Question Forum Climatisation : Problème de température sur PAC Air/Air Samsung

nonoco
Membre inscrit
nonoco
1 message
Bonjour à tous,

Nous avons équipé notre habitation de 110m² de deux PAC Air/Air de marque Samsung en juillet 2015.
Il s'agit des modèles AR7000/L.

Après quelques péripéties (sonde extérieure défectueuse sur une PAC, fuite sur la même PAC...), nous avons un souci en mode chauffage.
La température affichée en mode dry, fan ou cool est correcte (+/-1°C) et correspond à la température désirée (saisie sur la télécommande) pour les modes dry ou cool.

En mode chauffage tout s’emballe... Pour obtenir 21°C, il faut mettre 18°C sur la télécommande. La température affichée sur les unités intérieures restent souvent juste 1 degré au-dessus de la température saisie sur la télécommande. On voit clairement la température diminuée.

Après appel au SAV Samsung, ils m'ont fait bouger les sondes des unités intérieures. Sans succès actuellement.
C'est vraiment embêtant car la température minimum de la maison de 19,6°C lorsque les unités intérieures sont réglées au minimum, soit 16°C.
Les ventilateurs s'arrêtent en mode chauffage. Je sais que c'est normal. Le problème ne pourrait pas venir de là ??
Le technicien qui a posé les PAC restent perplexe... Il a suggéré de corriger la température des sondes... mais la température ne serait lors plus la bonne dans les autres modes.
Avez-vous d'autres idées ?? Je suis désemparé.

En vous remerciant pour votre aide précieuse.
06 novembre 2016 à 11:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème de température sur PAC Air/Air Samsung

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Le problème est que sur une UI/UE ?
Je dirais qu'il ne faut pas trop se fier à l'affichage température sur la façade de l'UI, le problème de la justesse de l'affichage sera moins flagrant en froid qu'en chaud.
Le froid tombe et donc le volume est plus facile à "gérer" en terme d'affichage, mais en chaud la chaleur monte et la sensation n'est pas la même vous pouvez très bien avoir 21°C affiché et avoir 18°C dans la pièce, une autre hypothèse, la machine est peut être surpuissante ou encore l'UI mal positionnée.
Pour cela il va falloir nous en dire plus, un plan serait bien.
06 novembre 2016 à 17:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème de température sur PAC Air/Air Samsung


Invité
invité
Bonne journée à toutes et à tous.
L'installation est encore sous garantie, alors je vous suggère de voir avec votre installateur et l'aide de la hotline (s'il n'a pas le manuel de service) de vérifier le paramètre anti-stratification.
Le fait que vous ayez la problématique en mode chaud, cela me conforte dans l'idée que c'est l'anti-stratification qui est enclenchée.
En effet, ce paramètre a pour objectif de rectifier la température lue par la sonde en mode chaud.
Chez la plupart des constructeurs on mise sur un écart de 4k.
C'est à dire, vous demandez 21c, l'UI ne s'arrêtera que lorsqu'elle détectera 25c.
L'air chaud ayant tendance à monter par conséquent, un volume x y ou z aura au moins 4 températures différentes (selon que l'on mesure à hauteur d'homme avec bras levé, à hauteur d'homme debout, assis, ou au ras du sol) donc forcément en fonction de l'emplacement de la sonde, la température réelle ne sera pas le reflet de la réalité.
C'est pourquoi ils ont d'abord pensé à bouger les sondes.
Vu que cela ne change rien (mais cela dépend si vous avez mis une sonde déportée ou pas) donc la cause la plus plausible c'est l'anti-stratification.
Si non vérifier un éventuel afflux d'air froid qui influencerait la sonde.
Votre problème me fait penser à cette piste, soumettez-la à votre installateur, qu'il voit si c'est le cas ou pas.
Cordialement.
Adelclimatisation
06 novembre 2016 à 18:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème de température sur PAC Air/Air Samsung

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonsoir à tous,

Je vous propose de faire un test avec comme réglage les volets réglés verticalement, et augmenter votre vitesse de ventilation.
Comme dit Adel l’effet stratification je l'ai nettement réduit en inclinant mes volets à la verticale.
J'ai de ce fait augmenté, j'ai aussi réduit les cycles courts !

Ma sonde a en gros une différence de 3.5 k 3.5 °C si vous préférez.
Et mon léger redimensionnement fait que ma température est toujours 1 à 1.5 degrés de plus que la consigne entre 7 et 10 degrés extérieur, en dessous de 6 degrés elle fonctionne à merveille.

Cordialement, cathars
07 novembre 2016 à 17:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Problème de température sur PAC Air/Air Samsung

cathars
Membre inscrit
cathars
1 897 messages
Bonjour,

Erreur de frappe, je voulais dire léger dimensionnement.
Ce matin j'ai démarré avec 3.8 degrés extérieur avec un cycle de 175 minutes et pourtant avec 18 de consigne je suis dans ma pièce principale actuellement à 18.9°C sachant que le démarrage a démarré à 5 heures ce matin avec une température intérieure de 17.6°C.

Cordialement, cathars
08 novembre 2016 à 08:29
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Problème de température sur PAC Air/Air Samsung

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Les murs sont froids.
08 novembre 2016 à 18:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 4. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 6. Choisir Panasonic ou Samsung pour une PAC air air de 7 ou de 8kW
    N°1949 : Bonjour, Que choisir Panasonic ou Samsung pour une PAC air air monosplit de 7 ou de 8kW. Surface 80m² au sol. Je pense au point de vue de la fiabilité, COP et du SAV. D'avance, un grand Merci pour la réponse.
  • 7. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 8. Meilleure PAC air air
    N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...
  • 9. Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0
    N°8085 : Bonjour à toutes et à tous. Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air...
  • 10. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
>>> Résultats suivants pour : Problème de température sur PAC Air/Air Samsung >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
free shipping Perfect performancekfr 23 26 32 35gw dy j e5 font b air b fontcomposant electronique cmsbricovideopac chocolat



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite