Problème vanne 4V4 climatiseur inverter Toshiba
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9741
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème vanne 4V4 climatiseur inverter Toshiba
Bonjour.
J'ai acheté il y'a quelques mois une climatisation inverter Toshiba double splits Seiya
9000BTU+9000BTU 2,5kW+2,5kW A++/A+ R32 RAS2M14G3AVGE).
Des professionnels (connaissance) m'ont fait l'installation et la mise en service, ils ont même rajouté un peu de gaz (mais je ne sais pas combien il était tard et il faisait nuit, c'était un peu précipité).
En revanche ils ont bien fait le tirage au vide etc, pas de fuite.
La première chambre se trouve à 11m de tuyau du compresseur, environ 5m vertical
La deuxième chambre se trouve à 15m de tuyau du compresseur, environ 5m vertical
Au total c'est donc 26m de tuyau qui ont été tirés. La climatisation indique 30m maximum dont 10m vertical maximum.
Dans la première chambre, le chauffage fonctionne bien et la climatisation est instantanée (bien froid)
Dans la deuxième chambre, le chauffage fonctionne également mais pas la climatisation, on a que de l'air ambiant.
Il n'y a que le "premier soir" où j'ai eu du froid APRÈS avoir mis du chaud mais depuis je n'ai plus que de l'air ambiant.
Ais-je rêvé ? Il faisait tard mais bon je pense avoir reconnu de l'air bien frais plutôt que de l'air ambiant froid ... mais depuis impossible d'avoir du vrai froid même en reproduisant le chauffage puis la climatisation. Je le répète, dans la première chambre aucun souci tout fonctionne bien.
Au début je pensais à une fuite du gaz pour la deuxième chambre mais s'il n'y avait pas de gaz, il n'y aurait pas de chaud n'est-ce pas ?
J'ai également pensé qu'on était en limite de tuyau mais bon 26m reste inférieur à 30m et puis on aurait le même souci avec le chaud non ?
Enfin, je pense à un souci sur la 4V4, celle-ci pourrait-elle être bloquée en chaud et ne jamais repasser en froid ?
Est-ce une vanne électrique et auquel cas ça pourrait être un problème du connecteur ou pire de la carte électronique ?
Pourrait-il y avoir un manque de gaz sur la deuxième chambre qui permettrait le chaud mais pas assez pour le froid ?
Le gaz est-il réparti entre les deux installations ou bien il s'agit de deux circuits indépendants ?
Les pros qui l'ont installés habitent loin, ils repasseront (pas tout de suite) pour essayer de trouver la cause mais en attendant j’essaie de comprendre que peuvent-être les causes, d'autant plus que l'ensemble est neuf.
Par avance merci pour votre retour et vos éclaircissements.
Cordialement.
J'ai acheté il y'a quelques mois une climatisation inverter Toshiba double splits Seiya
9000BTU+9000BTU 2,5kW+2,5kW A++/A+ R32 RAS2M14G3AVGE).
Des professionnels (connaissance) m'ont fait l'installation et la mise en service, ils ont même rajouté un peu de gaz (mais je ne sais pas combien il était tard et il faisait nuit, c'était un peu précipité).
En revanche ils ont bien fait le tirage au vide etc, pas de fuite.
La première chambre se trouve à 11m de tuyau du compresseur, environ 5m vertical
La deuxième chambre se trouve à 15m de tuyau du compresseur, environ 5m vertical
Au total c'est donc 26m de tuyau qui ont été tirés. La climatisation indique 30m maximum dont 10m vertical maximum.
Dans la première chambre, le chauffage fonctionne bien et la climatisation est instantanée (bien froid)
Dans la deuxième chambre, le chauffage fonctionne également mais pas la climatisation, on a que de l'air ambiant.
Il n'y a que le "premier soir" où j'ai eu du froid APRÈS avoir mis du chaud mais depuis je n'ai plus que de l'air ambiant.
Ais-je rêvé ? Il faisait tard mais bon je pense avoir reconnu de l'air bien frais plutôt que de l'air ambiant froid ... mais depuis impossible d'avoir du vrai froid même en reproduisant le chauffage puis la climatisation. Je le répète, dans la première chambre aucun souci tout fonctionne bien.
Au début je pensais à une fuite du gaz pour la deuxième chambre mais s'il n'y avait pas de gaz, il n'y aurait pas de chaud n'est-ce pas ?
J'ai également pensé qu'on était en limite de tuyau mais bon 26m reste inférieur à 30m et puis on aurait le même souci avec le chaud non ?
Enfin, je pense à un souci sur la 4V4, celle-ci pourrait-elle être bloquée en chaud et ne jamais repasser en froid ?
Est-ce une vanne électrique et auquel cas ça pourrait être un problème du connecteur ou pire de la carte électronique ?
Pourrait-il y avoir un manque de gaz sur la deuxième chambre qui permettrait le chaud mais pas assez pour le froid ?
Le gaz est-il réparti entre les deux installations ou bien il s'agit de deux circuits indépendants ?
Les pros qui l'ont installés habitent loin, ils repasseront (pas tout de suite) pour essayer de trouver la cause mais en attendant j’essaie de comprendre que peuvent-être les causes, d'autant plus que l'ensemble est neuf.
Par avance merci pour votre retour et vos éclaircissements.
Cordialement.
13 novembre 2024 à 13:52
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème vanne 4V4 climatiseur inverter Toshiba
Bonjour,
Avez-vous essayé de faire fonctionner uniquement la climatisation du haut ?
Si production de chaud ou froid certainement manque de gaz.
Avez-vous essayé de faire fonctionner uniquement la climatisation du haut ?
Si production de chaud ou froid certainement manque de gaz.
17 novembre 2024 à 11:32
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème vanne 4V4 climatiseur inverter Toshiba
Merci pour votre réponse PL.
Les deux climatiseurs (deux chambres) sont au même niveau, sauf que l'un est plus proche du compresseur.
Ce climatiseur fonctionne parfaitement seul (froid et chaud).
Le deuxième climatiseur, quant à lui, ne produit que du chaud, pas de froid.
Si je les fais tourner tous les deux ensemble, j'ai du chaud sur les deux.
Si je les fais tourner tous les deux en mode froid, je n'ai du froid que sur le premier et enfin, si je ne fais tourner que le deuxième seul, j'ai du chaud mais toujours pas de froid. Si vous pensez qu'il s'agit simplement d'un manque de gaz, cela me rassure...
Mais dans ce cas, s'il manquait du gaz, ne manquerait-il pas également du gaz pour le chaud ?
Les deux climatiseurs (deux chambres) sont au même niveau, sauf que l'un est plus proche du compresseur.
Ce climatiseur fonctionne parfaitement seul (froid et chaud).
Le deuxième climatiseur, quant à lui, ne produit que du chaud, pas de froid.
Si je les fais tourner tous les deux ensemble, j'ai du chaud sur les deux.
Si je les fais tourner tous les deux en mode froid, je n'ai du froid que sur le premier et enfin, si je ne fais tourner que le deuxième seul, j'ai du chaud mais toujours pas de froid. Si vous pensez qu'il s'agit simplement d'un manque de gaz, cela me rassure...
Mais dans ce cas, s'il manquait du gaz, ne manquerait-il pas également du gaz pour le chaud ?
17 novembre 2024 à 11:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 2. Panne climatiseur inverter Toshiba
- N°2817 : Bonjour. J'ai un climatiseur inverter Toshiba en panne. Lorsque j'ai voulu le mettre en route le voyant orange opération s'est allumé ainsi que le voyant vert timer ils se sont mis à clignoter tous les 2 et pas d'air frais,...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
- N°2341 : Bonjour. J'ai une PAC air air Toshiba Inverter de 2007 avec 2 unités extérieures alimentant chacune 3 splits. Après un hiver de fonctionnement (maison achetée il y a un an), je n'arrive pas à trouver la solution à mon...
- 5. Problème clim Toshiba inverter R RAS-107SAV-E4
- N°3571 : Bonjour, Suite à un orage, j'ai ma clim Toshiba RAS-107SAV-E4 qui ne fonctionne plus. Quand j'enclenche le disjoncteur de la clim (16A) : J'ai le DJ général EDF qui saute. J'ai donc ouvert la clim et j'ai vérifier...
- 6. Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter
- N°3145 : Bonjour à tous, En début de mois, mon Toshiba inverter marchait très bien en chaud et en froid mais il y a une semaine, il devait faire du chaud au réveil et en fait il ne fait que ventiler de l'air ambiant. Mon UE est un...
- 7. Climatiseur Inverter Toshiba perte de froid/chaud à répétition
- N°8785 : Bonjour à tous. Je me trouve face à un souci récurrent sur mon installation de climatisation. Lors de l’achat de mon appartement, durant la rénovation (2018), nous avons fait changer tous les splits car les anciens...
- 8. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 9. Caractéristiques climatiseur Toshiba AOYZ4FNBN + ASY24FBBN
- N°2160 : Bonjour à tous. Un ami m'a donné un ensemble Toshiba au R410A composé d'une unité extérieure de condensation AOYZ4FNBN et d'une unité intérieure d'évaporation ASY24FBBN. N'ayant aucun élément ou renseignement technique...
- 10. Voyant PRES. DEF sur climatiseur bisplit Toshiba inverter mural skv
- N°1522 : Bonjour, Je viens d'installer un climatiseur bisplit Toshiba inverter, avec 2 cassettes murales skv, sur une des cassettes il y a le voyant orange allumé, voyant "PRES. DEF" et je n'ai aucune idée de quoi il peut s'agir, sur...
- 11. Panne climatiseur Toshiba ras-13
- N°6271 : Bonjour et merci pour votre aide. J'ai un climatiseur monosplit Toshiba ras-13. Depuis quelques temps mon climatiseur ne fonctionne ni en chaud ni en froid, quand j'allume l'unité intérieure elle se lance en ventilation mais...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite