Bonjour,
J'ai une PAC Mitsubishi split PUHZHRP100VHA avec Boro EHST-18B-V86-3 installée début 2011.
Problèmes de chauffage au début résolus (de mémoire) après plusieurs interventions et la mise à jour de la version 1.00 en 1.10.
Depuis de nombreux mois (1 voire 2 ans), j'ai des problèmes de pannes type E1 heat error.
La seule solution de la société de maintenance est de couper le disjoncteur, d'attendre suffisamment (1/2h 1h voire plus) et de relancer.
Ce système a fonctionné un certain temps, puis le redémarrage est devenu plus problématique.
Changement vanne 3 voies suite à radiateurs chaud en été, chauffage coupé.
Au final lors de l'entretien annuel l'intervenant n'a pas pu faire repartir la PAC. Erreur Pump1 error et pas d'entretien.
Je l'ai fait très difficilement. Cela a empiré jusqu'à la panne sur la même erreur en plein hiver.
Changement de la pompe de circulation.
Redémarrage PAC.
Début Janvier : alarme E1heat error sur choc thermique (arrêt sur 58°, 65 demandés).
Ce n'est pas la 1ère fois.
Beaucoup de pannes semblent être en relation avec ce choc thermique.
La commande parait disponible avec tous ces paramètres mais impossible à arrêter ou modifier.
Je précise que j'utilise le code installateur figurant dans la notice installateur (version 1.0).
Qui peut m'aider à activer cette commande qui est en train d'user prématurément ma PAC ?
Je recherche aussi une MAJ supérieure 1.10.
Merci d'avance.
J'ai une PAC Mitsubishi split PUHZHRP100VHA avec Boro EHST-18B-V86-3 installée début 2011.
Problèmes de chauffage au début résolus (de mémoire) après plusieurs interventions et la mise à jour de la version 1.00 en 1.10.
Depuis de nombreux mois (1 voire 2 ans), j'ai des problèmes de pannes type E1 heat error.
La seule solution de la société de maintenance est de couper le disjoncteur, d'attendre suffisamment (1/2h 1h voire plus) et de relancer.
Ce système a fonctionné un certain temps, puis le redémarrage est devenu plus problématique.
Changement vanne 3 voies suite à radiateurs chaud en été, chauffage coupé.
Au final lors de l'entretien annuel l'intervenant n'a pas pu faire repartir la PAC. Erreur Pump1 error et pas d'entretien.
Je l'ai fait très difficilement. Cela a empiré jusqu'à la panne sur la même erreur en plein hiver.
Changement de la pompe de circulation.
Redémarrage PAC.
Début Janvier : alarme E1heat error sur choc thermique (arrêt sur 58°, 65 demandés).
Ce n'est pas la 1ère fois.
Beaucoup de pannes semblent être en relation avec ce choc thermique.
La commande parait disponible avec tous ces paramètres mais impossible à arrêter ou modifier.
Je précise que j'utilise le code installateur figurant dans la notice installateur (version 1.0).
Qui peut m'aider à activer cette commande qui est en train d'user prématurément ma PAC ?
Je recherche aussi une MAJ supérieure 1.10.
Merci d'avance.
15 février 2017 à 21:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum
PAC Mitsubishi problème mise à jour Boro
Bonjour.
Il faudrait contrôler la sonde de retour d'eau.
Si vous pouvez nous envoyer une belle photo du schéma électrique, ce serait plus facile pour vous guider.
Pour la programmation ou remise à niveau du Boro je n'ai pas la doc et rien trouvé sur internet.
Il faudrait contrôler la sonde de retour d'eau.
Si vous pouvez nous envoyer une belle photo du schéma électrique, ce serait plus facile pour vous guider.
Pour la programmation ou remise à niveau du Boro je n'ai pas la doc et rien trouvé sur internet.
16 février 2017 à 16:14
Réponse 2 d'un contributeur du forum
PAC Mitsubishi problème mise à jour Boro
Bonjour,
Merci à PL mais j'attendais une réponse concernant le choc thermique.
L'ayant obtenu après tant d'années, je vais surveiller le fonctionnement de la PAC.
A tous les possesseurs de Boro EHST-18B-V86-3 (pour mon cas mais à voir peut-être aussi sur les ....-V86-2), il existe une mise à jour version cr 1.2.0 qui permet d'utiliser la commande choc thermique pour la modifier ou pour l'annuler ce que j'ai fait.
Elle détaille un peu plus le mode électrique également.
J'ai reçu une procédure de mise à jour datant de 2012 !!! succincte mais très suffisante, le seul problème étant d'avoir une clé USB acceptée par la PAC.
Merci à PL mais j'attendais une réponse concernant le choc thermique.
L'ayant obtenu après tant d'années, je vais surveiller le fonctionnement de la PAC.
A tous les possesseurs de Boro EHST-18B-V86-3 (pour mon cas mais à voir peut-être aussi sur les ....-V86-2), il existe une mise à jour version cr 1.2.0 qui permet d'utiliser la commande choc thermique pour la modifier ou pour l'annuler ce que j'ai fait.
Elle détaille un peu plus le mode électrique également.
J'ai reçu une procédure de mise à jour datant de 2012 !!! succincte mais très suffisante, le seul problème étant d'avoir une clé USB acceptée par la PAC.
21 février 2017 à 00:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

PAC Mitsubishi problème mise à jour Boro
Invité

Bonjour.
Est-ce que vous avez nettoyé le filtre à côté du circulateur.
A l'intérieur du module ?
Le choc thermique peut être supprimé dans les paramètres installateur.
Pendant le choc thermique la PAC s'arrête et les appoints sont mis en route, s'il y a un défaut d'étanchéité de la vanne 3 voies il y a une partie calorie qui ira dans le chauffage et peut-être même une impossibilité de monter à 65 si les calories passent trop dans le chauffage.
Cette info est donnée afin de peut-être vous aider.
Est-ce que vous avez nettoyé le filtre à côté du circulateur.
A l'intérieur du module ?
Le choc thermique peut être supprimé dans les paramètres installateur.
Pendant le choc thermique la PAC s'arrête et les appoints sont mis en route, s'il y a un défaut d'étanchéité de la vanne 3 voies il y a une partie calorie qui ira dans le chauffage et peut-être même une impossibilité de monter à 65 si les calories passent trop dans le chauffage.
Cette info est donnée afin de peut-être vous aider.
22 mars 2017 à 23:14
Réponse 4 d'un contributeur du forum
PAC Mitsubishi problème mise à jour Boro
Bonjour,
Oui. Je nettoie régulierement ce filtre.
Le choc thermique peut être supprimé si on posséde la version 1.2.0 pour le Boro.
C'est maintenant mon cas (j'ai finalement pu l'obtenir de Mitsubishi) alors que la version 1.1.0 affichait la commande mais interdisait sa modification (avec le code installateur).
La vanne 3 voies a été changée (mais ??).
Le code erreur semble faire référence aux résistances électriques. Les solutions préconisées dans la notice dépassent mes compétences.
Oui. Je nettoie régulierement ce filtre.
Le choc thermique peut être supprimé si on posséde la version 1.2.0 pour le Boro.
C'est maintenant mon cas (j'ai finalement pu l'obtenir de Mitsubishi) alors que la version 1.1.0 affichait la commande mais interdisait sa modification (avec le code installateur).
La vanne 3 voies a été changée (mais ??).
Le code erreur semble faire référence aux résistances électriques. Les solutions préconisées dans la notice dépassent mes compétences.
23 mars 2017 à 08:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum
PAC Mitsubishi problème mise à jour Boro
Bonjour.
Mike12, comment avez-vous fait pour entrer en contact avec Mitsubishi et obtenir la procédure de modification des paramètres ??
Je vous remercie d'avance.
YUG29
Mike12, comment avez-vous fait pour entrer en contact avec Mitsubishi et obtenir la procédure de modification des paramètres ??
Je vous remercie d'avance.
YUG29
30 juillet 2019 à 09:40
Réponse 6 d'un contributeur du forum
PAC Mitsubishi problème mise à jour Boro
Comment avez-vous fait pour obtenir cette nouvelle version ??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
02 août 2019 à 23:13
Réponse 7 d'un contributeur du forum
PAC Mitsubishi problème mise à jour Boro
Bonjour,
Je me permet de relancer le post au sujet de la mise à jour, ayant des soucis d'alarme récurrente et une version logiciel 1.1.0, je souhaite passé à la version supérieur, serait il possible de me l'envoyer mike12 ?
Merci d'avance
Je me permet de relancer le post au sujet de la mise à jour, ayant des soucis d'alarme récurrente et une version logiciel 1.1.0, je souhaite passé à la version supérieur, serait il possible de me l'envoyer mike12 ?
Merci d'avance
27 mars 2020 à 11:21
Réponse 8 d'un contributeur du forum
PAC Mitsubishi problème mise à jour Boro
Bonjour.
Serait-il possible d'avoir cette mise à jour ???
Merci.
Serait-il possible d'avoir cette mise à jour ???
Merci.
27 mars 2020 à 11:51
Réponse 9 d'un contributeur du forum
PAC Mitsubishi problème mise à jour Boro
Bonjour la communauté.
Qui pourrait me faire passer cette mise à jour, impossible de joindre Mitsubishi pour l'obtenir.
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement.
Qui pourrait me faire passer cette mise à jour, impossible de joindre Mitsubishi pour l'obtenir.
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement.
05 mai 2020 à 16:48
Réponse 10 d'un contributeur du forum
PAC Mitsubishi problème mise à jour Boro
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
05 mai 2020 à 16:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Mise à jour PAC Boro Mitsubishi
- N°6096 : Bonjour. Suite à plusieurs pannes sur ma très belle pompe à chaleur Boro CT 10, je souhaiterais obtenir la mise à jour 1.2.0. Mitsubishi contacté par téléphone ne peut m'envoyer avant 6 semaines au vu du contexte actuel...
- 2. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 3. PAC Mitsubishi Melcloud sans Box internet
- N°7384 : Bonjour. J’ai une PAC Mitsubishi dans une résidence secondaire sans box internet. Contrairement à ce qu’on peut lire un peu partout le WPS n’est pas indispensable. Ce n’est plus vrai. J’utilise donc un smartphone...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 6. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 7. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 8. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
- N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
- 9. Problème thermostat sans fil PAC Mitsubishi Ajtech Zubadan
- N°3207 : Bonjour. Mon thermostat Ajtech sans fil de ma PAC Mitsubishi - Ajtech Zubadan ne fait plus déclencher la mise en route de la PAC. Il faut le mettre sur position arrêt, puis le remettre en position auto pour qu'il fasse...
- 10. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite