Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


2110

Question forum dépannage climatisation : Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU

climawiwi
Membre inscrit
climawiwi
2 messages
Bonjour.

Je possède un clim de marque DEER 24000 btu, parfois et surtout lors de la mise en service les matinés le compresseur s’arrête au bout d'une heure et l'unité interne se met en sécurité et s’éteint seule au bout de 15mn.
Lorsque j'ai branché le mano la pression est de 5 bars et l'ajout de R22 d’effectué par un ami. le condensateur est changé depuis 20 jours, 50 microfarad comme l'origine.

SVP besoin de vos avis merci. shy
08 août 2013 à 16:28
Forum 1 dépannage climatisation

Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir. Grosse fuite mad mad mad certainement arrêtez tout avec ce type de produit trop vieux et passer à autre chose. smile smile smile
08 août 2013 à 18:28
Forum 2 dépannage climatisation

Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU

Mi2
Membre inscrit
Mi2
10 messages
Bonjour,
Avec les éléments que vous donnez, la seule chose dont on peut être "quasiment certain" c'est que votre T° d'évaporation est de 5.9° titter

Vous parlez d'un condensateur, mais lequel, il sert à quoi ??
Votre ami qui a remis du R22.....
Cela laisse supposer qu'il y avait une fuite.... elle a donc été réparée, et l'installation parfaitement tirée au vide...
Quelle quantité de gaz a été remis dans le circuit ???
__________________________

Toutes ces questions pour en arriver au fait que, si votre clim a tourné quelques temps avec un manque important de gaz,
elle a très certainement aspiré de l'air. huffy
Si les étapes précédentes n'ont pas été respectées, vous êtes en présence d'incondensables qui font grimper votre intensité absorbée.... arrivé un moment le compresseur en a marre de forcer comme un bœuf, et se met en sécurité le temps de souffler un peu. sleepy
Enfin... c'est une possibilité...
08 août 2013 à 18:40
Forum 3 dépannage climatisation

Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU

climawiwi
Membre inscrit
climawiwi
2 messages
Bonjour.
Non pas de fuite c'est sûr.
La pression est de 4.5 bars et comment tirer au vide ?
13 août 2013 à 01:02
Forum 4 dépannage climatisation

Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU


Invité
invité
Ha ben si vous êtes sûr, alors, c'est que le gaz qui a été remis ne servait à rien.... lol lol dans ce cas, votre clim est en surcharge....
Solution, récupérer le R22, contrôler l'absence d'incondensables,
S' il y a des incondensables, le R22 doit partir en destruction. S'il n'y en a pas, après tirage au vide, il peut être ré-injecté dans le circuit en étant parfaitement pesé.

Mais tout cela ne s'improvise pas, il faut du matériel et une certaine connaissance des différentes manipulations...

PS: Dans le cas des pressions lues aux manomètres, nous mesurons la pression d'une vapeur saturante. Elle n'indique en rien la quantité de gaz, que vous ayez 1 gr ou 10 tonnes de R 22 par ex, à 4.5 b cela nous donnera toujours 0.1°c et inversement.
13 août 2013 à 17:35
Forum 5 dépannage climatisation

Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Pour savoir au niveau du gaz si la charge est correcte, soit en adoptant la procédure de notre invité et qui a raison dans sa manipulation, ainsi que pour l'explication des prises de pressions aux manos, soit en mettant les manos et mesurer la SC (surchauffe) qui est de 5 à 7°c, c'est la différence de temp entre la lecture BP et la prise de temp sur l'aspiration (gros tube), ex: vous avez 4.5 b=+3°c, vous devez avoir mini +8°c et maxi 10°c, plus le thermomètre se rapproche de votre lecture mano plus il y a trop de gaz, et inversement quand on s'en éloigne. Ceci est valable pour un non inverter.
Pour un inverter obligatoire d'effectuer l'opération citée auparavant. smile
19 août 2013 à 09:53
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
    N°4151 : Bonsoir. J'ai un climatiseur LG 24000 BTU, l'UE s'arrête après 2 à 3h de fonctionnement. Sur des forums notamment américains ils mettent en cause les chutes de tension du réseau, effectivement en ce moment j'ai mesuré une...
  • 2. Comment tester compresseur climatisation Samsung 24000 BTU
    N°1042 : Bonjour à tous, voilà je repose ma question n°1037 d'une autre façon après que j'ai pris connaissance du principe du fonctionnement d'un climatisateur de maison. J'ai un climatiseur Samsung 24000 BTU, je le mets en marche...
  • 3. Clim LG 12000 BTU problème compresseur
    N°4227 : Bonjour. J'ai un climatiseur LG 12000 BTU j'ai remarqué que l'aiguille de mon mano sur la vanne d'aspiration n'est pas constante, elle vibre légèrement en haut et en bas, le clim donne air froid. Mais après 30 minutes le...
  • 4. Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
    N°2784 : Bonjour, J'ai un climatiseur de marque Condor 12000 BTU, quand j'allume il marche normalement pendant une heure ou 2 heures du temps et après il s’arrête soudainement + le voyant vert clignote rapidement, et je ne peux pas...
  • 5. Problème clignotement et bip split clim TCL 24000 btu
    N°2614 : Bonjour, J'ai installé une clim TCL 24000 btu. Tout neuf, première mise en marche, le Timer clignote avec un bip non stop comme un relais sur le split. Le compresseur ne s'enclenche pas, et impossible d'éteindre la clim avec...
  • 6. Problème climatiseur LG 24000 btu câble d'alimentation
    N°1079 : Quand je met mon climatiseur LG 24000 btu en mode froid, je précise bien en mode froid, après 5 minutes, toute la tuyauterie et les câbles chauffent, avec un bruit trop élevé. Y a-t-il une explication ?
  • 7. Quel disjoncteur utiliser pour un climatiseur LG 24000 BTU
    N°3438 : Bonjour, J'ai installé un climatiseur LG 24000 BTU dont les caractéristiques sont : Cooling Capacity : 7040 W Cooling Input : 2550 W Cooling Current : 11,5 A Le climatiseur est relié à un disjoncteur C20A. Après 30 mn à...
  • 8. Code erreur E5 climatisation Condor 24000 BTU
    N°8718 : Bonjour. J'ai un code erreur E5 sur climatisation Condor 24000 BTU. Code erreur E5 : Surintensité au niveau de la protection du compresseur. Il s'agit d'un "problème électrique, faites changer la pièce en question si...
  • 9. Code erreur clim Gree 24000 BTU H5
    N°7429 : Bonjour. J'ai un climatisation Gree de 24000 BTU qui affiche un code erreur H5 en chauffage. Pouvez-vous me dire ce que cela veut dire ? Merci.
  • 10. Préparatifs avant redémarrage climatiseur Beko C/F 24000 btu
    N°1542 : Bonjour à tout le monde, bravo pour ce forum qui m'a vraiment aidé l'année dernière à contrôler l'installation de mon climatiseur mural. Sachant que l'été est aux portes, faut-il faire quelques mises en garde ou quelques...
>>> Résultats suivants pour : Problème compresseur s’arrête clim DEER 24000 BTU >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacement climatiseurinstallation climatisationremplacement climatiseurpanne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite