Ajouter une rallonge à un tuyau nouvelle installation climatisation
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3340
Question Forum Climatisation : Ajouter une rallonge à un tuyau nouvelle installation climatisation
Invité

Bonjour,
Je suis en train de procéder à l'installation d'un mini-spilt bi-zone (Seneville 36 000 Btu avec deux unités intérieures de 18 000 BTU).
Problème : J'ai acheté avec le système des tuyaux (x2) de raccordements en cuivre de 25 pieds (7.5 mètres).
Malheureusement, un des deux est trop court (il manque environ un mètre de tuyau).
Est-ce qu'il est possible de raccorder une autre longueur de tuyaux (assemblage mécanique écrous-manchons) sans impact significatif sur l'écoulement des fluides....
N.B : Le raccordement final et tests (azote et vide) seront faits par un technicien spécialisé en climatisation.
Je suis en train de procéder à l'installation d'un mini-spilt bi-zone (Seneville 36 000 Btu avec deux unités intérieures de 18 000 BTU).
Problème : J'ai acheté avec le système des tuyaux (x2) de raccordements en cuivre de 25 pieds (7.5 mètres).
Malheureusement, un des deux est trop court (il manque environ un mètre de tuyau).
Est-ce qu'il est possible de raccorder une autre longueur de tuyaux (assemblage mécanique écrous-manchons) sans impact significatif sur l'écoulement des fluides....
N.B : Le raccordement final et tests (azote et vide) seront faits par un technicien spécialisé en climatisation.
30 mai 2016 à 15:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Ajouter une rallonge à un tuyau nouvelle installation climatisation
Bonjour, à tous.
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
Message du modérateur : Ce message provient du Canada.
30 mai 2016 à 15:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Ajouter une rallonge à un tuyau nouvelle installation climatisation
Bonjour.
Je ne savais qu'il existait des mini splits.

Oui il existe des raccords pour prolonger des tubes Cu frigo qui sont en "pouce" 1/2 3/8 ou 1/4 vous pouvez trouver cela chez Hardeman outillage sur internet entre 5 et 12 € pièce.
Toutefois une belle soudure à l'argent vous évitera le plus surement des fuites ultérieures.
Ci-joint 2 photos pour illustrations.
Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas trop prolonger les tubes il y a des préconisations constructeur à respecter, bien les suivre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je ne savais qu'il existait des mini splits.



Oui il existe des raccords pour prolonger des tubes Cu frigo qui sont en "pouce" 1/2 3/8 ou 1/4 vous pouvez trouver cela chez Hardeman outillage sur internet entre 5 et 12 € pièce.
Toutefois une belle soudure à l'argent vous évitera le plus surement des fuites ultérieures.
Ci-joint 2 photos pour illustrations.
Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas trop prolonger les tubes il y a des préconisations constructeur à respecter, bien les suivre.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 mai 2016 à 17:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Ajouter une rallonge à un tuyau nouvelle installation climatisation
Image du jour BricoVidéo
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Amoureux Paris. Photo Patrice Faro.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum dépannage climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Amoureux Paris. Photo Patrice Faro.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
30 mai 2016 à 17:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Invité

Ajouter une rallonge à un tuyau nouvelle installation climatisation
Invité

Bonsoir à tous,
Bonsoir PL
, on peut donc braser avec le gaz à l’intérieur de la machine ??
Question que je me suis souvent posée.
Donc aucun risque pour le fluide frigorigène !!
Cordialement, cathars
Bonsoir PL

Question que je me suis souvent posée.

Donc aucun risque pour le fluide frigorigène !!
Cordialement, cathars
30 mai 2016 à 17:41
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Mini split dans le sens de "répartition" et non de rupture évidemment.
Bien que des mini splits n'ont pas manqué tout au long de mon cheminement de vie.
Merci beaucoup PL pour votre réponse tout aussi rapide que détaillée (illustrée).
Je n'ai jamais fait de soudure à l'argent. Je vais voir comment on procède (sur Internet) car cela me semble effectivement plus approprié et moins risqué côté "éventuelles fuites".
Merci encore pour votre aide.
Ajouter une rallonge à un tuyau nouvelle installation climatisation
Invité



Bien que des mini splits n'ont pas manqué tout au long de mon cheminement de vie.

Merci beaucoup PL pour votre réponse tout aussi rapide que détaillée (illustrée).
Je n'ai jamais fait de soudure à l'argent. Je vais voir comment on procède (sur Internet) car cela me semble effectivement plus approprié et moins risqué côté "éventuelles fuites".
Merci encore pour votre aide.
30 mai 2016 à 17:45
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Ajouter une rallonge à un tuyau nouvelle installation climatisation
Bonsoir.
Mais non Cathars il est impossible de souder des tubes quels qu'ils soient sous pression à part les gros tubes de gaz au Maghreb.
Il faut juste rallonger des tubes frigo donc une soudure dans ce cas à "l'air libre" une fois effectué et installé il faut tirer au vide toutes les tuyauteries, cela est classique pour moi, soit manchon soit une expansion avec une dudgeonnière ou un expandeur cela dépend du diamètre. L’idéal est de souder sous une légère pression d'azote.
Pour la soudure je disais donc sous azote avec chalumeau oxyacétylénique et brasure argent au moins 2% mini mais il existe des brasures avec différents % d'argent, tout est question de prix. Plus il y a d'argent, dans tous les sens du terme, plus la résistance aux fluctuations thermiques est impeccable pour un fonctionnement futur. Surtout avec les PAC donc soit en mode chaud et froid ces différences de temp sont énormes.
Je n'ai pas trop de retour négatifs sur le montage de ces raccords.
Mais comme je l'ai dit c'est relativement assez cher sur le volume de travail sur les chantiers, mais en dépannage pourquoi pas ? ou encore ponctuellement comme notre invité pour son installation de prolongation de tube pour environ 20 € le problème est réglé.
Mais non Cathars il est impossible de souder des tubes quels qu'ils soient sous pression à part les gros tubes de gaz au Maghreb.
Il faut juste rallonger des tubes frigo donc une soudure dans ce cas à "l'air libre" une fois effectué et installé il faut tirer au vide toutes les tuyauteries, cela est classique pour moi, soit manchon soit une expansion avec une dudgeonnière ou un expandeur cela dépend du diamètre. L’idéal est de souder sous une légère pression d'azote.
Pour la soudure je disais donc sous azote avec chalumeau oxyacétylénique et brasure argent au moins 2% mini mais il existe des brasures avec différents % d'argent, tout est question de prix. Plus il y a d'argent, dans tous les sens du terme, plus la résistance aux fluctuations thermiques est impeccable pour un fonctionnement futur. Surtout avec les PAC donc soit en mode chaud et froid ces différences de temp sont énormes.
Je n'ai pas trop de retour négatifs sur le montage de ces raccords.
Mais comme je l'ai dit c'est relativement assez cher sur le volume de travail sur les chantiers, mais en dépannage pourquoi pas ? ou encore ponctuellement comme notre invité pour son installation de prolongation de tube pour environ 20 € le problème est réglé.
30 mai 2016 à 20:52
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Ajouter une rallonge à un tuyau nouvelle installation climatisation
Bonsoir,
Je n'ai jamais utilisé le raccord proposé par PL et vendu par Hardmann.
J'ai déjà fait un raccord femelle-femelle avec des dudgeons classiques et aucun problème à signaler.
Le tout étant de vérifier à l'azote et effectuer une recherche de fuite. La brasure à l'argent est réservée aux habitués, d'abord il faut réaliser une emboiture avec une tête spéciale sur la dudgeonnière puis décapage des tubes et chauffe avec un chalumeau oxygène-acétylène. Un brasage avec de l'argent pour une bonne résistance à la pression.
N. B. : Mini-split désigne les systèmes muraux que nous connaissons pour les Canadiens et les Américains (car c'est un modèle réduit de clim, par rapport au gainable central dans 90% des foyers américains).
Cordialement.
Je n'ai jamais utilisé le raccord proposé par PL et vendu par Hardmann.
J'ai déjà fait un raccord femelle-femelle avec des dudgeons classiques et aucun problème à signaler.
Le tout étant de vérifier à l'azote et effectuer une recherche de fuite. La brasure à l'argent est réservée aux habitués, d'abord il faut réaliser une emboiture avec une tête spéciale sur la dudgeonnière puis décapage des tubes et chauffe avec un chalumeau oxygène-acétylène. Un brasage avec de l'argent pour une bonne résistance à la pression.
N. B. : Mini-split désigne les systèmes muraux que nous connaissons pour les Canadiens et les Américains (car c'est un modèle réduit de clim, par rapport au gainable central dans 90% des foyers américains).
Cordialement.
30 mai 2016 à 21:16
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Invité

Ajouter une rallonge à un tuyau nouvelle installation climatisation
Invité

Merci pbm !
Réponse qui complète celle de PL quant à la réalisation du brasage - et de la question mini-split.
Effectivement, si le brasage classique des tuyaux de cuivre réguliers est accessible à tout venant, il semble que cela soit un peu plus "compliqué" pour les tuyaux de cuivre pour la climatisation.
Je me tourne donc vers les raccords.
Avec mes cordiales salutations.
Réponse qui complète celle de PL quant à la réalisation du brasage - et de la question mini-split.

Effectivement, si le brasage classique des tuyaux de cuivre réguliers est accessible à tout venant, il semble que cela soit un peu plus "compliqué" pour les tuyaux de cuivre pour la climatisation.
Je me tourne donc vers les raccords.
Avec mes cordiales salutations.
30 mai 2016 à 22:03
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Ajouter une rallonge à un tuyau nouvelle installation climatisation
Bonsoir,
OK PL je n'avait pas bien compris désoler, oui cela me rassure je me douter que cela ne pouvait pas être compatible avec le gaz à l’intérieure !!
Bonne soirée à tous cathars.
OK PL je n'avait pas bien compris désoler, oui cela me rassure je me douter que cela ne pouvait pas être compatible avec le gaz à l’intérieure !!

Bonne soirée à tous cathars.
30 mai 2016 à 22:43
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Ajouter une rallonge à un tuyau nouvelle installation climatisation
Bonjour.
Oui pbm tout à fait d'accord pour le prolongement de tubes par F/F et dudgeons je l'ai fait des centaines de fois, c'est simplement que notre ami ne peut effectuer de soudures et le plus simple pour lui et pas trop cher est donc ce système de raccord.
Je pense qu'en suivant bien les instructions de montage il devrait s'en sortir.
Ah aussi! Merci pour la définition du "mini split " j'ai trouvé ça rigolo le mot : "MINI SPLIT"


Oui pbm tout à fait d'accord pour le prolongement de tubes par F/F et dudgeons je l'ai fait des centaines de fois, c'est simplement que notre ami ne peut effectuer de soudures et le plus simple pour lui et pas trop cher est donc ce système de raccord.
Je pense qu'en suivant bien les instructions de montage il devrait s'en sortir.
Ah aussi! Merci pour la définition du "mini split " j'ai trouvé ça rigolo le mot : "MINI SPLIT"



31 mai 2016 à 17:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 2. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 3. Problème tuyau vrillé installation triplit
- N°2926 : Bonjour, Je reviens vers vous après l'installation de mon triplit. La mise en service a été faite hier et une UI ne produit pas de froid. Ce matin j'ai vérifié les tuyaux (1/4 3/8) et je me suis aperçu que le gros tuyau...
- 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 5. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 8. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 9. Impact potentiel tuyau légèrement pincé
- N°2256 : Bonjour à tous, Je viens vers vous en tant que débutant concernant l'installation en prêt à poser d'un climatiseur monosplit LG 7kW. Nous avons préparé l'installation avec mon beau père, reste l’électricité et les...
- 10. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite