Pour répondre à moi même sur ma question initiale.

J'ai récemment eu mon technicien qui m'a confirmé qu'il y a un mode de vérification/correction de câblage chez Daikin, mais qu'il est réinitialisé dès qu'il y a un reset électrique.

Ce qui confirme les dires d'Adelclim dans un autre post.

Et donc que le gars qui a fait ma mise en service n'a pas été très cool de faire tourner le mode sans me le dire alors que les liaisons cuivres n'étaient pas en face des liaisons électrique.
10 janvier 2022 à 12:24
forum consulter ce sujet Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine

Êtes-vous vraiment sûr qu'il n'y a pas d'inversion ?

Je lis que le technicien a vérifié, mais je vous suggère de refaire le teste de votre côté.
Avec toutes les UI allumées en ventilo et une seule en demande.
J'ai l'impression qu'il faut faire le teste en froid plutôt qu'en chaud.
Chez moi l'UI se mettait en erreur si je la met en ventilo alors que l'autre est en chaud.

J'ai récemment eu mon technicien qui m'a confirmé qu'il y a un mode de vérification/correction de câblage chez Daikin, mais qu'il est réinitialisé dès qu'il y a un reset électrique.

Chez moi le gars de la mise en service n'avait pas raccordé les cuivres en phase avec les liaison électrique, et il a utilisé ce mode et j'ai eu des problèmes plus tard. Est-ce possible qu'un reset électrique ait réinitialisé ce mode chez vous aussi ?
10 janvier 2022 à 12:22
forum consulter ce sujet Suite code erreur U0 climatisation Daikin

Publicité

J'ai eu mon technicien de mise en service au téléphone qui m'a confirmé lui aussi suspecter une inversion, ou un problème au niveau des électrovannes.

Je suis maintenant à peu près sûr que je n'ai plus d'inversion.
Grace à d'autres posts du forum j'ai pu faire des tests en mode froid en mettant un seul split en demande et l'autre en ventilo. D'ailleurs il y a une raison pourquoi ce test se fait uniquement en froid et pas en chaud ?

C'est beaucoup mieux j'ai maintenant le split 2 qui fonctionne en continu tout seul quand je met la consigne haute.

Par contre j'ai toujours le fait que quand le split 1 arrête de souffler quand il a atteint la consigne, le split 2 s'arrête aussi, sans code d'erreur sur les UI, mais avec le code d'erreur indiqué plus haut sur l'UE.
J'aimerais être sûr qu'il n'y a pas une anomalie qui pourrait abimer le groupe ou autre...
Citation :
En configuration "mono-split" avec une puissance installée de 9kW dehors, les cycles très courts sont peut-être juste normaux. Même si la consigne de 28°C n'est pas atteinte, la température de reprise du split va vite monter et limiter sa diffusion de chaleur.
A confirmer.

C'est une bonne idée, mais vu que maintenant le split 2 est capable de fonctionner en continu tout seul, j'écarterais cette piste.
10 janvier 2022 à 12:13
forum consulter ce sujet Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine

Intéressant.
De mon côté j'avais également une inversion l'été dernier.
En allumant un des splits je sentais du froid autour de l'autre split même s'il était éteint.
Et au bout de quelques minutes le split s'éteignait avec un code d'erreur.

Si votre installateur ne répond pas rapidement vous pourrez essayer de couper le courant, inverser les raccordements électriques, et tester à nouveau.

Se renseigner aussi dans les notices s'il existe une fonction de correction automatique de câblage comme chez moi (Daikin)...
22 décembre 2021 à 22:04
forum consulter ce sujet Question température bi-split Mitsubishi

Bonjour AAC,
Je vais revérifier mais j'en doute. Il n'y a rien qui gêne autour de l'UE qui est à plus de 10cm du mur.
Et je m'attendrait à avoir le même problème quand c'est le split 1 qui est en action.
De plus l'installation a à peine un an.

Bonjour tam,
Nous en effet aucune erreur côté UI.

Split 1 : pièce rectangulaire rez de chaussée, 45m² . la pièce n'est pas carrée mais presque. le split est au milieu d'un des murs. Les cuivres vers l'UE font entre 5 et 7m.

Split 2 : implantation moins idéale, à l'étage, en haut de la cage d'escalier, donc probablement à l'endroit ayant besoin le moins de chauffage de la maison. Le pallier donne sur 4 pièces. Les cuivrent vers l'UE doivent être entre 10 et 12m. (voir image le split est en noir).

Vous allez sûrement me dire que c'est peut être lié à l'implantation qui fait que la sonde monte trop vite en température. Je suis presque sûr que la consigne n'est pas atteinte quand le split s'arrête, car je met la consigne à 28, et que même en mode Puissance (dans ce mode la consigne est même "masquée" sur la télécommande) j'ai le même comportement.
Je peux éventuellement faire un test supplémentaire en lançant le split tout seul un matin quand la maison est à 16 degrés pour vraiment confirmer...
L'hiver dernier je n'avais pas non plus ces problèmes.

Le technicien qui a branché les cuivres n'a pas mis l'étiquette.
J'en déduit qu'il n'y a pas eu besoin de complément et que c'est uniquement le gaz chargé d'usine dans l'UE ?
Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan installation split

22 décembre 2021 à 14:03
forum consulter ce sujet Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine

Bonjour tam,

En effet je pense qu'on peut écarter la piste de l'erreur de câblage.
J'ai fait de nouveaux tests après avoir stoppé/relancé le disjoncteur pour réinitialiser le code.

Test 1
Quand je fait fonctionner le split 1 tout seul (split 2 éteint) : pas de problème : fonctionnement normal, cycles groupe longs, aucun code d'erreur ne s'affiche.

Test 2
Quand je fait fonctionner le split 2 tout seul, consigne volontairement haute à 28deg, (split 1 éteint) : il démarre et souffle bien du chaud. Pas de code d'erreur sur le groupe ext. 5min après il arrête de souffler et j'ai le code d'erreur sur le groupe ext. le groupe s'arrête au bout de ~1-2min. 5min après le groupe et le split redémarrent, puis se stoppent 5min après, et ainsi de suite.

Test 3
J'allume le split 1, puis le split 2. Tant que le split 1 fonctionne, pas de soucis, pas d'erreur et les 2 split font du chaud. Dès que le split 1 atteint la consigne et s'arrête, j'ai le le split 2 qui se stoppe dans les 2min, et le code d'erreur qui apparaît sur le groupe ext.
21 décembre 2021 à 10:23
forum consulter ce sujet Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine

Je dirais que le groupe extérieur doit devenir fou si vous lui changez de mode sans arrêt.

De ma compréhension quand on change de mode le groupe extérieur doit d'abord s'arrêter, puis s'inverser, puis se relancer. Ce n'est pas neutre comme opération pour le groupe.

Pour changer de mode il vaut mieux à mon avis attendre que le split ne soit plus en demande, voire l'éteindre et choisir le mode avant de l'allumer. il vaut mieux également éviter le mode auto. si vous voulez du chaud laissez le en mode chaud.

Sans rien régler je dirais que c'est normal aussi : en chaud il souffle vers le bas car l'air chaud monte. En froid il souffle plutôt vers le haut car c'est l'inverse.
Si c'est possible essayer de choisir le mode chaud avant de démarrer votre split.
16 décembre 2021 à 23:00
forum consulter ce sujet Clim Toshiba Inverter 137SKV E6 impossible à contrôle en mode chauffage

Malheureusement j'ai l'impression que ça n'a pas changé grand chose... cry

J'ai toujours le même code d'erreur sur l'unité ext : "Protecteur haute pression activé ou figé dans l'unité d'exploitation ou l'unité de secours."

En revanche cette erreur n'est pas visible par les unités intérieures quand je passe les codes sur celles-ci.

Je vais continuer à faire quelques tests pour confirmer mais j'ai toujours l'impression que :
* le split 1 arrête d'être en demande
* le groupe extérieur s'arrête alors que le split 2 est toujours en demande
* quelques instants après le split 2 s'éteint.

Oui je serais également étonné que l'unité extérieure perde sa "mémoire" en cas de coupure de courant. Le support Daikin se serait déjà fait harceler...
16 décembre 2021 à 22:43
forum consulter ce sujet Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine

Étrange je m'attendrais à ce que quand la consigne est atteinte le split reste allumé mais la ventilation s'arrête complètement.
Vous avez essayé de jouer avec les différentes vitesses de ventilation ? automatique, etc. ?

Est-ce que quand la ventilation du split tourne vous avez quand même le groupe extérieur allumé, et de l'air "un peu chaud" qui souffle ?

Ça peut être normal. Chez moi par exemple quand vous êtes proche de la consigne, le groupe se met en fréquence minimum et continue à chauffer votre pièce tout doucement.
Citation :
La porte de la chambre reste ouverte la journée et fermée la nuit, j'ai l'impression que la température est bien plus stable la journée quand la porte est ouverte.
J'imagine que c'est parce que la pièce est mieux ventilée, et donc la sonde de température est ventilée elle aussi.
Pour éviter cela vous trouvez de nombreux posts sur ce forum qui conseillent de bricoler pour rallonger les fils de la sonde pour la mettre à quelques mètres du split / source de chaleur.

Après il faut être bricoleur et accepter d'avoir un fil discret qui passe...
Je pense que le balayage horizontal peut aider au brassage aussi.
15 décembre 2021 à 17:55
forum consulter ce sujet Question température bi-split Mitsubishi

Finalement j'ai retenté ce midi d'appuyer sur le bouton sw3, splits éteints, et la procédure de vérification s'est bien lancée ! biggrin
Peut-être qu'il faisait encore trop froid quand je l'avais tenté l'autre jour. La doc dit qu'il faut plus de 5c et il faisait entre 6 et 7 degrés.
Je prie pour que mon hypothèse de problème de câblage soit bonne et que ça ait corrigé.
Je teste tout ça ce soir quand les températures seront redescendues et je vous dis.
15 décembre 2021 à 15:37
forum consulter ce sujet Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine

@AAC.
Citation :
Le fonction correction de câblage sert lorsque vous avez toutes les unités de branchées.
Vous êtes-sûr ? La doc Daikin n'en parle pas du tout.

S'il n'y a pas de correction auto je ne comprends vraiment pas alors comment ça pouvait fonctionner avec les branchements initiaux de la photo ci-dessus.
À moins que pour faire du chaud il ouvre toutes les vannes sans distinction... ?

Je me souviens aussi que lors de la mise en service le technicien me disait qu'il fallait attendre 15-20min que le groupe s'initialise et je me dis que c'était peut-être pour lancer ce mode de vérification (qui prend ce temps d'après le manuel).
Citation :
Quand vous avez reconnecté la machine l'avez-vous fait hors tension ? Avez-vous respecté les couleurs des câbles ?
Par ailleurs est-ce que vos deux unités sont bien dans le même mode à savoir en chaud ?
J'ai bien tout fait en hors tension, et j'ai bien fait attention aux couleurs des câbles.
Je confirme également que mes deux unités sont en chaud.
Je n'utilise jamais le mode auto qu'on m'a déconseillé.
15 décembre 2021 à 12:33
forum consulter ce sujet Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine

Merci pour vos réponses.
Citation :
J'essaie de comprendre... à l'origine vous aviez cette photo. Puis vous avez déplacé le câble de E sur C.
Oui c'est bien ça.
Citation :
- Le cuivre du split1 (OK) est-il sur C ou D ?
À priori le cuivre du split1 est sur D. J'avais bien marqué avec un scotch le cuivre et le câble à l'installation pour ne pas me tromper. Mais j'avoue ne plus être sûr de rien...
Citation :
- Quand vous testez le split1 seul, constatez-vous que c'est bien l'électrovanne noire correspondante qui est commandée (bruit, vibration à la main, chaleur) ?
Je viens de le tester mais difficile à dire. J'ai l'impression que toutes les électrovannes vibrent légèrement. Au niveau de la chaleur je dois regarder autour de électrovanne ou sur le cuivre ? les deux cuivres semblent aussi chauds, même si un seul split est allumé.
J'ai l'impression qu'en chaud le fluide circule indifféremment sur les 2 cuivres, mais c'est peut-être juste une impression.
15 décembre 2021 à 12:22
forum consulter ce sujet Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine

Bonjour à tous.

J'ai une climatisation bi-split en service depuis janvier 2021 (presque un an).
En résumé : un des 2 splits fonctionne de manière erratique. Je soupçonne une erreur de câblage mais je ne parviens pas à relancer le mode de correction (switch sw3 sur la carte du groupe ext), ou à remettre les paramètres d'usine.
Les led 1, 3, 4 sont allumées sur la carte du groupe extérieur ("Protecteur haute pression activé ou figé dans l'unité
d'exploitation ou l'unité de secours." d'après le manuel).

Détails sur mon problème
(en mode chauffage)

Le split "1" de la pièce principale fonctionne bien.
L'autre split "2" fonctionne, mais s'arrête au bout de quelques minutes dès qu'il se retrouve tout seul à fonctionner, et même quand la consigne de température n'est pas atteinte.

Si j'allume uniquement le split 2, il démarre pendant 5-10min puis s'arrête, puis après 5 minutes il redémarre pour 5-10min et ainsi de suite.

Si les deux splits sont en fonctionnement, tant que le split 1 souffle le split 2 fonctionne bien, mais dès que le split 1 s'arrête, le split 2 s'arrête dans les 2 minutes qui suivent.
Je soupçonne une erreur de câblage.

Historique : problème câblage dès l'installation
À la mise en service initiale, les splits étaient raccordés électriquement sur D et E, alors que les cuivres étaient raccordés sur D et C. L'installateur que j'ai fait venir uniquement pour le raccordement a donc probablement fait fonctionner la fonction correction de câblage ? Car à la mise en service tout fonctionnait correctement. Il ne m'en a pas informé et je n'avais pas connaissance de ce mode à l'époque.
Voir l'image dans le post que j'avais envoyé à l'époque :
Clim Daikin fonctionnelle malgré erreur câblage électrique

Je me suis ensuite rendu compte de l'erreur de câblage, et j'ai donc modifié le raccordement électrique pour mettre le E sur le C, en correspondance avec les cuivres. Je ne sais pas si j'ai bien fait ? étant donné que le mode de correction de câblage était probablement activé.
Je ne me souviens plus si l’hiver dernier le split 2 fonctionnait erratiquement ou pas.

J'ai bien essayé de relancer le mode de vérification des erreurs de câblage, mais toutes les leds se mettent à clignoter, indiquant je crois que le mode n'est pas possible (pourtant il faisait bien au dessus de 5degrés C).
Je l'ai tenté plusieurs fois après avoir fait une remise sous tension disjoncteur, mais sans succès.

Unité ext : 5MXM90N
Unité int : 2x FTXA50AW

Par avance, merci.
Marc
14 décembre 2021 à 18:31
forum consulter ce sujet Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine

Merci beaucoup. Je vais vérifier tout ça.

Je pensais que la correction automatique était annulée par une coupure de courant.
Ou bien le technicien a fait la vérification automatique et l'unité s'en rappelle même après coupure ?
Ou bien à chaque initialisation après reprise du courant le groupe lance une détection d'erreur/correction automatique ?
Dans tous les cas je vais corriger tout ça.

Autres posts intéressants sur le sujet sur le forum :
Clim Daikin unités extérieures 4mxs68f2v1b détendeurs
Panne sur climatisation Daikin
17 février 2021 à 12:23
forum consulter ce sujet Clim Daikin fonctionnelle malgré erreur câblage électrique

Bonjour.

J'ai réalisé une installation bi split Daikin moi même et j'ai fait venir un professionnel pour la mise en service.
Tout fonctionne bien, du moins en mode chaud, mais je me suis rendu compte en ouvrant le cache du groupe extérieur qu'il y a une erreur de câblage.
J'ai 5 sorties sur le groupe : A et B petites, C moyenne, D et E grosses.

Les cuivres étant en 1/4 1/2 j'avais naïvement mis les liaisons électriques en D et E, soit sur les plus grosses.
Or le technicien a raccordé les cuivres sur C et D (logique car après l'avoir eu au téléphone j'ai compris qu'il a utilisé la C justement car avec celle-ci il n'avait pas besoin de réducteur).

La clim chauffe bien donc je ne m'inquiète pas trop, mais j'aimerais comprendre comment ça peut fonctionner (correction automatique Daikin ??). shocked

Je vais probablement remettre les liaisons électriques au bon endroit, même si le technicien m'assure au téléphone de ne pas m'inquiéter et que s'il y avait un problème le groupe se mettrait en défaut.

Je me dis qu'Il doit bien y avoir des électrovannes gérées par le groupe pour chaque split/sortie. Alors si c'est bien le cas je suis bluffé. Comment fait le groupe pour s'en sortir...

Quelqu'un saurait élucider ce mystère Daikin ? biggrin
Unité ext : 5MXM90N
Unité int : 2x FTXA50AW

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
groupe extérieur erreur de câblage

16 février 2021 à 22:21
forum consulter ce sujet Clim Daikin fonctionnelle malgré erreur câblage électrique