Question Forum Climatisation : Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Bonjour à tous.
J'ai une climatisation bi-split en service depuis janvier 2021 (presque un an).
En résumé : un des 2 splits fonctionne de manière erratique. Je soupçonne une erreur de câblage mais je ne parviens pas à relancer le mode de correction (switch sw3 sur la carte du groupe ext), ou à remettre les paramètres d'usine.
Les led 1, 3, 4 sont allumées sur la carte du groupe extérieur ("Protecteur haute pression activé ou figé dans l'unité
d'exploitation ou l'unité de secours." d'après le manuel).
Détails sur mon problème
(en mode chauffage)
Le split "1" de la pièce principale fonctionne bien.
L'autre split "2" fonctionne, mais s'arrête au bout de quelques minutes dès qu'il se retrouve tout seul à fonctionner, et même quand la consigne de température n'est pas atteinte.
Si j'allume uniquement le split 2, il démarre pendant 5-10min puis s'arrête, puis après 5 minutes il redémarre pour 5-10min et ainsi de suite.
Si les deux splits sont en fonctionnement, tant que le split 1 souffle le split 2 fonctionne bien, mais dès que le split 1 s'arrête, le split 2 s'arrête dans les 2 minutes qui suivent.
Je soupçonne une erreur de câblage.
Historique : problème câblage dès l'installation
À la mise en service initiale, les splits étaient raccordés électriquement sur D et E, alors que les cuivres étaient raccordés sur D et C. L'installateur que j'ai fait venir uniquement pour le raccordement a donc probablement fait fonctionner la fonction correction de câblage ? Car à la mise en service tout fonctionnait correctement. Il ne m'en a pas informé et je n'avais pas connaissance de ce mode à l'époque.
Voir l'image dans le post que j'avais envoyé à l'époque :
Clim Daikin fonctionnelle malgré erreur câblage électrique
Je me suis ensuite rendu compte de l'erreur de câblage, et j'ai donc modifié le raccordement électrique pour mettre le E sur le C, en correspondance avec les cuivres. Je ne sais pas si j'ai bien fait ? étant donné que le mode de correction de câblage était probablement activé.
Je ne me souviens plus si l’hiver dernier le split 2 fonctionnait erratiquement ou pas.
J'ai bien essayé de relancer le mode de vérification des erreurs de câblage, mais toutes les leds se mettent à clignoter, indiquant je crois que le mode n'est pas possible (pourtant il faisait bien au dessus de 5degrés C).
Je l'ai tenté plusieurs fois après avoir fait une remise sous tension disjoncteur, mais sans succès.
Unité ext : 5MXM90N
Unité int : 2x FTXA50AW
Par avance, merci.
Marc
J'ai une climatisation bi-split en service depuis janvier 2021 (presque un an).
En résumé : un des 2 splits fonctionne de manière erratique. Je soupçonne une erreur de câblage mais je ne parviens pas à relancer le mode de correction (switch sw3 sur la carte du groupe ext), ou à remettre les paramètres d'usine.
Les led 1, 3, 4 sont allumées sur la carte du groupe extérieur ("Protecteur haute pression activé ou figé dans l'unité
d'exploitation ou l'unité de secours." d'après le manuel).
Détails sur mon problème
(en mode chauffage)
Le split "1" de la pièce principale fonctionne bien.
L'autre split "2" fonctionne, mais s'arrête au bout de quelques minutes dès qu'il se retrouve tout seul à fonctionner, et même quand la consigne de température n'est pas atteinte.
Si j'allume uniquement le split 2, il démarre pendant 5-10min puis s'arrête, puis après 5 minutes il redémarre pour 5-10min et ainsi de suite.
Si les deux splits sont en fonctionnement, tant que le split 1 souffle le split 2 fonctionne bien, mais dès que le split 1 s'arrête, le split 2 s'arrête dans les 2 minutes qui suivent.
Je soupçonne une erreur de câblage.
Historique : problème câblage dès l'installation
À la mise en service initiale, les splits étaient raccordés électriquement sur D et E, alors que les cuivres étaient raccordés sur D et C. L'installateur que j'ai fait venir uniquement pour le raccordement a donc probablement fait fonctionner la fonction correction de câblage ? Car à la mise en service tout fonctionnait correctement. Il ne m'en a pas informé et je n'avais pas connaissance de ce mode à l'époque.
Voir l'image dans le post que j'avais envoyé à l'époque :
Clim Daikin fonctionnelle malgré erreur câblage électrique
Je me suis ensuite rendu compte de l'erreur de câblage, et j'ai donc modifié le raccordement électrique pour mettre le E sur le C, en correspondance avec les cuivres. Je ne sais pas si j'ai bien fait ? étant donné que le mode de correction de câblage était probablement activé.
Je ne me souviens plus si l’hiver dernier le split 2 fonctionnait erratiquement ou pas.
J'ai bien essayé de relancer le mode de vérification des erreurs de câblage, mais toutes les leds se mettent à clignoter, indiquant je crois que le mode n'est pas possible (pourtant il faisait bien au dessus de 5degrés C).
Je l'ai tenté plusieurs fois après avoir fait une remise sous tension disjoncteur, mais sans succès.
Unité ext : 5MXM90N
Unité int : 2x FTXA50AW
Par avance, merci.
Marc
14 décembre 2021 à 18:31
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Bonsoir.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'essaie de comprendre... à l'origine vous aviez cette photo. Puis vous avez déplacé le câble de E sur C.
- Le cuivre du split1 (OK) est-il sur C ou D ?
- Quand vous testez le split1 seul, constatez-vous que c'est bien l'électrovanne noire correspondante qui est commandée (bruit, vibration à la main, chaleur) ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'essaie de comprendre... à l'origine vous aviez cette photo. Puis vous avez déplacé le câble de E sur C.
- Le cuivre du split1 (OK) est-il sur C ou D ?
- Quand vous testez le split1 seul, constatez-vous que c'est bien l'électrovanne noire correspondante qui est commandée (bruit, vibration à la main, chaleur) ?
14 décembre 2021 à 22:13
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Bonjour.
A priori il y avait bien une erreur de câblage et vous l'avez corrigée.
Le fonction correction de câblage sert lorsque vous avez toutes les unités de branchées.
Ici il n'y en a que deux donc pas de problème.
Quand vous avez reconnecté la machine l'avez-vous fait hors tension ? Avez-vous respecté les couleurs des câbles ?
Par ailleurs est-ce que vos deux unités sont bien dans le même mode à savoir en chaud ?
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori il y avait bien une erreur de câblage et vous l'avez corrigée.
Le fonction correction de câblage sert lorsque vous avez toutes les unités de branchées.
Ici il n'y en a que deux donc pas de problème.
Quand vous avez reconnecté la machine l'avez-vous fait hors tension ? Avez-vous respecté les couleurs des câbles ?
Par ailleurs est-ce que vos deux unités sont bien dans le même mode à savoir en chaud ?
Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2021 à 10:08
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Merci pour vos réponses.
J'ai l'impression qu'en chaud le fluide circule indifféremment sur les 2 cuivres, mais c'est peut-être juste une impression.
Citation :Oui c'est bien ça.
J'essaie de comprendre... à l'origine vous aviez cette photo. Puis vous avez déplacé le câble de E sur C.
Citation :À priori le cuivre du split1 est sur D. J'avais bien marqué avec un scotch le cuivre et le câble à l'installation pour ne pas me tromper. Mais j'avoue ne plus être sûr de rien...
- Le cuivre du split1 (OK) est-il sur C ou D ?
Citation :Je viens de le tester mais difficile à dire. J'ai l'impression que toutes les électrovannes vibrent légèrement. Au niveau de la chaleur je dois regarder autour de électrovanne ou sur le cuivre ? les deux cuivres semblent aussi chauds, même si un seul split est allumé.
- Quand vous testez le split1 seul, constatez-vous que c'est bien l'électrovanne noire correspondante qui est commandée (bruit, vibration à la main, chaleur) ?
J'ai l'impression qu'en chaud le fluide circule indifféremment sur les 2 cuivres, mais c'est peut-être juste une impression.
15 décembre 2021 à 12:22
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
@AAC.
S'il n'y a pas de correction auto je ne comprends vraiment pas alors comment ça pouvait fonctionner avec les branchements initiaux de la photo ci-dessus.
À moins que pour faire du chaud il ouvre toutes les vannes sans distinction... ?
Je me souviens aussi que lors de la mise en service le technicien me disait qu'il fallait attendre 15-20min que le groupe s'initialise et je me dis que c'était peut-être pour lancer ce mode de vérification (qui prend ce temps d'après le manuel).
Je confirme également que mes deux unités sont en chaud.
Je n'utilise jamais le mode auto qu'on m'a déconseillé.
Citation :Vous êtes-sûr ? La doc Daikin n'en parle pas du tout.
Le fonction correction de câblage sert lorsque vous avez toutes les unités de branchées.
S'il n'y a pas de correction auto je ne comprends vraiment pas alors comment ça pouvait fonctionner avec les branchements initiaux de la photo ci-dessus.
À moins que pour faire du chaud il ouvre toutes les vannes sans distinction... ?
Je me souviens aussi que lors de la mise en service le technicien me disait qu'il fallait attendre 15-20min que le groupe s'initialise et je me dis que c'était peut-être pour lancer ce mode de vérification (qui prend ce temps d'après le manuel).
Citation :J'ai bien tout fait en hors tension, et j'ai bien fait attention aux couleurs des câbles.
Quand vous avez reconnecté la machine l'avez-vous fait hors tension ? Avez-vous respecté les couleurs des câbles ?
Par ailleurs est-ce que vos deux unités sont bien dans le même mode à savoir en chaud ?
Je confirme également que mes deux unités sont en chaud.
Je n'utilise jamais le mode auto qu'on m'a déconseillé.
15 décembre 2021 à 12:33
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Finalement j'ai retenté ce midi d'appuyer sur le bouton sw3, splits éteints, et la procédure de vérification s'est bien lancée ! 
Peut-être qu'il faisait encore trop froid quand je l'avais tenté l'autre jour. La doc dit qu'il faut plus de 5c et il faisait entre 6 et 7 degrés.
Je prie pour que mon hypothèse de problème de câblage soit bonne et que ça ait corrigé.
Je teste tout ça ce soir quand les températures seront redescendues et je vous dis.

Peut-être qu'il faisait encore trop froid quand je l'avais tenté l'autre jour. La doc dit qu'il faut plus de 5c et il faisait entre 6 et 7 degrés.
Je prie pour que mon hypothèse de problème de câblage soit bonne et que ça ait corrigé.
Je teste tout ça ce soir quand les températures seront redescendues et je vous dis.
15 décembre 2021 à 15:37
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Bonsoir,
Bonne nouvelle que vous ayez fini par avoir tous les codes DELs successifs qui montrent que la procédure correction d'erreur a abouti. Le manuel donne effectivement plusieurs conditions nécessaire (température extérieure mini ainsi que des temporisations).
A ce sujet, Adelclim disait que la correction était perdue en cas de disjonction, cela me surprend, d'une part car rien vu à ce sujet dans le manuel, d'autre part car un installateur ne pourrait pas l'utiliser comme correctif définitif.
Ok la difficulté pour identifier l'électrovanne qui pilote la seule UI en demande, je pense néanmoins qu'avec l'habitude on doit pouvoir l'entendre (avec un "stéthoscope") au moment du démarrage.
Bonne nouvelle que vous ayez fini par avoir tous les codes DELs successifs qui montrent que la procédure correction d'erreur a abouti. Le manuel donne effectivement plusieurs conditions nécessaire (température extérieure mini ainsi que des temporisations).
A ce sujet, Adelclim disait que la correction était perdue en cas de disjonction, cela me surprend, d'une part car rien vu à ce sujet dans le manuel, d'autre part car un installateur ne pourrait pas l'utiliser comme correctif définitif.
Ok la difficulté pour identifier l'électrovanne qui pilote la seule UI en demande, je pense néanmoins qu'avec l'habitude on doit pouvoir l'entendre (avec un "stéthoscope") au moment du démarrage.
15 décembre 2021 à 22:50
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Malheureusement j'ai l'impression que ça n'a pas changé grand chose... 
J'ai toujours le même code d'erreur sur l'unité ext : "Protecteur haute pression activé ou figé dans l'unité d'exploitation ou l'unité de secours."
En revanche cette erreur n'est pas visible par les unités intérieures quand je passe les codes sur celles-ci.
Je vais continuer à faire quelques tests pour confirmer mais j'ai toujours l'impression que :
* le split 1 arrête d'être en demande
* le groupe extérieur s'arrête alors que le split 2 est toujours en demande
* quelques instants après le split 2 s'éteint.
Oui je serais également étonné que l'unité extérieure perde sa "mémoire" en cas de coupure de courant. Le support Daikin se serait déjà fait harceler...

J'ai toujours le même code d'erreur sur l'unité ext : "Protecteur haute pression activé ou figé dans l'unité d'exploitation ou l'unité de secours."
En revanche cette erreur n'est pas visible par les unités intérieures quand je passe les codes sur celles-ci.
Je vais continuer à faire quelques tests pour confirmer mais j'ai toujours l'impression que :
* le split 1 arrête d'être en demande
* le groupe extérieur s'arrête alors que le split 2 est toujours en demande
* quelques instants après le split 2 s'éteint.
Oui je serais également étonné que l'unité extérieure perde sa "mémoire" en cas de coupure de courant. Le support Daikin se serait déjà fait harceler...
16 décembre 2021 à 22:43
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Bonjour.
Vous avancez puisque la piste de l'erreur de câblage devrait être écartée.
Après avoir effacé le code, pourriez-vous tester/préciser dans quel contexte le code d'erreur n'apparait pas ? (Split1 seul en chauffe ?).
Vous avancez puisque la piste de l'erreur de câblage devrait être écartée.
Après avoir effacé le code, pourriez-vous tester/préciser dans quel contexte le code d'erreur n'apparait pas ? (Split1 seul en chauffe ?).
17 décembre 2021 à 10:27
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Bonjour tam,
En effet je pense qu'on peut écarter la piste de l'erreur de câblage.
J'ai fait de nouveaux tests après avoir stoppé/relancé le disjoncteur pour réinitialiser le code.
Test 1
Quand je fait fonctionner le split 1 tout seul (split 2 éteint) : pas de problème : fonctionnement normal, cycles groupe longs, aucun code d'erreur ne s'affiche.
Test 2
Quand je fait fonctionner le split 2 tout seul, consigne volontairement haute à 28deg, (split 1 éteint) : il démarre et souffle bien du chaud. Pas de code d'erreur sur le groupe ext. 5min après il arrête de souffler et j'ai le code d'erreur sur le groupe ext. le groupe s'arrête au bout de ~1-2min. 5min après le groupe et le split redémarrent, puis se stoppent 5min après, et ainsi de suite.
Test 3
J'allume le split 1, puis le split 2. Tant que le split 1 fonctionne, pas de soucis, pas d'erreur et les 2 split font du chaud. Dès que le split 1 atteint la consigne et s'arrête, j'ai le le split 2 qui se stoppe dans les 2min, et le code d'erreur qui apparaît sur le groupe ext.
En effet je pense qu'on peut écarter la piste de l'erreur de câblage.
J'ai fait de nouveaux tests après avoir stoppé/relancé le disjoncteur pour réinitialiser le code.
Test 1
Quand je fait fonctionner le split 1 tout seul (split 2 éteint) : pas de problème : fonctionnement normal, cycles groupe longs, aucun code d'erreur ne s'affiche.
Test 2
Quand je fait fonctionner le split 2 tout seul, consigne volontairement haute à 28deg, (split 1 éteint) : il démarre et souffle bien du chaud. Pas de code d'erreur sur le groupe ext. 5min après il arrête de souffler et j'ai le code d'erreur sur le groupe ext. le groupe s'arrête au bout de ~1-2min. 5min après le groupe et le split redémarrent, puis se stoppent 5min après, et ainsi de suite.
Test 3
J'allume le split 1, puis le split 2. Tant que le split 1 fonctionne, pas de soucis, pas d'erreur et les 2 split font du chaud. Dès que le split 1 atteint la consigne et s'arrête, j'ai le le split 2 qui se stoppe dans les 2min, et le code d'erreur qui apparaît sur le groupe ext.
21 décembre 2021 à 10:23
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Bonjour Dooblem.
OK pour ces précisions, j'aurais d'autres questions...
- Aucune erreur affichée côté UI ?
- S'agissant de 2 split identiques, quelles particularités d'installation pour chacun (surface pièce à chauffer, distance avec l'UE, implantation dans la pièce) ?
- Quelles masses de gaz indiquée sur l'étiquette UE ? (celle d'usine et celle actuelle).
OK pour ces précisions, j'aurais d'autres questions...
- Aucune erreur affichée côté UI ?
- S'agissant de 2 split identiques, quelles particularités d'installation pour chacun (surface pièce à chauffer, distance avec l'UE, implantation dans la pièce) ?
- Quelles masses de gaz indiquée sur l'étiquette UE ? (celle d'usine et celle actuelle).
21 décembre 2021 à 11:43
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Citation :réponse à la première question déjà donnée, au temps pour moi.
En revanche cette erreur n'est pas visible par les unités intérieures quand je passe les codes sur celles-ci.
21 décembre 2021 à 12:00
Réponse 12 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Bonjour.
Je pense à un truc tout bête, est-ce que votre échangeur de l'unité extérieure n'est il pas encrassé voire obturé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense à un truc tout bête, est-ce que votre échangeur de l'unité extérieure n'est il pas encrassé voire obturé.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 décembre 2021 à 18:15
Réponse 13 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Bonjour AAC,
Je vais revérifier mais j'en doute. Il n'y a rien qui gêne autour de l'UE qui est à plus de 10cm du mur.
Et je m'attendrait à avoir le même problème quand c'est le split 1 qui est en action.
De plus l'installation a à peine un an.
Bonjour tam,
Nous en effet aucune erreur côté UI.
Split 1 : pièce rectangulaire rez de chaussée, 45m² . la pièce n'est pas carrée mais presque. le split est au milieu d'un des murs. Les cuivres vers l'UE font entre 5 et 7m.
Split 2 : implantation moins idéale, à l'étage, en haut de la cage d'escalier, donc probablement à l'endroit ayant besoin le moins de chauffage de la maison. Le pallier donne sur 4 pièces. Les cuivrent vers l'UE doivent être entre 10 et 12m. (voir image le split est en noir).
Vous allez sûrement me dire que c'est peut être lié à l'implantation qui fait que la sonde monte trop vite en température. Je suis presque sûr que la consigne n'est pas atteinte quand le split s'arrête, car je met la consigne à 28, et que même en mode Puissance (dans ce mode la consigne est même "masquée" sur la télécommande) j'ai le même comportement.
Je peux éventuellement faire un test supplémentaire en lançant le split tout seul un matin quand la maison est à 16 degrés pour vraiment confirmer...
L'hiver dernier je n'avais pas non plus ces problèmes.
Le technicien qui a branché les cuivres n'a pas mis l'étiquette.
J'en déduit qu'il n'y a pas eu besoin de complément et que c'est uniquement le gaz chargé d'usine dans l'UE ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais revérifier mais j'en doute. Il n'y a rien qui gêne autour de l'UE qui est à plus de 10cm du mur.
Et je m'attendrait à avoir le même problème quand c'est le split 1 qui est en action.
De plus l'installation a à peine un an.
Bonjour tam,
Nous en effet aucune erreur côté UI.
Split 1 : pièce rectangulaire rez de chaussée, 45m² . la pièce n'est pas carrée mais presque. le split est au milieu d'un des murs. Les cuivres vers l'UE font entre 5 et 7m.
Split 2 : implantation moins idéale, à l'étage, en haut de la cage d'escalier, donc probablement à l'endroit ayant besoin le moins de chauffage de la maison. Le pallier donne sur 4 pièces. Les cuivrent vers l'UE doivent être entre 10 et 12m. (voir image le split est en noir).
Vous allez sûrement me dire que c'est peut être lié à l'implantation qui fait que la sonde monte trop vite en température. Je suis presque sûr que la consigne n'est pas atteinte quand le split s'arrête, car je met la consigne à 28, et que même en mode Puissance (dans ce mode la consigne est même "masquée" sur la télécommande) j'ai le même comportement.
Je peux éventuellement faire un test supplémentaire en lançant le split tout seul un matin quand la maison est à 16 degrés pour vraiment confirmer...
L'hiver dernier je n'avais pas non plus ces problèmes.
Le technicien qui a branché les cuivres n'a pas mis l'étiquette.
J'en déduit qu'il n'y a pas eu besoin de complément et que c'est uniquement le gaz chargé d'usine dans l'UE ?
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2021 à 14:03
Réponse 14 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Bonjour Dooblem.
Effectivement, le split2 est dans un volume d'air faible compte tenu de sa puissance, notamment s'il est à une hauteur standard d'un plafond à ~2,4m.
En configuration "mono-split" avec une puissance installée de 9kW dehors, les cycles très courts sont peut-être juste normaux. Même si la consigne de 28°C n'est pas atteinte, la température de reprise du split va vite monter et limiter sa diffusion de chaleur.
A confirmer.
Effectivement, le split2 est dans un volume d'air faible compte tenu de sa puissance, notamment s'il est à une hauteur standard d'un plafond à ~2,4m.
En configuration "mono-split" avec une puissance installée de 9kW dehors, les cycles très courts sont peut-être juste normaux. Même si la consigne de 28°C n'est pas atteinte, la température de reprise du split va vite monter et limiter sa diffusion de chaleur.
A confirmer.
22 décembre 2021 à 18:11
Réponse 15 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
22 décembre 2021 à 21:42
Réponse 16 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Bonjour Dooblem.
Il faut lire correctement. Je parle d'encrassement excessif de l'échangeur extérieur.
Bref pour faire plus simple de la saleté du à l'environnement qui soit resté collé sur le radiateur que l'on appelle l'échangeur du moteur extérieur.
Cela fait parfois une couche comme une légère moquette qui empêche l'air de circuler.
Et cela empêche l'appareil de fonctionner correctement
.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut lire correctement. Je parle d'encrassement excessif de l'échangeur extérieur.
Bref pour faire plus simple de la saleté du à l'environnement qui soit resté collé sur le radiateur que l'on appelle l'échangeur du moteur extérieur.
Cela fait parfois une couche comme une légère moquette qui empêche l'air de circuler.
Et cela empêche l'appareil de fonctionner correctement

Cordialement.
maclimatisation.com
23 décembre 2021 à 09:34
Réponse 17 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
J'ai eu mon technicien de mise en service au téléphone qui m'a confirmé lui aussi suspecter une inversion, ou un problème au niveau des électrovannes.
Je suis maintenant à peu près sûr que je n'ai plus d'inversion.
Grace à d'autres posts du forum j'ai pu faire des tests en mode froid en mettant un seul split en demande et l'autre en ventilo. D'ailleurs il y a une raison pourquoi ce test se fait uniquement en froid et pas en chaud ?
C'est beaucoup mieux j'ai maintenant le split 2 qui fonctionne en continu tout seul quand je met la consigne haute.
Par contre j'ai toujours le fait que quand le split 1 arrête de souffler quand il a atteint la consigne, le split 2 s'arrête aussi, sans code d'erreur sur les UI, mais avec le code d'erreur indiqué plus haut sur l'UE.
J'aimerais être sûr qu'il n'y a pas une anomalie qui pourrait abimer le groupe ou autre...
C'est une bonne idée, mais vu que maintenant le split 2 est capable de fonctionner en continu tout seul, j'écarterais cette piste.
Je suis maintenant à peu près sûr que je n'ai plus d'inversion.
Grace à d'autres posts du forum j'ai pu faire des tests en mode froid en mettant un seul split en demande et l'autre en ventilo. D'ailleurs il y a une raison pourquoi ce test se fait uniquement en froid et pas en chaud ?
C'est beaucoup mieux j'ai maintenant le split 2 qui fonctionne en continu tout seul quand je met la consigne haute.
Par contre j'ai toujours le fait que quand le split 1 arrête de souffler quand il a atteint la consigne, le split 2 s'arrête aussi, sans code d'erreur sur les UI, mais avec le code d'erreur indiqué plus haut sur l'UE.
J'aimerais être sûr qu'il n'y a pas une anomalie qui pourrait abimer le groupe ou autre...
Citation :
En configuration "mono-split" avec une puissance installée de 9kW dehors, les cycles très courts sont peut-être juste normaux. Même si la consigne de 28°C n'est pas atteinte, la température de reprise du split va vite monter et limiter sa diffusion de chaleur.
A confirmer.
C'est une bonne idée, mais vu que maintenant le split 2 est capable de fonctionner en continu tout seul, j'écarterais cette piste.
10 janvier 2022 à 12:13
Réponse 18 forum dépannage climatisation
Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
Pour répondre à moi même sur ma question initiale.
J'ai récemment eu mon technicien qui m'a confirmé qu'il y a un mode de vérification/correction de câblage chez Daikin, mais qu'il est réinitialisé dès qu'il y a un reset électrique.
Ce qui confirme les dires d'Adelclim dans un autre post.
Et donc que le gars qui a fait ma mise en service n'a pas été très cool de faire tourner le mode sans me le dire alors que les liaisons cuivres n'étaient pas en face des liaisons électrique.
J'ai récemment eu mon technicien qui m'a confirmé qu'il y a un mode de vérification/correction de câblage chez Daikin, mais qu'il est réinitialisé dès qu'il y a un reset électrique.
Ce qui confirme les dires d'Adelclim dans un autre post.
Et donc que le gars qui a fait ma mise en service n'a pas été très cool de faire tourner le mode sans me le dire alors que les liaisons cuivres n'étaient pas en face des liaisons électrique.
10 janvier 2022 à 12:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Problème Wi-Fi clim Daikin
- N°6500 : Bonjour. J'ai un problème de connexion Wi-Fi avec une clim Daikin Stylish. Durant 1 mois l'Installation wifi a fonctionné correctement (par appli smartphone) puis s'est dégradée : perte de la connexion à distance et...
- 3. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 4. Clim Daikin fonctionnelle malgré erreur câblage électrique
- N°6862 : Bonjour. J'ai réalisé une installation bi split Daikin moi même et j'ai fait venir un professionnel pour la mise en service. Tout fonctionne bien, du moins en mode chaud, mais je me suis rendu compte en ouvrant le cache du...
- 5. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Code erreur UA PAC Daikin
- N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
- 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 9. Clim réversible Fujitsu bloqué en mode chaud
- N°2364 : Bonjour, J'ai une clim réversible Fujitsu bi split chaud only. Elle fonctionne en froid sans souci car testé en mode forced cooling. Vu que tout est OK Je souhaiterais la débloquer pour qu'elle fonctionne dans toute sa...
- 10. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
- N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite