Question Forum Climatisation : Problème chauffage clim réversible Panasonic

Edbaud
Membre inscrit
Edbaud
4 messages
Bonjour.

J’ai fait installer au printemps un système PAC réversible Panasonic avec deux consoles basses et une haute ; le chauffage ne fonctionne sur les basses que si je demande 25 sur la télécommande et s’arrête effectivement que lorsqu’il y a 25 dans la pièce ; j’ai tout essayé et je ne trouve pas la solution pour n’avoir que 21 car au départ c’est supposé pour faire des économies d’énergie, pas de la surconsommation !!
Pour la console haute de la chambre impossible d’avoir 19, peu importe qu’on demande 17, 18, 19, ou 20, on obtient 20,7 toute la nuit, ce qui est trop.
Quelqu’un a-t-il une solution ?
Merci.
14 novembre 2019 à 08:49
Forum dépannage climatisation réponse 1

Problème chauffage clim réversible Panasonic

ptigui29
Membre inscrit
ptigui29
556 messages
Bonjour.
Que propose l'installateur compte tenu que c'est sous garantie ?
14 novembre 2019 à 15:59
Forum dépannage climatisation réponse 2

Problème chauffage clim réversible Panasonic

Edbaud
Membre inscrit
Edbaud
4 messages
Bonjour Ptigui29.
L’installateur est venu voir sans trouver l’explication, il m’a dit qu’il allait appeler chez Panasonic pour en savoir plus mais dans l’attente d’un dépannage, je me demandai si quelqu’un avait une idée à creuser...
14 novembre 2019 à 16:32
Forum dépannage climatisation réponse 3

Problème chauffage clim réversible Panasonic

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Faites un essai en demandant sur une seule UI en commençant avec la plus près de groupe, de la mettre à fond en ventilation et en chaud et nous dire à combien elle souffle au bout de 15/20 minutes de fonctionnement.
Ensuite allumer une 2ème mesure et la 3ème.
Sur la commande est-il possible de descendre jusque 16/17°C ?
14 novembre 2019 à 17:16
Forum dépannage climatisation réponse 4

Problème chauffage clim réversible Panasonic

Edbaud
Membre inscrit
Edbaud
4 messages
Bonsoir PL,
Dois-je faire tourner au final les trois à fond ou bien les essayer chacune après l’autre à fond ?
Et oui la télécommande permet de descendre à 16 ; merci pour votre aide.
15 novembre 2019 à 22:16
Forum dépannage climatisation réponse 5

Problème chauffage clim réversible Panasonic

Edbaud
Membre inscrit
Edbaud
4 messages
A PL.
Je pense avoir mal posé ma question, dois-je mettre la première à fond puis la fermer pour démarrer l'autre et ainsi de suite ou bien laisser la première à fond et démarrer la deuxième en test puis la fermer pour tester la troisième ?
Merci pour votre aide.
16 novembre 2019 à 14:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Problème de chauffage climatisation réversible LG
    N°100 : Bonjour, J'ai un problème sur une climatisation LG installée depuis plus de trois mois. Celle-ci fonctionnait bien en froid, et fonctionne toujours bien d'ailleurs, mais en chaud elle se met en sécurité. Peut-il y avoir un...
  • 3. Problème chauffage climatiseur mobile réversible Equation
    N°6176 : Bonjour à tous, J'ai acheté d'occasion un climatiseur mobile réversible de marque Equation, modèle wap-357dzh-35w, en mode refroidissement, ventilation et déshumidification, il fonctionne parfaitement mais en mode chauffage,...
  • 4. Panne clim réversible Panasonic R410A disjoncte
    N°1897 : Bonjour, et merci pour votre aide, j'ai un souci avec une clim réversible Panasonic R410A. Celle-ci disjoncte. Voici les éléments dont je dispose : - modèle intérieur CS PE12CKE - modèle extérieur CU PE12CKE Unité...
  • 5. Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic
    N°1893 : Bonjour, J'ai fait installer des clim réversible Panasonic (CS-E7NKEW) dans 3 chambres, et même en programmant 16° il fait environ 20 / 21°, est-ce que c'est normal ? Merci.
  • 6. Problème de chauffage avec climatiseur Panasonic Inverter
    N°1892 : Bonjour, J'ai un climatiseur Panasonic Inverter installé dans mon séjour que j'utilise essentiellement l'hiver. Depuis 2 jours, l'unité intérieure ne souffle plus de chaleur. Lorsque je le mets en marche, il se met en...
  • 7. Conseils puissance chauffage clim réversible
    N°5681 : Bonjour. Chauffage réversible inverter 3,5 kW ou 5 kW pour 43 m². Sauf erreur de ma part, je présume qu'un appareil de 5 kW chauffera beaucoup plus vite une pièce de 43 m² qu'un de 3,5 kW. Question : une fois la pièce...
  • 8. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 9. Panne fonctionnement chauffage clim réversible Bodner et Mann
    N°3622 : Bonjour , Ma climatisation réversible de marque Bodner et Mann fonctionne très bien en froid mais en mode chauffage le déclenchement ne se fait pas et l'air ne circule donc pas. Quelqu'un a t-il une idée du problème ?...
  • 10. Problème chauffage climatisation réversible Mitsubishi
    N°4253 : Bonjour. Je n'arrive pas à faire du chauffage avec ma clim réversible de modèle MFZKJ25VE2 Quelque soit la consigne, la température de sortie dans la pièce est de l'ordre de 18 degrés. Je pensais à un manque de gaz mais...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffage clim réversible Panasonic >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisation reversiblepac chocolatforum depannage climatisationpanne compresseur climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite