J’ai ma climatisation RAS-B13UFV-E qui est en panne.
Boîtier de commande complètement éteint.

J’ai changé sur la carte électronique du bloc intérieur la résistance de 4,7 ohms 3 watts.
La climatisation se remet en route mais quelques secondes plus tard elle se coupe et plus rien au boîtier de commande.
J’ai mesuré les tensions au bornier. 220v~ entre les bornes 1 et 2 et 70 VDc aux bornes 2 et 3.
Est-ce cette tension continue qui est trop importante qui détruit la résistance ? Où est-ce un autre problème ?
Merci de votre aide.
JCP5151

09 décembre 2024 à 11:55
Questions / Réponses Climatisation 1

Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

La résistance sert peut-être à limiter le courant d'appel quand on remet sous tension. Une photo de la carte permettrait de s'en assurer (si possible recto verso). La résistance était carbonisée ou juste coupée sans symptômes extérieurs? Si la commande filaire est éteinte, à priori l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Soit à cause d'elle-même, soit à cause du moteur de ventilo (qui contient certainement de l'électronique dedans). Ne jamais enlever ou remettre le connecteur du ventilo avec la machine sous tension.

Si la résistance grille quand le moteur veut démarrer, remettre une résistance neuve et redémarrer sans le moteur. Vous aurez un code erreur, mais pas d'autre incident (la résistance ne grille plus).
09 décembre 2024 à 13:46
Questions / Réponses Climatisation 2

Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E

jcp5151
Membre inscrit
jcp5151
9 messages
Re.

Il n’y a pas de trace de chauffe ni sur la carte ni sur la résistance.
Vous parlez du moteur de la ventilation du split ou le moteur du bloc externe ?
Sur le diagramme de dépannage, il parle d’une tension de 15 à 60 VDC.
Moi j’ai 70 VDC.
09 décembre 2024 à 17:35
Questions / Réponses Climatisation 3

Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Je parle du split. Une résistance de 4 ohms n'a rien à faire dans un circuit de communication, donc elle sert à autre chose, mais sans photo je ne peux rien dire d'autre. La résistance a-t-elle claqué à nouveau?
10 décembre 2024 à 10:10
Questions / Réponses Climatisation 4

Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E

jcp5151
Membre inscrit
jcp5151
9 messages
Bonjour.

J’ai changé la résistance, elle a claqué au bout de quelques secondes.
J’en ai remis une nouvelle mais je n’ai pas encore remis sous tension.
Ci-joint la photo de la carte avec une flèche pour indiquer la résistance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
dépannage carte clim Toshiba RAS-B13UFV-E

10 décembre 2024 à 10:51
Questions / Réponses Climatisation 5

Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E

jcp5151
Membre inscrit
jcp5151
9 messages
Je viens de remettre sous tension en débranchant le moteur du ventilateur.
La résistance ne crame plus et j'ai le code erreur 11.
10 décembre 2024 à 12:09
Questions / Réponses Climatisation 6

Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Cette résistance sert donc bel et bien à limiter le courant d'appel secteur quand on remet sous tension, elle fait aussi fonction de fusible... Ne remettez pas sous tension tel quel, elle sautera encore.

Vous avez un court-circuit derrière, ça peut être le pont de diodes, le condo 400V, l'alim ou le ventilateur s'il utilise la haute tension continue disponible sur ledit condo.

Hors tension (bien sûr), mesurez la résistance aux bornes du condo et/ou du pont de diodes. Enlevez alors la câble du moteur et recommencez.
10 décembre 2024 à 12:11
Questions / Réponses Climatisation 7

Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E

jcp5151
Membre inscrit
jcp5151
9 messages
J’ai 13 K ohms moteur débranché et 16 ohms quand je le rebranche.
10 décembre 2024 à 13:01
Questions / Réponses Climatisation 8

Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bingo!...
10 décembre 2024 à 14:41
Questions / Réponses Climatisation 9

Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E

jcp5151
Membre inscrit
jcp5151
9 messages
Moteur HS, il faut que j'en commande un.

10 décembre 2024 à 14:45
Questions / Réponses Climatisation 10

Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E

jcp5151
Membre inscrit
jcp5151
9 messages
Le moteur est-il vraiment HS, est-ce que 15 ohms ça n’est pas normal (bobinage).
Le moteur coûte plus de 250€.
10 décembre 2024 à 18:13
Questions / Réponses Climatisation 11

Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
C'est moteur avec électronique intégrée. Il utilise du 15V pour sa partie contrôle et du 330V pour la partie puissance. 15 ohms sous 330V, ça vous donnerait une consommation de 7260W...

Il y a 6 transistors de puissance dans le moteur pour commander ses 3 enroulements. 2 au moins ont claqué, ce qui court-circuite le 330V, et fait claquer votre 4.7 ohms.

Peut-être chercher en occasion?...
10 décembre 2024 à 20:03
Questions / Réponses Climatisation 12

Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E

jcp5151
Membre inscrit
jcp5151
9 messages
C'est vrai, j'avais oublié la loi d'ohm.
Je vais chercher un nouveau moteur, le changer et je vous tiens au courant.
Encore merci.
10 décembre 2024 à 20:19
Questions / Réponses Climatisation 13

Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E

jcp5151
Membre inscrit
jcp5151
9 messages
Bonsoir Dom-Aom.

Je viens de remplacer le moteur (une petite centaine d’euros frais de port inclus en occasion).
La climatisation fonctionne parfaitement.
Encore merci pour vos lumières.
Bonne soirée et bonnes fêtes de fin d’année.
JCP
20 décembre 2024 à 18:27
Questions / Réponses Climatisation 14

Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 982 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum Climatisation.
20 décembre 2024 à 18:37
Questions / Réponses Climatisation 15

Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Goude! Merci pour le retour, tout le monde ne prend pas cette peine...

Bonnes fêtes à vous aussi. Dom.
20 décembre 2024 à 19:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Unité intérieure Toshiba RAS-B10N3KV2-E fonction en chaud
    N°5966 : Bonjour, Je possède une installation multisplit avec deux groupes extérieurs. Sur les unités intérieures, il y a un bouton "Reset". Quand je lis la notice, en appuyant dessus, l'unité en question est censée se mettre : -...
  • 2. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
    N°2023 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E. :cry: Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur. Merci beaucoup !
  • 3. Pas de froid sur climatiseur Toshiba Daiseikai RAS 10JAVP E
    N°1133 : Je possède une climatisation Toshiba Daiseikai RAS-10JAVP-E elle ne fait plus de froid, il y a seulement la ventilation qui est en route, le groupe marche, je baisse la température à 17°C à la télécommande, la T°C de la...
  • 4. Sonde ambiance clim Toshiba RAS-B18UFV-E
    N°6824 : Bonjour. Je suis un particulier artisan électricien à la retraite, il y a 10 ans j'ai installé des climatisations Toshiba dans ma propre maison. Actuellement j'ai un problème sur une unité intérieure RAS-B18UFV-E, je mets...
  • 5. Fuite unité Toshiba RAS-M16YKV-E
    N°4800 : Bonjour. J'ai une fuite sur mon unité Toshiba m16ykve, j'ai lu dans un autre post que cela pouvait venir du condensat en partie bouché. J'ai démonté le cache mais je ne vois toujours pas ce condensat et les tuyaux. La...
  • 6. Dysfonctionnement splits Toshiba RAS-167KV-E
    N°2639 : Bonjour à tous. Un client possède deux splits Toshiba RAS-167KV-E Toutes les deux ne fonctionnent pas ni chaud ni froid la carte mère intérieure changée et UE RAS-167SAV-E3 changer sous garantie Par contre sur le Split...
  • 7. Recherche filtres pour climatiseurs Toshiba RAS-10UKV-E
    N°2119 : Bonjour. Je ne parviens pas à trouver des filtres pour climatiseurs Toshiba RAS-10UKV-E sur internet, existent-ils encore ou y a-t-il un équivalent ? Le code du filtre à zéolite : RB-A604DE et du filtre épurateur :...
  • 8. Fonctionnement clim réversible Toshiba RAS-B10E2KVG-E
    N°8184 : Bonjour. Je suis en location dans un appartement neuf, une clim réversible y est et n'a jamais fonctionné, au démarrage pour la partie chauffe rien ne démarre, l'électricien a changé le groupe extérieur, toujours rien, il...
  • 9. Clim réversible Toshiba bi split RAS-M13UKV-E carte HS
    N°6169 : Bonjour et à l'aide !!!! J'ai une climatisation réversible Toshiba RAS-M13UKV-E et la carte de l'unité extérieure a cramé (plus de courant en sortie)... Je n'arrive pas à mettre la main sur une carte de secours pour la...
  • 10. Installation Mini Pump Aspen sur Split Toshiba RAS M13SKV E
    N°7182 : Bonjour, J'ai besoin de changer les pompes à condensats et je ne sais comment les brancher. Les anciennes pompes pompes avaient 2 fils et là il y en a 4. Je vous joins une photo du câble de la pompe, une du connecteur où...
  • 11. Recherche carte électronique Toshiba RAS-M10SKV-E
    N°2636 : Bonjour, J'ai la carte électronique de mon module clim réversible Toshiba RAS-M10SKV-E ,qui d’après le réparateur est HS, son devis est de 358,02€, la carte 272,21€ La carte est-elle accessible et démontable...
>>> Résultats suivants pour : Problème clim Toshiba RAS-B13UFV-E >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite