Question Forum Électricité : Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

idirmassi31
Membre inscrit
idirmassi31
18 messages
Bonjour.

Je rénove mon appartement de 80 mètres carrés et je compte installer une climatisation réversible de 8 kW ou deux groupes extérieurs de 3 kW et 5 kW.
Apparemment, il est préférable de mettre deux groupes extérieurs ?
Quelle section de câble faut-il amener du tableau vers l'unité extérieure ?
Sachant que la distance du tableau jusqu'au balcon est de 15 mètres.
Merci à vous.
09 février 2023 à 12:23
Réponse 1 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
711 messages
Bonjour, pour un climatiseur de 5 kW et un 3 kW, je dirais du 2,5 mm² par groupe extérieur.
À voir sur la notice du fabricant.
09 février 2023 à 12:45
Réponse 2 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

idirmassi31
Membre inscrit
idirmassi31
18 messages
Bonjour, merci pour la réponse.

J'ai fait une recherche : avec un disjoncteur de 20 A et un câble de 2,5 mm, on peut brancher 4500 W.
Quelle est la consommation d'une climatisation de 8 kW ?
09 février 2023 à 13:27
Réponse 3 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
711 messages
La consommation pour un 8 kW doit être en moyenne divisée par 3, soit un peu moins de 3 000 W.
Par conséquent, un disjoncteur de 16 ampères devrait être suffisant.
Cependant, il est écrit dans la documentation du constructeur quel disjoncteur doit être installé.
09 février 2023 à 17:23
Réponse 4 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

idirmassi31
Membre inscrit
idirmassi31
18 messages
Ah oui, donc il lui faut 300 W pour produire les 8 kW, si j'ai bien compris. Du coup, une ligne de 2,5 mm avec un D20 suffit.
Je ne sais pas encore quoi mettre, quelle marque et un seul groupe extérieur ou deux ?
Il y en a qui disent que c'est mieux deux. C'est pour cela que j'amène une ligne le temps de décider.
09 février 2023 à 22:28
Réponse 5 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
711 messages
Si vous mettez deux groupes, il faut tirer deux lignes en 2,5 avec deux disjoncteurs séparés.
10 février 2023 à 06:48
Réponse 6 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
346 messages
Bonjour.

À ma connaissance :
1 groupe : prend moins de place à l'extérieur, peut-être moins de bruit, consomme potentiellement un peu moins en veille, avantage écologique car moins de matières premières utilisées (à condition que la durée de vie soit identique).
En chauffage, les deux modules intérieurs ne sont pas indépendants :
La puissance de chauffe de l'un est affectée par ce que fait l'autre.
2 groupes : Rendement potentiellement meilleur et plus de flexibilité de modulation de puissance et de répartition du chauffage entre les 2 unités intérieures.
Dans tous les cas, le bon dimensionnement en chauffage et le placement des unités intérieures pour le chauffage du volume est très très important...
Benoit.
10 février 2023 à 11:49
Réponse 7 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

idirmassi31
Membre inscrit
idirmassi31
18 messages
Bonjour,
Nous mettons de côté l'écologie et les normes qui nous mettent des bâtons dans les roues, alors que les voisins et le reste du monde s'en fichent. Ce n'est pas notre petit pays qui va sauver la planète... Bref, bien sûr, nous n'oublions pas la sécurité. Le dimensionnement est de 100 W/mètre carré, j'en ai presque 80, donc 8 kW ?
(Les locaux de mon travail font plus de 80 mètres carrés et nous avons une clim Hitachi de 5 kW et franchement, elle se débrouille bien...)
Et si je tire une ligne avec un câble de 4 mm, un disjoncteur de 25 A (on peut aller jusqu'à 5750 W) puis, au balcon (grand balcon) où je mets les deux groupes, avec une boîte de dérivation et les bornes de connexion rapide (Wago), je peux alimenter mes deux groupes en 2.5 mm ? Est-ce possible encore une fois, sans parler de normes et de leurs lois, JUSTE RISQUE, FONCTIONNALITÉ ET PERFORMANCE ?
Merci à vous.
12 février 2023 à 17:07
Réponse 8 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
346 messages
Bonjour.

Vous ne donnez pas assez d'éléments pour qu'on puisse juger du dimensionnement, je ne peux pas donner un avis...
Gardez juste à l'esprit que surdimensionner les PAC n'est pas idéal: elle fonctionnerait à très faible charge et en cyclage on/off la plupart du temps ce qui n'est pas confortable, réduit le COP et nuit à la longévité en général.
J'ai observé chez moi qu'après démarrage du compresseur il faut 10 à 20 minutes de fonctionnement pour que la machine atteigne le COP nominal, avant ça le rendement est moins bon...

Concernant le câblage, je ne peux que vous conseiller de suivre les règles d'installation (notamment un disjoncteur par machine). Ces règles sont quand même au départ destinées à garantir la sécurité de l'installation et des personnes. Mettre deux disjoncteurs en plus au bout de votre ligne 4mm² est peut-être une option valable.
Si vous êtes sûr d'installer deux machines pourquoi ne pas tirer deux câbles 2.5mm² ?
Benoit.
13 février 2023 à 11:31
Réponse 9 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

idirmassi31
Membre inscrit
idirmassi31
18 messages
Bonjour,
J'ai un salon de 41 mètres carrés, une chambre de 10 mètres carrés et deux autres de 11 mètres carrés, j'ai arrondi.
Le split du salon est à 8 mètres, celui de la première chambre est à 2,50 m, celui de la deuxième est à 11 m, celui de la troisième est à 10,5 m, voilà exactement.
Oui, deux lignes de 2,50 mm mais j'en ai plein à tirer, j'ai même du mal à mettre la laine de verre et quelle galère pour les passer dans les rails... Trop de lignes dédiées, c'est pour cela que j'essaie de gratter, sans prendre de risque non plus.
Je ne sais pas encore, déjà je décide si je mets un seul ou deux groupes.
13 février 2023 à 21:05
Réponse 10 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
346 messages
Bonjour.
Pour le choix entre 1 et 2 UE, c'est des multisplit dans tous les cas, j'ai le sentiment que 2 machines sont mieux qu'une seule sur de nombreux critères, sauf pour la place occupée dehors et dans le cas de profils d'usage particuliers.
Je ne sais pas quelle config vous envisagez, un mono et un tri est peut-être malin selon le profil d'usage envisagé.
Pour la pièce de 41 mètres carrés, le placement est crucial en mode chauffage.
Avez-vous envisagé une console ? Ça limite fortement la stratification...
Benoit.
15 février 2023 à 08:47
Réponse 11 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

idirmassi31
Membre inscrit
idirmassi31
18 messages
Je veux installer un quadrisplit, mais comme l'unité extérieure est assez grande, il faut que je la mette au fond du balcon (pour qu'elle ne gêne pas). Du coup, la longueur de liaison de l'une des unités intérieures est de 17 mètres et les autres sont de 11 m, 9 m et enfin 3 m. C'est très long, n'est-ce pas ? Apparemment, il ne faut pas dépasser 12 mètres de longueur par unité intérieure ?

De plus, en cas de panne, il vaut mieux avoir deux unités extérieures ? Aussi pour la performance ? C'est ce que j'ai lu... Du coup, je réfléchis à mettre deux bisplits : un de 3 kW pour deux chambres et un de 5 kW pour le salon et la troisième chambre ? Ce qui fait 1,5 kW + 1,5 kW et 1,5 kW + 3,5 kW.
15 février 2023 à 21:57
Réponse 12 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
346 messages
Bonjour.

En effet, gestion des pannes, performances, souplesse en puissance min et max, facilité de pose des tuyaux :
2 unités sont mieux qu'une.
La longueur de tube de 17m n'est pas rédhibitoire en principe, je ne m'avance pas...

16 février 2023 à 07:32
Réponse 13 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

idirmassi31
Membre inscrit
idirmassi31
18 messages
Bonsoir.

Je penses partir sur deux bisplit et peut-être je mettrai un faux plafond du coup les longueurs seront 3,9,11 et 10,50 mètres, je gagne quelques mètres et normalement de ce côté aura pas de soucis.
Non pas de console car pas possible.
Pour l emplacement au salon ça sera au milieu,il est rectangulaire 10 m/6,50 m avec cuisine au bout du salon.
Par contre les chambres je ne sais pas où les installer , au dessus du lit sur le côté ou face ?
Je ne sais pas si ça va gêné avec l'air chaud ou froid lors du soufflage.
16 février 2023 à 19:24
Réponse 14 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

DIDIDAM
Membre inscrit
DIDIDAM
79 messages
Il me semble bon de rappeler qu'avec 1 seul groupe il faut que toutes les UI travaillent dans le même mode soit toutes en chauffage soit toutes en production de froid. J'ai une configuration où je chauffe mon sous-sol toute l'année et dans la maison soit je suis en partout en mode chauffage ou en mode froid.
Dans ce cas 2 groupes extérieurs sont nécessaires.
Dans le cas d'un appartement cette remarque est sans objet.

Didier.
05 mars 2023 à 20:33
Réponse 15 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

idirmassi31
Membre inscrit
idirmassi31
18 messages
Ah, c'est bien l'avis des professionnels...

Je ne savais pas qu'il fallait qu'ils fonctionnent au même mode.
Par contre, est-ce qu'il faut qu'ils fonctionnent et marchent tous ou peut-on éteindre un ou deux, etc. ?
Certains disent que c'est bien de mettre deux unités externes en cas de panne et je suis d'accord avec cela.
Après, je pense que chacun voit les choses comme il le souhaite.
Merci à vous.
21 mars 2023 à 17:11
Réponse 16 du forum climatisation climatiseurs

Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW

DIDIDAM
Membre inscrit
DIDIDAM
79 messages
Dans la mesure où toutes les UI reliées à un même groupe extérieur sont dans le même mode chacune se pilote indépendamment des autres.

Didier.
21 mars 2023 à 19:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Section Alimentation climatiseur 6,8 kW
    N°30 : Bonjour, Pour une climatisation de 6,8 kW, quelle section électrique dois-je mettre pour l'alimentation ? Merci pour vos conseils.
  • 2. Alimentation électrique climatiseur en 1,5mm²
    N°9459 : Bonjour à la communauté et merci par avance à tous les spécialistes pour leurs réponses expertes ! Je souhaite installer moi-même ma clim Daikin Emura FTXJ42 - RXJ42A. À l'endroit où je souhaite positionner la clim...
  • 3. Alimentation électrique climatiseur
    N°148 : Bonjour, je suis en train de transformer un garage en chambre. N'ayant pas encore posé les cloisons sur les murs et en prévision d'installer une clim mono-split 2300W, je voulais faire arriver une alimentation électrique eu...
  • 4. Démontage câble alimentation moteur climatiseur Daikin R410A
    N°2018 : Bonjour. J'aimerai savoir comment débrancher le câble d'alimentation électrique du moteur du climatiseur Daikin R410A pour le retirer ? Merci.
  • 5. Problème climatiseur LG 24000 btu câble d'alimentation
    N°1079 : Quand je met mon climatiseur LG 24000 btu en mode froid, je précise bien en mode froid, après 5 minutes, toute la tuyauterie et les câbles chauffent, avec un bruit trop élevé. Y a-t-il une explication ?
  • 6. Panne d'alimentation installation climatiseur Perfera Daikin
    N°7779 : Bonjour. J'ai une installation Daikin comprenant un groupe extérieur 3MXM40N connecté sur 2 UI Perfera, une FTXM20M et une FTXM35M. Je constate que l'UI FTXM35M ne fonctionne plus, par contre la seconde fonctionne très...
  • 7. Panne climatiseur Airton après coupures d’électricité répétées
    N°3854 : Bonjour, Problèmes climatiseur Airton H2SM - (9+12) RH03/R2 (DB) réf 405599 J'en viens à poster sur le forum car je ne sais plus quoi faire. Tout a commencé après des coupures/retour d’électricité répétées il y a...
  • 8. Panne carte électronique climatiseur Flyair
    N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
  • 9. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 10. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
>>> Résultats suivants pour : Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccorer une climfixation climatiseursbranchement climatisationpanne compresseur climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite