Question forum dépannage climatisation : Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4

dovillman
Membre inscrit
dovillman
9 messages
Bonjour.

Suite à une coupure de courant ce matin, la clim ne redémarre plus.
Après plusieurs tentatives, seul un split mural démarre.
Le second ainsi que la console centrale intérieure reste éteinte.
Rien à faire, j'ai beau couper le disjoncteur plusieurs fois, patienter 30 minutes rien ne se passe.
Y a-t-il une fonction reset ou quelque chose à faire ?
Merci de votre aide, car sans chauffage dur dur : (réf clim Hitachi raf 50nhr, rak 50nh4).

Cordialement.
07 février 2017 à 15:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation

Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Laisser le courant et mettre en service celle qui fonctionne.
Peut-être qu'un défaut va apparaître ?
Avez-vous lu la question 2004 ?
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
07 février 2017 à 16:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation

Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4

dovillman
Membre inscrit
dovillman
9 messages
Merci de votre réponse.
Comme je l'ai dit dans ma question, malheureusement je n'ai aucun voyant qui clignote et la télécommande ne donne aucun bip, donc à mon avis pas de réception.
Avez-vous, je vous prie un autre conseil pour sortir de cette situation assez fraîche.
Cordialement.
07 février 2017 à 17:11
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation

Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Avez-vous essayé avec une autre commande infra rouge ?
Il faudrait contrôler si vous avez un appareil de mesure s'il y a 35 V dans l'UE au départ de chaque UI C1/D1, C2/D2, C3/D3, C4/D4 et l'alimentation 230 V.
08 février 2017 à 16:19
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation

Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4

dovillman
Membre inscrit
dovillman
9 messages
Bonjour.
Merci de vos réponses.
Bilan final carte alimentation unité centrale cramée. A changer.
Merci à vous. Cordialement.
08 février 2017 à 16:41
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation

Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Quantité de gens sur ce forum ont pu réparer leur carte pour 20 euros au lieu de 500. Quel est le type d'unité extérieure, et combien d'UI alimentées?

Cordialement, Dom.
08 février 2017 à 19:19
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation

Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4


Invité
invité
Bonjour,

J'ai les mêmes effets (2 splits non alimentés et 1 console RAF-50NH4 alimentée) avec la même cause (coupure réseau EdF).
L'UE est une RAM-70QH4. Merci EdF !
Quelle solution lowcost pour réparer la carte de puissance ?
Merci pour votre aide.
03 août 2018 à 16:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation

Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Je connais assez bien les versions 5 (vous c'est une 4). Dans les UE 5 vous avez soit 2 alims basse tension sur une grande carte, soit une carte un peu cachée avec 2 alims identiques dessus. En général le régulateur de l'une des alims est HS. Il y a des chances pour que cela s'applique à vous aussi.

Tapez "Hitachi ic1 ic2" dans le champ "Rechercher..." en haut de cette page.

Cordialement, Dom.
03 août 2018 à 16:45
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation

Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4


Invité
invité
Bonjour Dom,

Et merci pour cette réponse claire et précise.
Je vais donc démonter la carte et essayer de trouver le régulateur HS... quand la canicule cessera un peu.

Cordialement, Franck.
07 août 2018 à 23:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne clim réversible Hitachi Ue RAK 50Nh4 avec Ui RAF 50nh4
    N°3736 : Bonjour, Je vous remercie d'avance pour votre aide et je souhaite mes meilleurs vœux à tous les forumeurs, ainsi qu'au webmaster. J'ai ma clim qui présente le défaut de 4 clignotements (blinks) sur lUi sur le voyant vert...
  • 2. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
    N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
  • 3. UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X
    N°3766 : Bonjour, Les références sont dans le titre. Les deux volets s'ouvrent et se ferment normalement au démarrage (donc pas bloqués et moteurs OK). Difficile de voir le clignotement de LD301 car l'intervalle entre la mise en...
  • 4. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 5. Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6
    N°4233 : Bonjour. Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. J'ai une PAC HITACHI avec unité extérieure RAC-50NH5 et un split intérieure...
  • 6. Rak Hitachi ne s’allume plus
    N°6415 : Bonjour. J’ai un climatiseur RAM 130 Hitachi sur le haut j’ai 3 splits et sur le bas du groupe j’en ai 2. Mon problème est que sur les 3 splits j’en ai deux qui ne s’allument plus. S'il s’agissait d’un fusible...
  • 7. Clim Hitachi RAF 50NH4 led 301 clignote 1 fois, et voyant minuterie 8 fois
    N°3728 : Bonjour, J'ai besoin d'aide sur une Clim Hitachi RAF 50NH4, sur le bloc intérieur j'ai le voyant minuterie qui clignote 8 fois, et sur le HIC la led 301 clignote 1 fois. S'agit-il d'une perte de fluide ? :sad: Merci.
  • 8. Problème clim Hitachi Rak 50 PED
    N°7288 : Bonjour. J'ai besoin de votre aide. Problème climatisation Hitachi Rak 50 PED. Quand j'allume mon chauffage, au bout de quelques secondes il se met à clignoter sur le timer. Il clignote 12 fois, je n'ai pu le manuel pour...
  • 9. Panne clim Hitachi RAF-25NH4 / RAF 50NH4
    N°4449 : Bonjour. Mon climatiseur Hitachi RAF-25NH4 / RAF 50NH4 s'est arrêté de fonctionner. Le voyant à gauche de l'appareil de couleur verte clignote 3 fois s’arrête puis repart 3 fois... Avez-vous une idée sur l'origine de la...
  • 10. Hitachi RAF -50NH4 voyant minuterie clignote 8 fois
    N°4535 : Bonjour Voici mon problème : après une coupure de courant (EJP) j ai mon groupe clim Hitachi RAF 50NH4 qui clignote 8 fois (voyant minuterie) volet supérieur ouvert et ne redémarre pas au moment de la fin EJP. Il redémarre...
>>> Résultats suivants pour : Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage climatiseurssupport fixation climatiseurpanne clim airwellpanne clim aux erreur e5



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite