous ?...
- 10. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite