Bonjour.

J'ai fait installer dans mes chambres (15 et 22 m²) de combles aménagés un bi-split Mitsubishi (AP15 et AP20) il y a 2 mois.
Comme vous pouvez voir dans les photos jointes dans la chambre où il y a l'AP15 la température est hyper stable, par contre dans l'autre c'est beaucoup plus chaotique, d'où pourrait venir ce delta de fonctionnement ?
Ensuite pour les 2 splits lorsqu'ils sont à la température de consigne ils continuent à ventiler en vitesse 1, c'est vraiment désagréable car ça crée une sensation de courant d'air froid, j'avais avant une clim Hitachi lorsque la température était atteinte elle se mettait au ralenti, je trouvais ce fonctionnement bien mieux.
Enfin pour les 2 splits la ventilation n'est pas régulière, ça fait un effet de vague, d'après mon installateur tous les splits de la gamme compacte font ça depuis le passage au R32, pouvez-vous me le confirmer et me dire s'il n'y a pas de mise à jour corrigeant ce "défaut".

Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
Cyril

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
température split Mitsubishi chambretempérature split Mitsubishi chambre

14 décembre 2021 à 21:11
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Rien de bien alarmant. Mais ensuite il faut analyser à savoir :
- Où se situe le split (prés d'une fenêtre, contre le mur donnant à l'extérieur, au dessus de la porte, la partie droite contre le mur ...) ?
- Comment réglez-vous la ventilation ?
- La porte reste-t-elle fermée ou donne-t-elle sur un endroit non chauffé ?
- Quelle est la hauteur moyenne du plafond ?

Cordialement.
maclimatisation.com
15 décembre 2021 à 09:50
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

Cyrillus0
Membre inscrit
Cyrillus0
5 messages
Bonjour.

Le split est sur une cloison entre 2 pièces chauffées, le côté droit proche du rampant.
La ventilation est sur silencieux tout le temps dans les 2 chambres.
La hauteur sous plafond est de 2m40.
La porte de la chambre reste ouverte la journée et fermée la nuit, j'ai l'impression que la température est bien plus stable la journée quand la porte est ouverte.
Pour la ventilation qui continue à fonctionner une fois la consigne atteinte est-ce que c'est possible de le modifier par programmation (ou pas ?).
Merci.
15 décembre 2021 à 12:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

dooblem
Membre inscrit
dooblem
15 messages
Étrange je m'attendrais à ce que quand la consigne est atteinte le split reste allumé mais la ventilation s'arrête complètement.
Vous avez essayé de jouer avec les différentes vitesses de ventilation ? automatique, etc. ?

Est-ce que quand la ventilation du split tourne vous avez quand même le groupe extérieur allumé, et de l'air "un peu chaud" qui souffle ?

Ça peut être normal. Chez moi par exemple quand vous êtes proche de la consigne, le groupe se met en fréquence minimum et continue à chauffer votre pièce tout doucement.
Citation :
La porte de la chambre reste ouverte la journée et fermée la nuit, j'ai l'impression que la température est bien plus stable la journée quand la porte est ouverte.
J'imagine que c'est parce que la pièce est mieux ventilée, et donc la sonde de température est ventilée elle aussi.
Pour éviter cela vous trouvez de nombreux posts sur ce forum qui conseillent de bricoler pour rallonger les fils de la sonde pour la mettre à quelques mètres du split / source de chaleur.

Après il faut être bricoleur et accepter d'avoir un fil discret qui passe...
Je pense que le balayage horizontal peut aider au brassage aussi.
15 décembre 2021 à 17:55
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

Cyrillus0
Membre inscrit
Cyrillus0
5 messages
Après avoir fait plusieurs tests, je me demande si les liaisons électriques et fluide ne seraient pas croisés.
Si je coupe un split et que je monte le chauffage de l'autre à fond, il se met bien en demande (2éme voyant allumé) mais il ne chauffe pas et vice versa.
J'ai laissé un message à mon installateur, j'attends son retour.
22 décembre 2021 à 20:51
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

Cyrillus0
Membre inscrit
Cyrillus0
5 messages
Bonsoir.

Après avoir fait quelques tests je me demande si les liaisons fluide et électriques ne seraient pas croisés entre les 2 splits.
En clair si j'éteins un Split le 2eme ne chauffe pas même en montant la consigne , le voyant "demande" s'allume mais ça ne chauffe pas.
J'attends maintenant que mon installateur réponde à mes messages ...
22 décembre 2021 à 21:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

dooblem
Membre inscrit
dooblem
15 messages
Intéressant.
De mon côté j'avais également une inversion l'été dernier.
En allumant un des splits je sentais du froid autour de l'autre split même s'il était éteint.
Et au bout de quelques minutes le split s'éteignait avec un code d'erreur.

Si votre installateur ne répond pas rapidement vous pourrez essayer de couper le courant, inverser les raccordements électriques, et tester à nouveau.

Se renseigner aussi dans les notices s'il existe une fonction de correction automatique de câblage comme chez moi (Daikin)...
22 décembre 2021 à 22:04
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

Cyrillus0
Membre inscrit
Cyrillus0
5 messages
J'ai fait le test de croiser les 2 splits, et bien c'était bien ça.
Tout fonctionne nickel, la température est bien stable.
Pour info il y a bien une détection et correction automatique mais uniquement en froid.
Mais je ne l'ai utilisé qu'en chaud.
24 décembre 2021 à 08:32
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Question température bi-split Mitsubishi

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 décembre 2021 à 10:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
    N°4937 : Bonjour, Comme écrit dans un autre post, j'ai installé un Bi-split Mitsubishi Hyper heating dont je suis très content pour l'instant. Seul bémol : il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 4. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
    N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
  • 5. Anomalie gestion mode froid clim bi-split Mitsubishi
    N°4967 : Bonjour, Je lance une nouvelle question car je me rends compte que la première était mal expliquée n°4937. J'ai installé un bi-split Mitsubishi avec Split 1 3500W et Split 2 2500W (series AP). En mode Froid seul 1 des...
  • 6. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 7. Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split
    N°6058 : Bonjour, Après avoir reçu tous nos devis et bien étudié les possibilités, notamment d'extension éventuelle de notre maison pour éviter de mettre le groupe extérieur n'importe ou, nous avons enfin toutes les billes : -...
  • 8. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 9. Cycle court et température de sortie de split Mitsubishi
    N°4698 : Bonjour. Je viens de tester mes 3 splits msz-sf15va Mitsubishi en sortie et ils accusent une température de 41-42 degrés sur un split en fonction. J'aimerai savoir si c'est normal ou bien je dois suspecter un manque de gaz,...
  • 10. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
    N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
>>> Résultats suivants pour : Question température bi-split Mitsubishi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite