Je ne connais pas les UI Mitsubishi mais le principe d'évacuation des condensats reste le même.
Vous trouverez de la documentation facilement sur cette pompe Combi de Refco.
Sinon j'ai du faire il a 2 ans environ un petit mémo sur le sujet.
J'ai essayé plusieurs pompes dites silencieuses celle-la est imbattable en terme de silence.
Didier.
12 septembre 2024 à 07:18
forum consulter ce sujet Pompe de relevage cassette Daikin

Bonjour Alexmar,

J'ai depuis 2019, une installation DAIKIN avec 2 groupes et 5 unités intérieures (UI).
Les 5 pompes de relevage que j'utilise sont des modèles Combi de REFCO qui sont branchées en permanence même si l'UI est éteinte.
J'ai posé la question à REFCO sur l'impact du branchement permanent de ces pompes, à savoir quelle est la consommation en veille de ces pompes, c'est moins d'1 watt et l'impact sur la durée de vie n'est pas significatif.
Mon épouse a une oreille très fine et ces pompes sont extrêmement silencieuses.
Néanmoins j'ai été confronté sur une UI à un problème de cavitation que je j'ai fini par résoudre sans l'aide de mon installateur.
J'ai appliqué quelques règles qui permettent d'assurer un fonctionnement extrêmement silencieux (pas audible).

Didier.
01 septembre 2024 à 12:41
forum consulter ce sujet Pompe de relevage cassette Daikin

Publicité

Bonjour jfcissa,
Je suppose que vous avez vérifié que la carte électronique comprend bien un connecteur spécifique libre pour la connexion de l'I/F WiFi. Ensuite il faut le câble de liaison entre la carte de la console et l'I/F WiFi.
Certains revendeurs ne vendent que le module alors que d'autres fournissent le module plus le câble :
https://klivago.com/Adaptateur-WiFi-Daikin-BRP069B45
https://www.gus-astuces.com/carte-wifi-daikin/68-1934-carte-wifi-daikin.html
Sans les connecteurs et sans le schéma électrique détaillé, l'opération me parait impossible.

Didier.
16 novembre 2023 à 19:17
forum consulter ce sujet Connecter module Wi-Fi BRP069B42 sur clim Daikin FVXS35BVMB

Bonjour.

Normalement comme l'a dit Climatisation 76, en mode chauffage la pompe ne doit pas marcher.
Plusieurs hypothèses sont à explorer.
L'air de la pièce est saturé en humidité (très peu vraisemblable), soit le détecteur de niveau est défaillant.
Quel est le type de pompe de relevage installée ?
Une autre piste est de bien vérifier que le tuyau d'évacuation a toujours une pente suffisante pour que l'eau de condensation lorsque celui-ci passe du chaud au froid, ne revienne pas vers la sortie de la pompe.
Pour vérifier cette hypothèse il faudrait faire avec le tuyau d'évacuation (au plus près de la pompe) un siphon.
Ensuite constater si le problème persiste.

Didier.
13 novembre 2023 à 20:41
forum consulter ce sujet Bruit anormal au niveau de la pompe de relevage

Bonjour.

Je pense plutôt à des parasites électriques sur le 230V qui perturbent l'électronique de détection de niveau d'eau qui démarre la pompe de façon intempestive.
Pourquoi ne pas avoir pris de 230V sur l'UI ?

Didier.
27 juin 2023 à 19:12
forum consulter ce sujet Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini

Bonjour kev454.

J'ai eu un problème équivalent devant placer le détecteur de niveau en sortie du bac récupérateur.
En l'état il était impossible de fermer le capot de l'UI.
La solution a été de piocher un peu le mur pour avoir la place nécessaire.
C'était du placo plâtre, donc aisébiggrin, avec brique ou béton c'est moins facile.sweat

Didier.
27 juin 2023 à 19:02
forum consulter ce sujet Emplacement flotteur pompe de relevage dans un split

Dans la mesure où toutes les UI reliées à un même groupe extérieur sont dans le même mode chacune se pilote indépendamment des autres.

Didier.
21 mars 2023 à 19:12
forum consulter ce sujet Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

Il me semble bon de rappeler qu'avec 1 seul groupe il faut que toutes les UI travaillent dans le même mode soit toutes en chauffage soit toutes en production de froid. J'ai une configuration où je chauffe mon sous-sol toute l'année et dans la maison soit je suis en partout en mode chauffage ou en mode froid.
Dans ce cas 2 groupes extérieurs sont nécessaires.
Dans le cas d'un appartement cette remarque est sans objet.

Didier.
05 mars 2023 à 20:33
forum consulter ce sujet Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

J'ai bien lu la fin du post, dans une chambre il faut supprimer la ventilation et se mettre sur la position ralenti à savoir sur l'icône "petit sapin".
En tout cas chez moi le bruit n'est émis que quand la turbine souffle mais en aucun cas quand les volets se déplacent.

Didier.
05 mars 2023 à 20:24
forum consulter ce sujet Bruits volets clim Daikin Perfera

Bonjour.

J'ai 4 unités Daikin Perfera dans 2 installations différentes et il n'y a aucun bruit quand les volets sont en fonctionnement. N'arrivant pas à visionner les vidéos, de quel type de bruit s'agit-il ?

Didier.
05 mars 2023 à 20:20
forum consulter ce sujet Bruits volets clim Daikin Perfera

Bonjour.
Si ces monosplits sont des consoles (PAC) ils sont assez encombrants et nécessitent pour chacun d'eux de les poser sur un mur externe car il a y 2 trous de 160mm par convecteur à percer vers l'extérieur pour l'arrivée et la sortie de l'air.
C'est une contrainte pour climatiser 2 pièces avec 1 seul convecteur.
J'en ai monté 2 chez mon fils (Technibel : https://www.technibel.com/produits/consoles-monoblocs.html) dans son living (70m²) principalement pour le chauffage.
Par contre pour cette marque dans une chambre c'est beaucoup trop bruyant.

Didier.
25 novembre 2022 à 18:54
forum consulter ce sujet Choix climatisation mono ou bisplit

Bonjour,
J'ai une installation DAIKIN avec 2 groupes et 5 UI. J'ai constaté que la ventilation s'arrête lorsque UI ne produit pas de chaud et s'arrête lorsque la température de régulation est atteinte.
La ventilation redémarre lorsque l'UI reproduit du chaud.
Didier.p
16 novembre 2022 à 18:15
forum consulter ce sujet Votre avis emplacements des splits

Bonjour Arouvier.
Pour supprimer tout couplage électrique entre les phénomènes est-il possible de déconnecter l'UI bruyante du secteur 220V ? Dans ce cas la propagation du bruit sera limitée aux tuyaux véhiculant les fluides.
Didier.
13 novembre 2022 à 08:59
forum consulter ce sujet Bruit vibration clim Daikin Stylish

Bonjour Sylvain.

Est-ce volontaire de ne pas utiliser l'appli Caliente qui semble recommandée pour piloter la PAC ?
Si tel est le cas je ne connais pas cette application mais si elle est bien faite (j'ai et utilise 2 applications Daikin) et la seule difficulté que j'ai rencontrée c'est l'appairage d'une UI sur la box (Live-box d'Orange) avec la commande WPS.
J'ai vu que des tutos sont disponibles avec l'appli Caliente sur Youtube.

Didier.
10 novembre 2022 à 09:23
forum consulter ce sujet Impossible de connecter en Wi-Fi PAC Caliente 17 kW

J'aimerais savoir sur ce forum s'il est de coutume :
- de ne répondre que très rarement aux réponses qui sont proposées
- de donner un état d'avancement du problème
- d'indiquer si le problème a été résolu, de partager avec la communauté la solution adoptée et éventuellement de remercier les intervenants qui ont passé du temps et partagé leurs compétences/expériences
- communiquer sur l'échec de la résolution.
Sans vouloir être rabat-joie, le forum y gagnerait en qualité si ces règles de savoir vivre étaient pratiquées.
07 novembre 2022 à 23:53
forum consulter ce sujet Installer boitier wifi climatisation Daikin FTXP20M

Bonjour.
Quelle application pour Smartphone est utilisée ?
Didier.
04 novembre 2022 à 18:51
forum consulter ce sujet Impossible de connecter en Wi-Fi PAC Caliente 17 kW

Bonjour rikou3170.

Sans réponse de votre part, à la fois au modérateur et à moi-même, je suppose que depuis le 28 octobre le problème de fuite est résolu.
Si tel est le cas, le principe même des forums est de partager le résultat de ses investigations et à minima de donner des nouvelles à ceux qui ont pris un peu de leur temps pour aider.

Didier.
04 novembre 2022 à 14:09
forum consulter ce sujet Goutte d'eau dans le split

Bonjour Sat77,

J'ai 2 UI PERFERA équipées de modules BRP069B41.
Dans le manuel d'installation il est dit qu'un câble protégé par un pochon est en attente dans L'UI.
Il faut ouvrir le module et brancher le câble sur le connecteur interne du module Wifi.
Didier.
01 novembre 2022 à 19:17
forum consulter ce sujet Installer boitier wifi climatisation Daikin FTXP20M

Bonjour batkite,
Je vais peut-être dire une évidence mais la provenance de l'eau est une source froide.
Par conception l'eau de condensat de l'échangeur doit tomber dans le bac, par contre il faudrait pouvoir ôter le carter blanc qui cache les arrivées de fluide.
Il y a peut-être une goutte qui se forme à ce niveau là et qui trouve un chemin en dehors du bac.
Sinon une solution provisoire serait comme vous le suggèrez de dévier cette fuite vers le bac via une goulotte dans la mesure où celle-ci se forme au dessus du niveau du bac.
Pour déterminer le chemin de la goutte d'eau vous pouvez vous aider d'un coton tige pour explorer les petits recoins.
Didier.
29 octobre 2022 à 11:32
forum consulter ce sujet Fuite unité intérieure climatiseur Mitsubishi MSZ-SF25VE3

@ rikou3170,

Sur quelle adresse mail a été envoyée la vidéo ?
Didier.
29 octobre 2022 à 11:17
forum consulter ce sujet Goutte d'eau dans le split

Alors GMimi, mes indications ont-elles été utiles ?

Didier.
28 octobre 2022 à 09:39
forum consulter ce sujet Ouverture capot unité intérieure 35 AW Daikin

Bonjour,
Panneau frontal : il faut se reporter à la notice dans la section entretien, nettoyage des filtres.
Capot : Au-dessus de la trappe du volet, il faut chercher 2 petits taquets d'environ 2cm de long dissimulés dans la partie inférieure du capot. On peut les démonter avec un petit tournevis et apparaissent alors 2 vis cruciformes.
Ensuite il vaut mieux démonter le volet en sortant des ergots situés à l'extrémité de celui-ci.
Dévisser les 2 vis, tirer le capot vers l'avant et le soulever pour le désengager des clips situés sur la partie supérieure du berceau fixé au mur.
La pompe contient un détecteur de niveau qui démarre la pompe quand le bac de récupération des condensats est plein.
La pompe envoie ensuite l'eau dans un tuyau soit vers l'extérieur soit dans une canalisation d'eaux usées selon l’installation.
Didier.
19 octobre 2022 à 21:07
forum consulter ce sujet Ouverture capot unité intérieure 35 AW Daikin

Bonjour Laurent,

Je vous propose pour vérifier qu'il n'y a pas une consommation permanente parasite dans la télécommande, de retirer la pile après utilisation et de ne la remettre que plusieurs heures après et de vérifier si le problème existe toujours.
L'heure et d'éventuelles programmations risquent d'être perdues.

Didier.
07 septembre 2022 à 20:51
forum consulter ce sujet Télécommande clim Toshiba Shorai + fonctionne seulement à 20 cm

Bonjour.

L'ensemble des travaux affectant les parties communes de la copropriété doivent être présenté en AG pour approbation sans oublier les autorisations pour intervenir dans les parties communes pour les opérations de maintenance.
Étonnant que l'installateur n'est pas évoqué ces contraintes.

Didier.
09 août 2022 à 18:10
forum consulter ce sujet Devis pompe à chaleur bisplit 65 m² Mitsubishi

Le fil gris devrait aller vers la clim où se trouve un détecteur de niveau qui démarre la mise en route de la pompe quand le bac de la clim est plein puis s'arrêter lorsque celui-ci est vide.
Si la pompe marche en permanence, le détecteur ne doit plus jouer son rôle et considère que le bac est toujours plein (flotteur coincé).
Didier.
05 août 2022 à 22:06
forum consulter ce sujet Petit moteur inconnu qui fonctionne avec la clim

Bonjour.
J'ai fait installer ma clim sur Menton par les Ets Merat de La Trinité 06340.
Je suis satisfait de leurs prestations.

Didier.
05 août 2022 à 10:53
forum consulter ce sujet Entretien climatiseur Daikin sur Antibes

Bonjour.
Je pense qu'il s'agit d'une pompe de relevage des condensats (eau issue de la réaction entre l'air et un corps froid qui est recueillie dans le bac intérieur du split).
Didier.
05 août 2022 à 10:43
forum consulter ce sujet Petit moteur inconnu qui fonctionne avec la clim

Heureux que vous ayez résolu votre problème. Cela veut dire que les gouttes sur les tuyaux allaient bien dans le bac.
Didier.
16 juillet 2022 à 20:58
forum consulter ce sujet Gouttelettes d'eau sous climatiseur

Bonjour à tous,
Je n'ai pas pu utiliser la gravité, j'ai 5 UI avec des pompes de relevage REFCO Combi qui sont parfaitement silencieuses.
J'ai un jour essayé une ASPEN minibleue au bout d'une nuit j'ai remis la REFCO (prix équivalent à l'ASPEN minibleue).
Didier.
15 juillet 2022 à 21:46
forum consulter ce sujet Pompes relevage bruyantes

Bonjour Stéphane,
Si la mousse autour du bac est mouillée je vois 2 hypothèses, soit des gouttes tombent sur la mousse qui se charge en eau soit le bac par moment déborde ou présente une légère fuite.
Quel est le système d'évacuation des condensats (pompe ou gravité) ?
Je sais qu'un manque de place est un problème mais il faudrait que vous fassiez un montage (UI ouverte), qui dérive les gouttelettes des tuyaux (genre goulotte en plastique allant dans un bocal suspendu à votre UI) pour éliminer cette source de gouttes.
Je pense à un tube plastique pour électricité que vous pourriez travailler pour faire une petite écope placée sous les tuyaux qui recueillerait les gouttes.
Ensuite suivant le résultat, investiguer une autre source de condensation ou une légère fuite au niveau du bac. A suivre...
Didier.
14 juillet 2022 à 11:17
forum consulter ce sujet Gouttelettes d'eau sous climatiseur

Bonjour Vince et Dom-Aom.

Effectivement 5300W sous 220v cela fait un courant de 5300/220 = 24A.
Pour les UI, mea culpa, j'ai oublié que la puissance calorifique de chaque UI est fournie par l'UE.
Concernant la protection des UI, je n'ai pas suffisamment d'expérience mais je n'ai jamais vu de protection au niveau des UI.
J'ai l'impression que s'il existe des protections elles sont peut-être au niveau de l'UE qui prend en charge l'alimentation de chaque UI.
Qu'en est-il sur cette UE Mitsubishi ?
Didier.
13 juillet 2022 à 14:03
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir pour l'installation d'un climatiseur ?

Bonjour.
J'ai eu une réponse de Refco la consommation en veille de leur pompe Combi est de 0,24W donc c'est pas de ce côté que l'on peut faire des économies significatives.
Maintenant pour l'impact sur la durée de vie, leur service technique ne dispose pas de données précises.
Didier.
12 juillet 2022 à 19:40
forum consulter ce sujet Connexion pompe pour condensats

Bonjour Vince.

En première approche il faut convertir la puissance calorifique de chaque élément en puissance électrique pour dimensionner l'intensité des disjoncteurs.
Pour le groupe extérieur prendre obligatoirement un disjoncteur 30mA avec une courbe D. Exemple avec un COP de 3 :
UE 16 kW équivalent 5,3 kW électrique -> soit 43 A donc viser un 63A (30mA).
Ensuite à partir de cette ligne protégée connecter chaque UI (ou chaque groupe d'UI) via un disjoncteur thermomagnétique dont le courant serait calculé avec la même méthode.
Par contre des disjoncteurs courbe C pourraient suffire pour les UI.

Didier.
12 juillet 2022 à 12:42
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur choisir pour l'installation d'un climatiseur ?

Regardez donc cette documentation :
Climatiseur inverter split frozen
10 juillet 2022 à 20:36
forum consulter ce sujet Branchement groupe extérieur Multi bi-split R32 Diloc 9000+18000

Bonjour Steph.
Je ne pense pas qu'un ruban d'alu suffise car il faudrait introduire un matériau isolant thermique entre la surface des tuyaux et l'air ambiant afin de faire chuter l'écart de température.
Idéalement un matériau tel que celui qui entoure les tuyaux conviendrait.
Didier.
10 juillet 2022 à 16:53
forum consulter ce sujet Gouttelettes d'eau sous climatiseur

Bonjour,
Comment est le bornier des UI ?
Didier.
10 juillet 2022 à 14:26
forum consulter ce sujet Branchement groupe extérieur Multi bi-split R32 Diloc 9000+18000

Bonjour Steph,
Vous pourriez essayer de remplir l'espace autour des tuyaux avec des billes, chips ou flocons de polystyrène pour réduire l'écart de température entre l'ambiante et la température des tuyaux.
Attention néanmoins de ne pas en mettre autour des parties mobiles.
Didier.
10 juillet 2022 à 14:12
forum consulter ce sujet Gouttelettes d'eau sous climatiseur

Bonjour,
Avez-vous un peu de place pour installer une petite goulotte qui recueillerait les gouttes pour ensuite les envoyer vers le bac ?
Didier.
10 juillet 2022 à 13:05
forum consulter ce sujet Gouttelettes d'eau sous climatiseur

Bonjour Cathy,

Je ne connais pas bien Mitsubishi, mais j'ai 2 installations DAIKIN, une avec 1 x 3MX..., et 1 x 2MX... dans ma maison et une autre dans un appartement avec un 2 MX... sur un balcon et je constate que le fonctionnement de ces groupes est très silencieux.
J'ai également 2 types d'UI, des Stylish pour les chambres et des Perfera pour les pièces de vie.
Côté esthétique et encombrement j'ai une préférence pour les Stylish. De plus elles sont en usine équipées de la liaison Wifi (module à rajouter sur les Perfera). Maintenant tout est une question de goût.
L'autre point à surveiller est l'évacuation des condensats. Si vous avez la possibilité de faire des évacuations par gravité (sans pompes de relevage) c'est beaucoup d'ennuis en moins (bruit de pompes, de cavitation, inondation en cas de panne...).
Si de plus un réseau d'eau de cuisine ou de salle-de-bains sont disponibles à proximités des UI, c'est idéal.
Didier.
09 juillet 2022 à 14:44
forum consulter ce sujet Hésitation entre 2 climatiseurs

Bonjour PL.
Merci pour la réponse. Je constate qu'un voyant clignote sur mes pompes en mode "veille" mais difficile d'identifier la consommation électrique.
J'ai un contact chez Refco Suisse à qui j'ai posé la question consommation et celle de la durée de vie.
D'autre part souvent les mises en marche fréquentes sont quelquefois plus néfastes qu'un fonctionnement permanent.
Didier.
07 juillet 2022 à 08:41
forum consulter ce sujet Connexion pompe pour condensats

Merci à vous 2 pour ces précisions.
Didier.
07 juillet 2022 à 08:31
forum consulter ce sujet Climatisation maintenance annuelle vs assurance

Bonjour,

Je reformule une question qui est restée sans réponse dans un précédent post.
J'ai une installation avec 5 UI Daikin (3 x Stylish et 2 Perfera).
Je constate que l'installateur a connecté les pompes (5 x Refco) sur l'entrée 220V qui alimente les UI.
Cela signifie que toutes les pompes sont alimentées en permanence en 220V et ne servent à rien lorsque le UI sont à l'arrêt ou en mode chauffage.
Première question quelqu'un a-t-il une idée de la consommation en veille de ces pompes ?
Le fait d'être alimentées en permanence a-t-il un effet sur leur durée de vie ?
Néanmoins existe-il sur les UI une connexion possible pour ne connecter les pompes qu'en mode refroidissement ?
Didier.
04 juillet 2022 à 19:27
forum consulter ce sujet Connexion pompe pour condensats

Bonjour.

Existe-t-il une obligation légale de réaliser une maintenance annuelle sur une climatisation vis-à-vis de votre responsabilité en cas de sinistre.
Peut-on assimiler cette obligation à celle nécessaire pour le ramonage ?
Didier.
04 juillet 2022 à 19:13
forum consulter ce sujet Climatisation maintenance annuelle vs assurance

Bonjour.

Je ne connais pas les dispositions de votre propriétaire mais vous pouvez essayer de négocier avec lui l'installation contre une exonération de loyers équivalent au coût de l'installation.
Sinon comme le propose un membre, rebouchez le trou à votre départ mais sachez que vous aurez un coût de réinstallation et mise en route de votre climatisation.
Didier.
04 juillet 2022 à 19:09
forum consulter ce sujet Installation climatiseur appartement en location

Bonjour,
Le tuyau qui donne sur l'extérieur renvoie de l'air chaud si c'est pour le renvoyer dans la pièce, il vaut mieux ne pas acheter de climatiseur.
Didier.
04 juillet 2022 à 19:01
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile sans tuyau d'évacuation risque ?

Bonsoir malmaison,
Ici c'est Didier de Rueil-Malmaison 92500, j'ai installé chez mon fils en remplacement de radiateurs électriques 2 convecteurs PAC de chez Technibel.
Par contre il faut percer le mur pour installer 2 gaines de 160mm.
Apport en confort par rapport aux convecteurs est surprenant.
Didier.
30 juin 2022 à 21:12
forum consulter ce sujet Choix climatiseur réversible

Bonjour PL.
Sur mon installation Daikin avec 5 UI, les pompes sont alimentées en permanence (marque Refco).
Étant très silencieuses je ne peux pas dire si elles tournent lorsque la clim est fermée.
Effectivement en mode chauffage il n'y a pas de condensats donc les faire tourner ne sert à rien.
Par contre en mode froid, si les pompes s’arrêtent en même temps que l'UI, n'y-a-t-il pas de risque de formation de condensats le temps que l'échangeur revienne à la température ambiante ?
Je suis intéressé par votre avis.
29 juin 2022 à 19:10
forum consulter ce sujet Défaillance flotteur pompe de relevage

Bonjour Niala72.

Le plus simple est de couper un petit bout de câble pour s'en servir de modèle pour demander dans une grande surface de bricolage un câble équivalent.
Malgré que les fils soient de même couleur si vous pouviez repérer exactement quelle était exactement la connexion il n'y aurait aucun doute sur le raccordement à faire.
Sans cette information, il serait plus prudent de consulter le manuel d'installation.
En effet les numéros à raccorder sont indiqués sur les borniers des unités.
Après la connexion d'une rallonge de fils avec dominos ou Wago est réalisable.

Didier.
29 juin 2022 à 18:13
forum consulter ce sujet Câble sectionné clim Hitachi gainable RAD-35NH7A

Bonjour.
Normalement la pompe est en fonctionnement même UI éteinte.
Je suggère d'éteindre les splits, d'ouvrir les capots et avec une bouteille de verser de l'eau dans les bacs de récupération des condensats.
Si cela marche, il faut essayer de créer un blindage autour du détecteur avec du papier d'alu par exemple.
Dans le cas contraire il y a un problème d'alimentation électrique des pompes.
Didier.
28 juin 2022 à 08:02
forum consulter ce sujet Défaillance flotteur pompe de relevage

Bonsoir Flo2,
J'ai une maison équipée d'une climatisation à 5 UI et 2 UE et pour des questions d'implantation et d'esthétique, toutes les UE sont équipées de pompes de relevage REFCO au demeurant très silencieuses.
Outre le coût d'installation des pompes qui est non négligeable (100€ par pompe), il faut savoir que la plupart des pannes de clim viennent des pompes de relevage.
Pour ma part j'ai bataillé avec mon installateur pendant 1 an pour résoudre un problème de cavitation qui nous obligeait à couper la clim la nuit.
Fort de cette expérience j'ai climatisé un appartement dans le sud et j'ai demandé à mon installateur une implantation des UE telle que les condensats puissent s'évacuer par gravité.
Ainsi le coût d'installation a été réduit, la maintenance est moins onéreuse et tous les problèmes associés aux pompes n'existent plus.
Quel bonheur ! Si en plus vous pouvez raccorder à un réseau d'eaux usées c'est encore mieux.
Didier.
27 juin 2022 à 21:05
forum consulter ce sujet Emplacements splits condensats et puissance