Serait-ce la confirmation ou suite logique du défaut de fonctionnement de ma PAC.
J'ose toujours espérer que ça vient d'un problème de régulation qui fait qu'elle ne fonctionne pas à pleine puissance.
J'ose toujours espérer que ça vient d'un problème de régulation qui fait qu'elle ne fonctionne pas à pleine puissance.
12 février 2017 à 22:54

Bonsoir à tous, Bonsoir PL,
Je n'ai pas eu le temps de contrôler les sondes, je vais essayer ces jours-ci.
J'ai une autre question. J'ai eu le code défaut E3 la semaine dernière (filtre reprise encrassé) je l'ai changé et c'était rentré dans l'ordre, sauf qu'aujourd'hui j'ai à nouveau ce défaut E3.
D'un côté ça démontrait que les soudures ont tenu sur la batterie puisque il s'agit d'une coupure pressostat HP.
Quelle est votre analyse ? Merci.
Je n'ai pas eu le temps de contrôler les sondes, je vais essayer ces jours-ci.
J'ai une autre question. J'ai eu le code défaut E3 la semaine dernière (filtre reprise encrassé) je l'ai changé et c'était rentré dans l'ordre, sauf qu'aujourd'hui j'ai à nouveau ce défaut E3.
D'un côté ça démontrait que les soudures ont tenu sur la batterie puisque il s'agit d'une coupure pressostat HP.
Quelle est votre analyse ? Merci.
12 février 2017 à 22:07

Merci PL,
Il faudrait que je prenne une température de référence pour mesurer la résistance afin de voir si la sonde est bonne ?
Il faudrait que je prenne une température de référence pour mesurer la résistance afin de voir si la sonde est bonne ?
07 février 2017 à 13:47

Bonsoir PL et merci pour la réponse.
N'y aurait-il pas un tableau plus simple, une colonne résistance pour une Température.
Dans le lien je m'y retrouve pas bien. Ça parle de sondes plutôt tuyauteries ou autres.
Est-ce les mêmes que sur l'UI du moment que c'est des R1t et R2t ? Merci.
J'aimerais les contrôler pour constater le défaut.
Encore merci.
N'y aurait-il pas un tableau plus simple, une colonne résistance pour une Température.
Dans le lien je m'y retrouve pas bien. Ça parle de sondes plutôt tuyauteries ou autres.
Est-ce les mêmes que sur l'UI du moment que c'est des R1t et R2t ? Merci.
J'aimerais les contrôler pour constater le défaut.
Encore merci.
06 février 2017 à 23:31

Bonjour,
Après avoir posté les questions 3677 et 3684, je n'ai pas solutionné mon problème toutes les investigations confirment que la répartition effectuée a tenu et nous oriente vers un doute des sondes de l'UI.
Auriez-vous s'il vous plaît la méthode pour les contrôler (température / résistance) ou alors se les procurer ?
Pour essayer techniquement si les soudures faites sur la batterie de mon UI avaient tenu, j'ai volontairement laissé le filtre de reprise se colmater, j'ai eu le défaut E3 coupure pressostat haute pression.
Si possible avez-vous le numéro du connecteur en fonction de chaque sonde (ex : évaporateur x18) afin de vérifier une éventuelle inversion.
Encore merci à PL, cordialement.
Après avoir posté les questions 3677 et 3684, je n'ai pas solutionné mon problème toutes les investigations confirment que la répartition effectuée a tenu et nous oriente vers un doute des sondes de l'UI.
Auriez-vous s'il vous plaît la méthode pour les contrôler (température / résistance) ou alors se les procurer ?
Pour essayer techniquement si les soudures faites sur la batterie de mon UI avaient tenu, j'ai volontairement laissé le filtre de reprise se colmater, j'ai eu le défaut E3 coupure pressostat haute pression.
Si possible avez-vous le numéro du connecteur en fonction de chaque sonde (ex : évaporateur x18) afin de vérifier une éventuelle inversion.
Encore merci à PL, cordialement.
05 février 2017 à 09:07

Bonjour PL.
Avez-vous eu le temps d'analyser ma réponse afin de m'aider à poursuivre ?
Merci.
Cordialement.
Avez-vous eu le temps d'analyser ma réponse afin de m'aider à poursuivre ?
Merci.
Cordialement.
17 janvier 2017 à 12:41

Bonjour à tous,
Je vous transmets mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017, quelle soit Pleine de santé bonheur Amour prospérité et réussite.
Cordialement.
Je vous transmets mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017, quelle soit Pleine de santé bonheur Amour prospérité et réussite.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 22:55

Bonjour,
Comme prévu voici la suite des investigations concernant ma PAC.
J'ai bien entendu été attentif à vos remarques et notamment pour la batterie de l'évapo.
Nous avons fait quelques tests pour vérifier justement si la batterie avait tenue, les pressions semblent bonnes (miracle) le constat s'oriente plutôt côté régulation (sondes j'espère).
Voici le déroulé des essais :
Mode chaud, consigne 25º, soufflage 27 jusqu'à 34, 4º pression Bp de 23 jusqu'à 39b/62º au mano la clim a régulé puis s'est arrêtée.
Pour vérifier correctement les pressions on n'est passé en Froid : Consigne 16º soufflage 3,7º Bp 7b/2º passage consigne à 22º lecture mano = Bp 9b/7º la Clim s'est arrêtée (Tº Ext 6º Tºint 20º).
Passage en chaud consigne 32º soufflage 31º mano Bp 26b/46º constant conso Pkw 2.
Modif consigne à 20º soufflage 32, 6º mano Bp de 23 à 25b on aperçoit que ça régule, en abaissant la consigne à 18º la Bp est descendue à 20b et la clim s'est arrêtée.
J'ai regardé en mode 41 pour voir les sondes, la 0 = 27º, la 1= 19º et la 2 = 16º.
Voilà l'historique des essais réalisés hier.
Le test en mode froid permet de constater que la pression est bonne puisque lecture mano 9b/7º pour une Tº Ext dex6º quand la consigne était mise à 22º la clim s’était arrêtée.
Je n'ai pas pensé à vérifier les sondes lors de chaque manip, désolé.
Merci d'avance pour vos analyses et suggestions.
Comme évoqué auparavant, je souhaite trouver la cause du dysfonctionnement et donc essayer de reculer l'échéance d'une nouvelle installation et par la suite (quelques années si elle tient d'ici là) je prévois effectivement de refaire tout, PAC, réseau aéraulique complet, une très bonne régule (thermostat par pièces) bypass sur la reprise, enfin quelque chose de performant, mais certainement pas en Daikin.
Très Cordialement.
Comme prévu voici la suite des investigations concernant ma PAC.
J'ai bien entendu été attentif à vos remarques et notamment pour la batterie de l'évapo.
Nous avons fait quelques tests pour vérifier justement si la batterie avait tenue, les pressions semblent bonnes (miracle) le constat s'oriente plutôt côté régulation (sondes j'espère).
Voici le déroulé des essais :
Mode chaud, consigne 25º, soufflage 27 jusqu'à 34, 4º pression Bp de 23 jusqu'à 39b/62º au mano la clim a régulé puis s'est arrêtée.
Pour vérifier correctement les pressions on n'est passé en Froid : Consigne 16º soufflage 3,7º Bp 7b/2º passage consigne à 22º lecture mano = Bp 9b/7º la Clim s'est arrêtée (Tº Ext 6º Tºint 20º).
Passage en chaud consigne 32º soufflage 31º mano Bp 26b/46º constant conso Pkw 2.
Modif consigne à 20º soufflage 32, 6º mano Bp de 23 à 25b on aperçoit que ça régule, en abaissant la consigne à 18º la Bp est descendue à 20b et la clim s'est arrêtée.
J'ai regardé en mode 41 pour voir les sondes, la 0 = 27º, la 1= 19º et la 2 = 16º.
Voilà l'historique des essais réalisés hier.
Le test en mode froid permet de constater que la pression est bonne puisque lecture mano 9b/7º pour une Tº Ext dex6º quand la consigne était mise à 22º la clim s’était arrêtée.
Je n'ai pas pensé à vérifier les sondes lors de chaque manip, désolé.
Merci d'avance pour vos analyses et suggestions.
Comme évoqué auparavant, je souhaite trouver la cause du dysfonctionnement et donc essayer de reculer l'échéance d'une nouvelle installation et par la suite (quelques années si elle tient d'ici là) je prévois effectivement de refaire tout, PAC, réseau aéraulique complet, une très bonne régule (thermostat par pièces) bypass sur la reprise, enfin quelque chose de performant, mais certainement pas en Daikin.
Très Cordialement.
31 décembre 2016 à 00:21

Bonjour,
Comme prévu voici la suite des investigations concernant ma PAC.
J'ai bien entendu été attentif à vos remarques et notamment pour la batterie de l'évapo.
Nous avons fait quelques tests pour vérifier justement si la batterie avait tenue, les pressions semblent bonnes (miracle) le constat s'oriente plutôt côté régulation (sondes j'espère).
Voici le déroulé des essais :
Mode chaud, consigne 25º, soufflage 27 jusqu'à 34, 4º pression Bp de 23 jusqu'à 39b/62º au mano la clim a régulé puis s'est arrêtée.
Pour vérifier correctement les pressions on n'est passé en Froid : Consigne 16º soufflage 3,7º Bp 7b/2º passage consigne à 22º lecture mano = Bp 9b/7º la Clim s'est arrêtée (Tº Ext 6º Tºint 20º).
Passage en chaud consigne 32º soufflage 31º mano Bp 26b/46º constant conso Pkw 2.
Modif consigne à 20º soufflage 32, 6º mano Bp de 23 à 25b on aperçoit que ça regul, en abaissant la consigne à 18º la Bp est descendue à 20b et la clim s'est arrêtée.
J'ai regardé en mode 41 pour voir les sondes, la 0 = 27º, la 1= 19º et la 2 = 16º.
Voilà l'historique des essais réalisés hier. Le test en mode froid permet de constater que la pression est bonne puisque lecture mano 9b/7º pour une Tº Ext dex6º quand la consigne était mise à 22º la clim s’était arrêtée.
Je n'ai pas pensé à vérifier les sondes lors de chaque manip, désolé.
Merci d'avance pour vos analyses et suggestions.
Comme évoqué auparavant, je souhaite trouver la cause du dysfonctionnement et donc essayer de reculer l'échéance d'une nouvelle installation et par la suite (quelques années si elle tient d'ici là) je prévois effectivement de refaire tout, PAC, réseau aéraulique complet, une très bonne régule (thermostat par pièces) bypass sur la reprise, enfin quelque chose de performant, mais certainement pas en Daikin.
Très Cordialement.
Comme prévu voici la suite des investigations concernant ma PAC.
J'ai bien entendu été attentif à vos remarques et notamment pour la batterie de l'évapo.
Nous avons fait quelques tests pour vérifier justement si la batterie avait tenue, les pressions semblent bonnes (miracle) le constat s'oriente plutôt côté régulation (sondes j'espère).
Voici le déroulé des essais :
Mode chaud, consigne 25º, soufflage 27 jusqu'à 34, 4º pression Bp de 23 jusqu'à 39b/62º au mano la clim a régulé puis s'est arrêtée.
Pour vérifier correctement les pressions on n'est passé en Froid : Consigne 16º soufflage 3,7º Bp 7b/2º passage consigne à 22º lecture mano = Bp 9b/7º la Clim s'est arrêtée (Tº Ext 6º Tºint 20º).
Passage en chaud consigne 32º soufflage 31º mano Bp 26b/46º constant conso Pkw 2.
Modif consigne à 20º soufflage 32, 6º mano Bp de 23 à 25b on aperçoit que ça regul, en abaissant la consigne à 18º la Bp est descendue à 20b et la clim s'est arrêtée.
J'ai regardé en mode 41 pour voir les sondes, la 0 = 27º, la 1= 19º et la 2 = 16º.
Voilà l'historique des essais réalisés hier. Le test en mode froid permet de constater que la pression est bonne puisque lecture mano 9b/7º pour une Tº Ext dex6º quand la consigne était mise à 22º la clim s’était arrêtée.
Je n'ai pas pensé à vérifier les sondes lors de chaque manip, désolé.
Merci d'avance pour vos analyses et suggestions.
Comme évoqué auparavant, je souhaite trouver la cause du dysfonctionnement et donc essayer de reculer l'échéance d'une nouvelle installation et par la suite (quelques années si elle tient d'ici là) je prévois effectivement de refaire tout, PAC, réseau aéraulique complet, une très bonne régule (thermostat par pièces) bypass sur la reprise, enfin quelque chose de performant, mais certainement pas en Daikin.
Très Cordialement.
29 décembre 2016 à 09:51

Je me suis rendu compte qu'en appuyant simplement sur la touche Test des codes s'affichent, il n'est peut-être pas nécessaire d'aller au mode 40 ?
J'ai comme affichage en 1er ligne 140
En 2ème ligne 5JJ et en ré-appuyant sur Test j'ai 2A6 ?
Si ce sont des codes de défauts, il peut s’agir simplement d'un historique ?
Merci pour vos lumières.
J'ai comme affichage en 1er ligne 140
En 2ème ligne 5JJ et en ré-appuyant sur Test j'ai 2A6 ?
Si ce sont des codes de défauts, il peut s’agir simplement d'un historique ?
Merci pour vos lumières.
28 décembre 2016 à 10:13

Bonjour,
Je profite de mes congés pour poursuivre mes recherches sur le dysfonctionnement de ma clim.
Auriez-vous s'il vous plaît la manip pour lire les défauts (télécommande filaire BRC1D52).
Je suis allé au code 40 mais je ne connais pas la suite.
Merci.
Je profite de mes congés pour poursuivre mes recherches sur le dysfonctionnement de ma clim.
Auriez-vous s'il vous plaît la manip pour lire les défauts (télécommande filaire BRC1D52).
Je suis allé au code 40 mais je ne connais pas la suite.
Merci.
28 décembre 2016 à 10:03

Bonjour PL, (copie réponse 3684) car sujet identique :
Merci pour les informations concernant la programmation de la télécommande, je viens de les appliquer, voici le résultat :
21/0 2.1 corrigé en 2.2 arrête bien la ventilation une fois le thermostat télécommande arrivé à température.
22/0 3.2 corrigé en 3.3 consigne vitesse ventilation de la télécommande
22/0 6.2 ?? il n'est pas dispo sur ma programmation.
Par contre pour le mode 23/0 6.1 le passer en 6.2 permet d'avoir une pression de soufflage augmentée tout comme le mode 23/ 0.2 ?
Le fonctionnement actuel est plus correct car plus de ventilation en permanence.
Il me reste à vérifier les pressions de fluide (410), j'ai fait une première investigation sur l'UI la batterie semble avoir tenu, avec le détecteur et les manos je serai plus affirmatif.
A l'avenir je prévois de refaire complètement l'installation UE/UI, réseau soufflage, aspiration, bouches, et surtout la régulation.
Ayant à l'époque (2004) le label Vivrelec (j'ai fait entièrement ma maison) il était obligé de passer par un BE pour la définition complète de l'installation, j'avais choisi Daikin dans un panel de marque proposé et le réseau aéraulique avait été défini, j'ai donc appliqué.
La régulation comprend que 2 thermostats pour les chambres, et le plenum de reprise n'a même pas de by-pass.
Donc impossible de sélectionner une pièce à une autre.
Exemple, le séjour est très confortable alors qu'une chambre est froide (exposée nord Ouest).
Les bouches de ventilation sont de diamètre 160 (Aéris de chez France Air) perte de charge et inadaptée.
Ayant fait confiance aux prescriptions et au BE, voilà le résultat.
C'est pour cela que j'essaie en vain de la maintenir en état avant de tout recommencer et surtout en espérant avoir une vraie étude de pro.
Merci.
Merci pour les informations concernant la programmation de la télécommande, je viens de les appliquer, voici le résultat :
21/0 2.1 corrigé en 2.2 arrête bien la ventilation une fois le thermostat télécommande arrivé à température.
22/0 3.2 corrigé en 3.3 consigne vitesse ventilation de la télécommande
22/0 6.2 ?? il n'est pas dispo sur ma programmation.
Par contre pour le mode 23/0 6.1 le passer en 6.2 permet d'avoir une pression de soufflage augmentée tout comme le mode 23/ 0.2 ?
Le fonctionnement actuel est plus correct car plus de ventilation en permanence.
Il me reste à vérifier les pressions de fluide (410), j'ai fait une première investigation sur l'UI la batterie semble avoir tenu, avec le détecteur et les manos je serai plus affirmatif.
A l'avenir je prévois de refaire complètement l'installation UE/UI, réseau soufflage, aspiration, bouches, et surtout la régulation.
Ayant à l'époque (2004) le label Vivrelec (j'ai fait entièrement ma maison) il était obligé de passer par un BE pour la définition complète de l'installation, j'avais choisi Daikin dans un panel de marque proposé et le réseau aéraulique avait été défini, j'ai donc appliqué.
La régulation comprend que 2 thermostats pour les chambres, et le plenum de reprise n'a même pas de by-pass.
Donc impossible de sélectionner une pièce à une autre.
Exemple, le séjour est très confortable alors qu'une chambre est froide (exposée nord Ouest).
Les bouches de ventilation sont de diamètre 160 (Aéris de chez France Air) perte de charge et inadaptée.
Ayant fait confiance aux prescriptions et au BE, voilà le résultat.
C'est pour cela que j'essaie en vain de la maintenir en état avant de tout recommencer et surtout en espérant avoir une vraie étude de pro.
Merci.
21 décembre 2016 à 23:11

Bonjour PL,
Merci pour ces informations, je viens de les appliquer, voici le résultat :
21/0 2.1 corrigé en 2.2 arrête bien la ventilation une fois le thermostat télécommande arrivé à température.
22/0 3.2 corrigé en 3.3 consigne vitesse ventilation de la télécommande
22/0 6.2 ?? il n'est pas dispo sur ma programmation.
Par contre pour le mode 23/0 6.1 le passer en 6.2 permet d'avoir une pression de soufflage augmentée tout comme le mode 23/ 0.2 ?
Le fonctionnement actuel est plus correct car plus de ventilation en permanence.
Il me reste à vérifier les pressions de fluide (410), j'ai fait une première investigation sur l'UI la batterie semble avoir tenu, avec le détecteur et les manos je serai plus affirmatif.
A l'avenir je prévois de refaire complètement l'installation UE/UI, réseau soufflage, aspiration, bouches, et surtout la régulation.
Ayant à l'époque (2004) le label Vivrelec (j'ai fait entièrement ma maison) il était obligé de passer par un BE pour la définition complète de l'installation, j'avais choisi Daikin dans un panel de marque proposé et le réseau aéraulique avait été défini, j'ai donc appliqué.
La régulation comprend que 2 thermostats pour les chambres, et le plenum de reprise n'a même pas de by-pass.
Donc impossible de sélectionner une pièce à une autre.
Exemple, le séjour est très confortable alors qu'une chambre est froide (exposée nord Ouest).
Les bouches de ventilation sont de diamètre 160 (Aéris de chez France Air) perte de charge et inadaptée.
Ayant fait confiance aux prescriptions et au BE, voilà le résultat.
C'est pour cela que j'essaie en vain de la maintenir en état avant de tout recommencer et surtout en espérant avoir une vraie étude de pro.
Merci.
Merci pour ces informations, je viens de les appliquer, voici le résultat :
21/0 2.1 corrigé en 2.2 arrête bien la ventilation une fois le thermostat télécommande arrivé à température.
22/0 3.2 corrigé en 3.3 consigne vitesse ventilation de la télécommande
22/0 6.2 ?? il n'est pas dispo sur ma programmation.
Par contre pour le mode 23/0 6.1 le passer en 6.2 permet d'avoir une pression de soufflage augmentée tout comme le mode 23/ 0.2 ?
Le fonctionnement actuel est plus correct car plus de ventilation en permanence.
Il me reste à vérifier les pressions de fluide (410), j'ai fait une première investigation sur l'UI la batterie semble avoir tenu, avec le détecteur et les manos je serai plus affirmatif.
A l'avenir je prévois de refaire complètement l'installation UE/UI, réseau soufflage, aspiration, bouches, et surtout la régulation.
Ayant à l'époque (2004) le label Vivrelec (j'ai fait entièrement ma maison) il était obligé de passer par un BE pour la définition complète de l'installation, j'avais choisi Daikin dans un panel de marque proposé et le réseau aéraulique avait été défini, j'ai donc appliqué.
La régulation comprend que 2 thermostats pour les chambres, et le plenum de reprise n'a même pas de by-pass.
Donc impossible de sélectionner une pièce à une autre.
Exemple, le séjour est très confortable alors qu'une chambre est froide (exposée nord Ouest).
Les bouches de ventilation sont de diamètre 160 (Aéris de chez France Air) perte de charge et inadaptée.
Ayant fait confiance aux prescriptions et au BE, voilà le résultat.
C'est pour cela que j'essaie en vain de la maintenir en état avant de tout recommencer et surtout en espérant avoir une vraie étude de pro.
Merci.
21 décembre 2016 à 10:51

Bonjour et milles excuses aux membres du forums.
J'ai bien reçu les coordonnées (le 2éme envoi) je rentrerai en contact avec eux, mais je voulais élucider quelques points avant. (Posté dans la question 3684).
Après le constat de la batterie de mon UI avec ses 15 fuites, j'ai beaucoup beaucoup moins confiance à Daikin, alors que jusqu'à maintenant j'en faisais une pub sans égal.
J'ai pas envie de me lancer à nouveau sans tout comprendre et maîtriser.
Je vais chercher côté télécommande et programmation, ensuite contrôle fluide et pressions, et après cette analyse je serais plus éclairé (soit simple problème télécommande ou ensemble HS).
J'ai pas forcément envie de remplacer la batterie de l'UI pour me retrouver avec un compresseur HS (au vu des retours négatifs sur cette série = compresseur HS, qualité des cuivres, problème de condenseur également).
Donc mille merci à tous pour vos retours ce qui me permettra d'avancer.
Très cordialement.
J'ai bien reçu les coordonnées (le 2éme envoi) je rentrerai en contact avec eux, mais je voulais élucider quelques points avant. (Posté dans la question 3684).
Après le constat de la batterie de mon UI avec ses 15 fuites, j'ai beaucoup beaucoup moins confiance à Daikin, alors que jusqu'à maintenant j'en faisais une pub sans égal.
J'ai pas envie de me lancer à nouveau sans tout comprendre et maîtriser.
Je vais chercher côté télécommande et programmation, ensuite contrôle fluide et pressions, et après cette analyse je serais plus éclairé (soit simple problème télécommande ou ensemble HS).
J'ai pas forcément envie de remplacer la batterie de l'UI pour me retrouver avec un compresseur HS (au vu des retours négatifs sur cette série = compresseur HS, qualité des cuivres, problème de condenseur également).
Donc mille merci à tous pour vos retours ce qui me permettra d'avancer.
Très cordialement.
18 décembre 2016 à 10:56

Bonjour. Désolé de l'absence de réponse, très occupé en ce moment.
J'ai vérifié à plusieurs reprises mais je n'ai pas reçu les coordonnées de AAC.
J'ai vérifié à plusieurs reprises mais je n'ai pas reçu les coordonnées de AAC.
16 décembre 2016 à 05:35

Bonsoir aux Administrateurs,
Vous serait-il possible de me transmettre les coordonnées de AAC afin que je puisse essayer de trouver une éventuelle solution. Merci.
Vous serait-il possible de me transmettre les coordonnées de AAC afin que je puisse essayer de trouver une éventuelle solution. Merci.
10 décembre 2016 à 21:33

Bonsoir AAC,
La référence de l'UI : FBQ 125B8V3B
Merci.
La référence de l'UI : FBQ 125B8V3B
Merci.
09 décembre 2016 à 21:48

Merci PL,
J'ai lu et effectué la manipulation de la question 3684 (c'est moi l'auteur) seul le mode 20 ne propose pas le code 3.
Pour ce qui est de la batterie, Daikin m'a confirmé en Octobre dernier que ce matériel ne se faisait plus et aucun stock, j'étais surpris et mécontent.
C'est pour cela que j'ai essayé la remise en état. Jusqu'à aujourd'hui ça a tenu, seul bémol côté régule.
Avez-vous des contacts au cas où pour faire chiffrer l'UI ou que la batterie (prix et délais) ? Merci.
J'ai lu et effectué la manipulation de la question 3684 (c'est moi l'auteur) seul le mode 20 ne propose pas le code 3.
Pour ce qui est de la batterie, Daikin m'a confirmé en Octobre dernier que ce matériel ne se faisait plus et aucun stock, j'étais surpris et mécontent.
C'est pour cela que j'ai essayé la remise en état. Jusqu'à aujourd'hui ça a tenu, seul bémol côté régule.
Avez-vous des contacts au cas où pour faire chiffrer l'UI ou que la batterie (prix et délais) ? Merci.
08 décembre 2016 à 22:06

PL, je viens de vérifier la sonde télécommande.
Elle affiche 28* et reprise 15*, la manip fonctionne bien, merci.
Comment s'articule la régule avec 2 sondes, c'est une moyenne ?
Par contre j'ai essayé la 1er manip pour activer uniquement la sonde télécommande mais je n'ai pas le chiffre 3, seulement 1 et 2. Je n'avais jamais utilisé la télécommande comme régule puisque j'avais une sonde déportée, du coup je n'avais pas constaté ce problème.
Avec la sonde déportée ça fonctionnait très bien, je l'ai déconnectée après avoir remis en état la batterie de l'UI (14 fuites).
Elle affiche 28* et reprise 15*, la manip fonctionne bien, merci.
Comment s'articule la régule avec 2 sondes, c'est une moyenne ?
Par contre j'ai essayé la 1er manip pour activer uniquement la sonde télécommande mais je n'ai pas le chiffre 3, seulement 1 et 2. Je n'avais jamais utilisé la télécommande comme régule puisque j'avais une sonde déportée, du coup je n'avais pas constaté ce problème.
Avec la sonde déportée ça fonctionnait très bien, je l'ai déconnectée après avoir remis en état la batterie de l'UI (14 fuites).
08 décembre 2016 à 21:35

Bonsoir PL et merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais essayer ces manipulations.
Bonne soirée.
Je vais essayer ces manipulations.
Bonne soirée.
08 décembre 2016 à 20:28

Bonjour à tous,
Auriez-vous svp la manip à effectuer pour réinitialiser une télécommande Daikin BRC1D52 ?
J'ai un doute de fonctionnement de la régule (sonde de reprise associée à celle de l'UI) ou sonde télécommande HS ?
Je souhaite reconfigurer la télécommande sur les paramètres usine et ensuite remettre en service une sonde déportée qui permet de réduire l'effet "train d'air froid."
Merci pour vos retours.
Cordialement.
Auriez-vous svp la manip à effectuer pour réinitialiser une télécommande Daikin BRC1D52 ?
J'ai un doute de fonctionnement de la régule (sonde de reprise associée à celle de l'UI) ou sonde télécommande HS ?
Je souhaite reconfigurer la télécommande sur les paramètres usine et ensuite remettre en service une sonde déportée qui permet de réduire l'effet "train d'air froid."
Merci pour vos retours.
Cordialement.
08 décembre 2016 à 11:25

Bonjour,
Je me suis aperçu qu'avec une température plus basse le matin que ma clim soufflait à 32 degrés.
Je pense qu'il y a bien une relation, sont-elles reprises et télécommande ?
Aurez-vous des infos sur la manip à effectuer pour faire une RAZ de la télécommande filaire BRC 1D52 ?
Merci d'avance.
Je me suis aperçu qu'avec une température plus basse le matin que ma clim soufflait à 32 degrés.
Je pense qu'il y a bien une relation, sont-elles reprises et télécommande ?
Aurez-vous des infos sur la manip à effectuer pour faire une RAZ de la télécommande filaire BRC 1D52 ?
Merci d'avance.
07 décembre 2016 à 09:02

Quelqu'un aurait-il une idée pour pouvoir remplacer l'UI (plus fournie par Daikin) ou tout au moins juste la batterie ?
Modèle en stock, récup ou adaptable.
Je vais d'abord essayer le plus simple, remettre la sonde déportée pour supprimer le doute (sonde HS télécommande) et une éventuelle mauvaise prog (sonde télécommande + sonde reprise UI), toutes vos idées et solutions sont les bienvenues.
Merci beaucoup.
Modèle en stock, récup ou adaptable.
Je vais d'abord essayer le plus simple, remettre la sonde déportée pour supprimer le doute (sonde HS télécommande) et une éventuelle mauvaise prog (sonde télécommande + sonde reprise UI), toutes vos idées et solutions sont les bienvenues.
Merci beaucoup.
06 décembre 2016 à 21:08

Merci pour vos retours.
J'avais justement contacté Daikin pour le remplacement de l'UI mais ce modèle ne se fait plus.
Il y a effectivement un problème de qualité et de conception de ce modèle étant donné les multiples échanges que j'ai lu en parcourant les forums.
J'ai effectué les réparations de la batterie avec un ami, je l'ai amer le fait qu'elle puisse être HS, après si peu d'utilisation et pas prévu de recommencer l'installation (5 ou 7k€).
J'essaie tant bien que mal de voir si j'arrive à la maintenir en service encore un peu.
Je vais essayer de reconnecter la sonde déportée pour voir et ensuite un reset de la télécommande (auriez-vous la manip à effectuer ?).
Merci.
J'avais justement contacté Daikin pour le remplacement de l'UI mais ce modèle ne se fait plus.
Il y a effectivement un problème de qualité et de conception de ce modèle étant donné les multiples échanges que j'ai lu en parcourant les forums.
J'ai effectué les réparations de la batterie avec un ami, je l'ai amer le fait qu'elle puisse être HS, après si peu d'utilisation et pas prévu de recommencer l'installation (5 ou 7k€).
J'essaie tant bien que mal de voir si j'arrive à la maintenir en service encore un peu.
Je vais essayer de reconnecter la sonde déportée pour voir et ensuite un reset de la télécommande (auriez-vous la manip à effectuer ?).
Merci.
06 décembre 2016 à 20:59

Bonjour à toutes et tous,
Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils.
J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri.
Elle n'a pas beaucoup d'heures de fonctionnement mais l'inconvénient c'est quelle fait partie de la mauvaise série (série à problème vu dans les forums). En panne juste avant l'hiver (octobre 2016).
J'ai dû faire reprendre 14 soudures sur l'évapo, remise en service OK jusqu’à aujourd'hui où elle semble ne pas fonctionner normalement.
Peu importe la consigne choisie (télécommande BRC 1D52).
Le ventilo tourne en continue et la Tº de soufflage n'excède pas 29º.
J'ai essayé de reprogrammer la télécommande mais rien n'y fait.
Comment réinitialiser celle-ci afin de repartir sur les paramètres usines ?
J'avais à l'origine mis une sonde déportée, que j'ai supprimé lors de la réparation.
En fonctionnement elle consomme uniquement 2200w elle doit être sur le 1er palier de régulation d'où la faible température de soufflage.
J'ai coupé le disjoncteur puis remis en service, elle est allée au palier de 4200w quelques secondes puis redescendue à nouveau à 2200w.
J'espère vous avoir donné les infos nécessaires à une éventuelle solution.
Je vous remercie par avance pour votre aide et propositions.
Cordialement.
Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils.
J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri.
Elle n'a pas beaucoup d'heures de fonctionnement mais l'inconvénient c'est quelle fait partie de la mauvaise série (série à problème vu dans les forums). En panne juste avant l'hiver (octobre 2016).
J'ai dû faire reprendre 14 soudures sur l'évapo, remise en service OK jusqu’à aujourd'hui où elle semble ne pas fonctionner normalement.
Peu importe la consigne choisie (télécommande BRC 1D52).
Le ventilo tourne en continue et la Tº de soufflage n'excède pas 29º.
J'ai essayé de reprogrammer la télécommande mais rien n'y fait.
Comment réinitialiser celle-ci afin de repartir sur les paramètres usines ?
J'avais à l'origine mis une sonde déportée, que j'ai supprimé lors de la réparation.
En fonctionnement elle consomme uniquement 2200w elle doit être sur le 1er palier de régulation d'où la faible température de soufflage.
J'ai coupé le disjoncteur puis remis en service, elle est allée au palier de 4200w quelques secondes puis redescendue à nouveau à 2200w.
J'espère vous avoir donné les infos nécessaires à une éventuelle solution.
Je vous remercie par avance pour votre aide et propositions.
Cordialement.
06 décembre 2016 à 10:22