Bonjour,
Il y a quelques années j'ai fait installer un système de pompe à chaleur air-air dans ma maison.
Dans l'ensemble de la maison, ça fonctionne plutôt bien, sauf dans la chambre des enfants. Les splits dans leurs chambres respectives indiquent des températures variables et pas cohérentes avec la température de la pièce. Ce qui m'intrigue le plus est que dans toutes les autres pièces, si je demande 21 degrés, c'est cette température qui reste affichée, celle demandée donc.
Dans les chambres des enfants, ce n'est pas le cas et je ne comprends pas pourquoi. J'ai épluché le mode d'emploi, j'ai regardé ce que je pouvais trouver dans les réglages mais je ne trouve rien.
Pour plus de compréhension, même si je demande 20 degrés qui reste affiché sur la télécommande d'ailleurs, sur le split ça peut indiquer 25 avec un ressenti très froid dans la pièce, puis, pour la minute d'après, indiquer 17 et chauffer à nouveau.
J'espère avoir été à peu près clair.
Merci pour vos réponses.
Il y a quelques années j'ai fait installer un système de pompe à chaleur air-air dans ma maison.
Dans l'ensemble de la maison, ça fonctionne plutôt bien, sauf dans la chambre des enfants. Les splits dans leurs chambres respectives indiquent des températures variables et pas cohérentes avec la température de la pièce. Ce qui m'intrigue le plus est que dans toutes les autres pièces, si je demande 21 degrés, c'est cette température qui reste affichée, celle demandée donc.
Dans les chambres des enfants, ce n'est pas le cas et je ne comprends pas pourquoi. J'ai épluché le mode d'emploi, j'ai regardé ce que je pouvais trouver dans les réglages mais je ne trouve rien.
Pour plus de compréhension, même si je demande 20 degrés qui reste affiché sur la télécommande d'ailleurs, sur le split ça peut indiquer 25 avec un ressenti très froid dans la pièce, puis, pour la minute d'après, indiquer 17 et chauffer à nouveau.
J'espère avoir été à peu près clair.
Merci pour vos réponses.
02 décembre 2023 à 21:16
Réponse 1 du Forum Climatisation
Problème chauffe et indication de température PAC air air
Bonjour.
Il s'agit que quelle marque de PAC pour vous aidez.
Cordialement.
Il s'agit que quelle marque de PAC pour vous aidez.
Cordialement.
05 décembre 2023 à 12:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 2. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 3. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 4. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 6. Meilleure PAC air air
- N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...
- 7. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 8. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 9. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
- N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
- 10. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 11. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite