Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1893
Question réglage climatisation : Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Bonjour,
J'ai fait installer des clim réversible Panasonic (CS-E7NKEW) dans 3 chambres, et même en programmant 16° il fait environ 20 / 21°, est-ce que c'est normal ?
Merci.
J'ai fait installer des clim réversible Panasonic (CS-E7NKEW) dans 3 chambres, et même en programmant 16° il fait environ 20 / 21°, est-ce que c'est normal ?
Merci.
25 février 2013 à 16:32
Réglage climatisation réversibles 1
Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Bonjour,
1) les 20/21° c'est dans les 3 chambre ou 1 ou 2.
2) les trois chambres ont-elles le même volume à peu près.
Votre cas me fait penser à un débit de fuite mais il faut plus de renseignements.
1) les 20/21° c'est dans les 3 chambre ou 1 ou 2.
2) les trois chambres ont-elles le même volume à peu près.
Votre cas me fait penser à un débit de fuite mais il faut plus de renseignements.
25 février 2013 à 17:54
Réglage climatisation réversibles 2
Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Bonsoir.
C'est un multi ? Chez certains constructeurs, quand on est encore demande sur un endroit on continue de chauffer sur les batteries des autres sans pour cela fournir en ventilation, de plus cela permet de brassée l'air afin de donner une info à la sonde de reprise.
Mais effectuez quand même un contrôle simple, mettre une UI/3 en service température à fond, vitesse à fond, attendre 15/20 minutes, voir ce qui se passe dans la pièce en fonctionnement, si chauffe correcte, l’arrêter, et effectuer la même opération dans les 2 autres pièces, une à une.
C'est un multi ? Chez certains constructeurs, quand on est encore demande sur un endroit on continue de chauffer sur les batteries des autres sans pour cela fournir en ventilation, de plus cela permet de brassée l'air afin de donner une info à la sonde de reprise.
Mais effectuez quand même un contrôle simple, mettre une UI/3 en service température à fond, vitesse à fond, attendre 15/20 minutes, voir ce qui se passe dans la pièce en fonctionnement, si chauffe correcte, l’arrêter, et effectuer la même opération dans les 2 autres pièces, une à une.
25 février 2013 à 18:56
Réglage climatisation réversibles 3
Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Bonjour, merci de votre réponse.
Les 20/21° c'est dans 2 chambres sûr, dans la 3ème j'ai l'impression qu'il fait un peu moins chaud (elle n'est pas terminée et je n'ai pas vraiment regardé avec un thermomètre). Le 2 premières chambres ont le même volume, 12m² au sol avec un pan coupé, la 3ème est plus grande, environ 17m² avec 2 pans coupés.
Les 20/21° c'est dans 2 chambres sûr, dans la 3ème j'ai l'impression qu'il fait un peu moins chaud (elle n'est pas terminée et je n'ai pas vraiment regardé avec un thermomètre). Le 2 premières chambres ont le même volume, 12m² au sol avec un pan coupé, la 3ème est plus grande, environ 17m² avec 2 pans coupés.
25 février 2013 à 19:11
Réglage climatisation réversibles 4
Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
@PL
OK je vais tester ça, merci.
OK je vais tester ça, merci.
25 février 2013 à 19:30
Réglage climatisation réversibles 5
Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Re.
Pour c'est le débit de fuite, rien à faire c'est le fonctionnement normal.
Pour c'est le débit de fuite, rien à faire c'est le fonctionnement normal.
25 février 2013 à 19:34
Réglage climatisation réversibles 6
Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Donc après un test de 20 minutes UI par UI à fond :
- consigne à 30°
- température extérieur de 1°
- température des pièces avant le test: 18-19° (j'avais laissé les portes ouvertes sur le reste de l'étage non chauffé).
- chambre 1 (12m²) 22°
- chambre 2 (12m²) 22°
- chambre 3 (17m²) 20°
et ça soufflait super chaud...
@ludo36, c'est quoi un débit de fuite ?
Bonne fin de soirée ;)
- consigne à 30°
- température extérieur de 1°
- température des pièces avant le test: 18-19° (j'avais laissé les portes ouvertes sur le reste de l'étage non chauffé).
- chambre 1 (12m²) 22°
- chambre 2 (12m²) 22°
- chambre 3 (17m²) 20°
et ça soufflait super chaud...
@ludo36, c'est quoi un débit de fuite ?
Bonne fin de soirée ;)
25 février 2013 à 20:52
Réglage climatisation réversibles 7
Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Un débit de fuite ce n'est pas très simple à expliquer mais pour faire simple quand votre groupe extérieur tourne pour une seule chambre par exemple la 1, 2 ou 3, on sans moque, et bien le compresseur envoie le gaz chaud dans les 3 unités sans faire de différence, après au retour vers le groupe les 2 unités qui sont pas en demande de chaud vont avoir leur détendeur ouvert à 10 ou 15% suivant les marques.
Après ce qui peut amplifier ce phénomène c'est la ventilation même avec la température atteinte, certaines marques comme Hitachi ou Samsung (je nomme ces 2 là car je les connais très bien) font tourner la ventilation en permanence pour des raisons techniques, ça on va passer.
C'est pour ça que vous devez avoir une chambre avec un temps correct et les autres avoir trop chauds.
Je ne connais pas Panasonic mais chez Samsung et Hitachi on peut reparamétrer les cartes des splits pour couper la ventilation quand la température est atteinte, je pense que pour Panasonic cela doit être pareil.
Pour cela demander à votre installateur.
Après ce qui peut amplifier ce phénomène c'est la ventilation même avec la température atteinte, certaines marques comme Hitachi ou Samsung (je nomme ces 2 là car je les connais très bien) font tourner la ventilation en permanence pour des raisons techniques, ça on va passer.
C'est pour ça que vous devez avoir une chambre avec un temps correct et les autres avoir trop chauds.
Je ne connais pas Panasonic mais chez Samsung et Hitachi on peut reparamétrer les cartes des splits pour couper la ventilation quand la température est atteinte, je pense que pour Panasonic cela doit être pareil.
Pour cela demander à votre installateur.
25 février 2013 à 21:18
Réglage climatisation réversibles 8
Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Ok je vois à peu près, merci pour l'explication ;)
26 février 2013 à 09:39
Réglage climatisation réversibles 9
Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Bonsoir.
Donc si j'ai bien compris, une seule clim en service en mode chaud et les deux autres arrêtées ? Et la température montait dans les deux qui ne fonctionnaient pas ? (il aurait fallu laisser les portes fermées).
Si c'est bien ça je ne trouve pas ça très normal.
Normalement il doit y avoir des électrovannes qui coupent le circuit quand il n'y a pas besoin, ainsi la sonde batterie dit qu'il n'y a plus de chaud et se coupe en ventilation, ou alors il y a une erreur de câblage ou de tubes ?
Ludo36 a expliqué ce que je voulais dire au début de mon post 1.
Donc si j'ai bien compris, une seule clim en service en mode chaud et les deux autres arrêtées ? Et la température montait dans les deux qui ne fonctionnaient pas ? (il aurait fallu laisser les portes fermées).
Si c'est bien ça je ne trouve pas ça très normal.
Normalement il doit y avoir des électrovannes qui coupent le circuit quand il n'y a pas besoin, ainsi la sonde batterie dit qu'il n'y a plus de chaud et se coupe en ventilation, ou alors il y a une erreur de câblage ou de tubes ?
Ludo36 a expliqué ce que je voulais dire au début de mon post 1.
26 février 2013 à 17:23
Réglage climatisation réversibles 10
Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Non, peu importe le nombre de clim en service, il fait trop chaud dans la pièce où la clim est allumée, comme si la sonde était mal étalonnée. Si je programme 16°, il fait 20°, par contre j'aurais peut-être dû tester en programmant 20°, voir s'il fait 20° (dans ce cas, la clim n'arrive pas à chauffer à moins de 20) ou s'il fait 24° (dans ce cas, la sonde semble mal étalonnée).
Pour le test, pas de chaud sur le UI éteintes, seul celle allumée fonctionnait et ça semblait bien marcher.
Pour le test, pas de chaud sur le UI éteintes, seul celle allumée fonctionnait et ça semblait bien marcher.
26 février 2013 à 18:07
Réglage climatisation réversibles 11
Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Bonsoir.
D'accord un peu plus de renseignements SVP.
Ne connaissant pas tous les types d'appareils.
Un multi (UE) ?
Une UI dans chaque pièce avec un système console (au sol), gainable avec grille de soufflage (caché dans le plafond ou combles) ou mural (fixé en hauteur) ?
Commande à fils ou infra rouge ?
Les sondes décalées sur les 3 clims ? J'ai un doute. Mais comme tout, pas impossible.
D'accord un peu plus de renseignements SVP.
Ne connaissant pas tous les types d'appareils.

Un multi (UE) ?
Une UI dans chaque pièce avec un système console (au sol), gainable avec grille de soufflage (caché dans le plafond ou combles) ou mural (fixé en hauteur) ?
Commande à fils ou infra rouge ?
Les sondes décalées sur les 3 clims ? J'ai un doute. Mais comme tout, pas impossible.
26 février 2013 à 21:06
Réglage climatisation réversibles 12
Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Bonjour,
Alors j'ai une unité extérieure et 3 unités intérieures murales (au dessus des portes), avec 3 télécommandes infrarouge.
Pour les sondes je ne sais pas, il y a quelque chose qui y ressemble dans chaque UI entre le filtre et les ailettes en alu.
Alors j'ai une unité extérieure et 3 unités intérieures murales (au dessus des portes), avec 3 télécommandes infrarouge.
Pour les sondes je ne sais pas, il y a quelque chose qui y ressemble dans chaque UI entre le filtre et les ailettes en alu.
27 février 2013 à 09:00
Réglage climatisation réversibles 13
Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Bonjour.
C'est bien ce que je voyais comme installation. C'est bien la sonde que vous voyez entre le filtre et la batterie.
Afin d’être certain du bon fonctionnement de cette sonde, il faudrait prendre la valeur ohmique de celle-ci, si vous avez ce qu'il faut comme appareil de mesure, en ayant préalablement couper le courant, suivre le fil de cette sonde jusqu'à l'endroit du branchement sur la platine, prendre donc les mesures dans un endroit en température relativement stable, prendre la température avec un thermomètre relativement précis, quelques valeurs : 18°C = 27.4 kg ohms, 20°C = 25 kg ohms, 22°C = 22.9 kg ohms. Si vous avez des valeurs trop décalées voir avec votre installateur afin de changer les sondes et bien sûr de régler ce problème s'il y a lieu.
C'est bien ce que je voyais comme installation. C'est bien la sonde que vous voyez entre le filtre et la batterie.
Afin d’être certain du bon fonctionnement de cette sonde, il faudrait prendre la valeur ohmique de celle-ci, si vous avez ce qu'il faut comme appareil de mesure, en ayant préalablement couper le courant, suivre le fil de cette sonde jusqu'à l'endroit du branchement sur la platine, prendre donc les mesures dans un endroit en température relativement stable, prendre la température avec un thermomètre relativement précis, quelques valeurs : 18°C = 27.4 kg ohms, 20°C = 25 kg ohms, 22°C = 22.9 kg ohms. Si vous avez des valeurs trop décalées voir avec votre installateur afin de changer les sondes et bien sûr de régler ce problème s'il y a lieu.

27 février 2013 à 17:22
Réglage climatisation réversibles 14
Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Ok je vous remercie, je vais voir si je peux récupérer un multimètre et trouver un moment pour faire ça.
En tout cas merci ;)
Bonne soirée.
En tout cas merci ;)
Bonne soirée.
27 février 2013 à 19:07
Réglage climatisation réversibles 15
Invité

Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Invité

Bonjour,
Avez-vous toujours le même problème ?
J'ai fait installer un tri split Panasonic.
UE : CU-3-E18PKE
2x UI : CS-E5PKEW pour les 2 chambres.
1x UI : CS-E18PKEW pour le salon salle à manger.
Je veux 22 dans le salon et 18 dans les chambres et impossible j'ai 21 ou 22 partout c'est pénible !
Avez-vous trouvé la solution ou est-ce normal ?
Avez-vous toujours le même problème ?
J'ai fait installer un tri split Panasonic.
UE : CU-3-E18PKE
2x UI : CS-E5PKEW pour les 2 chambres.
1x UI : CS-E18PKEW pour le salon salle à manger.
Je veux 22 dans le salon et 18 dans les chambres et impossible j'ai 21 ou 22 partout c'est pénible !
Avez-vous trouvé la solution ou est-ce normal ?
06 avril 2013 à 22:16
Réglage climatisation réversibles 16
Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Bonjour,
La solution que j'ai trouvé est de laisser les portes des chambres ouvertes (elles donnent sur un couloir non chauffé).
De cette façon la température est bonne, je pense que le volume à chauffer est trop petit pour la taille des UI.
La solution que j'ai trouvé est de laisser les portes des chambres ouvertes (elles donnent sur un couloir non chauffé).
De cette façon la température est bonne, je pense que le volume à chauffer est trop petit pour la taille des UI.
07 avril 2013 à 10:50
Réglage climatisation réversibles 17
Invité

Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Invité

Bonjour,
Je vois avec beaucoup de retard votre problème de régulation, en général c'est plutôt le problème inverse qui se passe dans les petites pièces, mais si le test avec ohmmètre ne donne pas de valeurs incorrectes vous pouvez faire un essai très simple en décalant l'emplacement de la sonde : par exemple en la faisant sortir de l'UI par le haut de l'appareil, dans votre cas cela devrait avoir tendance à donner une valeur plus élevée à la sonde, mais il se peut aussi que la solution soit de la déplacer vers le bas de l'appareil, bref faites le test en déplaçant cette sonde.
Je vois avec beaucoup de retard votre problème de régulation, en général c'est plutôt le problème inverse qui se passe dans les petites pièces, mais si le test avec ohmmètre ne donne pas de valeurs incorrectes vous pouvez faire un essai très simple en décalant l'emplacement de la sonde : par exemple en la faisant sortir de l'UI par le haut de l'appareil, dans votre cas cela devrait avoir tendance à donner une valeur plus élevée à la sonde, mais il se peut aussi que la solution soit de la déplacer vers le bas de l'appareil, bref faites le test en déplaçant cette sonde.
26 mars 2015 à 23:21
Réglage climatisation réversibles 18
Invité

Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
Invité

J'ai un quadrisplit Panasonic et même problème, impossible d'avoir moins de 20c dans les chambres.
J'ai vu avec l'installateur et Panasonic qui me raconte des salades de taux de brassage de l'air, isolation de la maison, forme de la pièce etc.
Au final je vois que c'est dû au fonctionnement malgré que la température est atteinte l'unité tourne quelques minutes régulièrement et finit par surchauffer la pièce.
Il n'y a pas de solution, même si on garde le thermomètre à 25c la clim démarre régulièrement alors que l'on souhaite 16c.
Matériel assez décevant finalement j'ai eu une Sanyo et une Fujitsu avant bien plus précise, surtout cette première avec double sonde de température.
J'ai vu avec l'installateur et Panasonic qui me raconte des salades de taux de brassage de l'air, isolation de la maison, forme de la pièce etc.
Au final je vois que c'est dû au fonctionnement malgré que la température est atteinte l'unité tourne quelques minutes régulièrement et finit par surchauffer la pièce.
Il n'y a pas de solution, même si on garde le thermomètre à 25c la clim démarre régulièrement alors que l'on souhaite 16c.
Matériel assez décevant finalement j'ai eu une Sanyo et une Fujitsu avant bien plus précise, surtout cette première avec double sonde de température.
26 mars 2019 à 21:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
- N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
- 3. Dépannage climatisation réversible split ROMMER
- N°2479 : Bonjour, Notre association est en train de remettre en état un local dans lequel il y a une clim réversible type split de marque ROMMER. J'ai beaucoup de mal à trouver quoi que ce soit sur cette marque ; j'ai l'impression...
- 4. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 5. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 6. Confirmation diagnostic panne mono-split Panasonic
- N°4690 : Bonjour à vous tous, Installateur depuis quelques années, je me lance dans le dépannage sur split, console ou gainable. J'aimerai votre avis sur ma recherche de panne. Mono-split Panasonic Groupe CU-E9HKE-3 (année...
- 7. Problème de surdimensionnement clim réversible
- N°4503 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais cela fait un moment que je suis les avis et conseils des spécialistes. Je vous expose ma configuration : j'ai 100m² sur 2 étage, 55m² en bas et 45 à l’étage, le tout chauffé...
- 8. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 9. Consommation réelle climatisation Panasonic CU - 5E34BPE
- N°3024 : Bonjour, J'aimerais comprendre pour une température extérieure de 16° et une température obtenue de 21° intérieure. La consommation est de 10 A (2300W) quand le compresseur est en fonctionnement. En position...
- 10. Climatiseur tri-split fonctionnement bizarre en mode chaud
- N°5956 : Bonjour à tous. On vient de m'installer une PAC tri-split, et je voudrais savoir si son fonctionnement est normal. L’osque les trois unités intérieurs sont réglées à 19' par exemple, une fois la température de consigne...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite