Bonjour,
J'ai un message d'erreur avec ma pompe à chaleur LG Artcool, elle émet après 1h de fonctionnement : 4 clignotements du voyant vert et 3 clignotements du voyant orange.
Je ne sais pas ce que cela veut dire comme type de panne.
Savez-vous ce que cela veut dire sachant que je viens tout juste de faire une recharge en gaz.
Merci de votre réponse.
J'ai un message d'erreur avec ma pompe à chaleur LG Artcool, elle émet après 1h de fonctionnement : 4 clignotements du voyant vert et 3 clignotements du voyant orange.
Je ne sais pas ce que cela veut dire comme type de panne.
Savez-vous ce que cela veut dire sachant que je viens tout juste de faire une recharge en gaz.
Merci de votre réponse.
05 novembre 2012 à 00:14
Réponses 1 problème LG Artcool
Problème avec climatisation LG ART COOL
Bonjour.
Chez LG, pour décrypter un code erreur, la diode rouge donne les dizaines et la verte les unités. Votre code erreur est donc 34. "Montée anormale de la haute pression, au delà de 35 bars vu du capteur." Cf le pdf joint.
Vous n'avez pas dit ce qui avait motivé la recharge en gaz. Y avait-il un problème auparavant? Il se pourrait qu'il y ait maintenant trop de gaz, ce qui est dangereux pour le compresseur, surtout si la température extérieure est douce, car dans ce cas la pression de gaz avant le compresseur est plus haute. Qu'en pense PL ?
A titre d'expérience, masquez les 2/3 de l'échangeur extérieur avec un carton vertical et voyez si l'erreur persiste.
En diminuant les échanges thermiques de l'unité extérieure, on fait baisser la température du gaz en entrée de compresseur. Donc sa pression. Chez moi cela marche (non-inverters).
Cordialement, Dom.
Clim LG error codes.pdf
Chez LG, pour décrypter un code erreur, la diode rouge donne les dizaines et la verte les unités. Votre code erreur est donc 34. "Montée anormale de la haute pression, au delà de 35 bars vu du capteur." Cf le pdf joint.
Vous n'avez pas dit ce qui avait motivé la recharge en gaz. Y avait-il un problème auparavant? Il se pourrait qu'il y ait maintenant trop de gaz, ce qui est dangereux pour le compresseur, surtout si la température extérieure est douce, car dans ce cas la pression de gaz avant le compresseur est plus haute. Qu'en pense PL ?
A titre d'expérience, masquez les 2/3 de l'échangeur extérieur avec un carton vertical et voyez si l'erreur persiste.
En diminuant les échanges thermiques de l'unité extérieure, on fait baisser la température du gaz en entrée de compresseur. Donc sa pression. Chez moi cela marche (non-inverters).
Cordialement, Dom.
Clim LG error codes.pdf
05 novembre 2012 à 10:31
Réponses 2 problème LG Artcool
Invité

Problème avec climatisation LG ART COOL
Invité

Bonsoir.
En espérant que la charge a été effectuée par un pro, détenant son attestation d'aptitude.
Dans ce cas la charge doit être OK, au poids d'après les données constructeur. Et effectivement trop de charge peut donner une HP trop haute. Quand l'UI fonctionne essayer de prendre la température de soufflage et nous la communiquer.
Il se peut aussi qu'il n'y ait pas assez de charge (la température devrait être entre 55 et 60°C).
Suivant les constructeurs, à partir d'une température trop douce ou Hygrométrie trop importante, les appareils ne peuvent fonctionner.
En espérant que la charge a été effectuée par un pro, détenant son attestation d'aptitude.
Dans ce cas la charge doit être OK, au poids d'après les données constructeur. Et effectivement trop de charge peut donner une HP trop haute. Quand l'UI fonctionne essayer de prendre la température de soufflage et nous la communiquer.
Il se peut aussi qu'il n'y ait pas assez de charge (la température devrait être entre 55 et 60°C).
Suivant les constructeurs, à partir d'une température trop douce ou Hygrométrie trop importante, les appareils ne peuvent fonctionner.
05 novembre 2012 à 17:41
Réponses 3 problème LG Artcool
Problème avec climatisation LG ART COOL
Bonsoir.
C’était moi PL et pas de nouvelles ? Pourquoi vous nous demandez de l'aide kevin22 ?
La prochaine on ne répond plus.
A- PL
L'adresse est retenue, et à vous les modérateurs en attendant pas de nouvelles pour mon souvenir d'inscription, oubliettes.
C’était moi PL et pas de nouvelles ? Pourquoi vous nous demandez de l'aide kevin22 ?
La prochaine on ne répond plus.
A- PL
L'adresse est retenue, et à vous les modérateurs en attendant pas de nouvelles pour mon souvenir d'inscription, oubliettes.
08 novembre 2012 à 18:23
Réponses 5 problème LG Artcool
Problème avec climatisation LG ART COOL
Bonjour PL,
Il faut que vous vous inscriviez avec un compte avec un pseudo provisoire (exemple : PLclim), pour la procédure d'inscription utilisez le bouton "Aide" en haut de page à droite de tous les forums.
Ainsi nous pourrons associer votre ancien pseudo PL au compte provisoire.
Nous ne pensons pas que votre adresse mail soit déjà utilisé mais plutôt le pseudo qui était déjà réservé.
Pensez à nous prévenir quand vous serez inscrit en répondant à cette réponse.
Cordialement.
Patrice
Il faut que vous vous inscriviez avec un compte avec un pseudo provisoire (exemple : PLclim), pour la procédure d'inscription utilisez le bouton "Aide" en haut de page à droite de tous les forums.
Ainsi nous pourrons associer votre ancien pseudo PL au compte provisoire.
Nous ne pensons pas que votre adresse mail soit déjà utilisé mais plutôt le pseudo qui était déjà réservé.
Pensez à nous prévenir quand vous serez inscrit en répondant à cette réponse.
Cordialement.
Patrice
09 novembre 2012 à 20:01
Réponses 6 problème LG Artcool
Problème avec climatisation LG ART COOL
Bonjour Patrice. Apparemment cela a fonctionné. Merci, Bon courage pour la suite.
Cordialement PL
Cordialement PL
10 novembre 2012 à 14:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bip clim LG Art Cool panel
- N°6170 : Bonjour. Mon installation qui est une climatisation LG quadrisplit qui date de 2008 a un souci au niveau d'une console intérieure. En effet j'ai un split Art Cool panel qui bippe dès que nous éteignons la clim, du coup je...
- 2. Petit problème climatiseur art cool LG
- N°517 : Bonjour jai un problème sur un des appareils de clim de marque lg art cool inverter : la pompe fait du bruit sans arrêt, même quand lappareil est éteint. De plus il perd de leau quand la clim est en route. Merci de m'aider.
- 3. Clim LG Art Cool ne refroidit plus
- N°2828 : Bonjour, Depuis plusieurs jours, mon climatiseur Art Cool n'expulse plus d'air froid. J'ai nettoyé tous les filtres, effectué un nettoyage automatique, mais cela ne change rien. Je ne sais plus quoi faire, est-ce que...
- 4. Clim LG art cool ne s'allume plus suite à une coupure de courant
- N°1831 : Bonjour, J'ai un mono split Artcool A12AWUUFO et A12AW1NF0. Ce mono split était à l’arrêt, suite à une coupure d' EDF, et après le rétablissement de EDF, la clim ne fonctionne plus. J'ai vérifié l'arrivée du 240V sur...
- 5. Code Erreur C1 climatiseur mural LG Art Cool
- N°3333 : Bonjour J'ai un climatiseur LG Art Cool d'environ 5 ou 6 ans. Lors de l'installation le technicien a fait griller la carte électronique. Après l'avoir changé le climatiseur a bien fonctionné, 1 an. Ensuite tous les ans...
- 6. Problème avec clim réversible LG JET COOL
- N°2366 : Bonjour. Ma clim fonctionne et au bout de quelques temps elle s'arrête le volet se ferme elle clignote 6 fois de suite rapidement, je dois la disjoncter pour la remettre en route. Merci pour vos retours.
- 7. Bloc extérieur LG avec un split Daikin
- N°3251 : Bonjour, Je suis néophyte en climatisation. Avant de faire venir un professionnel j'ai une petite question. J'ai acheté un bloc extérieur multisplit pour remplacer 3 blocs monosplit. Mais je n'ai pas fait attention qu'un...
- 8. Climatisation LG JET COOL clignote 6 fois
- N°789 : Bonjour ! J'ai une climatisation LG INVERTER JET COOL. Celle ci fonctionnait très bien jusqu'à cet hiver. A l'allumage elle indique la température demandée par la télécommande et tout d'un coup se met en position "arrêt" (le...
- 9. Panne clim LG Neo Plasma
- N°3336 : Bonjour. Mon groupe extérieur LG Neo Plasma, le ventilateur fait 3 tentatives de démarrage, au bout de la quatrième il démarre mais pas plus d'une minute ?? Tout fonctionnait cet hiver, et en froid elle a marché 2 fois le...
- 10. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite