Bonjour,
Je me permets de poster une question car j'ai un problème sur mon climatiseur réversible Panasonic RE12-QKE
Lors de l'installation j'ai fait le tirage à vide.
Je l'ai utilisé qu'en mode chauffage depuis 3 semaines tout fonctionnait.
Là depuis avant hier ça souffle à faible allure et si je monte la ventilation ça n'augmente pas, du coup j'ai un air faible avec un me température ambiante voir fraîche. J'ai vérifier le groupe cet après midi.
Les 2 tuyaux qui relie l'extérieur à l'intérieur l'un est bien chaud et l'autre le plus fin des 2 à température normale.
Savez-vous d’où peut prévenir ce problème ?
En vous remerciant par avance.
Je me permets de poster une question car j'ai un problème sur mon climatiseur réversible Panasonic RE12-QKE
Lors de l'installation j'ai fait le tirage à vide.
Je l'ai utilisé qu'en mode chauffage depuis 3 semaines tout fonctionnait.
Là depuis avant hier ça souffle à faible allure et si je monte la ventilation ça n'augmente pas, du coup j'ai un air faible avec un me température ambiante voir fraîche. J'ai vérifier le groupe cet après midi.
Les 2 tuyaux qui relie l'extérieur à l'intérieur l'un est bien chaud et l'autre le plus fin des 2 à température normale.
Savez-vous d’où peut prévenir ce problème ?
En vous remerciant par avance.
14 novembre 2015 à 16:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème sur clim réversible Panasonic RE12-QKE
Bonsoir,
Surement une fuite et donc manque de gaz.
Mettez la en froid, consigne 16°C ventilation max, si de la glace se forme sur les vannes : fuite et manque de gaz.
Cordialement.
Message de l'équipe des Forums de Bricovidéo
Attentats du 13 novembre 2015 à Paris, toutes nos pensées vont aux victimes et à leurs familles.

Surement une fuite et donc manque de gaz.
Mettez la en froid, consigne 16°C ventilation max, si de la glace se forme sur les vannes : fuite et manque de gaz.
Cordialement.
Message de l'équipe des Forums de Bricovidéo
Attentats du 13 novembre 2015 à Paris, toutes nos pensées vont aux victimes et à leurs familles.

14 novembre 2015 à 18:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème sur clim réversible Panasonic RE12-QKE
Bonsoir.
Même si il y a eu un tirage au vide cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fuites. Certainement un manque de gaz.
Stoppez votre installation afin de rien casser de plus.
Puis appelez un pro détenant son attestation d'aptitude qui est obligatoire pour une intervention sur un circuit frigo, ainsi que la manipulation des fluides et effectuer une recherche de fuite sous azote.
Même si il y a eu un tirage au vide cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fuites. Certainement un manque de gaz.
Stoppez votre installation afin de rien casser de plus.
Puis appelez un pro détenant son attestation d'aptitude qui est obligatoire pour une intervention sur un circuit frigo, ainsi que la manipulation des fluides et effectuer une recherche de fuite sous azote.
14 novembre 2015 à 19:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème sur clim réversible Panasonic RE12-QKE
Merci pour vos réponses, j'ai mis en mode clim 16° ventilation au max, l'air soufflé n'avait pas l'air d'être à 16° mais plutôt un poil plus frais qu'ambiant.
Et ça avait l'air de glacer à l'extérieur.
Et ça avait l'air de glacer à l'extérieur.
15 novembre 2015 à 14:17
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème sur clim réversible Panasonic RE12-QKE
Bonsoir.
Confirmation : manque de gaz.
Confirmation : manque de gaz.
16 novembre 2015 à 18:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
- N°1893 : Bonjour, J'ai fait installer des clim réversible Panasonic (CS-E7NKEW) dans 3 chambres, et même en programmant 16° il fait environ 20 / 21°, est-ce que c'est normal ? Merci.
- 2. Bruit dans ventilateur transversal climatisation réversible Panasonic
- N°1258 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible Panasonic, j'ai un bruit dans le ventilateur transversal de l'unité intérieure. Qu'est-ce que je peux faire ? Merci.
- 3. Panne climatisation réversible Panasonic
- N°430 : Bonsoir, Je viens de faire installer une climatisation réversible Panasonic. J'ai les 3 splits qui se mettent en alarme : le voyant "timer" clignote sur les 3. Que faire ? Merci.
- 4. Panne clim réversible Panasonic R410A disjoncte
- N°1897 : Bonjour, et merci pour votre aide, j'ai un souci avec une clim réversible Panasonic R410A. Celle-ci disjoncte. Voici les éléments dont je dispose : - modèle intérieur CS PE12CKE - modèle extérieur CU PE12CKE Unité...
- 5. Problème chauffage clim réversible Panasonic
- N°5828 : Bonjour. J’ai fait installer au printemps un système PAC réversible Panasonic avec deux consoles basses et une haute ; le chauffage ne fonctionne sur les basses que si je demande 25 sur la télécommande et s’arrête...
- 6. Aide pour rebrancher clim réversible Panasonic cu-w18cke
- N°3911 : Bonjour, J'ai un souci pour rebrancher ma climatisation. J'ai peur de m'être perdu dans le branchement des cosses. Merci de m'aider à retrouver la position initiale des câbles. Ma clim est une Panasonic réversible...
- 7. Choix climatisation réversible Panasonic ou LG
- N°4757 : Bonjour, Je dois faire installer un climatiseur réversible avec le gaz r32 et j'ai fait faire des devis. Mais j'hésite entre 2 marques Panasonic et LG. Pouvez-vous m'aider dans mon choix ? Merci. botia
- 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 9. Ventilation groupe extérieur tourne sans arrêt climatisation réversible Panasonic
- N°1363 : Bonjour, J'ai une climatisation réversible inverter Panasonic depuis 5 ans. Les sondes intérieures et extérieures ont été changées. Je constate que le ventilateur de l'unité tourne tout le temps même si lui ne souffle pas....
- 10. Conseils choix clim réversible monosplit Daikin ou Panasonic
- N°2372 : Bonjour. Je veux installer en appartement une climatisation réversible mono split et j'avais choisi une Daikin 3,5kW. Mon installateur me propose une Panasonic de même puissance qui est en promo actuellement et qui est aussi...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite