Bonjour
J'ai un climatiseur LG Art Cool d'environ 5 ou 6 ans.
Lors de l'installation le technicien a fait griller la carte électronique.
Après l'avoir changé le climatiseur a bien fonctionné, 1 an.
Ensuite tous les ans de l'eau coule de façon abondante par mon unité intérieure parce que de la glace se forme sur le serpentin.
Le tuyau n'est pas bouché on le vérifie souvent.
L'automne dernier j'ai arrêté mon air climatisé parce qu'il coulait et en voulant le repartir ce printemps surprise code d'erreur C1 inscrit sur l'unité interne et le ventilateur ne tourne pas à l'extérieur.
Qu'est-ce que je dois faire ?
Merci.
J'ai un climatiseur LG Art Cool d'environ 5 ou 6 ans.
Lors de l'installation le technicien a fait griller la carte électronique.
Après l'avoir changé le climatiseur a bien fonctionné, 1 an.
Ensuite tous les ans de l'eau coule de façon abondante par mon unité intérieure parce que de la glace se forme sur le serpentin.
Le tuyau n'est pas bouché on le vérifie souvent.
L'automne dernier j'ai arrêté mon air climatisé parce qu'il coulait et en voulant le repartir ce printemps surprise code d'erreur C1 inscrit sur l'unité interne et le ventilateur ne tourne pas à l'extérieur.
Qu'est-ce que je dois faire ?
Merci.
25 mai 2016 à 15:22
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Code Erreur C1 climatiseur mural LG Art Cool
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
25 mai 2016 à 15:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Code Erreur C1 climatiseur mural LG Art Cool
Bonjour,
Constaté dernièrement aussi sur une installation LG Art Cool.
C'est un code qui correspond à un dépassement de température sur l'échangeur.
Donc le diagnostic est évident pour votre cas : manque de gaz (fluide frigorigène).
Il faut d'abord trouver la fuite, la réparer, tester l'étanchéité du circuit puis le recharger avec la quantité inscrite sur l'unité extérieure.
La présence de glace tout comme le code sont deux témoins de ce manque de charge.
Il faut donc prendre contact avec un professionnel pour recherche et réparation de la fuite sur le circuit frigorifique.
Comptez plusieurs centaines d'euros car c'est un travail long (environ une demi journée).
Cordialement.
Constaté dernièrement aussi sur une installation LG Art Cool.
C'est un code qui correspond à un dépassement de température sur l'échangeur.
Donc le diagnostic est évident pour votre cas : manque de gaz (fluide frigorigène).
Il faut d'abord trouver la fuite, la réparer, tester l'étanchéité du circuit puis le recharger avec la quantité inscrite sur l'unité extérieure.
La présence de glace tout comme le code sont deux témoins de ce manque de charge.
Il faut donc prendre contact avec un professionnel pour recherche et réparation de la fuite sur le circuit frigorifique.
Comptez plusieurs centaines d'euros car c'est un travail long (environ une demi journée).
Cordialement.
25 mai 2016 à 16:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème PAC LG inverter code erreur 26
- N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
- 2. Climatiseur LG code erreur 05 unité extérieure FM25AH
- N°9501 : Bonjour. Je vous contacte car je possède un bloc clim 4 splits de la marque LG FM25AH depuis une dizaine d'années. La nuit dernière, le bloc clim s'est mis en défaut lors de son fonctionnement. J'ai remarqué le code erreur...
- 3. Panne code erreur C6 climatiseur LG Artcool mirror
- N°5517 : Bonjour à tous, Le problème concerne un climatiseur LG LEG-C24AW Ma clim vient de me lâcher et donne un code C6 sur la face avant de l'unité interne. Nous avons nettoyé correctement tous les filtres, avons changé le...
- 4. Erreur CH09 climatiseur réversible LG
- N°8503 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit...
- 5. Climatiseur LG FM25AH erreur CH5
- N°8114 : Bonjour tout le monde. J'ai grand besoin de l'aide des spécialistes. J'ai ma pompe à chaleur trois splits LG FM25AH qui vient de me lâcher à la remise en route. Code erreur CH05. (Elle a fonctionné 10mn avec 2 splits et...
- 6. Panne climatiseur LG cooling et Healthing clignote
- N°6282 : Bonjour. Nous avons fait installer une climatisation dans notre chambre en 2017. Un modèle mural LG. Depuis hier, la climatisation affiche le message suivant : - led HEATING : x5 - led COOLING x 6 A votre avis, que se...
- 7. Problème climatiseur LG code erreur CH 05
- N°875 : Bonjour, nous avons un problème avec notre climatiseur LG (Inverter, Artcool, 3 unités intérieures branchées dessus). Lorsque je mets en fonctionnement les splits, ils se mettent de suite en arrêt et ils affichent tous le code...
- 8. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 9. Problème avec climatisation LG ART COOL
- N°1754 : Bonjour, J'ai un message d'erreur avec ma pompe à chaleur LG Artcool, elle émet après 1h de fonctionnement : 4 clignotements du voyant vert et 3 clignotements du voyant orange. Je ne sais pas ce que cela veut dire comme...
- 10. Climatiseur LG FM25AH UE3 code erreur 46 intermittent
- N°6001 : Bonjour, J'ai un climatiseur LG FM25AH UE3. Il me sert de chauffage et l'autre jour les unités intérieures se sont éteintes et quand je les rallume elles s'allument, s’ouvrent comme si elles allaient démarrer puis...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite