Bonjour.
J'ai une clim tri split qui a été réinstallée et j'ai souci avec une UI située dans une chambre (1,5kW).
L'installateur n'a pas trouvé de solution.
Quand l'UI du salon (4,2kW) se met à souffler en chaud, il y a un bruit gênant de vibration au niveau de l'UI de la chambre qu'elle soit allumée ou éteinte. Et dès que l'UI du salon ne ventile plus, ce bruit disparait.
L'autre UI de chambre n'a pas ce problème. Le bruit se produit également sans le capot.
Je précise que les longueurs de tubes des 3 UI sont à peu près équivalentes (10m/11m/14m).
Pour le gaz, il y a une légère surcharge par rapport à l'ancienne installation plus longue : 2.8kg au lieu de 2.680g nécessaire, mais l'installateur me dit que ça n'a pas d'incidence.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci à vous.
J'ai une clim tri split qui a été réinstallée et j'ai souci avec une UI située dans une chambre (1,5kW).
L'installateur n'a pas trouvé de solution.
Quand l'UI du salon (4,2kW) se met à souffler en chaud, il y a un bruit gênant de vibration au niveau de l'UI de la chambre qu'elle soit allumée ou éteinte. Et dès que l'UI du salon ne ventile plus, ce bruit disparait.
L'autre UI de chambre n'a pas ce problème. Le bruit se produit également sans le capot.
Je précise que les longueurs de tubes des 3 UI sont à peu près équivalentes (10m/11m/14m).
Pour le gaz, il y a une légère surcharge par rapport à l'ancienne installation plus longue : 2.8kg au lieu de 2.680g nécessaire, mais l'installateur me dit que ça n'a pas d'incidence.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci à vous.
10 novembre 2022 à 11:03
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Bonjour.
Est-ce que ce bruit correspond au régime de fonctionnement du compresseur (unité extérieur) ou c'est un bruit de fluide que vous entendez ?
Est-ce que ce bruit correspond au régime de fonctionnement du compresseur (unité extérieur) ou c'est un bruit de fluide que vous entendez ?
10 novembre 2022 à 12:42
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Merci de votre réponse.
C’est un bourdonnement continu dans l’UI, on dirait un bruit sourd de moteur.
Ce qui est bizarre c’est qu’il y a le bruit même l’UI éteinte.
Et dès que l’UI du salon ne souffle plus ça s’arrête immédiatement et il n’y a plus aucun bruit dans l’UI de la chambre.
C’est un bourdonnement continu dans l’UI, on dirait un bruit sourd de moteur.
Ce qui est bizarre c’est qu’il y a le bruit même l’UI éteinte.
Et dès que l’UI du salon ne souffle plus ça s’arrête immédiatement et il n’y a plus aucun bruit dans l’UI de la chambre.
11 novembre 2022 à 08:53
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Bonjour.
Comment sont évacués les condensats quand vous êtes en mode froid? Ils descendent par gravité ou sont gérés par une pompe de relevage? Dans ce dernier cas, peut-être ladite pompe qui reste activée en quasi permanence...
Comment sont évacués les condensats quand vous êtes en mode froid? Ils descendent par gravité ou sont gérés par une pompe de relevage? Dans ce dernier cas, peut-être ladite pompe qui reste activée en quasi permanence...
11 novembre 2022 à 09:21
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Sur votre groupe extérieur est-ce qu'il y a des tubes qui touchent la carcasse du groupe ou même les plots si posé au sol, parfois les vibrations peuvent transiter par les cuivres.
11 novembre 2022 à 10:26
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Les condensats sont évacués par flexible, pas de pompe de relevage. Et j’ai vérifié aucun tube ne touche la carcasse du groupe.
11 novembre 2022 à 13:47
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
En s’approchant très près du groupe j’ai remarqué un bruit, je ne sais pas si c’est normal (la vidéo est prise très près, ce n’est pas aussi fort en réalité) : https://drive.google.com/file/d/1DhdWnyEGV5U9V4eN8RBA8ztcMJVIin2s/view?usp=drivesdk
Merci !
Merci !
11 novembre 2022 à 15:16
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Mettez l'unité de votre chambre en clim (16 degrés) et éteignez les autres, vérifiez qu'elle produise bien du froid, il est possible qu'une interconnexion mal câblée n'envoie pas le gaz aux bonnes unités.
11 novembre 2022 à 15:36
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Elle fait bien du froid.
11 novembre 2022 à 16:00
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
OK donc pas d'intercommunication croisée, savez-vous si les tubes sous la murale ont bien été isolés ?
11 novembre 2022 à 21:32
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Oui les tubes sont bien isolés des UI jusqu’au branchements sur le groupe, j’ai suivi le passage et le raccordement.
12 novembre 2022 à 00:05
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Bonjour Arouvier.
Pour supprimer tout couplage électrique entre les phénomènes est-il possible de déconnecter l'UI bruyante du secteur 220V ? Dans ce cas la propagation du bruit sera limitée aux tuyaux véhiculant les fluides.
Didier.
Pour supprimer tout couplage électrique entre les phénomènes est-il possible de déconnecter l'UI bruyante du secteur 220V ? Dans ce cas la propagation du bruit sera limitée aux tuyaux véhiculant les fluides.
Didier.
13 novembre 2022 à 08:59
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Il serait intéressant de tester brièvement la PAC en isolant les départs liquide et gaz de la chambre.
Éteindre toute l'installation, fermé les départs de la chambre, mettre en route seulement la murale du salon et observer si le bruit est présent, ainsi si le bruit disparaît il y a des chances que ce soit dû au fluide ou détendeur.
Si le bruit est toujours présent cela est une vibration du cuivre sur l'installation.
Ne pas laissez tourner de la sorte longtemps juste le temps du diagnostic.
Éteindre toute l'installation, fermé les départs de la chambre, mettre en route seulement la murale du salon et observer si le bruit est présent, ainsi si le bruit disparaît il y a des chances que ce soit dû au fluide ou détendeur.
Si le bruit est toujours présent cela est une vibration du cuivre sur l'installation.
Ne pas laissez tourner de la sorte longtemps juste le temps du diagnostic.
13 novembre 2022 à 10:08
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Bruit vibration clim Daikin Stylish
Merci beaucoup pour vos retours, je vais voir ça avec l’installateur et je vous dirai.
14 novembre 2022 à 19:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Vibration groupe extérieur Daikin
- N°4615 : Bonjour à tous J'ai une clim Daikin avec un groupe extérieur RX25K depuis quelques mois, fixé sur équerre, pose dos à dos. Au début aucun soucis. Puis il y a un mois, j'ai commencé à a voir de grosses vibrations qui...
- 2. Bruit dilatation du plastique clim Daikin Stylish
- N°7610 : Bonjour, Savez-vous ce qui est possible de faire contre les craquements de dilatation du plastique ? J’ai une clim Daikin Stylish et les 3 unités craquent, c’est très pénible, surtout la nuit. L’installateur a tout...
- 3. Problème bruit vibration split Daikin
- N°8290 : Bonjour. J’ai un bruit continu dans un split Daikin qui apparait dès que le groupe se met en route. J’ai débranché le split électriquement ça ne change rien, dès qu’une autre UI se met en marche ça fait ce maudit...
- 4. Bruit pompe de relevage clim Daikin
- N°5383 : Bonjour à vous. J'ai une climatisation depuis mars et nous l'avons mis en mode froid il y a un mois et c'est devenu l'enfer... J'ai une clim Daikin avec 3 splits intérieurs, et chaque split fait BEAUCOUP de bruit à cause des...
- 5. Bruit anormal sur unité FTXS Daikin
- N°4896 : Bonjour. Je possède une installation Daikin multisplit composée de deux unités intérieures FTXS20 et un groupe 3MXS52 Une des unités intérieures a tendance à faire un bruit extrêmement pénible (d'autant plus que c'est...
- 6. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
- 7. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
- 8. Bruit parasites électriques mode silencieux clim Daikin Stylish
- N°8442 : Bonjour à tous. Je viens de faire installer deux bi-splits Daikin de 4 kW chacun et rattachés à quatre unités intérieures de 2 kW. Le souci que je rencontre est principalement perceptible après avoir activé le mode...
- 9. Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
- N°5233 : Bonjour, Je possède une installation multisplit composée d'un groupe 3MXS52 et deux unités FTXS20 Daikin. En froid l'installation ne fait pas de bruit. Mais il a fallu tout de même augmenter la longueur de la ligne cuivre...
- 10. Bruit sur unité extérieure DAIKIN 5MX90E
- N°3151 : Bonjour. J'ai une unité extérieure DAIKIN 5MX90E Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid, par contre le moteur du ventilateur sur l'unité extérieure émet un sifflement gênant. Peut-on changer les...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite