Conseils dépannage climatisation : Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

lediable39
Membre inscrit
lediable39
9 messages
Bonjour,

J'ai une clim Samsung MH068FXEA4
Il y a environ 4 ans qu'elle n'a pas été mise en route, quand je mets le courant et que j'allume les 3 unités intérieures, les 3 unités démarrent mais une erreur apparait E2 01 au bout de quelques secondes et le groupe extérieur ne démarre pas.
Est-ce que la carte du groupe serait HS ?
Merci.
06 novembre 2016 à 12:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Alors d'après ce que j'ai compris, l'UE n'arrive pas à compter les 3 UI, il va falloir ouvrir la partie électrique de l'UE et vérifier si les câbles de liaison sont bien branchés, en gros vérifier toutes les connexions électriques, tout cela hors tension cela va de soi.
Il y a peut-être un fil cassé, faire la même chose dans chaque UI.
Refaire un essai de fonctionnement.
Il faut quand même attendre une dizaine de minutes avant de démarrer.
06 novembre 2016 à 17:55
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Vous avez tout simplement un problème d'adressage de votre installation.
Chez Samsung l'adressage se fait automatiquement.
Pour cela vous allez procéder comme suit :
1/ Éteignez tous vos splits et/ou consoles
2/ Disjonctez votre installation durant environ 20 secondes
3/ Déposez le capot latéral de votre unité extérieure
4/ Repérez le bouton d'adressage généralement rouge situé au dessus des deux afficheurs analogiques
5/ Réenclenchez le disjoncteur et allez à l'unité extérieure
6/ Appuyez et restez appuyé sur le bouton rouge jusqu'à TST ou simplement TS apparaisse et relâchez.

La machine va s'auto-adresser et faire fonctionner au fur et à mesure les unités intérieures.
Ne touchez à rien et laisser la faire jusqu'à qu'elle s'arrête automatiquement, cela peut durer 15 à 20 minutes.

Cordialement.
maclimatisation.com
06 novembre 2016 à 19:03
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

lediable39
Membre inscrit
lediable39
9 messages
J'ai oublié de vous dire quand il y a le courant de mis sur la carte du groupe extérieur, il y a la diode rouge qui reste allumée et la diode vert clignote, mais la orange est éteinte.
Serait-il possible qu'il y ait un élément de claqué sur la carte du groupe.
Cordialement.
06 novembre 2016 à 21:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

lediable39
Membre inscrit
lediable39
9 messages
Bonsoir,
Il y en a qui disent qu'il faut mettre le groupe extérieur en manuel ainsi que les unités intérieures, indiquez-moi comment on fait dans les moindres détails.
Cordialement.
06 novembre 2016 à 21:53
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Avez-vous effectué les manipulations que je vous ai indiquées ?

maclimatisation.com
07 novembre 2016 à 07:36
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Il y en a qui disent qu'il faut mettre le groupe extérieur en manuel ainsi que les unités intérieures.
Et bien ceux qui disent, je veux bien qu'ils me montrent comment on fait et ce que cela veut dire, car je ne sais pas comment on fait. sad sad sad
Par contre :
1) vérifier toutes les connexions électriques comme je le préconise en réponse 1, au bout de 4 ans sans utilisation c'est un minimum.
2) suivre le dépannage de AAC, réponse 2, au bout de 4 ans la mémoire c'est peut ètre effacée ou en partie. (?)
07 novembre 2016 à 22:04
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

lediable39
Membre inscrit
lediable39
9 messages
Bonsoir,
Je ne peux pas vous répondre car ce n'est pas ma résidence principale.
Je prends tous les éléments que je peux car je n'ai pas internet à ce domicile.
Il y a "atomet" sur ce site qui a mis des photos (le 21 mars à 21h13) si vous voulez regarder, qui correspondent à l'afficheur des erreurs de l'unité extérieure.
Il y a 4 boutons k1-k2-k3-k4.
Quelle manipulation faut-il faire ?
Cordialement.
07 novembre 2016 à 22:11
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

lediable39
Membre inscrit
lediable39
9 messages
Bonsoir,
Vous pouvez voir les photos de atomet en tapant : Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA
07 novembre 2016 à 23:03
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir E1-01 = l'UE n'arrive pas à compter le nombre d'UI.
Nous comprenons qu'il n'est pas toujours facile de suivre nos indications sans internet, mais nous n'avons pas non plus toutes les données des constructeurs parfois d'une année sur l'autre le matériel évolue et les boutons K1 k2 etc. ne correspondent pas forcement.
Donc il faudra pour l'instant faire avec, et la manipulation vous a été expliquée par AAC.
Si cela se trouve, il faudra appuyer sur k1 ou k2 etc... en fonction des directives de AAC.
Citation :
Il y a "atomet" sur ce site qui a mis des photos (le 21 mars à 21h13) si vous voulez regarder, qui correspondent à l'afficheur des erreurs de l'unité extérieure.
Oui super, c'est quelle n° de question ?
08 novembre 2016 à 18:22
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

lediable39
Membre inscrit
lediable39
9 messages
Bonsoir.
La question est la n°3244 où vous pouvez voir les photos indiquées dans ma question précédente.
08 novembre 2016 à 21:59
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

lediable39
Membre inscrit
lediable39
9 messages
Bonsoir,
Est-ce que quelqu’un peut me répondre ?
11 novembre 2016 à 17:56
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

lediable39
Membre inscrit
lediable39
9 messages
Bonsoir,
De mes souvenirs il n'y a pas de bouton rouge où il y a l'afficheur analogique comme le décrit AAC, alors quelle peut être la procédure à suivre.
Avez-vous regardé la question 3244 de "atomet" pour voir les 3 photos, surtout la photo de droite qui correspond à ce que j'ai sur la nôtre.
Cordialement.
11 novembre 2016 à 18:36
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Sur une des photos question 3244 il est écrit d'appuyer sur le bouton K2 pour réinitialiser les adresses.
13 novembre 2016 à 17:30
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Re. Voici le lien de la photo.

Code erreur E1-01 sur climatiseurs Samsung
(Photo 2 réponse 13).
13 novembre 2016 à 17:31
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4


Invité
invité
Bonjour.
Que veut dire FL 34 et FL 24 sur l'afficheur de ma clim Samsung ?
Merci.
30 décembre 2016 à 12:15
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4


Invité
invité
Est-ce qu'il faut mettre les 3 unités sur 0 pour qu'elle s'initialise toute seule ?
30 décembre 2016 à 12:17
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4

lediable39
Membre inscrit
lediable39
9 messages
Bonsoir,
J'ai fait ce que AAC m'a indiqué c'est à dire resté appuyer sur k2 jusqu’à ce que tout s'affiche sans résultat l'erreur E201 revient.
En allumant la clim sur les 2 carrés analogiques il y a FL34, FL14, FL24, FN04, FL44 qui défilent.

Est-ce que la carte du groupe serait HS ?
Pour info le voyant rouge reste allumé et le voyant vert clignote et le jaune ne s'allume pas.
J'ai branché le ventilateur en direct il fonctionne.
Je ne sais plus quoi faire.
31 décembre 2016 à 18:59
Réponse 18 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4


Invité
invité
Bonsoir,
Est-ce que quelqu’un a une réponse à me donner ?
Cordialement.
01 février 2017 à 22:05
Réponse 19 d'un contributeur du forum

Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4


Invité
invité
Bonsoir,
J'ai envoyé ma carte mère du groupe extérieur Samsung réparé, il y avait des composants HS, je l'ai remonté mais sans succès. J'ai toujours l'erreur E201 qui s'affiche. Est-ce que quelqu'un aurait une autre idée ? Cordialement.
01 octobre 2017 à 21:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne climatisation réversible Samsung AQV09NSBN
    N°1927 : Bonjour, Ma climatisation réversible (Samsung AQV09NSBN) ne fonctionne plus et me donne les symptômes suivants : je démarre la clim et après quelques minutes l'unité extérieure se met en route un court instant et...
  • 2. Problème clim réversible Samsung ne fait pas de chaud
    N°3202 : Bonjour, Je viens de contacter le support technique Samsung suite au fait que ma clim Samsung ar13jvssmwknst ne fait pas de chaud (il fait actuellement 9° ici). Ils m'ont répondu qu'ici elles n'étaient pas prévues pour en...
  • 3. Economies électricité clim réversible Samsung
    N°2218 : Bonjour. Comment optimiser et bien se servir de sa clim réversible Samsung et moins dépenser en kW, donc en électricité en hiver ? Merci de vos réponses.
  • 4. Code erreur E2 01 climatisation SAMSUNG MH068FXEA4
    N°2486 : Bonsoir, En allumant la climatisation Samsung MH068FXEA4, le disjoncteur a sauté au niveau des splits et de l'unité extérieur seulement. Le général est resté en fonctionnement. En voulant relancer la climatisation en mode...
  • 5. Code erreur E472 climatiseur réversible Samsung AC052FBJDEH
    N°3814 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour savoir si vous avez la réponse à cette panne. Je possède un climatiseur réversible de marque SAMSUNG, Modèle AC052FBJDEH. Il y a peu, voilà que mon climatiseur s’arrête avec...
  • 6. Erreur C190 clim réversible Samsung AJ050TXJ2KG/EU
    N°8571 : Bonjour, Après un an d'utilisation, ma clim ne fait plus de froid ou de chaud sur les cassettes intérieures. Si j'essaie de faire la procédure de mise en service en appuyant sur le bouton K1, elle se lance, les tuyaux HP...
  • 7. Problème clim réversible Samsung fonctionne seulement quand il pleut.
    N°4340 : Bonjour à tous ! Voilà je m'explique, je possède une climatisation réversible Samsung AQV09UGAN, après l'intervention de plusieurs réparateurs, on n'arrive pas à déceler le problème, c'est simple : tout a été changé,...
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Code erreur E1-01 sur trois climatiseurs Samsung MH026FPEA
    N°3244 : Bonjour à tous, Trois climatiseurs Samsung MH026FPEA avec groupe MH068FXEA4 En mode chauffage, les 3 unités intérieures affichent E1-01. Que veut dire ce code ? Vérification pression gaz : OK Le fusible 30 amp. : OK...
  • 10. Message erreur 41 climatiseur réversible Samsung
    N°3186 : Bonjour, J'ai une clim réversible Samsung, après un arrêt de quelques jours, j'essaie de remettre en route en vain. Le message 41 s'affiche. Quelqu'un peut-il me renseigner ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Problème de clim réversible Samsung MH068FXEA4 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite