Clim LG 12000 BTU problème compresseur
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
4227
Question Forum Dépannage Climatisation : Clim LG 12000 BTU problème compresseur
Bonjour.
J'ai un climatiseur LG 12000 BTU j'ai remarqué que l'aiguille de mon mano sur la vanne d'aspiration n'est pas constante, elle vibre légèrement en haut et en bas, le clim donne air froid.
Mais après 30 minutes le froid s’arrête je regarde sur mon mano, l'aiguille monte comme si le clim est éteint mais le compresseur marche, je l’arrête pendant 10 minutes et je le redémarre, il fonctionne (même constatation pour le mano) et après un certain moment le froid s’arrête, le temps de fonctionnement n'est pas constant.
SVP je demande l'aide par un technicien de me confirmer si mon compresseur est HS ou pas, ou si ceci est dû à un bouchage de circuit ?
Merci.
J'ai un climatiseur LG 12000 BTU j'ai remarqué que l'aiguille de mon mano sur la vanne d'aspiration n'est pas constante, elle vibre légèrement en haut et en bas, le clim donne air froid.
Mais après 30 minutes le froid s’arrête je regarde sur mon mano, l'aiguille monte comme si le clim est éteint mais le compresseur marche, je l’arrête pendant 10 minutes et je le redémarre, il fonctionne (même constatation pour le mano) et après un certain moment le froid s’arrête, le temps de fonctionnement n'est pas constant.
SVP je demande l'aide par un technicien de me confirmer si mon compresseur est HS ou pas, ou si ceci est dû à un bouchage de circuit ?
Merci.
20 septembre 2017 à 17:19
Réponse 1 du forum climatisation
Clim LG 12000 BTU problème compresseur
Bonne journée à toutes et à tous.
Votre compresseur est en parfait état de marche (mais risque de ne pas l'être longtemps) c'est le circuit frigorifique qui a visiblement un problème.
Un mano qui fait le yoyo c'est synonyme de :
- présence d'incondensables (air, humidité, azote etc. en petite quantité).
- présence d'impureté (copeaux de cuivre ou autre).
- flexible mal engagé ou valve en biais.
- pincement tuyauteries.
- non respect des longueurs mini ou maxi.
- formidable inconstance du débit d'air.
- position détendeur non adéquate car bouchon qui gêne.
- prise de pression trop proche du compresseur.
- etc etc.
Un compresseur soit-il comprimé soit il aspire, soit plus suffisamment.
Donc vous oubliez le compresseur et concentrez-vous sur le circuit frigo.
Tirage ou vide ou chasse au gaz ?
Belle courbes du cuivre ou à l'arraché ?
Lorsqu'il s'arrête, c'est par consigne atteinte ou par pré-défaut ?
Mettez la consigne à fond, ventilation maxi puis relevez la bp, SC,T ligne liquide, T ligne vapeurs, T aspi, T entrée / sortie échangeurs.
Puis vos propres constatations visuelles, touché, bruit etc.
Cordialement.
Votre compresseur est en parfait état de marche (mais risque de ne pas l'être longtemps) c'est le circuit frigorifique qui a visiblement un problème.
Un mano qui fait le yoyo c'est synonyme de :
- présence d'incondensables (air, humidité, azote etc. en petite quantité).
- présence d'impureté (copeaux de cuivre ou autre).
- flexible mal engagé ou valve en biais.
- pincement tuyauteries.
- non respect des longueurs mini ou maxi.
- formidable inconstance du débit d'air.
- position détendeur non adéquate car bouchon qui gêne.
- prise de pression trop proche du compresseur.
- etc etc.
Un compresseur soit-il comprimé soit il aspire, soit plus suffisamment.
Donc vous oubliez le compresseur et concentrez-vous sur le circuit frigo.
Tirage ou vide ou chasse au gaz ?
Belle courbes du cuivre ou à l'arraché ?
Lorsqu'il s'arrête, c'est par consigne atteinte ou par pré-défaut ?
Mettez la consigne à fond, ventilation maxi puis relevez la bp, SC,T ligne liquide, T ligne vapeurs, T aspi, T entrée / sortie échangeurs.
Puis vos propres constatations visuelles, touché, bruit etc.
Cordialement.
21 septembre 2017 à 06:40
Réponse 2 du forum climatisation
Clim LG 12000 BTU problème compresseur
Bonjour.
Cela peut être dû aussi à un manque de gaz le compresseur inverter varie et cherche son rythme de "croisière" donc de bon fonctionnement.
Quelques renseignements, la clim est récente ? installée par vous-même ? vous dites que vous mettez les manos c'est bien mais vous êtes apprenti dans le métier ? Car il y a des procédures à respecter.
Cela peut être dû aussi à un manque de gaz le compresseur inverter varie et cherche son rythme de "croisière" donc de bon fonctionnement.
Quelques renseignements, la clim est récente ? installée par vous-même ? vous dites que vous mettez les manos c'est bien mais vous êtes apprenti dans le métier ? Car il y a des procédures à respecter.
21 septembre 2017 à 19:02
Réponse 3 du forum climatisation
Clim LG 12000 BTU problème compresseur
Bonne journée à toutes et à tous.
PL, je ne crois pas qu'il parle d'une montée / descente progressive liée à la technologie inverter, mais de l'aiguille du mano qui vibre.
Dans le deuxième cas c'est totalement indépendant du type de compresseur.
C'est au niveau fluidique que ça se passe. Mais il a certainement réglé son problème puisqu'il ne nous répond plus.

N. B. : NOUS NE SOMMES PAS UNE ASSOCIATION À BUT LUCRATIF.
NOUS NE SOMMES PAS NON PLUS RÉMUNÉRÉS AUX NOMBRES DE RÉPONSES FOURNIES.
La seule satisfaction que nous en tirons c'est le plaisir de partager et de mener à bien une demande ou une autre.
Alors n'oubliez pas de nous tenir informés des résultats de vos recherches.
Cela servira à ceux qui vous aident mais aussi et surtout à ceux qui rencontreront les mêmes symptômes que votre installation.
Cordialement.
PL, je ne crois pas qu'il parle d'une montée / descente progressive liée à la technologie inverter, mais de l'aiguille du mano qui vibre.
Dans le deuxième cas c'est totalement indépendant du type de compresseur.
C'est au niveau fluidique que ça se passe. Mais il a certainement réglé son problème puisqu'il ne nous répond plus.


N. B. : NOUS NE SOMMES PAS UNE ASSOCIATION À BUT LUCRATIF.
NOUS NE SOMMES PAS NON PLUS RÉMUNÉRÉS AUX NOMBRES DE RÉPONSES FOURNIES.
La seule satisfaction que nous en tirons c'est le plaisir de partager et de mener à bien une demande ou une autre.
Alors n'oubliez pas de nous tenir informés des résultats de vos recherches.
Cela servira à ceux qui vous aident mais aussi et surtout à ceux qui rencontreront les mêmes symptômes que votre installation.
Cordialement.
22 septembre 2017 à 07:55
Réponse 4 du forum climatisation
Clim LG 12000 BTU problème compresseur
Bonjour.
Je m'excuse ma clim est d'ancienne génération compresseur rotatif.
Je pense que mr adelclim a juste de me dire de penser au circuit frigorifique, je suis technicien en froid mais pas d’assez d’expérience et ce problème ça m'arrive pour plusieurs fois sur tous les anciens clim âgés plus de cinq ans.
J'ai essayé hier les compresseurs tout seuls avec mes doigts, sa pression est bonne.
Je pense que le circuit est un peu bouché car lorsqu’il est branché et au moment où l'aiguille monte j’entends le bruit de liquide frigorifique comme s'il était coincé et lorsqu’elle baisse je n'entends rien (la vibration de l'aiguille est rapide, en quelques secondes, par exemple de 4.1 au 3.9).
Une question SVP, est-ce que c'est possible d'avoir dans le circuit de l'unité extérieure des particules attachées au cuivre qui peuvent gêner le compresseur ?
Si oui quelle solution pouvez-vous me proposer ?
Merci à votre attention.
Et je m'excuse pour la deuxième fois.
Je m'excuse ma clim est d'ancienne génération compresseur rotatif.
Je pense que mr adelclim a juste de me dire de penser au circuit frigorifique, je suis technicien en froid mais pas d’assez d’expérience et ce problème ça m'arrive pour plusieurs fois sur tous les anciens clim âgés plus de cinq ans.
J'ai essayé hier les compresseurs tout seuls avec mes doigts, sa pression est bonne.
Je pense que le circuit est un peu bouché car lorsqu’il est branché et au moment où l'aiguille monte j’entends le bruit de liquide frigorifique comme s'il était coincé et lorsqu’elle baisse je n'entends rien (la vibration de l'aiguille est rapide, en quelques secondes, par exemple de 4.1 au 3.9).
Une question SVP, est-ce que c'est possible d'avoir dans le circuit de l'unité extérieure des particules attachées au cuivre qui peuvent gêner le compresseur ?
Si oui quelle solution pouvez-vous me proposer ?
Merci à votre attention.
Et je m'excuse pour la deuxième fois.
22 septembre 2017 à 13:46
Réponse 5 du forum climatisation
Clim LG 12000 BTU problème compresseur
Bonjour.
OK mizo, et arrêtez de vous excuser, il faut bien commencer un jour ou l'autre car la demande de technicien est en forte demande. Et c'est bien de vous intéresser à un problème.
Quel est le type de fluide ?
OK mizo, et arrêtez de vous excuser, il faut bien commencer un jour ou l'autre car la demande de technicien est en forte demande. Et c'est bien de vous intéresser à un problème.
Quel est le type de fluide ?
23 septembre 2017 à 17:56
Réponse 6 du forum climatisation
Clim LG 12000 BTU problème compresseur
Bonne soirée à toutes et à tous.
Mon coup de mécontentement n'était plus à votre endroit qu'à l'encontre de ceux qui ne reviennent jamais pour nous donner des nouvelles.
Donc ne le prenez pas pour vous spécifiquement.
Pour le compresseur vous n'avez pas besoin de le contrôler à l'ancienne.
D'autant plus que cela demande énormément de temps (récupérer le gaz, dessouder etc.).
Un compresseur HS, y a pas plus facile à diagnostiquer.
Soit, il est HS électriquement (bobinages en CC, coupé etc.).
4 mesures suffisent à le déterminer (compresseur à la masse).
Y a pas plus simple non plus.
Soit, il est bloqué mécaniquement la pince ampèremétrique suffit largement. Avec le temps et un peu d'expérience, juste l'oreille, le toucher suffisent.
Soit il est mort mécaniquement : C'est à dire, il ne comprime plus assez. N'aspire plus correctement, là le mano vous sera d'une grande aide.
Un compresseur mort mécaniquement cela veut dire qu'un des clapets est HS.
Par exemple le clapet bp puisqu'il est absent, lorsque le piston commence sa course vers le haut (compression) le gaz est retenu dans la chambre par le clapet hp.
Mais vu que le clapet bp est cassé donc une partie du gaz est envoyée dans la bp.
Résultat sur mano = hp faible mais bp élevée. C'est l'une des seules pannes qui donnent une bp et une hp divergentes.
Dans votre cas le compresseur n'a rien mais votre circuit frigo n'est pas net.
Oui, il est possible de déloger une impureté du circuit.
Il vous faut de l'azote et puis ouvrir le circuit sur une partie et souffler avec l'azote à l'opposé.
La partie ouverte vous la fermez avec le doigt puis vous lâchez, lorsque la pression est forte, le mieux c'est de mettre une vanne 1/4 de tour.
Je pense plus à de l'air/humidité qu'aux autres pistes.
Un bon tirage au vide et casse du vide devra résoudre le problème.
P. S. : je suis très touché par la politesse (s'excuser plusieurs fois) dont vous avez fait preuve mais aussi par l'envie de savoir, apprendre et comprendre. Ça me fait souvenir de mes débuts dans le métier.
Êtes-vous en Afrique ? Si oui je vous propose de communiquer votre adresse aux modérateurs car j'aimerai vous envoyer un support technique (le KOTZA MANUEL DU DÉPANNEUR) qui m'a permis d'avoir des bases plus que solides.
C'était pendant un an et demi mon compagnon, ma torah, ma bible, mon coran.
Il m'a permis d'être totalement autonome au bout de même pas deux ans dans un métier où tout le monde connait et reconnait qu'il faut 3 à 5 ans pour espérer qu'un technicien puisse être autonome et fiable.
Il était partout avec moi : restau, café, au lit, pendant le repas, en voyage et vacances, même au WC.

Je pense qu'il vous aidera à faire un sacré bond en avant si vous lui consacrez un minimum de temps quotidien.
Si cela vous intéresse alors envoyez vos coordonnées à Patrice (administrateur/modérateur du forum) qui se chargera de me les transmettre, ensuite je vous l'envoie.
Cordialement.
Mon coup de mécontentement n'était plus à votre endroit qu'à l'encontre de ceux qui ne reviennent jamais pour nous donner des nouvelles.
Donc ne le prenez pas pour vous spécifiquement.
Pour le compresseur vous n'avez pas besoin de le contrôler à l'ancienne.
D'autant plus que cela demande énormément de temps (récupérer le gaz, dessouder etc.).
Un compresseur HS, y a pas plus facile à diagnostiquer.
Soit, il est HS électriquement (bobinages en CC, coupé etc.).
4 mesures suffisent à le déterminer (compresseur à la masse).
Y a pas plus simple non plus.
Soit, il est bloqué mécaniquement la pince ampèremétrique suffit largement. Avec le temps et un peu d'expérience, juste l'oreille, le toucher suffisent.
Soit il est mort mécaniquement : C'est à dire, il ne comprime plus assez. N'aspire plus correctement, là le mano vous sera d'une grande aide.
Un compresseur mort mécaniquement cela veut dire qu'un des clapets est HS.
Par exemple le clapet bp puisqu'il est absent, lorsque le piston commence sa course vers le haut (compression) le gaz est retenu dans la chambre par le clapet hp.
Mais vu que le clapet bp est cassé donc une partie du gaz est envoyée dans la bp.
Résultat sur mano = hp faible mais bp élevée. C'est l'une des seules pannes qui donnent une bp et une hp divergentes.
Dans votre cas le compresseur n'a rien mais votre circuit frigo n'est pas net.
Oui, il est possible de déloger une impureté du circuit.
Il vous faut de l'azote et puis ouvrir le circuit sur une partie et souffler avec l'azote à l'opposé.
La partie ouverte vous la fermez avec le doigt puis vous lâchez, lorsque la pression est forte, le mieux c'est de mettre une vanne 1/4 de tour.
Je pense plus à de l'air/humidité qu'aux autres pistes.
Un bon tirage au vide et casse du vide devra résoudre le problème.
P. S. : je suis très touché par la politesse (s'excuser plusieurs fois) dont vous avez fait preuve mais aussi par l'envie de savoir, apprendre et comprendre. Ça me fait souvenir de mes débuts dans le métier.
Êtes-vous en Afrique ? Si oui je vous propose de communiquer votre adresse aux modérateurs car j'aimerai vous envoyer un support technique (le KOTZA MANUEL DU DÉPANNEUR) qui m'a permis d'avoir des bases plus que solides.
C'était pendant un an et demi mon compagnon, ma torah, ma bible, mon coran.
Il m'a permis d'être totalement autonome au bout de même pas deux ans dans un métier où tout le monde connait et reconnait qu'il faut 3 à 5 ans pour espérer qu'un technicien puisse être autonome et fiable.
Il était partout avec moi : restau, café, au lit, pendant le repas, en voyage et vacances, même au WC.


Je pense qu'il vous aidera à faire un sacré bond en avant si vous lui consacrez un minimum de temps quotidien.
Si cela vous intéresse alors envoyez vos coordonnées à Patrice (administrateur/modérateur du forum) qui se chargera de me les transmettre, ensuite je vous l'envoie.
Cordialement.
23 septembre 2017 à 22:28
Réponse 7 du forum climatisation
Clim LG 12000 BTU problème compresseur
Bonjour mr. adelclim et à tous.
Merci de me répondre avec cette clarté, oui je suis en Afrique, exactement de Tunisie.
Merci mr. PL, c'est du R22.
Merci bien mr. Adel je suis fier de l'avoir.
Merci de me répondre avec cette clarté, oui je suis en Afrique, exactement de Tunisie.
Merci mr. PL, c'est du R22.
Merci bien mr. Adel je suis fier de l'avoir.
25 septembre 2017 à 09:33
Réponse 8 du forum climatisation
Clim LG 12000 BTU problème compresseur
Bonjour mizo.
Pour faire suite à votre demande, vos coordonnées ont été transmises à adelclimatisation.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour faire suite à votre demande, vos coordonnées ont été transmises à adelclimatisation.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
25 septembre 2017 à 12:57
Réponse 9 du forum climatisation
Clim LG 12000 BTU problème compresseur
Bonne soirée à toutes et à tous.
OK, je vous l'envoie ce week-end, je ne sais pas le temps que cela prendra.
Mais quelques jours et vous l'aurez.
Après ce sera à votre tour de faire tourner la roue de l'entraide.
Peu importe comment : aider un autre confrère, aider sur les forums, une personne dans le besoin et puisque vous êtes Tunisien un coucous tunisien pour un mendiant.

Une sadaqa comme on dit au Maghreb selon vos possibilités bien sûr.
Sadaqa = aumône, charité, aide, bienveillance (en arabe).
Cordialement.
OK, je vous l'envoie ce week-end, je ne sais pas le temps que cela prendra.
Mais quelques jours et vous l'aurez.
Après ce sera à votre tour de faire tourner la roue de l'entraide.
Peu importe comment : aider un autre confrère, aider sur les forums, une personne dans le besoin et puisque vous êtes Tunisien un coucous tunisien pour un mendiant.


Une sadaqa comme on dit au Maghreb selon vos possibilités bien sûr.
Sadaqa = aumône, charité, aide, bienveillance (en arabe).
Cordialement.
26 septembre 2017 à 02:12
Réponse 10 du forum climatisation
Clim LG 12000 BTU problème compresseur
Salut à tous.
Avec plaisir Mr ADELCLIM, je l'attends avec impatience.
Et grand remerciement à vous et je vous dis que je donne l'aide aux autres sans hésitation.
Avec plaisir Mr ADELCLIM, je l'attends avec impatience.
Et grand remerciement à vous et je vous dis que je donne l'aide aux autres sans hésitation.
26 septembre 2017 à 15:42
Réponse 11 du forum climatisation
Invité

Clim LG 12000 BTU problème compresseur
Invité

Bonjour à tous !
J'ai connu un problème avec mon split marque Samsung 12000 BTU, le compresseur a totalement bloqué après une fuite importante qui a fait que le compresseur a tourné à longue durée sans la charge.
Merci anticipative pour vos aides.
J'ai connu un problème avec mon split marque Samsung 12000 BTU, le compresseur a totalement bloqué après une fuite importante qui a fait que le compresseur a tourné à longue durée sans la charge.
Merci anticipative pour vos aides.
23 janvier 2018 à 22:24
Réponse 12 du forum climatisation
Clim LG 12000 BTU problème compresseur
Bonjour Mr adelclim.
J'ai rien reçu.
J'ai rien reçu.
17 février 2018 à 10:56
Réponse 13 du forum climatisation
Clim LG 12000 BTU problème compresseur
Bonjour mezo.
Oui en effet je n'ai pas pu vous l'envoyer pour cause d’hospitalisation.
Redonnez-moi votre adresse et je vous l'envoie sans faute samedi.
Désolé je vous avais oublié et vous faîtes bien de me le rappeler.
Cordialement.
Oui en effet je n'ai pas pu vous l'envoyer pour cause d’hospitalisation.
Redonnez-moi votre adresse et je vous l'envoie sans faute samedi.
Désolé je vous avais oublié et vous faîtes bien de me le rappeler.
Cordialement.
19 février 2018 à 15:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 2. Problème avec climatiseur LG 12000 BTU
- N°2858 : Bonjour. Mon climatiseur ne peut pas démarrer, alors j'ai changé le condensateur et le klixon, il marche bien pour 5 minutes et il s’arrête. J'ai testé une autre fois et j'ai mesuré la pression. Quand il démarre, la...
- 3. Problème de démarrage clim LG inverter 12000 BTU
- N°5432 : Bonjour. J’ai un climatiseur LG 12000 BTU lorsque j’appuie sur le bouton marche depuis la commande il s’allume et le voyant cooling s’allume aussi pendant 10 secondes et après le voyant heating s’allume et le...
- 4. Split 12000 BTU de marque BEKO arrêt après 3 ou 4 minutes
- N°2851 : Bonjour, Je pose une question pour agrémenter le sujet, je suis professionnel du froid mais je vous dis franchement je me retrouve devant des pannes qui me laissent perplexe ; et par ce site ça me permet de partager mon...
- 5. Climatiseur Condor 12000 BTU qui s’arrête tout seul
- N°2784 : Bonjour, J'ai un climatiseur de marque Condor 12000 BTU, quand j'allume il marche normalement pendant une heure ou 2 heures du temps et après il s’arrête soudainement + le voyant vert clignote rapidement, et je ne peux pas...
- 6. Climatiseur LG 24000 BTU unité extérieure qui s'arrête
- N°4151 : Bonsoir. J'ai un climatiseur LG 24000 BTU, l'UE s'arrête après 2 à 3h de fonctionnement. Sur des forums notamment américains ils mettent en cause les chutes de tension du réseau, effectivement en ce moment j'ai mesuré une...
- 7. Climatiseur LG Essalem 12000 BTU unité interne s'arrête dès l'allumage
- N°1093 : Après l'installation de mon climatiseur LG Essalem 12000 BTU, dès l'allumage en mode froid ou chaud, l'unité interne s'arrête. J'ai dû désinstaller tout et le prendre chez le représentant LG qui confirme que le climatiseur...
- 8. Problème câblage moteur compresseur 12000 BTU
- N°2349 : Bonjour. Je suis un technicien frigoriste ; j'ai acheté un moteur compresseur 12000 BTU, il n'y a plus ces indices : C/ COMMUN P/PRINCIPAL A/AUXILIAIRE S'il vous plait quelqu'un peut m'aider pour le branchement des fils...
- 9. Panne climatisation LG pas de froid
- N°1714 : Bonjour, j'ai une climatisation LG 12000 BTU froid/chaud depuis un mois ? Le climatiseur fonctionnait bien les premiers jours, puis il a refusé de fournir du froid pendant les heures du jour et ne fonctionnait que de 1:00h à 8:00h...
- 10. Problème compresseur sur clim LG
- N°3499 : Bonjour, Je découvre le forum et suis ravi, belle découverte, merci à ceux qui rendent ça possible ;) Je possède une clim LG (G12AH, 3.5kw froid et 3.8kw chaud) qui doit avoir maintenant 8 ans je pense... Le groupe...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite