Pompe de relevage cassette Daikin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
9619
Question Forum Climatisation : Pompe de relevage cassette Daikin
Bonjour.
J'aimerais connaitre le fonctionnement d'une pompe de relevage sur cassette Daikin.
Est-ce qu'elle tourne tout le temps ?
Y a-t-il une documentation à ce sujet ?
Merci.
J'aimerais connaitre le fonctionnement d'une pompe de relevage sur cassette Daikin.
Est-ce qu'elle tourne tout le temps ?
Y a-t-il une documentation à ce sujet ?
Merci.
27 août 2024 à 16:00
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe de relevage cassette Daikin
Vous parlez bien d'une cassette carrée qui se place au plafond ?
Si c'est le cas la pompe fonctionne en permanence et vous avez un flotteur de de sécurité qui vient couper la cassette si la pompe ne parvient pas à jouer son rôle.
La pompe et le flotteur ont chacun leur connexion sur la carte contrôleur de la cassette, le connecteur de la pompe doit fournir du 12volts en continue.
Quel problème rencontrez vois exactement ?
Si c'est le cas la pompe fonctionne en permanence et vous avez un flotteur de de sécurité qui vient couper la cassette si la pompe ne parvient pas à jouer son rôle.
La pompe et le flotteur ont chacun leur connexion sur la carte contrôleur de la cassette, le connecteur de la pompe doit fournir du 12volts en continue.
Quel problème rencontrez vois exactement ?
28 août 2024 à 05:55
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe de relevage cassette Daikin
Merci pour votre réponse.
Oui, pour une unité placée au plafond.
J'ai une fuite sur l'unité, le tuyau d'évacuation n'est pas bouché.
J'en déduis que cela vient de la pompe, mais la climatisation ne s'arrête pas et je n'ai pas de code défaut.
Oui, pour une unité placée au plafond.
J'ai une fuite sur l'unité, le tuyau d'évacuation n'est pas bouché.
J'en déduis que cela vient de la pompe, mais la climatisation ne s'arrête pas et je n'ai pas de code défaut.
28 août 2024 à 07:24
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe de relevage cassette Daikin
Bonjour.
En complément, la pompe se mets en service et tourne en permanence seulement en mode froid, si on stoppe la casette celle-ci continue de fonctionner encore 4/5 minutes afin d'éliminer l'eau qui coule le long de la batterie.
En complément, la pompe se mets en service et tourne en permanence seulement en mode froid, si on stoppe la casette celle-ci continue de fonctionner encore 4/5 minutes afin d'éliminer l'eau qui coule le long de la batterie.
28 août 2024 à 08:28
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe de relevage cassette Daikin
Bonjour.
Avant toutes chose dépannage rapide pour savoir si la pompe fonctionne, mettre en mode froid si vous n'entendez pas un léger bruit de pompe ou petite vibration lors de l'arrêt de la clim, c'est déjà une indication si rien du tout.
Aussi, il y a sur un coin du bac un bouchon en caoutchouc, prendre un sceau enlever ce bouchon si beaucoup d'eau 99% que la pompe soit HS, voire pas de 230 v à vérifier.
Parfois il suffit de nettoyer la dite pompe, manipe pour accéder à la pompe, enlever le porte filtre + filtre, bien mettre les deux crochets de maintient du cadre, dévisser les 4 vis en coin, déposer le cadre, dévisser les vis de maintient du bac tirer modérément sur ce bac vers le bas attention très fragile bac en polystyrène, une fois démonter en profiter pour nettoyer celui-ci, nettoyer avec une brosse à laver la vaisselle la batterie cela ne fera pas de mal, dans le sens des ailettes, avant démontage repérer le sens . la pompe se trouve en point le plus bas du bac il y a un petit flotteur l'enclencher et voir si la pompe s'enclenche, si non vérifier si 230 v, perso je coupe un fond de bouteille 3 cm environ, plein d'eau et teste si la pompe aspire l'eau.
Si tout est OK la fuite est ailleurs, c'est rare mais il m'est arrivé d'avoir le bac en polystyrène fendu, il arrive aussi que la fuite soit en sortie de pompe, l'eau goutte sur le cadre et fuite à vérifier avant tout démontage.
Avant toutes chose dépannage rapide pour savoir si la pompe fonctionne, mettre en mode froid si vous n'entendez pas un léger bruit de pompe ou petite vibration lors de l'arrêt de la clim, c'est déjà une indication si rien du tout.
Aussi, il y a sur un coin du bac un bouchon en caoutchouc, prendre un sceau enlever ce bouchon si beaucoup d'eau 99% que la pompe soit HS, voire pas de 230 v à vérifier.
Parfois il suffit de nettoyer la dite pompe, manipe pour accéder à la pompe, enlever le porte filtre + filtre, bien mettre les deux crochets de maintient du cadre, dévisser les 4 vis en coin, déposer le cadre, dévisser les vis de maintient du bac tirer modérément sur ce bac vers le bas attention très fragile bac en polystyrène, une fois démonter en profiter pour nettoyer celui-ci, nettoyer avec une brosse à laver la vaisselle la batterie cela ne fera pas de mal, dans le sens des ailettes, avant démontage repérer le sens . la pompe se trouve en point le plus bas du bac il y a un petit flotteur l'enclencher et voir si la pompe s'enclenche, si non vérifier si 230 v, perso je coupe un fond de bouteille 3 cm environ, plein d'eau et teste si la pompe aspire l'eau.
Si tout est OK la fuite est ailleurs, c'est rare mais il m'est arrivé d'avoir le bac en polystyrène fendu, il arrive aussi que la fuite soit en sortie de pompe, l'eau goutte sur le cadre et fuite à vérifier avant tout démontage.
28 août 2024 à 11:19
Réponse 5 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe de relevage cassette Daikin
OK merci.
28 août 2024 à 12:46
Réponse 6 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe de relevage cassette Daikin
Bonjour,
Sur certains modèles Daikin, le flotteur n'est pas une sécurité mais un contact pour lancer la pompe.
Ainsi, si le flotteur est sale ou mis de côté, la pompe ne fonctionne pas et cela peut causer un débordement.
Dans tous les cas, comme l'a cité PL, il est nécessaire de déposer les éléments pour y accéder.
Sur certains modèles Daikin, le flotteur n'est pas une sécurité mais un contact pour lancer la pompe.
Ainsi, si le flotteur est sale ou mis de côté, la pompe ne fonctionne pas et cela peut causer un débordement.
Dans tous les cas, comme l'a cité PL, il est nécessaire de déposer les éléments pour y accéder.
29 août 2024 à 13:26
Réponse 7 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe de relevage cassette Daikin
Bonjour Alexmar,
J'ai depuis 2019, une installation DAIKIN avec 2 groupes et 5 unités intérieures (UI).
Les 5 pompes de relevage que j'utilise sont des modèles Combi de REFCO qui sont branchées en permanence même si l'UI est éteinte.
J'ai posé la question à REFCO sur l'impact du branchement permanent de ces pompes, à savoir quelle est la consommation en veille de ces pompes, c'est moins d'1 watt et l'impact sur la durée de vie n'est pas significatif.
Mon épouse a une oreille très fine et ces pompes sont extrêmement silencieuses.
Néanmoins j'ai été confronté sur une UI à un problème de cavitation que je j'ai fini par résoudre sans l'aide de mon installateur.
J'ai appliqué quelques règles qui permettent d'assurer un fonctionnement extrêmement silencieux (pas audible).
Didier.
J'ai depuis 2019, une installation DAIKIN avec 2 groupes et 5 unités intérieures (UI).
Les 5 pompes de relevage que j'utilise sont des modèles Combi de REFCO qui sont branchées en permanence même si l'UI est éteinte.
J'ai posé la question à REFCO sur l'impact du branchement permanent de ces pompes, à savoir quelle est la consommation en veille de ces pompes, c'est moins d'1 watt et l'impact sur la durée de vie n'est pas significatif.
Mon épouse a une oreille très fine et ces pompes sont extrêmement silencieuses.
Néanmoins j'ai été confronté sur une UI à un problème de cavitation que je j'ai fini par résoudre sans l'aide de mon installateur.
J'ai appliqué quelques règles qui permettent d'assurer un fonctionnement extrêmement silencieux (pas audible).
Didier.
01 septembre 2024 à 12:41
Réponse 8 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe de relevage cassette Daikin
Merci pour toutes vos réponses.
Pourriez-vous me dire si le fonctionnement est le même sur Mitsubishi ?
Pourriez-vous me dire si le fonctionnement est le même sur Mitsubishi ?
11 septembre 2024 à 21:33
Réponse 9 du forum climatisation-climatiseurs
Pompe de relevage cassette Daikin
Je ne connais pas les UI Mitsubishi mais le principe d'évacuation des condensats reste le même.
Vous trouverez de la documentation facilement sur cette pompe Combi de Refco.
Sinon j'ai du faire il a 2 ans environ un petit mémo sur le sujet.
J'ai essayé plusieurs pompes dites silencieuses celle-la est imbattable en terme de silence.
Didier.
Vous trouverez de la documentation facilement sur cette pompe Combi de Refco.
Sinon j'ai du faire il a 2 ans environ un petit mémo sur le sujet.
J'ai essayé plusieurs pompes dites silencieuses celle-la est imbattable en terme de silence.
Didier.
12 septembre 2024 à 07:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bruit d'aspiration pompe de relevage climatisation Daikin
- N°1674 : Bonjour, J'ai fait installer une climatisation Daikin tri split avec chacune une pompe de relevage mini blue. J'ai un bruit de succion (ou d'aspiration) lorsqu'une pompe s'enclenche. On dirait que c'est lorsque l'eau monte au niveau...
- 2. Bruit pompe de relevage clim Daikin
- N°5383 : Bonjour à vous. J'ai une climatisation depuis mars et nous l'avons mis en mode froid il y a un mois et c'est devenu l'enfer... J'ai une clim Daikin avec 3 splits intérieurs, et chaque split fait BEAUCOUP de bruit à cause des...
- 3. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 4. Diminuer bruit d'une pompe de relevage
- N°6296 : Bonjour. C'est un sujet récurrent autour de la climatisation : le bruit des pompes de relevage. J'ai acquis récemment une climatisation Daikin, et m'y voici confronté à mon tour, car dans une chambre, il n'a pas été...
- 5. Code défaut A3 intermittent cassette Daikin
- N°9652 : Bonjour. J'ai un code défaut A3 qui apparaît de manière intermittente sur la cassette Daikin. Selon le client, il survient souvent lorsqu'il y a du monde dans la pièce. Merci pour vos avis.
- 6. Activation intempestive pompe de relevage Aspen 2020 clim Daikin
- N°7076 : Bonjour. J'ai un souci, on vient de me poser 2 clim avec pompes de relevage et les pompes s'activent toutes les 15 secondes, le réservoir se remplit très vite. Le problème ne vient pas du tuyau d'évacuation, j'ai essayé de...
- 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 8. Déclenchement intermittent pompe relevage clim éteinte
- N°6203 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème espérant que vous pourrez m'aider. :-) J'ai un climatiseur Daikin et une pompe de relevage Sauerman (si30 je crois) installés dans les combles environ 50 cm au-dessus de la...
- 9. Code erreur U4 sur pompe à chaleur Daikin
- N°4287 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une de mes clims (pompe à chaleur Daikin), j'en ai 8 dans ma maison avec 2 mono splits à l’extérieur. Actuellement, j'en ai une qui ne veut pas marcher et un clignotant vert s'allume,...
- 10. Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
- N°9592 : Bonjour. J'ai acheté une pompe SI30 Sauermann pour le relevage des condensats de mon Split. Lorsque je branche les fils qui alimentent le moteur de la pompe et que je connecte le flotteur via le connecteur RJ sur la pompe (les...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite