Bonjour.
Il est évident qu'il n'est pas nécessaire de passer un nouveau tube pour ça.
Vous pouvez éventuellement lui redonner une forme plus ronde en travaillant avec une pince multiprise.
Ce sera tout à fait sans incidence sur le fonctionnement de l'appareil.
D'ailleurs, si vous l'aviez carrément pincé, il aurait suffit de couper la partie abimée et de faire une brasure pour réparer.
A l'avenir, vous irez plus doucement pour réaliser les angles.
Cordialement.
Il est évident qu'il n'est pas nécessaire de passer un nouveau tube pour ça.
Vous pouvez éventuellement lui redonner une forme plus ronde en travaillant avec une pince multiprise.
Ce sera tout à fait sans incidence sur le fonctionnement de l'appareil.
D'ailleurs, si vous l'aviez carrément pincé, il aurait suffit de couper la partie abimée et de faire une brasure pour réparer.
A l'avenir, vous irez plus doucement pour réaliser les angles.
Cordialement.
24 août 2019 à 19:34
Réponse 2 du forum climatisation
Avis plat tube frigorifique
OK merci pour votre retour.
Est-il la peine que je trifouille malgré tout avec une pince ou puis-je laisser tel quel ?
Merci.
Est-il la peine que je trifouille malgré tout avec une pince ou puis-je laisser tel quel ?
Merci.
24 août 2019 à 20:09
Réponse 3 du forum climatisation
Avis plat tube frigorifique
Bonjour.
La pince c'est pas mal, moi je préfère la clé à molette, en reprenant petit à petit le diamètre c'est impeccable.
Par contre attention de ne pas refaire une pliure sinon c'est mort.
La pince c'est pas mal, moi je préfère la clé à molette, en reprenant petit à petit le diamètre c'est impeccable.
Par contre attention de ne pas refaire une pliure sinon c'est mort.
25 août 2019 à 12:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Airton passage tube liaison frigorifique et alimentation électrique
- N°9423 : Bonjour. J'ai récemment acheté un climatiseur Airton mono-split et je souhaite faire passer le tube de liaison frigorifique ainsi que l'alimentation électrique à travers mon mur avant de mettre en place l'isolant et le...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 4. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
- 5. Problème sur circuit frigorifique clim Gree
- N°6161 : Bonjour à tous. Je suis un installateur de climatisation domestique. J'ai un petit souci sur une climatisation GREE modèle FAIR en 5kW. J'ai branché mes mano BP vanne BP, et j'ai soudé une vanne Schrader juste avant le...
- 6. Sectionnement tube frigorifique climatisation
- N°9348 : Bonjour. En démontant une vieille climatisation Carrier, avec une unité extérieure et un split, j'ai sectionné le petit tube de cuivre en voulant ébavurer une vis qui gênait au niveau du split. Il y a eu une dépression...
- 7. Groupe frigorifique rendement et quantité de gaz
- N°3609 : Bonjour, Je souhaiterais savoir si l'ajustement de la quantité de gaz réfrigérant conditionne le rendement d'un groupe frigorifique ? Bien sûr je ne parle pas d'un manque ou d'un "beaucoup trop" au point que le cycle...
- 8. Problème isolant sur tube liaison frigorifique
- N°6160 : Bonjour. J'ai remarqué que l'isolant entourant les tubes frigorifiques qui partent des 2 moteurs Panasonic se désagrège et on voit apparaitre les tubes de cuivre nu avec une oxydation couleur verte par endroit ? A quoi cela...
- 9. Avis tirage au vide mise en service climatisation
- N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
- 10. Rajouter joints dans les liaisons de tube frigorifique
- N°1647 : Bonjour. Est-ce que je peux ajouter des joints dans les liaisons de tube frigorifique avec les deux unités intérieures et extérieures ?


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite