Question forum dépannage clim : Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonjour à tous,

Auriez-vous svp la manip à effectuer pour réinitialiser une télécommande Daikin BRC1D52 ?
J'ai un doute de fonctionnement de la régule (sonde de reprise associée à celle de l'UI) ou sonde télécommande HS ?
Je souhaite reconfigurer la télécommande sur les paramètres usine et ensuite remettre en service une sonde déportée qui permet de réduire l'effet "train d'air froid."
Merci pour vos retours.
Cordialement.
08 décembre 2016 à 11:25
Conseils 1 forum dépannage climatisation

Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Appuyer 5s sur le bouton test "00" clignote, aller avec le bouton temp jusque mode 20, puis avec le bouton horloge aller au code 2, un chiffre doit s'afficher 1 ou 2 ou 3.
1 = sonde télécommande + unité
2 = arrêt sonde télécommande
3 = sonde télécommande seule.
Si vous voulez savoir si la sonde est OK : appuyer 5s sur le bouton test "00" appuyez de nouveau 5s sur le bouton test
"40" apparait avec le bouton temp allez sur mode 41 en appuyant successivement sur le bouton horloge.
0 = valeur en °C sonde télécommande
1 = sonde reprise d'air
2 = sonde échangeur.
08 décembre 2016 à 17:46
Conseils 2 forum dépannage climatisation

Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonsoir PL et merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais essayer ces manipulations.
Bonne soirée.
08 décembre 2016 à 20:28
Conseils 3 forum dépannage climatisation

Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
PL, je viens de vérifier la sonde télécommande.
Elle affiche 28* et reprise 15*, la manip fonctionne bien, merci.
Comment s'articule la régule avec 2 sondes, c'est une moyenne ?
Par contre j'ai essayé la 1er manip pour activer uniquement la sonde télécommande mais je n'ai pas le chiffre 3, seulement 1 et 2. Je n'avais jamais utilisé la télécommande comme régule puisque j'avais une sonde déportée, du coup je n'avais pas constaté ce problème.
Avec la sonde déportée ça fonctionnait très bien, je l'ai déconnectée après avoir remis en état la batterie de l'UI (14 fuites).
08 décembre 2016 à 21:35
Conseils 4 forum dépannage climatisation

Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
J'ai oublié de vous dire qu'il faut une fois votre réglage effectué appuyer sur horloge/horloge barrée pour confirmer votre réglage.
"Je n'ai pas le chiffre 3" c'est possible, seulement sur les unités M8 / MA / NA.
"Après avoir remis en état la batterie de l'UI (14 fuites)."
Waouh... il aurait mieux valu changer la batterie.
"Comment s'articule la régule avec 2 sondes, c'est une moyenne ?" Oui les deux sondes donnent l'info de température et l’électronique fait une moyenne.
10 décembre 2016 à 15:28
Conseils 5 forum dépannage climatisation

Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52


Invité
invité
Bonjour PL,
Je vais essayer à nouveau.
Peut-on le faire avec le mode 10 au lieu de 20 ?
Effectivement la remise en état de l'UI était hypothétique mais je n'avais pas le choix car Daikin me disait ne pas pouvoir fournir (modèle dépassé et plus fabriqué) un Ami s'est régalé et a réussi.
C'est peut-être une des causes de cette mauvaise série (cuivre de mauvaise qualité, quantité de fluide légèrement élevée pour une installation standard).
Et oui je n'ai pas le numéro 3 en programmant avec le mode 20, c'est pour cela que je voulais savoir si on peut faire sur le 10.
Pour les sondes je pensais bien à une moyenne.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement.
10 décembre 2016 à 16:22
Conseils 6 forum dépannage climatisation

Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Citation :
Peut-on le faire avec le mode 10 au lieu de 20 ?
Oui c'est pareil.
Mais si le code 3 n'est pas en 20 il ni sera pas en mode 10.
Citation :
Elle affiche 28* et reprise 15
15°C en reprise c'est peu il fait froid chez vous ? ou la reprise n'est pas gainée ?
10 décembre 2016 à 17:37
Conseils 7 forum dépannage climatisation

Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52


Invité
invité
Bonjour à tous,
Désolé PL pour ce retour un peu tardif, quelques soucis de dos qui m'ont empêché de me contorsionner dans les combles pour quelques vérifs.
Pour les 15° à la reprise, on n'est pas dans une région extra froide (Bouches-du-Rhône) ma reprise est gainée par une mousse adhésive de 5 mm grise (genre Armaflex mais plus dur), le réseau de gaine de reprise et soufflage est en Isophlex double peaux de chez France Air (j'espère un coef bon).
Ce que je ne comprends pas c'est que le ventilo tourne toujours même lorsque la Température est atteinte.
Ça ne le faisait pas avant (j'avais tenté une programmation pour arrêter les balayages cycliques et rajouter plafonds hauts).
C'est pour cela que je souhaitais faire une RAZ de la télécommande.
Je viens de remettre ma sonde déportée (borne x18) voici la programmation actuelle :
20/ 0.2 1.1 2.2 3.1
21/ 0.0 1.1 2.1
22/ 0.1 1.1 N/A 3.2 4.1 5.1
23/ 0.1 1.1 N/A 3.2 4.1 5.1 6.1
25/ 0.1 1.2 N/A 3.1 N/A 5.1 6.1
J'ai une feuille de programmation qui date de 2005 (fournie par Daikin), dois-je programmer en mode 10 ou 20 je vois bien la subtilité en mode usitée ou groupe mais y a t-il un impact si l'on programme soit sur un mode ou l'autre ?
Pouvez-vous m'éclairer sur les codes 11/0.1 (j'ai 1 gainable) 11/1.1 21/ 2.1 ou 2 22/1.1 ou 2 23/1 pour 1 gainable ?
Étant donné la ventilation continue je ne suis vraiment pas sûr de la programmation et de l'enregistrement des manips.
Merci pour votre analyse.
18 décembre 2016 à 10:44
Conseils 8 forum dépannage climatisation

Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Le fait d'aller sur 10 ou 20, 11 ou 21 etc. ne change rien aux programmations, le 10 ou 11 sert seulement à l'accès de programmation de plusieurs UI, cela permet d'effectuer des changements de programmations en une seule fois plutôt qu'une par une.
Alors 11(21) 0.1 est la fonction mono split laisser comme ça.
11(21) 2.2
13(23) 1 .1 ne sert à rien sur un gainable.
Mettre 12(22) 3. 3
et 12(22) 6.2.
18 décembre 2016 à 18:20
Conseils 9 forum dépannage climatisation

Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonjour PL,
Merci pour ces informations, je viens de les appliquer, voici le résultat :
21/0 2.1 corrigé en 2.2 arrête bien la ventilation une fois le thermostat télécommande arrivé à température.
22/0 3.2 corrigé en 3.3 consigne vitesse ventilation de la télécommande
22/0 6.2 ?? il n'est pas dispo sur ma programmation.
Par contre pour le mode 23/0 6.1 le passer en 6.2 permet d'avoir une pression de soufflage augmentée tout comme le mode 23/ 0.2 ?

Le fonctionnement actuel est plus correct car plus de ventilation en permanence.
Il me reste à vérifier les pressions de fluide (410), j'ai fait une première investigation sur l'UI la batterie semble avoir tenu, avec le détecteur et les manos je serai plus affirmatif.

A l'avenir je prévois de refaire complètement l'installation UE/UI, réseau soufflage, aspiration, bouches, et surtout la régulation.
Ayant à l'époque (2004) le label Vivrelec (j'ai fait entièrement ma maison) il était obligé de passer par un BE pour la définition complète de l'installation, j'avais choisi Daikin dans un panel de marque proposé et le réseau aéraulique avait été défini, j'ai donc appliqué.
La régulation comprend que 2 thermostats pour les chambres, et le plenum de reprise n'a même pas de by-pass.
Donc impossible de sélectionner une pièce à une autre.
Exemple, le séjour est très confortable alors qu'une chambre est froide (exposée nord Ouest).
Les bouches de ventilation sont de diamètre 160 (Aéris de chez France Air) perte de charge et inadaptée.
Ayant fait confiance aux prescriptions et au BE, voilà le résultat.
C'est pour cela que j'essaie en vain de la maintenir en état avant de tout recommencer et surtout en espérant avoir une vraie étude de pro.
Merci.
21 décembre 2016 à 10:51
Conseils 10 forum dépannage climatisation

Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonjour,

Comme prévu voici la suite des investigations concernant ma PAC.
J'ai bien entendu été attentif à vos remarques et notamment pour la batterie de l'évapo.
Nous avons fait quelques tests pour vérifier justement si la batterie avait tenue, les pressions semblent bonnes (miracle) le constat s'oriente plutôt côté régulation (sondes j'espère).
Voici le déroulé des essais :
Mode chaud, consigne 25º, soufflage 27 jusqu'à 34, 4º pression Bp de 23 jusqu'à 39b/62º au mano la clim a régulé puis s'est arrêtée.
Pour vérifier correctement les pressions on n'est passé en Froid : Consigne 16º soufflage 3,7º Bp 7b/2º passage consigne à 22º lecture mano = Bp 9b/7º la Clim s'est arrêtée (Tº Ext 6º Tºint 20º).
Passage en chaud consigne 32º soufflage 31º mano Bp 26b/46º constant conso Pkw 2.
Modif consigne à 20º soufflage 32, 6º mano Bp de 23 à 25b on aperçoit que ça régule, en abaissant la consigne à 18º la Bp est descendue à 20b et la clim s'est arrêtée.
J'ai regardé en mode 41 pour voir les sondes, la 0 = 27º, la 1= 19º et la 2 = 16º.
Voilà l'historique des essais réalisés hier.
Le test en mode froid permet de constater que la pression est bonne puisque lecture mano 9b/7º pour une Tº Ext dex6º quand la consigne était mise à 22º la clim s’était arrêtée.
Je n'ai pas pensé à vérifier les sondes lors de chaque manip, désolé.
Merci d'avance pour vos analyses et suggestions.
Comme évoqué auparavant, je souhaite trouver la cause du dysfonctionnement et donc essayer de reculer l'échéance d'une nouvelle installation et par la suite (quelques années si elle tient d'ici là) je prévois effectivement de refaire tout, PAC, réseau aéraulique complet, une très bonne régule (thermostat par pièces) bypass sur la reprise, enfin quelque chose de performant, mais certainement pas en Daikin.
Très Cordialement.
31 décembre 2016 à 00:21
Conseils 11 forum dépannage climatisation

Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonjour à tous,
Je vous transmets mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017, quelle soit Pleine de santé bonheur Amour prospérité et réussite.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 22:55
Conseils 12 forum dépannage climatisation

Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonjour PL.
Avez-vous eu le temps d'analyser ma réponse afin de m'aider à poursuivre ?
Merci.
Cordialement.
17 janvier 2017 à 12:41
Conseils 13 forum dépannage climatisation

Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52


Invité
invité
Bonsoir PL, et tous ceux qui peuvent m'aider.
Je poursuis ma recherche de panne sur ma clim.
Je viens d'effectuer le contrôle des sondes de l'UI.
Pour la sonde connectée en x18 (évapo) voici les mesures T° et résistances correspondantes = T 23° R= 21, 4K., T 6°. R = 33K.
Sonde reprise T 23°. R = 21,41K , à T 21°. R= 21,50K et à T 1° R = 63,7K.
J'ai profité de vérifier l'évapo il est propre et sec.
Pour info cet été la clim a super bien fonctionné avec des T° ext de 36 à 40°.
Merci pour votre retour. Cordialement.
12 septembre 2017 à 22:34
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Réinitialiser télécommande BRC1D52 Daikin
    N°4452 : Bonjour. J'ai du chauffage de temps en temps, cela ne dépasse jamais 21°. Je possède une pompe à chaleur de marque Daikin. Voici les indications de la télécommande quand j'appuie sur le losange fléché : 27° et...
  • 2. Aide réglage sur télécommande Daikin BRC1D52
    N°3947 : Bonjour, Je possède une clim gainable Daikin avec une grille de reprise d'air à l’étage. J'ai, il me semble si je ne me trompe pas (voir photo), une sonde déportée au dessus de la télécommande. Je voudrais être sûr...
  • 3. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
    N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...
  • 4. Remplacement télécommande filaire BRC1D52
    N°4156 : Bonjour. Ayant fait installer un système gainable l'an dernier, je souhaitais remplacer le module télécommande filaire BRC1D52 par un modèle pouvant être piloté depuis mon smartphone en wifi, car parfois, je pars plus...
  • 5. Température de consigne télécommande BRC1D52 Daikin
    N°5442 : Bonjour. Voilà j'ai un gainable Daikin installé en 2006 (avec lequel j'ai eu plein de galère, et ça continue). Unité extérieure RZQ100B9V3B et unité intérieure FBQ100B8V3B commandée par télécommande filaire BRC1D52....
  • 6. Configuration télécommande Daikin BRC1D52
    N°2557 : Bonsoir à tous. Je dois configurer la sonde T° sur la télécommande BRC1D52 actuellement elle est sur UI reprise donc décalage 5 secondes, sur test j'ai 10 setting qui apparaît ensuite j'ai sur la gauche 0-01 Comment...
  • 7. Problème télécommande filaire BRC1D52
    N°4189 : Bonjour. Sur ma télécommande filaire Daikin BRC1D52 en programmation les heures ne bougent pas malgré action sur les flèches. Si quelqu’un a une idée ? Merci.
  • 8. Gainable Daikin sans codes erreur avec télécommande BRC1D52
    N°6990 : Bonjour, J'essaie de remettre en fonctionnement un gainable DAIKIN RZQ125B7V3B, j'ai une télécommande filaire BRC1D52. J'ai fait quelques tests, aucune erreur ne remonte sur la télécommande mais une LED clignote vert sur la...
  • 9. Problème télécommande Daikin BRC1D52
    N°7618 : Bonjour. Suite à plusieurs coupures d'électricité, sur mon système de chauffage qui bascule par temps froid sur une chaudière gaz, au basculement gaz >pac je suis obligé de remettre en route par le bouton marche de ma...
  • 10. Télécommande BRC1D52 Daikin ne s'allume plus
    N°5414 : Bonjour à tous. Une des mes télécommande filaire BRC1D52 Daikin ne s'allume pas. Quelqu'un a une idée où il faut chercher ? Merci par avance.
>>> Résultats suivants pour : Comment réinitialiser la télécommande clim Daikin BRC1D52 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
clim lgpanne compresseur clim mitsubishitest ventilateursdepannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite