Bonjour.
J'ai une PAC air air Toshiba Inverter de 2007 avec 2 unités extérieures alimentant chacune 3 splits. Après un hiver de fonctionnement (maison achetée il y a un an), je n'arrive pas à trouver la solution à mon problème.
Chaque unité extérieure alimente un split dans le salon et un split dans les chambres (moins puissants que ceux du salon). Quand un seul split des chambres fonctionne seul, il souffle en continu et s'adapte correctement à la température demandée en puissance de ventilation et en chaleur.
Mais quand le split du salon fonctionne aussi, le split de la chambre fonctionne en discontinu, ce qui est gênant à chaque redémarrage de la ventilation la nuit.
Je précise que le problème est le même sur les deux réseaux indépendants, ce qui a priori indique que ce n'est pas une défaillance.
Est-ce normal, y a-t-il une priorité aux splits les plus puissants et dans ce cas est-ce une option qui se désactive (rien de tout cela n'est indiqué dans la notice) ?
Merci de votre aide.
J'ai une PAC air air Toshiba Inverter de 2007 avec 2 unités extérieures alimentant chacune 3 splits. Après un hiver de fonctionnement (maison achetée il y a un an), je n'arrive pas à trouver la solution à mon problème.
Chaque unité extérieure alimente un split dans le salon et un split dans les chambres (moins puissants que ceux du salon). Quand un seul split des chambres fonctionne seul, il souffle en continu et s'adapte correctement à la température demandée en puissance de ventilation et en chaleur.
Mais quand le split du salon fonctionne aussi, le split de la chambre fonctionne en discontinu, ce qui est gênant à chaque redémarrage de la ventilation la nuit.
Je précise que le problème est le même sur les deux réseaux indépendants, ce qui a priori indique que ce n'est pas une défaillance.
Est-ce normal, y a-t-il une priorité aux splits les plus puissants et dans ce cas est-ce une option qui se désactive (rien de tout cela n'est indiqué dans la notice) ?
Merci de votre aide.
23 mai 2014 à 23:03
Conseil dépanner climatiseur réponse 1
Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
Bonjour.
Je me mélange un peu les crayons. 1 PAC avec 2 UE, 3 UI mais 2 dans le salon et dans 2 chambres ce qui fait 4 ?
Pourriez vous nous détailler chaque multi avec la référence, avec chaque UI correspondante avec la référence, ainsi que les commandes.
Mais en principe la priorité est à la 1er UI qui démarre, donc va partir dans sa régulation, l'autre UI sur le même réseau va soit tourner en continu mais doucement, soit démarrer de temps en temps afin de prendre la température de la pièce pour démarrer dans son cycle de régulation.
Avec les renseignements demandés ci-dessus on pourra peut être en savoir plus.
Je me mélange un peu les crayons. 1 PAC avec 2 UE, 3 UI mais 2 dans le salon et dans 2 chambres ce qui fait 4 ?
Pourriez vous nous détailler chaque multi avec la référence, avec chaque UI correspondante avec la référence, ainsi que les commandes.
Mais en principe la priorité est à la 1er UI qui démarre, donc va partir dans sa régulation, l'autre UI sur le même réseau va soit tourner en continu mais doucement, soit démarrer de temps en temps afin de prendre la température de la pièce pour démarrer dans son cycle de régulation.
Avec les renseignements demandés ci-dessus on pourra peut être en savoir plus.
24 mai 2014 à 10:34
Conseil dépanner climatiseur réponse 2
Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour précision, j'ai donc 2 UE tri-splits 3M18SAV-E avec pour la première une UI RAS-M16SKV-E dans le salon, une UI M10 dans l'entrée (que je ne mets jamais en marche car inutile) et une M10 dans une chambre.
Pour la deuxième UE, il y a une UI M13 dans le salon (donc 2 UI au total dans le salon salle à manger cuisine ouverte), une UI M10 dans une chambre d'ami (que je ne mets jamais en marche non plus) et une UI M10 dans une autre chambre.
Pour résumer, dans chaque réseau seules 2 UI sont utilisées (une UI M16 et une UI M10 / une UI M13 et une UI M10).
Je précise d'une part que la PAC fonctionne bien et fournit la température demandée sans problème jusqu'à - 5 environ.
D'autre part, j'ai déjà essayé d'allumer d'abord les UI M10 dans les chambres et ensuite les UI du salon plus puissantes, pensant comme vous à la priorité à celle qui démarre d'abord.
Mais cela ne change rien, le ventilateur des M10 s'arrête et redémarre aussi dans ce cas.
Enfin, j'ai aussi essayé de faire tourner les 3 UI en même temps et ce sont les deux UI M10 qui s'arrêtent et redémarrent et les deux UI du salon qui fonctionnent en continu.
La température de consigne est de 20 degrés dans le salon et 19 dans les chambres. Le problème est le même sur les deux réseaux.
Est-ce une question de priorité à l'UI la plus puissante ? Est-ce que cela peut se désactiver ?
Je cherche une solution car sinon, nous allons devoir, soit installer des radiateurs dans le salon pour la nuit et éteindre les UI du salon pour avoir un fonctionnement en continu et silencieux dans les chambres, soit installer des radiateurs dans les chambres et laisser les UI du salon tourner la nuit.
Merci encore pour votre aide. Bonne journée.
Pour précision, j'ai donc 2 UE tri-splits 3M18SAV-E avec pour la première une UI RAS-M16SKV-E dans le salon, une UI M10 dans l'entrée (que je ne mets jamais en marche car inutile) et une M10 dans une chambre.
Pour la deuxième UE, il y a une UI M13 dans le salon (donc 2 UI au total dans le salon salle à manger cuisine ouverte), une UI M10 dans une chambre d'ami (que je ne mets jamais en marche non plus) et une UI M10 dans une autre chambre.
Pour résumer, dans chaque réseau seules 2 UI sont utilisées (une UI M16 et une UI M10 / une UI M13 et une UI M10).
Je précise d'une part que la PAC fonctionne bien et fournit la température demandée sans problème jusqu'à - 5 environ.
D'autre part, j'ai déjà essayé d'allumer d'abord les UI M10 dans les chambres et ensuite les UI du salon plus puissantes, pensant comme vous à la priorité à celle qui démarre d'abord.
Mais cela ne change rien, le ventilateur des M10 s'arrête et redémarre aussi dans ce cas.
Enfin, j'ai aussi essayé de faire tourner les 3 UI en même temps et ce sont les deux UI M10 qui s'arrêtent et redémarrent et les deux UI du salon qui fonctionnent en continu.
La température de consigne est de 20 degrés dans le salon et 19 dans les chambres. Le problème est le même sur les deux réseaux.
Est-ce une question de priorité à l'UI la plus puissante ? Est-ce que cela peut se désactiver ?
Je cherche une solution car sinon, nous allons devoir, soit installer des radiateurs dans le salon pour la nuit et éteindre les UI du salon pour avoir un fonctionnement en continu et silencieux dans les chambres, soit installer des radiateurs dans les chambres et laisser les UI du salon tourner la nuit.
Merci encore pour votre aide. Bonne journée.
24 mai 2014 à 15:10
Conseil dépanner climatiseur réponse 3
Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
Bonjour.
Ce fonctionnement n'est pas très logique.
Pour l'instant je pencherai pour une programmation prioritaire des 2 UI (salon SAM et cuisine) dans ce cas il doit y avoir des switchs dans les UE qui donne cette programmation, par contre je ne connais pas trop les Toshiba, et ce que j'avance n'est pas certain. Je vais essayer de trouver les docs.
Et quand une M 10 fonctionne seule, sur chaque UE, le fonctionnement est-il normal ?
Ce fonctionnement n'est pas très logique.
Pour l'instant je pencherai pour une programmation prioritaire des 2 UI (salon SAM et cuisine) dans ce cas il doit y avoir des switchs dans les UE qui donne cette programmation, par contre je ne connais pas trop les Toshiba, et ce que j'avance n'est pas certain. Je vais essayer de trouver les docs.
Et quand une M 10 fonctionne seule, sur chaque UE, le fonctionnement est-il normal ?
25 mai 2014 à 12:05
Conseil dépanner climatiseur réponse 4
Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
Bonjour.
Merci encore pour vos réponses.
En effet, quand chaque M10 fonctionne seule sur son réseau, elle ventile en continu et donc n'est pas très bruyante.
Merci encore.
Merci encore pour vos réponses.
En effet, quand chaque M10 fonctionne seule sur son réseau, elle ventile en continu et donc n'est pas très bruyante.
Merci encore.
25 mai 2014 à 15:08
Conseil dépanner climatiseur réponse 5
Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
Bonsoir. Une autre question, qui a effectué l’installation et la mise en service ?
26 mai 2014 à 21:05
Conseil dépanner climatiseur réponse 6
Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
Bonsoir.
C'est une entreprise spécialisée en climatisation et chauffage qui a effectué l'installation et la mise en service.
Par ailleurs, j'ai cherché sur internet la documentation de cette PAC et j'ai trouvé ceci concernant mon problème :
9-7. Intermittent Operation Control for Indoor Fans of the Indoor Unit at Thermo-off
Side in Heating Operation
While heating operation is executed in two rooms, if room temperature reached the setup temperature in one
room and thermo-off occurred, the following operations start. (Refer to the figure below.)
1. The indoor unit of the room (A room) in which thermo-off did not occur starts a continuous operation with
the setup number of revolution.
2. The indoor unit of the room (B room) in which thermo-off occurred starts intermittent operation of the indoor
fan.
The indoor fan operates with number of revolution of UL or SUL. Fan-ON time is 2 minutes and Fan-OFF
time is 2 to 4 minutes.
However if temperature of the indoor heat exchanger becomes over 55°C or more in B room, the indoor fan
stops the intermittent operation and starts continuous operation.
While heating operation is executed in two rooms, if room temperature reached the setup temperature in both
rooms and thermo-off occurred, both indoor units start intermittent operation of the indoor fan.
J'en déduis donc que c'est un fonctionnement normal. Le salon étant plus grand que les chambres (qui chauffent vite), la priorité est donc donnée aux UI du salon (assez grand) qui ont plus de mal à maintenir la température demandée.
Ai-je bien compris ? Merci encore pour votre aide.
C'est une entreprise spécialisée en climatisation et chauffage qui a effectué l'installation et la mise en service.
Par ailleurs, j'ai cherché sur internet la documentation de cette PAC et j'ai trouvé ceci concernant mon problème :
9-7. Intermittent Operation Control for Indoor Fans of the Indoor Unit at Thermo-off
Side in Heating Operation
While heating operation is executed in two rooms, if room temperature reached the setup temperature in one
room and thermo-off occurred, the following operations start. (Refer to the figure below.)
1. The indoor unit of the room (A room) in which thermo-off did not occur starts a continuous operation with
the setup number of revolution.
2. The indoor unit of the room (B room) in which thermo-off occurred starts intermittent operation of the indoor
fan.
The indoor fan operates with number of revolution of UL or SUL. Fan-ON time is 2 minutes and Fan-OFF
time is 2 to 4 minutes.
However if temperature of the indoor heat exchanger becomes over 55°C or more in B room, the indoor fan
stops the intermittent operation and starts continuous operation.
While heating operation is executed in two rooms, if room temperature reached the setup temperature in both
rooms and thermo-off occurred, both indoor units start intermittent operation of the indoor fan.
J'en déduis donc que c'est un fonctionnement normal. Le salon étant plus grand que les chambres (qui chauffent vite), la priorité est donc donnée aux UI du salon (assez grand) qui ont plus de mal à maintenir la température demandée.
Ai-je bien compris ? Merci encore pour votre aide.
26 mai 2014 à 22:52
Conseil dépanner climatiseur réponse 7
Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
Bonjour;
J'avais trouvé cette doc en anglais, mais je ne suis pas très fort en langues étrangères, et je ne l'ai pas trouvé en français.
Je vous ai posé cette question, car soit ce fonctionnement est normal, car les chambres sont plus petites donc la régulation dit que la température est atteinte dans les chambre, étant plus petite celle-ci arrive plus vite en température, et le salon étant plus grand continue dans sa demande de température. Soit le problème pouvait être un problème frigo comme un manque de gaz, par fuite ou complément de charge non effectué lors de cette MES.
Mais je pense que dans ce cas il y aurait eu un code défaut depuis quelques temps.
Donc on va dire que cette marque fonctionne comme cela.
J'avais trouvé cette doc en anglais, mais je ne suis pas très fort en langues étrangères, et je ne l'ai pas trouvé en français.
Je vous ai posé cette question, car soit ce fonctionnement est normal, car les chambres sont plus petites donc la régulation dit que la température est atteinte dans les chambre, étant plus petite celle-ci arrive plus vite en température, et le salon étant plus grand continue dans sa demande de température. Soit le problème pouvait être un problème frigo comme un manque de gaz, par fuite ou complément de charge non effectué lors de cette MES.
Mais je pense que dans ce cas il y aurait eu un code défaut depuis quelques temps.
Donc on va dire que cette marque fonctionne comme cela.
27 mai 2014 à 17:58
Conseil dépanner climatiseur réponse 8
Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
Bonjour.
Effectivement, c'est le fonctionnement normal de cette PAC. J'en déduis que toutes les marques ne fonctionnent pas comme cela (je tâcherai de m'en souvenir quand viendra le temps de la changer).
Il est même décrit très précisément le cycle des arrêts et redémarrages du ventilateur...
Sinon, il y a bien une priorité à la première UI mise en marche, mais elle ne concerne que le mode de fonctionnement (chauffage, climatisation ...). Juste une petite question supplémentaire : est-il gênant à la longue pour le matériel de ne faire fonctionner qu'un split sur trois, mis à part le COP qui est plus faible dans ce cas là.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Effectivement, c'est le fonctionnement normal de cette PAC. J'en déduis que toutes les marques ne fonctionnent pas comme cela (je tâcherai de m'en souvenir quand viendra le temps de la changer).
Il est même décrit très précisément le cycle des arrêts et redémarrages du ventilateur...
Sinon, il y a bien une priorité à la première UI mise en marche, mais elle ne concerne que le mode de fonctionnement (chauffage, climatisation ...). Juste une petite question supplémentaire : est-il gênant à la longue pour le matériel de ne faire fonctionner qu'un split sur trois, mis à part le COP qui est plus faible dans ce cas là.
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
28 mai 2014 à 08:38
Conseil dépanner climatiseur réponse 9
Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
Bonjour.
Pour votre dernière question, non cela ne gêne en rien le fonctionnement, et contrairement à ce que vous dites si 1 UI sur les 3 n'est, admettons jamais mise en route, la puissance de celle-ci va basculer sur les deux autres.
Vous pouvez toutefois mettre en service de temps en temps les UI qui fonctionnent le moins souvent, cela permet de faire circuler le fluide, recaler éventuellement les sondes, permettant une bonne durée de votre matériel.
Pour votre dernière question, non cela ne gêne en rien le fonctionnement, et contrairement à ce que vous dites si 1 UI sur les 3 n'est, admettons jamais mise en route, la puissance de celle-ci va basculer sur les deux autres.
Vous pouvez toutefois mettre en service de temps en temps les UI qui fonctionnent le moins souvent, cela permet de faire circuler le fluide, recaler éventuellement les sondes, permettant une bonne durée de votre matériel.
28 mai 2014 à 16:08
Conseil dépanner climatiseur réponse 10
Problème ventilation discontinue PAC air air Toshiba Inverter
Bonjour,
J'ai le même problème. Avez-vous trouvé la solution car en effet c'est très bruyant ?
Merci.
J'ai le même problème. Avez-vous trouvé la solution car en effet c'est très bruyant ?
Merci.
18 janvier 2021 à 03:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 3. Problème vitesse PAC air/air Panasonic
- N°3269 : Bonjour, J'ai une Pac air/air Panasonic, CS-E18PKEW, mono split, et un module Wifi intesis home. Mon problème c'est qu'en ce moment, en mode chaud (les autres modes pas testés), la ventilation s'accélère toute seule en...
- 4. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
- N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
- 5. Bruit unité intérieure PAC air/air Toshiba Haori
- N°9102 : Bonjour à tous. Engie m'a installé en Aout 2021 une PAC air/air de marque Toshiba Haori de référence RAS-B13N4KVRG pour l'unité intérieur et RAS-13J2AVSG pour l'unité extérieur, donc une installation mono split sans pompe...
- 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 7. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 8. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 9. Meilleure PAC air air
- N°3564 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum voilà je fais appel à vous car je m'apprête à changer de clim et je voudrais connaître votre avis. Habitant dans les Alpes de Haute Provence je me chauffe actuellement avec une clim de...
- 10. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite