Question Forum Dépannage Climatisation : Split Hitachi très bruyant au redémarrage

ChristopheH
Membre inscrit
ChristopheH
7 messages
Bonjour.

On a fait installer un chauffage réversible avec des splits Hitachi :
- RAK-35RPE
- RAK-15QPE
Et des unités extérieures :
- RAM-90NP5 connectée à 3 splits
- RAM-33NP2 connectée à 2 splits

Le problème qu'on a est que quand le chauffage fonctionne et que le split ralentit (sûrement ayant atteint la température demandée), le split redémarre par des à-coups très bruyants (autour de 40db, mesurée par une appli du téléphone) à peu près toutes les 10mn (ordre de grandeur), ce qui est infernal la nuit notamment.

Ce problème n'apparait pas quand les splits sont en mode climatisation.

Est-ce un comportement normal des splits ?
L'installation est donnée pour 20-25db (j'imagine en fonctionnement normal quand le split souffle à fond), donc 40db.

Merci d'avance.
Christophe
09 décembre 2020 à 09:24
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vos a-coups sont des bruits anormaux (genre cognements) ou une vitesse de ventilation élevée? Les 20/25 dB sont évidemment pour les vitesses les plus basses. Un enregistrement mp3 permettrait de se fixer les idées.

Vous êtes en vitesse auto ou fixée manuellement?
09 décembre 2020 à 11:31
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

ChristopheH
Membre inscrit
ChristopheH
7 messages
Bonjour,

Les à coups sont plutôt liés à une augmentation assez brutale de la ventilation, il ne me semble pas qu'il y ait des chocs, l'enregistrement est attaché au message, le bruit arrive vers 51s.
Ok pour les 20-25db, mais je pense que c'est donné pour un flux d'air constant, non ?
Le problème survient, que je sois en vitesse auto ET manuelle, et aussi en mode silencieux.
J'ai aussi chronométré, il apparait toutes les 4 minutes à peu près.
Merci pour votre aide !
Christophe

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
09 décembre 2020 à 11:49
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour Christophe et Dom,
J'ai isolé le bruit dans l'enregistrement de 5s ci-joint.

On dirait effectivement une brusque accélération de ventilation mais précédée d'un claquement, non ?

voix001.mp3
09 décembre 2020 à 13:13
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

ChristopheH
Membre inscrit
ChristopheH
7 messages
Bonjour tam,
Merci pour votre aide.
J'ai l'impression que le bruit du début est plutôt lié à l'ouverture brutale d'un clapet.
Christophe
09 décembre 2020 à 13:22
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour Christophe,
Pour moi, ça ne ressemble pas à un bruit de soufflerie, ni de claquement, mais plutôt à un bruit lié à un changement de pression brutale au niveau du fluide.
En effet, je trouve que ce pchhhfffffff ressemble (en moins fort) au bruit qu'on peut entendre dans les splits lorsque le groupe extérieur fait un dégivrage.
Comme vous parlez aussi de "redémarrage", je pense que c'est probablement l'ouverture du détendeur et le passage soudain du fluide dans l'unité qui provoque ce bruit.

Donc la période de 10min ou toutes les 4min serait plutôt en fait les moments où le split se remet à chauffer ?
A confirmer avec le voyant de fonctionnement sur le split.

Sinon vous avez 2 groupes extérieurs et 5 splits, est-ce que vous avez ce comportement sur tous les splits ou un seul ou un groupe en particulier ?
09 décembre 2020 à 17:41
Réponse 6 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

ChristopheH
Membre inscrit
ChristopheH
7 messages
Bonjour lagass,
Quand je parle de redémarrage, c'est pas que le split s'arrête complètement (le voyant reste allumé), il est juste en train de ne plus souffler, et ce bruit apparait au moment où il repart (comme s'il détectait que la température n'était pas assez élevée, et qu'il mettait un coup de soufflerie pour remettre un peu de chaud). Finalement, au lieu de souffler continuellement peu d'air, il ne souffle pas, puis fait l'à coup, puis souffle un peu, puis ne souffle plus etc. avec un cycle qui dure 4mn à peu près (j'ai chronométré pour un des splits).

J'ai effectivement un groupe extérieur pour 2 splits, et un autre pour 4 splits (pas 3, désolé, il y a une erreur dans mon message initial), et le comportement est globalement le même partout.

Il y a juste celui du salon qu'on met à une température élevée, comme il doit chauffer une pièce assez grande (d'habitude on a un poêle a granules, mais qui attend une réparation, donc on chauffe le salon qu'avec le split) et qui n'a pas ce comportement, il souffle en permanence. Par contre je viens de faire le test, si je le mets à une basse température, il a le même comportement que les autres.
Christophe
09 décembre 2020 à 20:20
Réponse 7 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Le son initial étant très faible, je l'ai amplifié pour qu'on l'entende clairement. En ce qui me concerne, cet enregistrement me laisse... sans voix!

On entend un claquement sourd suivi d'un bruit qui monte puis descend ; ce dernier bruit est-il accompagné d'un soufflage d'air fort, que l'on doit forcément sentir si on est devant la bouche?

Il faudrait que 2 personnes soient en liaison (éventuellement téléphonique), une devant le split, et l'autre devant l'UE, pour voir si ce bruit dans la pièce s'accompagne de symptômes dans l'UE...

voix001amp.mp3
10 décembre 2020 à 10:02
Réponse 8 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

ChristopheH
Membre inscrit
ChristopheH
7 messages
Bonjour.

Si je décris la séquence :
- pas de souffle du tout, le split semble "en attente", le voyant reste allumé
- claquement qui s'accompagne d'un souffle fort qui redescend et reste relativement constant et faible pendant 2mn peut-être
- puis le souffle s'arrête
Cette séquence dure environ 4mn.

Comme je mentionnais plus haut, au lieu de souffler continuellement peu d'air, il ne souffle pas, puis fait l'acoup, puis souffle un peu, puis ne souffle plus etc.
Christophe.
10 décembre 2020 à 10:47
Réponse 9 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

Wechmec
Membre inscrit
Wechmec
3 messages
Bonjour, j'ai fait poser un multi split avec 3 split dans les chambres et un mono dans le salon il y a 2 mois et toutes mes clim on ce même dysfonctionnement. Dès que la température de consigne est atteinte, la soufflerie s'arrête ce qui est normal.
Mais toutes les 5 minutes environ, le split démarre la soufflerie 1 à 2 secondes et s'arrête. Bien sur le démarrage n'est pas progressif ce qui fait claquer les plastiques en plus d'avoir les bruits de soufflerie donc impossible de s'endormir avec ça!

Mon installateur me dit d'abord qu'il na jamais eu de retours de ce genre pour du Hitachi et c'est renseigner auprès du fabricant qui lui a indiqué que c'est un fonctionnement normal.
La clim brasse de l'air pour mesurer la température de la pièce. Je suis étonné de ce fonctionnement pour des clim qui se disent silencieuses! Je suis d'autant plus étonné que la télécommande sans fil est équipée d'un capteur de température qui pourrait partager l'information avec le split...
Au final mon installateur se renseigne concernant une télécommande filaire avec capteur de température intégré ce qui éviterais ces démarrages intempestifs.
Du coup je voudrais savoir si quelqu'un a déjà réalisé l'essai et surtout si cela évite d'avoir tous ces démarrages de soufflerie.
09 janvier 2021 à 14:11
Réponse 10 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

ChristopheH
Membre inscrit
ChristopheH
7 messages
Bonjour et merci pour votre retour.
Mon installateur ne m'a pas proposé de solution, donc je n'ai pas de retour à vous faire sur ce dont vous parlez.

Nous allons faire venir un autre installateur spécialisé Hitachi. S'il s'avère que c'est un fonctionnement normal alors leur pub "clim silencieuse" est mensongère et vous pouvez vous faire rembourser l'installation. Nous aussi ça nous gène beaucoup la nuit, au point de devoir mettre des bouchons d'oreille.

Je vous dirai ce que nous diront les 2e installateurs, mais si c'est un comportement normal, je ne vais pas me gêner pour leur faire de la mauvaise pub !!!
Christophe
10 janvier 2021 à 20:18
Réponse 11 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

Wechmec
Membre inscrit
Wechmec
3 messages
Bonsoir.
Mon installateur est venu aujourd'hui et a réalisé une manipulation avec la télécommande pour éviter ce phénomène.
Ça fait souffler les clim très légèrement au lieu des démarrages toutes les 5minutes.
Je vais voir ce que ça donne niveau conso.
La manip c'est :
- éteindre la clim avec la télécommande
- appuyer simultanément sur "power", "mon-sun# et reset (avec un trombone.
- relâcher reset et maintenir "power" et "mon-sun" quelques secondes de plus.
Si ça a fonctionner, le soleil est affiché ainsi qu'un 1 sur la télécommande sinon recommencer la manip des 3 boutons en respectant bien le timing.
- Changer le 1 en 3 avec les flèches haut ou bas avec la télécommande face à la clim.
- La clim fait un bip lorsqu'elle a l'info.

Ça fait moins de 24h que je l'ai fait sur une clim et j'attends de voir ce que ça rend.

Sinon la télécommande filaire (avec horaires programmables) avec la sonde intégrée permet aussi de ne plus avoir ces démarrages puisqu'on peut sélectionner la sonde de la télécommande.

J'espère que ça pourra vous aider.
22 janvier 2021 à 23:20
Réponse 12 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

ChristopheH
Membre inscrit
ChristopheH
7 messages
Bonjour.
J'ai fait votre manip il y a deux jours, et j'ai l'impression que ça a réglé le problème, donc un gigantesque merci !!!
On va enfin pouvoir dormir avec du chauffage sans ce bruit insupportable !!! Est-ce que vous avez observé la même chose de votre côté ?

Effectivement, le 2e installateur qu'on a fait venir nous a confirmé que ce fonctionnement était "normal" au sens où, pour que la sonde du split soit alimentée, il faut brasser l'air. Par contre je me demande donc maintenant ce que ce mode "3" au lieu de "1" a comme conséquences, nous avons posé la question à l'installateur et je vais essayer de chercher dans les manuels de la télécommande.

En tout cas, merci encore énormément pour le partage de la solution.
26 janvier 2021 à 08:40
Réponse 13 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonsoir,
Comme vous, lorsque j'ai un split qui chauffe et que les autres sont déjà à la consigne, ces derniers se mettent à ventiler périodiquement (toutes les 7 minutes) afin de brasser l'air pour mesurer la température ambiante.
Cependant chez moi, j'ai remarqué que lors de ces ventilations, l'air soufflé est chaud (si au moins un autre split est en fonctionnement).
"Pire", si je mets un split en mode "ventilation" même avec une vitesse faible, alors il chauffera la pièce (via les autres splits qui sont en chauffage). Par exemple, la semaine dernière mon fils avait un peu trop chaud le soir, il a changé son split du mode chauffage (réglé sur 19°C) à ventilation, résultat le lendemain matin : 27°C dans sa chambre. funk

Essayez de voir si vous n'avez pas la même chose avec ce nouveau mode où vos splits vont souffler en permanence (très faible vitesse) ?
27 janvier 2021 à 21:08
Réponse 14 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

ElSecator
Membre inscrit
ElSecator
6 messages
Bonjour.
Est-ce que votre problème de "soufflerie intempestive" a été résolu avec ce fameux mode 3 ?
Qu'est ce que ça change au fonctionnement ensuite ?
J'ai des Hitachi taikan Rak-35RXD et j'ai ce souffle aussi pour prise de température de la sonde, mais c'est assez pénible...
05 octobre 2021 à 12:43
Réponse 15 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

ElSecator
Membre inscrit
ElSecator
6 messages
Bonjour.
Quelles sont les différences entre le mode 1 et 3 du coup ?
Merci.
05 octobre 2021 à 13:01
Réponse 16 du forum dépannage climatisation

Split Hitachi très bruyant au redémarrage

Jackbeets
Membre inscrit
Jackbeets
2 messages
Bonjour,
J'ai le même souci avec mon split Hitachi.
Par contre, je n'ai pas une des 3 touches que vous citez sur ma télécommande (mon sun).
Avez-vous une idée ?
08 novembre 2022 à 21:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 2. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 3. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
    N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
  • 4. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
    N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
  • 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 7. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 8. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 9. Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
    N°2932 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème : Je possède un split Hitachi RAK-35QH8 dans mon salon. Hors celui-ci ne souffle quasiment plus d'air au milieu et très peu sur les coté. J'ai acheté une bombe air sec, et j'ai...
  • 10. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
>>> Résultats suivants pour : Split Hitachi très bruyant au redémarrage >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite