Questions Dépannage Climatiseurs : Perte de fluide énorme pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour.
J'ai un soucis de taille, j'ai dépanné une PAC Mitsubishi en R410A.
J'ai déchargé le fluide il resté 600g sur les 4,4Kg.
Après test de fuite et recharge de l'installation au bout de 5 jours plus de fluide il resté environ 400g.
J'ai envoyé presque 40 bars d'azote dans l'installation et aucune fuite.
Est-il possible une fuite au compresseur ?
L'azote ne rentre pas dans le compresseur j'imagine à l’arrêt ?
Si quelqu'un à déjà été confronté à ce genre de problème.
Merci
J'ai un soucis de taille, j'ai dépanné une PAC Mitsubishi en R410A.
J'ai déchargé le fluide il resté 600g sur les 4,4Kg.
Après test de fuite et recharge de l'installation au bout de 5 jours plus de fluide il resté environ 400g.
J'ai envoyé presque 40 bars d'azote dans l'installation et aucune fuite.
Est-il possible une fuite au compresseur ?
L'azote ne rentre pas dans le compresseur j'imagine à l’arrêt ?
Si quelqu'un à déjà été confronté à ce genre de problème.
Merci
09 décembre 2024 à 21:49
Questions / Réponses Climatisation 1
Perte de fluide énorme pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour.
L'azote rentre dans le compresseur à l'arrêt dans la mesure où vos vannes de services sont ouvertes.
Si ces dernières sont fermés lors du test vous n'agissez uniquement que sur le circuit des splits.
Avez vous penser à changer les valves Schrader ?
En effet à priori d'après la description de votre intervention le seul endroit qui pourrait fuir serait l'endroit où l'on connecte les manos donc les valves Schrader.
Cordialement.
maclimatisation.com
L'azote rentre dans le compresseur à l'arrêt dans la mesure où vos vannes de services sont ouvertes.
Si ces dernières sont fermés lors du test vous n'agissez uniquement que sur le circuit des splits.
Avez vous penser à changer les valves Schrader ?
En effet à priori d'après la description de votre intervention le seul endroit qui pourrait fuir serait l'endroit où l'on connecte les manos donc les valves Schrader.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 décembre 2024 à 06:54
Questions / Réponses Climatisation 2
Perte de fluide énorme pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour.
Pour perdre 4 kgs de gaz en quelques jours, c'est une grosse fuite.
Je rejoins AAC pour le remplacement des valves Schrader.
Pour perdre 4 kgs de gaz en quelques jours, c'est une grosse fuite.
Je rejoins AAC pour le remplacement des valves Schrader.
10 décembre 2024 à 07:16
Questions / Réponses Climatisation 3
Perte de fluide énorme pompe à chaleur Mitsubishi
Merci.
Demain, je termine l'installation neuve d'une PAC Daikin.
J'irai jeter un œil jeudi du côté des valves Schrader sur cette installation.
Je disposerai de plus de temps, donc, comme le circuit est actuellement sous pression, je mettrai en marche le détecteur de fuite sur la valve Schrader.
Si c'est bien ça, je devrais pouvoir localiser la fuite.
Concernant la vanne de service située sur la basse pression (BP) en 5/8, il me semble qu'il n'y a qu'une seule valve Schrader.
Oui les 2 vannes sont ouvert quand je suis sous azote donc circuit fermé.
merci à vous je remonterais les résultats.
Merci encore.
Demain, je termine l'installation neuve d'une PAC Daikin.
J'irai jeter un œil jeudi du côté des valves Schrader sur cette installation.
Je disposerai de plus de temps, donc, comme le circuit est actuellement sous pression, je mettrai en marche le détecteur de fuite sur la valve Schrader.
Si c'est bien ça, je devrais pouvoir localiser la fuite.
Concernant la vanne de service située sur la basse pression (BP) en 5/8, il me semble qu'il n'y a qu'une seule valve Schrader.
Oui les 2 vannes sont ouvert quand je suis sous azote donc circuit fermé.
merci à vous je remonterais les résultats.
Merci encore.
10 décembre 2024 à 20:10
Questions / Réponses Climatisation 4
Perte de fluide énorme pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour.
Si la pression d'azote est resté stable, les probabilités mettraient en cause les prises de pression des manos en place.
A suivre.
Si la pression d'azote est resté stable, les probabilités mettraient en cause les prises de pression des manos en place.
A suivre.
11 décembre 2024 à 08:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 2. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
- N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
- 5. Extension garantie pompe à chaleur Mitsubishi Home partenaire
- N°3644 : Bonjour. Je voudrais un renseignement concernant l'extension de garantie "Home partenaire" proposée par Mitsubishi. En effet si on fait installer une pompe à chaleur par un artisan référencé dans le réseau d'installateurs...
- 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 8. Problème pompe à chaleur air-air Mitsubishi
- N°3137 : Bonjour à tous, Nouveau venu sur le forum et n'ayant pas trouvé de réponse à mon problème d'après les questions déjà posées, je me permets de faire appel à vous, car un technicien est déjà intervenu (diagnostic 0...
- 9. Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi
- N°4986 : Bonjour, J'ai une Pompe à Chaleur Mitsubishi thermodynamique HRP 100 VH de 12 kW avec module Ecodan Boro EHPT18X-VB6 installée depuis le 15/12/2010. Dès son installation tous les 6 mois environ, en cas de non fonctionnement...
- 10. Problème pompe à chaleur gainable Mitsubishi
- N°8551 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur gainable Mitsubishi PUHZ-RP-HA4 modèle PEAD-RP1401A, les cartes électroniques ont été remplacées de même que la pompe de relevage et le moteur de ventilation unité...
- 11. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite