Panne climatiseur inverter Toshiba
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
2817
Question forum dépannage clim : Panne climatiseur inverter Toshiba
Bonjour.
J'ai un climatiseur inverter Toshiba en panne.
Lorsque j'ai voulu le mettre en route le voyant orange opération s'est allumé ainsi que le voyant vert timer ils se sont mis à clignoter tous les 2 et pas d'air frais, l'unité extérieure ne se déclenche pas.
Merci de bien vouloir me renseigner.
J'ai un climatiseur inverter Toshiba en panne.
Lorsque j'ai voulu le mettre en route le voyant orange opération s'est allumé ainsi que le voyant vert timer ils se sont mis à clignoter tous les 2 et pas d'air frais, l'unité extérieure ne se déclenche pas.
Merci de bien vouloir me renseigner.
01 juillet 2015 à 11:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur inverter Toshiba
Bonjour, pourriez-vous préciser la référence de votre climatiseur Toshiba. Merci
01 juillet 2015 à 12:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur inverter Toshiba
Re, la référence : Toshiba RAS-4M27YAV-E
01 juillet 2015 à 13:21
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur inverter Toshiba
Bonjour.
Allez voir DANS l'UE si des LED's sont allumées ou clignotent. Si aucun signe de vie, mesurez la tension continue aux bornes des très gros condensateurs chimiques. Normalement il doit y avoir environ 330V DC.
Pour un clignotement simultané operation/timer, le manuel dit que le câble de liaison UI/UE est débranché. Comme ce n'est probablement pas le cas, je pense qu'il ne doit plus y avoir de basses tensions dans l'UE. La cause la plus fréquente est une panne d'alim, ou un IGBT claqué, ce qui empêche l'alim de fonctionner.
Cordialement, Dom.
Allez voir DANS l'UE si des LED's sont allumées ou clignotent. Si aucun signe de vie, mesurez la tension continue aux bornes des très gros condensateurs chimiques. Normalement il doit y avoir environ 330V DC.
Pour un clignotement simultané operation/timer, le manuel dit que le câble de liaison UI/UE est débranché. Comme ce n'est probablement pas le cas, je pense qu'il ne doit plus y avoir de basses tensions dans l'UE. La cause la plus fréquente est une panne d'alim, ou un IGBT claqué, ce qui empêche l'alim de fonctionner.
Cordialement, Dom.
01 juillet 2015 à 15:42
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur inverter Toshiba
Bonjour.
D'après ce que j'ai lu ce pourrait être un manque de gaz.
Quelle est la procédure pour afficher les codes défauts des unités RAS ?
Pour afficher le code défaut avec la commande infrarouge il faut entrer dans le menu service à savoir :
1. Appuyer sur le bouton CHECK pour afficher 00
Appuyer sur TIMER avec les flèches pour faire défiler les différents codes.
2. Consulter la totalité des codes jusqu’à revenir à l’affichage 00 de la télécommande. Lorsqu’une panne est détectée les voyants de l’unité clignotent à une fréquence rapide.
3. Pour effacer les défauts en mémoire appuyer sur CLR dans le menu consultation des codes (la télécommande affiche 7F).
4. Appuyer sur le bouton marche arrêt pour quitter le menu service.
D'après ce que j'ai lu ce pourrait être un manque de gaz.
Quelle est la procédure pour afficher les codes défauts des unités RAS ?
Pour afficher le code défaut avec la commande infrarouge il faut entrer dans le menu service à savoir :
1. Appuyer sur le bouton CHECK pour afficher 00
Appuyer sur TIMER avec les flèches pour faire défiler les différents codes.
2. Consulter la totalité des codes jusqu’à revenir à l’affichage 00 de la télécommande. Lorsqu’une panne est détectée les voyants de l’unité clignotent à une fréquence rapide.
3. Pour effacer les défauts en mémoire appuyer sur CLR dans le menu consultation des codes (la télécommande affiche 7F).
4. Appuyer sur le bouton marche arrêt pour quitter le menu service.
01 juillet 2015 à 22:36
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur inverter Toshiba
Bonjour,
J'ai recherché le code défaut par la télécommande 2 codes panne sont détectés les 4 et 7 ?
Merci pour votre aide.
J'ai recherché le code défaut par la télécommande 2 codes panne sont détectés les 4 et 7 ?
Merci pour votre aide.
04 juillet 2015 à 10:17
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur inverter Toshiba
Bonjour.
En faisant CHECK sur ma télécommande les codes 4 et 7 les voyants clignotent tous très rapidement.
Pouvez-vous me dire le genre de panne que c'est, une carte ou autre chose ?
Merci pour votre réponse.
En faisant CHECK sur ma télécommande les codes 4 et 7 les voyants clignotent tous très rapidement.
Pouvez-vous me dire le genre de panne que c'est, une carte ou autre chose ?
Merci pour votre réponse.
07 juillet 2015 à 08:26
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Panne climatiseur inverter Toshiba
Bonjour à tous.
J'ai un inverter Toshiba RAS-4M2 7YAV-E dont les appareils ne font plus de froid.
J'ai fait CHECK avec la télécommande de chacun, avec les codes défauts 4 et 7 (tous les voyants clignotent rapidement).
Merci de me renseigner sur l’éventuelle panne car j'ai fait venir un technicien il m'a dit qu'il faut tout changer qu'en pensez-vous ?
J'ai un inverter Toshiba RAS-4M2 7YAV-E dont les appareils ne font plus de froid.
J'ai fait CHECK avec la télécommande de chacun, avec les codes défauts 4 et 7 (tous les voyants clignotent rapidement).
Merci de me renseigner sur l’éventuelle panne car j'ai fait venir un technicien il m'a dit qu'il faut tout changer qu'en pensez-vous ?
11 juillet 2015 à 07:45
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Panne climatiseur inverter Toshiba
Invité

Bonsoir,
Tout changer
n'importe quoi. Et comment justifie-t-il ce choix ???
Attendez que quelqu'un qui a la doc de votre modèle puisse nous dire à quoi correspond ce code défaut ensuite on vous aidera à diagnostiquer les causes.
N'avez-vous pas le manuel fourni avec lors de l'achat, en principe, il comporte quelques codes défaut et leurs causes.
Cordialement.
Adelclimatisation
Tout changer

Attendez que quelqu'un qui a la doc de votre modèle puisse nous dire à quoi correspond ce code défaut ensuite on vous aidera à diagnostiquer les causes.
N'avez-vous pas le manuel fourni avec lors de l'achat, en principe, il comporte quelques codes défaut et leurs causes.
Cordialement.
Adelclimatisation
11 juillet 2015 à 22:18
Réponse 9 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Panne climatiseur inverter Toshiba
Invité

Re,
Sinon voici le lien de Toshiba, je n'ai pas le temps ce soir de faire les recherches, si vous n'y arrivez pas, je le ferais pour vous demain.
TOSHIBA ici : http://www.toshibaclim.com/documentations/documentations-techniques.aspx
Vous tapez les références de votre modèle et vous aurez les doc.
Cordialement.
Adelclimatisation
Sinon voici le lien de Toshiba, je n'ai pas le temps ce soir de faire les recherches, si vous n'y arrivez pas, je le ferais pour vous demain.
TOSHIBA ici : http://www.toshibaclim.com/documentations/documentations-techniques.aspx
Vous tapez les références de votre modèle et vous aurez les doc.
Cordialement.
Adelclimatisation
11 juillet 2015 à 22:21
Réponse 10 d'un contributeur du forum climatisation
Invité

Panne climatiseur inverter Toshiba
Invité

Re.
Juste une précision, lorsque vous suivez la procédure de contrôle des codes défaut, c'est bien 04 puis 07 que vous avez en défaut, c'est cela ?
Si oui, les deux tendent et convergent vers (comme le suggère l'ami DOM-AOM) un problème de communication.
Dans ce cas êtes-vous à l'aise avec un multimètre car il faudra procéder à un contrôle du circuit électrique en général et plus particulièrement des circuits imprimés.
Dans un premier temps, décapotez l'UE, puis procéder à un contrôle visuel du circuit électrique et des cartes.
Si aucune led d'allumée, il faudra vérifier les fusibles peut-être qu'un a lâché.
Si les led sont bien allumées, demandez à une tierce personne de faire de la demande, étant à côté du groupe vous scrutez ce qui se passe. Le ventilateur et le compresseur démarrent-ils ??
Si non, alors vous remettez hors tension une bonne dizaines de minutes, puis sous tension sans faire de demande et puis contrôlez la tension sur les bornes 2 et 3 du groupe, avez-vous une tension ? Si oui de quel ordre ?
Vous refaites faire une demande par l'autre personne, puis vous contrôlez si la tension entre les bornes 2 et 3 est toujours présente sans interruption (sur l'UI) alors la carte de l'UI est HS (d’après le manuel).
Le problème de ces deux défauts c'est que ce sont des codes défaut fourretout.
En gros cela peut être un manque de communication entre la carte inverter et la carte de commande / la carte UI/UE / manque de gaz / sonde de niveau de fluide défaillante / sonde de carte inverter défaillante.
Déjà si après coupure électrique et remise, ni le cp ni le ventilateur ne démarrent, alors il faudra procéder par élimination :
- contrôle visuel
- contrôle des fusibles
- contrôle des tensions sur le bus de communication
- hors tension contrôle de toutes les sondes du groupe et ne pas oublier la sonde de la carte inverter (elle se trouve à côté des ailettes de refroidissement du module de puissance).
En fonction de vos retours on avancera en éliminant certaines causes et en se concentrant sur d'autres.
En fait mis à part le fait de tout changer, qu'a constaté le technicien qui est intervenu ??
Donnez-nous les infos qu'il vous a transmis cela pourrait nous aider.
Cordialement.
Adelclimatisation
Juste une précision, lorsque vous suivez la procédure de contrôle des codes défaut, c'est bien 04 puis 07 que vous avez en défaut, c'est cela ?
Si oui, les deux tendent et convergent vers (comme le suggère l'ami DOM-AOM) un problème de communication.
Dans ce cas êtes-vous à l'aise avec un multimètre car il faudra procéder à un contrôle du circuit électrique en général et plus particulièrement des circuits imprimés.
Dans un premier temps, décapotez l'UE, puis procéder à un contrôle visuel du circuit électrique et des cartes.
Si aucune led d'allumée, il faudra vérifier les fusibles peut-être qu'un a lâché.
Si les led sont bien allumées, demandez à une tierce personne de faire de la demande, étant à côté du groupe vous scrutez ce qui se passe. Le ventilateur et le compresseur démarrent-ils ??
Si non, alors vous remettez hors tension une bonne dizaines de minutes, puis sous tension sans faire de demande et puis contrôlez la tension sur les bornes 2 et 3 du groupe, avez-vous une tension ? Si oui de quel ordre ?
Vous refaites faire une demande par l'autre personne, puis vous contrôlez si la tension entre les bornes 2 et 3 est toujours présente sans interruption (sur l'UI) alors la carte de l'UI est HS (d’après le manuel).
Le problème de ces deux défauts c'est que ce sont des codes défaut fourretout.

En gros cela peut être un manque de communication entre la carte inverter et la carte de commande / la carte UI/UE / manque de gaz / sonde de niveau de fluide défaillante / sonde de carte inverter défaillante.
Déjà si après coupure électrique et remise, ni le cp ni le ventilateur ne démarrent, alors il faudra procéder par élimination :
- contrôle visuel
- contrôle des fusibles
- contrôle des tensions sur le bus de communication
- hors tension contrôle de toutes les sondes du groupe et ne pas oublier la sonde de la carte inverter (elle se trouve à côté des ailettes de refroidissement du module de puissance).
En fonction de vos retours on avancera en éliminant certaines causes et en se concentrant sur d'autres.
En fait mis à part le fait de tout changer, qu'a constaté le technicien qui est intervenu ??
Donnez-nous les infos qu'il vous a transmis cela pourrait nous aider.
Cordialement.
Adelclimatisation
12 juillet 2015 à 02:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 2. Panne climatiseur Toshiba ras-13
- N°6271 : Bonjour et merci pour votre aide. J'ai un climatiseur monosplit Toshiba ras-13. Depuis quelques temps mon climatiseur ne fonctionne ni en chaud ni en froid, quand j'allume l'unité intérieure elle se lance en ventilation mais...
- 3. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 4. Problème climatiseur Airwell DC inverter pas d'air froid
- N°1788 : Bonjour, Dans l'appartement où j'habite il y a un split inverter Airwell installé (gc 9 pour l'unité extérieure) et je n'ai plus d'air froid qui sort de l'unité intérieure (j'ai mesuré 29°C : c'est la température de la...
- 5. Panne climatiseur inverter AIRTON
- N°2743 : Bonjour, J'ai acheté un climatiseur AIRTON Inverter en 2008 que j'ai pu installer moi-même grâce aux raccords spéciaux... Donc 7 ans qu'il fonctionne sans ennuis. Mais maintenant les 2 unités (extérieur et intérieur)...
- 6. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
- N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
- 7. Panne Climatisation inverter Toshiba
- N°179 : Après une disjonction mon climatiseur inverter Toshiba n'est pas reparti, j'ai fait intervenir un professionnel qui m'a vidé l'installation et l'a rechargé sans succès, verdict compresseur HS. J'ai fait des investigations perso...
- 8. Panne pompe à chaleur air-air Toshiba
- N°9643 : Bonjour. J'ai une pompe à chaleur air-air Toshiba inverter installée depuis 5 ans. Il y a 2 mois, suite à un gros orage, nous avons eu plusieurs coupures. Deux jours plus tard, lorsque j'ai voulu utiliser ma pompe à...
- 9. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
- N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
- 10. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite