Bonsoir,
Dans le cas d'un condenseur évaporatif, peut-être serait-il judicieux d'apporter de l'eau.
Voir page 8.pdf du manuel Delonghi.
Dans le cas d'un condenseur évaporatif, peut-être serait-il judicieux d'apporter de l'eau.

Voir page 8.pdf du manuel Delonghi.
09 août 2013 à 22:40

Bonsoir PL
J'ai joins Airwell qui doivent m'envoyer les docs recherchés, je les mettrais en à disposition dès qu'ils me seront parvenus.
Effectivement, le fluide ne migre pas pendant le fonctionnement, il migre quand même.
Plus habitué au froid commercial et industriel, ma comparaison avec une centrale était une comparaison avec ce que l'on peut trouver dans ce domaine, avec des compresseurs en // et des régulations de puissance.
Le technicien Airwell et vous, me confirmez ce que j'avais supposé, à savoir 2 circuits séparés, et, nous sommes bien dans une configuration avec vanne de régulation de capacité (ce que je trouve aberrant personnellement, mais là n'est pas le sujet) par compresseur.
Cependant, malgré cette "séparation", lorsque je souffle à l'azote par l'aspiration B1, il s'échappe aussi par le "départ liquide" A2.
Je pense qu'il y a dû avoir quelques bidouilles de faites, mais sans désosser totalement j'ai du mal à les repérer, d'autant que l'UI est à 4 m sur un pan de mur pas trop accessible.
Je vais être bon pour le dépioter avant qu'il ne meure.
Je vous tiendrais au courant.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai joins Airwell qui doivent m'envoyer les docs recherchés, je les mettrais en à disposition dès qu'ils me seront parvenus.

Effectivement, le fluide ne migre pas pendant le fonctionnement, il migre quand même.
Plus habitué au froid commercial et industriel, ma comparaison avec une centrale était une comparaison avec ce que l'on peut trouver dans ce domaine, avec des compresseurs en // et des régulations de puissance.
Le technicien Airwell et vous, me confirmez ce que j'avais supposé, à savoir 2 circuits séparés, et, nous sommes bien dans une configuration avec vanne de régulation de capacité (ce que je trouve aberrant personnellement, mais là n'est pas le sujet) par compresseur.
Cependant, malgré cette "séparation", lorsque je souffle à l'azote par l'aspiration B1, il s'échappe aussi par le "départ liquide" A2.
Je pense qu'il y a dû avoir quelques bidouilles de faites, mais sans désosser totalement j'ai du mal à les repérer, d'autant que l'UI est à 4 m sur un pan de mur pas trop accessible.
Je vais être bon pour le dépioter avant qu'il ne meure.

Je vous tiendrais au courant.
Bonne soirée.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 août 2013 à 22:19

Bonsoir PL,
J'ai navigué sur leurs différents sites, et n'ai trouvé que des accès Pros aux doc. techniques, après création d'un compte avec N° de siret etc, etc.
N'étant pas à mon compte, et ne vivant pas en France, c'est assez délicat.
_____________
Raison pour laquelle je recherche essentiellement le schéma fluidique de l'UE,
Sur ce modèle, il y a 2 compresseurs, et 2 groupes de 2 circuits, permettant d'alimenter indépendamment 4 UI.
Chaque circuit est piloté par une vem tout ou rien commandée par l'UI correspondante.
Or après avoir isolé les circuits du groupe (suite à des fuites à répétitions), je me rends compte que les 2 circuits intérieurs semblent communiquer fluidiquement parlant !!!!
Comme pour une centrale frigo, mais sans la régulation qui va avec.
Je suis pour le moins surpris d'autant que la plaque signalétique m'annonce bien 2 circuits, chargés respectivement à 1400 et 1500 gr...
Cette "communication" se fait au détriment des performances de l'ensemble, vu que le fluide migre systématiquement vers les UI les plus froides.

Alors j'essaie de comprendre, mais quelque chose m'échappe sûrement.
J'ai navigué sur leurs différents sites, et n'ai trouvé que des accès Pros aux doc. techniques, après création d'un compte avec N° de siret etc, etc.
N'étant pas à mon compte, et ne vivant pas en France, c'est assez délicat.
_____________
Raison pour laquelle je recherche essentiellement le schéma fluidique de l'UE,
Sur ce modèle, il y a 2 compresseurs, et 2 groupes de 2 circuits, permettant d'alimenter indépendamment 4 UI.
Chaque circuit est piloté par une vem tout ou rien commandée par l'UI correspondante.
Or après avoir isolé les circuits du groupe (suite à des fuites à répétitions), je me rends compte que les 2 circuits intérieurs semblent communiquer fluidiquement parlant !!!!
Comme pour une centrale frigo, mais sans la régulation qui va avec.

Je suis pour le moins surpris d'autant que la plaque signalétique m'annonce bien 2 circuits, chargés respectivement à 1400 et 1500 gr...
Cette "communication" se fait au détriment des performances de l'ensemble, vu que le fluide migre systématiquement vers les UI les plus froides.


Alors j'essaie de comprendre, mais quelque chose m'échappe sûrement.

08 août 2013 à 19:09

Bonjour,
Avec les éléments que vous donnez, la seule chose dont on peut être "quasiment certain" c'est que votre T° d'évaporation est de 5.9°
Vous parlez d'un condensateur, mais lequel, il sert à quoi ??
Votre ami qui a remis du R22.....
Cela laisse supposer qu'il y avait une fuite.... elle a donc été réparée, et l'installation parfaitement tirée au vide...
Quelle quantité de gaz a été remis dans le circuit ???
__________________________
Toutes ces questions pour en arriver au fait que, si votre clim a tourné quelques temps avec un manque important de gaz,
elle a très certainement aspiré de l'air.
Si les étapes précédentes n'ont pas été respectées, vous êtes en présence d'incondensables qui font grimper votre intensité absorbée.... arrivé un moment le compresseur en a marre de forcer comme un bœuf, et se met en sécurité le temps de souffler un peu.
Enfin... c'est une possibilité...
Avec les éléments que vous donnez, la seule chose dont on peut être "quasiment certain" c'est que votre T° d'évaporation est de 5.9°

Vous parlez d'un condensateur, mais lequel, il sert à quoi ??
Votre ami qui a remis du R22.....
Cela laisse supposer qu'il y avait une fuite.... elle a donc été réparée, et l'installation parfaitement tirée au vide...
Quelle quantité de gaz a été remis dans le circuit ???
__________________________
Toutes ces questions pour en arriver au fait que, si votre clim a tourné quelques temps avec un manque important de gaz,
elle a très certainement aspiré de l'air.

Si les étapes précédentes n'ont pas été respectées, vous êtes en présence d'incondensables qui font grimper votre intensité absorbée.... arrivé un moment le compresseur en a marre de forcer comme un bœuf, et se met en sécurité le temps de souffler un peu.

Enfin... c'est une possibilité...
08 août 2013 à 18:40

Qu'est-ce qui déclenche ???



07 août 2013 à 20:19

liaison UE--> UI 

07 août 2013 à 19:01

Bonjour,
Je suis à la recherche de documentation technique, schémas fluidique et électrique (format pdf) pour une unité extérieure Airwell Quattro 407c (modèle à 2 compresseurs rotatifs) de 2001.
PROD n° 7SP0901072A
Type: 4355 REV:002
S/N 2411886988
Merci d'avance.
Mi²
Je suis à la recherche de documentation technique, schémas fluidique et électrique (format pdf) pour une unité extérieure Airwell Quattro 407c (modèle à 2 compresseurs rotatifs) de 2001.
PROD n° 7SP0901072A
Type: 4355 REV:002
S/N 2411886988
Merci d'avance.
Mi²
07 août 2013 à 18:28

Votre condenseur est-il propre ??
07 août 2013 à 18:18

ATTENTION !!!!!!
Si vous êtes amené à déconnecter le fil de terre alors que vous avez un disjoncteur différentiel 30 ma qui déclenche.....
Lors de vos essais, éviter de toucher les parties métalliques de l'installation, vous pourriez y rester coller...
Faites une petite recherche Google sur les seuils de tétanisation cardiaque, cela risque de calmer vos ardeurs....
Si vous êtes amené à déconnecter le fil de terre alors que vous avez un disjoncteur différentiel 30 ma qui déclenche.....
Lors de vos essais, éviter de toucher les parties métalliques de l'installation, vous pourriez y rester coller...
Faites une petite recherche Google sur les seuils de tétanisation cardiaque, cela risque de calmer vos ardeurs....
07 août 2013 à 18:05

Bonsoir,
La Vanne 4 Voies se trouve généralement au plus près du compresseur, raccordée sur la tuyauterie de refoulement (tuyauterie la plus chaude en fonctionnement, attention au risque de brûlure...)
Voici une petite vidéo trouvée sur Youtube qui vous permettra de mieux visualiser.
ICI
Cordialement.
Mi²
La Vanne 4 Voies se trouve généralement au plus près du compresseur, raccordée sur la tuyauterie de refoulement (tuyauterie la plus chaude en fonctionnement, attention au risque de brûlure...)
Voici une petite vidéo trouvée sur Youtube qui vous permettra de mieux visualiser.
ICI
Cordialement.
Mi²
06 août 2013 à 22:24