Clim Toshiba Inverter 137SKV E6 impossible à contrôle en mode chauffage

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


7487

Question Forum Climatisation : Clim Toshiba Inverter 137SKV E6 impossible à contrôle en mode chauffage

SebLodi
Membre inscrit
SebLodi
1 message
Bonjour à tous.

J'ai récemment acheté un appartement qui disposait d'une clim Toshiba 137SKV E6.
Celle-ci marchait très bien les 3er mois, que ça soit en clim ou en mode chauffage.
Depuis environ 1 semaine, le chauffage ne marche plus.
Lorsque je me mets en mode chauffage, de l'air froid sort.
J'ai pensé à une fuite de gaz.
Mais j'ai d'abord essayé tous les modes, et c'est là où je suis perplexe.

Voici ma démarche :
- Je choisis tour à tour chaque mode de la clim, que je laisse tourner quelques minutes.

1) Le split s'ouvre et se met en position normale, et souffle du froid.
2) Je change de mode, le split ne bouge pas, et ne souffle rien.
3) Je change encore, le split reste en position, et se remet à souffler du froid.
4) Je change encore de mode, le split reste dans la position, et ne souffle rien.
5) Je change une énième et dernière fois de mode, le split se met en position la plus basse possible... et souffle du chaud, (certes, pas du TRÈS chaud comme avant qu'il se mette à ne plus marcher correctement, mais du chaud quand même, une sorte de 21/22° quoi).

Et ainsi de suite, ça peut tomber sur n'importe quel mode, du moment que le split est en position vers la bas au maximum...
Bref, je n'y comprends plus rien.
Savez-vous d'où ça peut venir ?
Et comment je peux éventuellement remettre à zéro le fonctionnement de cette clim récalcitrante ?
Par avance merci pour votre aide.
Seb
15 décembre 2021 à 17:40
Réponse 1 forum dépannage climatisation

Clim Toshiba Inverter 137SKV E6 impossible à contrôle en mode chauffage

dooblem
Membre inscrit
dooblem
15 messages
Je dirais que le groupe extérieur doit devenir fou si vous lui changez de mode sans arrêt.

De ma compréhension quand on change de mode le groupe extérieur doit d'abord s'arrêter, puis s'inverser, puis se relancer. Ce n'est pas neutre comme opération pour le groupe.

Pour changer de mode il vaut mieux à mon avis attendre que le split ne soit plus en demande, voire l'éteindre et choisir le mode avant de l'allumer. il vaut mieux également éviter le mode auto. si vous voulez du chaud laissez le en mode chaud.

Sans rien régler je dirais que c'est normal aussi : en chaud il souffle vers le bas car l'air chaud monte. En froid il souffle plutôt vers le haut car c'est l'inverse.
Si c'est possible essayer de choisir le mode chaud avant de démarrer votre split.
16 décembre 2021 à 23:00
Réponse 2 forum dépannage climatisation

Clim Toshiba Inverter 137SKV E6 impossible à contrôle en mode chauffage

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

En complément de dooblem, en mode chauffage il faut attendre parfois quelques minutes le temps que le groupe extérieur monte en température, puis une sonde située sur la tuyauterie dans votre UI va autoriser le démarrage de la ventilation puis le soufflage sera de plus en plus chaud.
Par contre si vous démarrez en chaud et que la température de soufflage reste basse il y a surement un manque de gaz, cela on peut le voir sur votre UE du givre s'installe rapidement sur celle-ci puis vous avez plus de séquences de dégivrage.
Nous informer
18 décembre 2021 à 11:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 2. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 3. Plusieurs codes erreurs sur un Toshiba inverter
    N°3145 : Bonjour à tous, En début de mois, mon Toshiba inverter marchait très bien en chaud et en froid mais il y a une semaine, il devait faire du chaud au réveil et en fait il ne fait que ventiler de l'air ambiant. Mon UE est un...
  • 4. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
    N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
  • 5. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
  • 6. Mode chauffage indisponible clim Toshiba
    N°5768 : Bonjour à tous. J'ai une clim réversible gainable Toshiba. UE : RAV-SM803AT-E UI : RAV-SM802BT-E Je n'ai plus accès au mode chauffage. En appuyant sur le bouton "mode" je n'ai accès qu'à DRY, COOL, FAN. Le mode HEAT et...
  • 7. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
    N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
  • 8. Problème en mode chauffage clim réversible Toshiba
    N°9017 : Bonjour. Je vous écris car j'ai un souci avec ma clim réversible quadri split Toshiba Inverter RAS-4M2 7YAV-E. En effet, j'ai mis en route 3 splits en mode chauffage, 2 a 20 degré et 1 à 18 degré pour une température...
  • 9. Dépannage carte électronique climatisation inverter
    N°2421 : Bonjour à tous. Problème sur carte voir schéma. Le ventilateur extérieur ne fonctionne pas, aucune de fuite de gaz, les sondes intérieures sont OK, les sondes du groupes OK, à noter que le schéma carte correspond aussi...
  • 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
>>> Résultats suivants pour : Clim Toshiba Inverter 137SKV E6 impossible à contrôle en mode chauffage >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
fixation climatiseursplafonnier cuisinepanne compresseur pompe a chaleurbricovideo astuces de bricolage en video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite