Panne unité intérieure D3NMW année 2007
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6786
Question Dépannage Climatisation : Panne unité intérieure D3NMW année 2007
Bonjour.
J'ai une installation avec une UE et 5 UE (réf ci-dessus).
La maison a été achetée récemment, mais confinement oblige, n'a pas été occupée de suite.
Lors de l'installation dans la maison, une UI ne fonctionne pas.
Après démontage de l'UI, présence de 3 mulots au niveau de la carte électronique. Test du fusible carte : HS.
Traces de dents sur l'isolant des fils UE/UI.
Les autres UI fonctionnent.
Essai de remplacement du fusible soudé, remise sous tension et flash immédiat du fusible.
Coupure EDF, après la remise sous tension, une autre UI ne fonctionne plus.
Fusible carte OK, mais aucune réaction côté télécommande (pas de bip par appui sur les touches), pas d'action de l'inter marche forcée, aucune des 4 led allumée (1 sur carte électronique, 3 côté façade UI).
J'ai pris la tension réseau EDF après remise sous tension : à peine 200V.
J'ai testé les ventilateurs intérieurs, de gauche à droite au niveau du connecteur, les fils sont de couleur blanc, orange, marron, bleu, 2 cases sans fils, rouge. Blanc et rouge n'ont aucune continuité avec les autres fils. Orange/marron 244 ohm, orange/bleu 210 ohm, marron bleu 34 ohm.
Quelqu'un aurait une idée sur les manipulations à effectuer pour valider l'élément défectueux ?
Je penche pour les cartes, mais j'ai peur qu'un élément externe HS soit à l'origine de la panne.
Cordialement.
J'ai une installation avec une UE et 5 UE (réf ci-dessus).
La maison a été achetée récemment, mais confinement oblige, n'a pas été occupée de suite.
Lors de l'installation dans la maison, une UI ne fonctionne pas.
Après démontage de l'UI, présence de 3 mulots au niveau de la carte électronique. Test du fusible carte : HS.
Traces de dents sur l'isolant des fils UE/UI.
Les autres UI fonctionnent.
Essai de remplacement du fusible soudé, remise sous tension et flash immédiat du fusible.
Coupure EDF, après la remise sous tension, une autre UI ne fonctionne plus.
Fusible carte OK, mais aucune réaction côté télécommande (pas de bip par appui sur les touches), pas d'action de l'inter marche forcée, aucune des 4 led allumée (1 sur carte électronique, 3 côté façade UI).
J'ai pris la tension réseau EDF après remise sous tension : à peine 200V.
J'ai testé les ventilateurs intérieurs, de gauche à droite au niveau du connecteur, les fils sont de couleur blanc, orange, marron, bleu, 2 cases sans fils, rouge. Blanc et rouge n'ont aucune continuité avec les autres fils. Orange/marron 244 ohm, orange/bleu 210 ohm, marron bleu 34 ohm.
Quelqu'un aurait une idée sur les manipulations à effectuer pour valider l'élément défectueux ?
Je penche pour les cartes, mais j'ai peur qu'un élément externe HS soit à l'origine de la panne.
Cordialement.
20 janvier 2021 à 22:49
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne unité intérieure D3NMW année 2007
Bonjour.
Ne sont intéressants à tester que les fils 1 (haute tension), 4 (0V) et 5 (+15V). 2 et 3 étant sans fils. Avoir bleu/marron à moins de 500 ohms indique que le moteur a claqué. Testez rouge/bleu dans les 2 sens. Si rien, essayez de mettre du +12 sur le rouge par rapport au bleu. Normalement, aucun courant ne doit passer (des courants anormaux peuvent apparaître au delà de quelques volts, sachant que le rouge porte du 340V continu).
"D3NMW" : Google ne connait pas... Quelle marque et quel type complet d'UI? Je vois mal des mulots dans un split mural, donc ce serait une console?
Ne sont intéressants à tester que les fils 1 (haute tension), 4 (0V) et 5 (+15V). 2 et 3 étant sans fils. Avoir bleu/marron à moins de 500 ohms indique que le moteur a claqué. Testez rouge/bleu dans les 2 sens. Si rien, essayez de mettre du +12 sur le rouge par rapport au bleu. Normalement, aucun courant ne doit passer (des courants anormaux peuvent apparaître au delà de quelques volts, sachant que le rouge porte du 340V continu).
"D3NMW" : Google ne connait pas... Quelle marque et quel type complet d'UI? Je vois mal des mulots dans un split mural, donc ce serait une console?
21 janvier 2021 à 00:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne unité intérieure D3NMW année 2007
Bonjour.
Il s'agit d'un multi-split Daikin, les UI sont des FTXS20 D3NMW.
Pour le moteur de ventilateur, le rouge seul serait donc le 1, 2 et 3 non utilisés, 4 bleu, 5 marron, 6 orange et 7 blanc.
S'il faut 500 ohm entre marron et bleu, le moteur est HS puisque j'ai 34 ohms.
Mais cette valeur de 500ohm est-elle indépendante de la marque de split ?
Si le 340V continu arrive sur le 1/rouge, par quel fil revient il au transfo HT ?
L'Impédance du moteur doit logiquement se retrouver entre ces 2 fils.
Cordialement.
Il s'agit d'un multi-split Daikin, les UI sont des FTXS20 D3NMW.
Pour le moteur de ventilateur, le rouge seul serait donc le 1, 2 et 3 non utilisés, 4 bleu, 5 marron, 6 orange et 7 blanc.
S'il faut 500 ohm entre marron et bleu, le moteur est HS puisque j'ai 34 ohms.
Mais cette valeur de 500ohm est-elle indépendante de la marque de split ?
Si le 340V continu arrive sur le 1/rouge, par quel fil revient il au transfo HT ?
L'Impédance du moteur doit logiquement se retrouver entre ces 2 fils.
Cordialement.
21 janvier 2021 à 18:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne unité intérieure D3NMW année 2007
"Il s'agit d'un multi-split Daikin, les UI sont des FTXS20 D3NMW". Comment vouliez vous qu'on devine?!?... Comme voiture, j'ai une 8... Une Peugeot 308, une BM 328, une Renault R18, une Citroën C8?...
Bref, 500 ohms est une valeur indicative très grossière. En fait la consommation d'un circuit électronique ne peut pas s'estimer à l'ohmmètre, car elle est tout sauf linéaire (10mA sous 1V n'implique pas 30 mA sous 3V ou 100mA sous 10V), et l'ohmmètre travaille à très basse tension (1 à 2V). A cette tension, des chemins possibles pour le courant ne sont pas activés.
Par contre quand la résistance vue est très faible, genre 34 ohms, il est clair que des choses ont claqué dans le moteur, le courant tiré sur le 15V est normalement faible, maximum 50 mA.
Il n'y a pas de transfo HT, c'est juste le secteur redressé et filtré. Par quel fil retourne le 340V? Ben par le 0V, pardi! :-)
Votre moteur n'est pas un assemblage de bobinages comme vous semblez le croire, c'est un ensemble complexe avec 2 types d'électroniques, haute tension et basse tension, qui se coordonnent pour alimenter les bobinages en triphasé. La consommation sur la HT est nulle au repos (résistance infinie, si vous préférez).
Bref, 500 ohms est une valeur indicative très grossière. En fait la consommation d'un circuit électronique ne peut pas s'estimer à l'ohmmètre, car elle est tout sauf linéaire (10mA sous 1V n'implique pas 30 mA sous 3V ou 100mA sous 10V), et l'ohmmètre travaille à très basse tension (1 à 2V). A cette tension, des chemins possibles pour le courant ne sont pas activés.
Par contre quand la résistance vue est très faible, genre 34 ohms, il est clair que des choses ont claqué dans le moteur, le courant tiré sur le 15V est normalement faible, maximum 50 mA.
Il n'y a pas de transfo HT, c'est juste le secteur redressé et filtré. Par quel fil retourne le 340V? Ben par le 0V, pardi! :-)
Votre moteur n'est pas un assemblage de bobinages comme vous semblez le croire, c'est un ensemble complexe avec 2 types d'électroniques, haute tension et basse tension, qui se coordonnent pour alimenter les bobinages en triphasé. La consommation sur la HT est nulle au repos (résistance infinie, si vous préférez).
22 janvier 2021 à 11:26
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Panne unité intérieure D3NMW année 2007
Bonjour,
Du coup, a-t-on un moyen de savoir si le moteur de ventilateur est bon ou HS ?
Du coup, a-t-on un moyen de savoir si le moteur de ventilateur est bon ou HS ?
22 janvier 2021 à 13:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Panne unité intérieure KFR-70GW
- N°6178 : Bonjour à toutes/tous, J'ai récupéré une unité intérieure de marque un peu bidon, Starway (apparaît Chunlan sur le carton aussi). Elle ne s'allume pas du tout, après l'avoir alimentée. Je voulais simplement savoir si...
- 3. Panne unité intérieure Airton ne s'allume plus
- N°4307 : Bonjour, J'aimerais avoir de l'aide car j'ai ma clim Airton qui ne fonctionne plus. La prise électrique est bien branchée et il y a du courant mais l'unité intérieure ne s'allume plus. J'avais déjà eu ce souci il y a...
- 4. Problème de soufflerie sur unité intérieure Hitachi
- N°1846 : Bonjour à tous, Nouvel arrivant sur ce forum, j'espère que vous pourrez m'aider dans la recherche de mon diagnostic. L'installation se compose d'une unité extérieure RAM 90 (inverter) et de 3 unités intérieures en 25, 35...
- 5. Panne unité intérieure Samsung
- N°6011 : Bonjour. Mon UI Samsung MH026FJEA ne s'allume plus du tout (suite à un Reset depuis l'UE). J'ai échangé la platine avec une autre UI et ça marche, du coup ça vient de la Platine. Elle fait un bruit bizarre quand elle est...
- 6. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 7. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
- N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
- 8. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 9. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 10. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite