Bonjour PL.
Effectivement 14 soudures c'est énorme mais je n'avais pas le choix d'une part et l'envie de ré-investir dans une batterie après les déboires vécus (plus confiance au matériel et à la marque).
C’était un dépannage.
Effectivement 14 soudures c'est énorme mais je n'avais pas le choix d'une part et l'envie de ré-investir dans une batterie après les déboires vécus (plus confiance au matériel et à la marque).
C’était un dépannage.
28 juin 2019 à 16:52

Bonjour PL ,
Effectivement 14 soudures c’était hypothétique mais étant donné le manque de fiabilité de cette série je n’envisageais pas investir dans une batterie neuve qui est relativement onéreuse, la réparation avait été bien faite et si les cuivres étaient de bonne qualité cela aurait tenu longtemps, Bref.
Soit avec beaucoup de change quelqu'un pourra me proposer une batterie d'occasion (installation déposée, reliquat de matériel) pour un dépannage à moyen terme le temps de faire une étude et un choix correct.
Soit je passe la période de canicule sans clim et je prévois le remplacement, mais ça mérite réflexion car cette expérience m'est un peu amère.
Des idées ou solutions ???
Merci à tous.
Ephant
Effectivement 14 soudures c’était hypothétique mais étant donné le manque de fiabilité de cette série je n’envisageais pas investir dans une batterie neuve qui est relativement onéreuse, la réparation avait été bien faite et si les cuivres étaient de bonne qualité cela aurait tenu longtemps, Bref.
Soit avec beaucoup de change quelqu'un pourra me proposer une batterie d'occasion (installation déposée, reliquat de matériel) pour un dépannage à moyen terme le temps de faire une étude et un choix correct.
Soit je passe la période de canicule sans clim et je prévois le remplacement, mais ça mérite réflexion car cette expérience m'est un peu amère.
Des idées ou solutions ???
Merci à tous.
Ephant
28 juin 2019 à 14:20

Bonjour PL.
Effectivement aucun complément s'il y a un constat de fuite, ça serait absurde.
Je vais déposer le plénum de soufflage pour vérifier l'évaporateur sur lequel je doute énormément.
N'en reste pas moins que cette série m'a causé des soucis, son utilisation est non intensive et en 11 ans l'évaporateur est HS, c'est navrant de voir du Daikin avec une durée de vie identique au matériel lambda.
En fonction du constat de la panne, je vais certainement devoir préparer le remplacement de l'installation.
Gainable, splits ???
Marque ???
Effectivement aucun complément s'il y a un constat de fuite, ça serait absurde.
Je vais déposer le plénum de soufflage pour vérifier l'évaporateur sur lequel je doute énormément.
N'en reste pas moins que cette série m'a causé des soucis, son utilisation est non intensive et en 11 ans l'évaporateur est HS, c'est navrant de voir du Daikin avec une durée de vie identique au matériel lambda.
En fonction du constat de la panne, je vais certainement devoir préparer le remplacement de l'installation.
Gainable, splits ???
Marque ???
27 juin 2019 à 07:16

Bonjour Dom-Aom,
Je n'ai pas investigué car il était tard quand je l'ai remise en service donc aucune idée si ça vient encore des cross de l'évapo.
Elle se met en route mais il sort de l'air à 26°.
L'hiver dernier aucun problème niveau chauffage c'est ce qui me fait dire qu'éventuellement il y a un manque de fluide (léger).
J’espère pouvoir la remettre en service pour passer l'été, ça me laissera le temps de la réflexion pour le remplacement.
Je n'ai pas investigué car il était tard quand je l'ai remise en service donc aucune idée si ça vient encore des cross de l'évapo.
Elle se met en route mais il sort de l'air à 26°.
L'hiver dernier aucun problème niveau chauffage c'est ce qui me fait dire qu'éventuellement il y a un manque de fluide (léger).
J’espère pouvoir la remettre en service pour passer l'été, ça me laissera le temps de la réflexion pour le remplacement.
26 juin 2019 à 14:39

Bonjour à toutes et tous.
Je possède la merveilleuse série gainable UE RZQ125B8W1B / UI FBQ125B8V3B de 2006 et je viens sur le forum car elle est à nouveau en panne.
En 2017 on avait refait 14 soudures sur les cross de l'évapo, elle à fonctionné a merveille jusqu’à aujourd'hui .
La réparation semble hypothétique car l'UI ne ce fait plus ou alors hors de prix.
Dans un éventualité certaine de devoir tout remplacer, deux plan sont possibles :
A : Réparation de mon installation qui à 13 ans , qui n'a pas de régul zone par zone
B : Remplacement total par des splits, 1 x 6k pour séjour/salon et 2 x 2 splits pour les chambres (10m²)
Merci d'avance pour vos conseils et solutions en attendant de faire le meilleur choix et surtout pour éviter de traverser cette période de canicule tout desséché.
Bonne soirée à tous.
Ephant.
Je possède la merveilleuse série gainable UE RZQ125B8W1B / UI FBQ125B8V3B de 2006 et je viens sur le forum car elle est à nouveau en panne.
En 2017 on avait refait 14 soudures sur les cross de l'évapo, elle à fonctionné a merveille jusqu’à aujourd'hui .
La réparation semble hypothétique car l'UI ne ce fait plus ou alors hors de prix.
Dans un éventualité certaine de devoir tout remplacer, deux plan sont possibles :
A : Réparation de mon installation qui à 13 ans , qui n'a pas de régul zone par zone
B : Remplacement total par des splits, 1 x 6k pour séjour/salon et 2 x 2 splits pour les chambres (10m²)
Merci d'avance pour vos conseils et solutions en attendant de faire le meilleur choix et surtout pour éviter de traverser cette période de canicule tout desséché.
Bonne soirée à tous.
Ephant.
25 juin 2019 à 21:38

Bonjour à toutes et tous, administrateurs, invités,
PL, Adelclim, JIMA, Cathars, AAC,
Comment terminer cette année 2017 après vous avoir tant sollicité sans vous donner de news sur ma PAC.
La charge fut tant de fois évoquée et afin d'être pragmatique j'ai opté pour le retrait du fluide (dans les règles).
Il n'y avait pas la charge nécessaire, de mémoire on n'avait pas utilisé de groupe de transfert (dispo impossible) finition avec aspi BP, mais pas suffisant effectivement.
L'autre doute était la reprise des 14 fuites de l'évapo, j'ai donc refait un contrôle d'étanchéité (azote U) de 15 à 35 b, j'ai préparé le démontage partiel mon UI au cas où, mais RAS, c'est rassurant
(15b x 4 jours et 35b x14h).
Étape ultime : remplissage avec station et balance (4,3Kg) le 30/12, histoire d'espérer bien clôturer l'année.
A la 1ére mise en service Consigne 27 T° ext + de 15°, soufflage 40°RAS les 3 premières minutes, modif consigne à 30°, soufflage 48° et arrêt au bout de 3/4mn (non pas de mano connecté et crainte d'une coupure HP).
Descente consigne à 28, soufflage de 32 à 47° mode 41/0=27 , 41/1= 24 , 41/2= 36. Fonctionnement pendant 10mn RAS mais la T° ext était trop douce.
Aujourd’hui (31/12) j'ai retenté avec une T° ext de 6°, vérif mode 41/0= 22 , 41/1= 9 et 41/2= 10 Ventile toujours au maxi et T° int 20 et consigne à 21.
Le soufflage est passé de 13° à 44° elle a fonctionné plus de 3 heures sans s'être arrêtée.

Par contre Félicitations à Adelclim car effectivement la puissance est au RDV (14 KW pour 140m²) mais les paliers (inverters) la surdimensionnent car avec des T° Ext clémentes elle fonctionne et s'arrête rapidement (pompage).
Je pense qu'il est impossible d'y remédier ??? (modifier les paliers).
Je me contente de cette remise en service car le remplacement de l'évapo est très onéreux (Daikin exagère) frais démesuré sur une installation de 2006 et surtout budget pas au RDV.
C'est un soulagement.
J'ai profité pour m'équiper d'un thermomètre d'occasion (Metrix doubles sondes K) aimant percé pour ouverture électrovanne.
On garde le contact car je souhaite préparer le remplacement mais avec tous vos retours d'expériences, vos suggestions, conseils et analyses pour une installation complète plus réseau et système de régulation (pièces par pièces).
Je me suis également aperçu que mon caisson n'est certainement pas bien isolé car en mode 41/1 j'avais 9° avant la mise en service, est-ce normal ???
Voilà pour les news, je vais voir comment elle se comporte ces prochains jours.
Je vais pouvoir me consacrer à mon cumulus qui s'est mis à fuir à son tour (13 ans) j'envisage un thermodynamique environ 300L en 380v tri, je me méfie des spécifications audacieuses.
Sur ces bonnes nouvelles, je vous souhaite à tous une excellente fin d'année 2017 et une année 2018 pleine de joie, bonheur, de la santé, pour un avenir serein et une famille radieuse, à vous et vos proches.
Merci sincèrement.
Très cordialement.
Ephant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


PL, Adelclim, JIMA, Cathars, AAC,
Comment terminer cette année 2017 après vous avoir tant sollicité sans vous donner de news sur ma PAC.
La charge fut tant de fois évoquée et afin d'être pragmatique j'ai opté pour le retrait du fluide (dans les règles).
Il n'y avait pas la charge nécessaire, de mémoire on n'avait pas utilisé de groupe de transfert (dispo impossible) finition avec aspi BP, mais pas suffisant effectivement.
L'autre doute était la reprise des 14 fuites de l'évapo, j'ai donc refait un contrôle d'étanchéité (azote U) de 15 à 35 b, j'ai préparé le démontage partiel mon UI au cas où, mais RAS, c'est rassurant

Étape ultime : remplissage avec station et balance (4,3Kg) le 30/12, histoire d'espérer bien clôturer l'année.

A la 1ére mise en service Consigne 27 T° ext + de 15°, soufflage 40°RAS les 3 premières minutes, modif consigne à 30°, soufflage 48° et arrêt au bout de 3/4mn (non pas de mano connecté et crainte d'une coupure HP).
Descente consigne à 28, soufflage de 32 à 47° mode 41/0=27 , 41/1= 24 , 41/2= 36. Fonctionnement pendant 10mn RAS mais la T° ext était trop douce.
Aujourd’hui (31/12) j'ai retenté avec une T° ext de 6°, vérif mode 41/0= 22 , 41/1= 9 et 41/2= 10 Ventile toujours au maxi et T° int 20 et consigne à 21.
Le soufflage est passé de 13° à 44° elle a fonctionné plus de 3 heures sans s'être arrêtée.


Par contre Félicitations à Adelclim car effectivement la puissance est au RDV (14 KW pour 140m²) mais les paliers (inverters) la surdimensionnent car avec des T° Ext clémentes elle fonctionne et s'arrête rapidement (pompage).
Je pense qu'il est impossible d'y remédier ??? (modifier les paliers).
Je me contente de cette remise en service car le remplacement de l'évapo est très onéreux (Daikin exagère) frais démesuré sur une installation de 2006 et surtout budget pas au RDV.
C'est un soulagement.
J'ai profité pour m'équiper d'un thermomètre d'occasion (Metrix doubles sondes K) aimant percé pour ouverture électrovanne.
On garde le contact car je souhaite préparer le remplacement mais avec tous vos retours d'expériences, vos suggestions, conseils et analyses pour une installation complète plus réseau et système de régulation (pièces par pièces).
Je me suis également aperçu que mon caisson n'est certainement pas bien isolé car en mode 41/1 j'avais 9° avant la mise en service, est-ce normal ???
Voilà pour les news, je vais voir comment elle se comporte ces prochains jours.
Je vais pouvoir me consacrer à mon cumulus qui s'est mis à fuir à son tour (13 ans) j'envisage un thermodynamique environ 300L en 380v tri, je me méfie des spécifications audacieuses.
Sur ces bonnes nouvelles, je vous souhaite à tous une excellente fin d'année 2017 et une année 2018 pleine de joie, bonheur, de la santé, pour un avenir serein et une famille radieuse, à vous et vos proches.
Merci sincèrement.
Très cordialement.
Ephant.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 décembre 2017 à 16:49

Bonjour PL, Adelclim, JIMA, et à toutes et tous.
Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et que 2018 soit exceptionnelle pour nous tous avec un débordement de santé, bonheur, joie, amour réussite, sérénité et réalisations des projets.
Joyeux Noël et une bonne année à tous.


Merci pour vos conseils.
De mon côté je vous tiendrai informé des suites de ma PAC.
Bien cordialement.
Ephant
Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et que 2018 soit exceptionnelle pour nous tous avec un débordement de santé, bonheur, joie, amour réussite, sérénité et réalisations des projets.
Joyeux Noël et une bonne année à tous.



Merci pour vos conseils.
De mon côté je vous tiendrai informé des suites de ma PAC.
Bien cordialement.
Ephant
24 décembre 2017 à 08:38

Bonjour à toutes et tous,
Sachant que nous sommes tous très occupés et je ne peux que confirmer, je reviens vers vous pour savoir si vous avez du nouveau à me proposer pour la suite du dépannage de ma PAC ?
Adelclim, PL, JIMA, je ne sais pas quoi tenter pour poursuivre, j'ai absolument besoin de votre aide et conseils.
Merci par avance et bonne continuation.
Bien cordialement.
Ephant.
Sachant que nous sommes tous très occupés et je ne peux que confirmer, je reviens vers vous pour savoir si vous avez du nouveau à me proposer pour la suite du dépannage de ma PAC ?
Adelclim, PL, JIMA, je ne sais pas quoi tenter pour poursuivre, j'ai absolument besoin de votre aide et conseils.
Merci par avance et bonne continuation.
Bien cordialement.
Ephant.
30 novembre 2017 à 07:06

Bonjour à toutes et tous,
Adelclim, PL, JIMA,
Je rentre tout juste de mon déplacement et effectivement je constate qu’il fait frais dans la maison.
Je vais tout mettre en œuvre pour essayer de résoudre la panne de ma PAC, je reviens vers vous pour savoir si vous avez eu le temps de me préparer quelques choses pour continuer la recherche de panne (schéma avec identification, points de mesures, et condensé des relevés nécessaires), merci à tous pour votre collaboration (en temps et recherche).
Cordialement.
Ephant
Adelclim, PL, JIMA,
Je rentre tout juste de mon déplacement et effectivement je constate qu’il fait frais dans la maison.
Je vais tout mettre en œuvre pour essayer de résoudre la panne de ma PAC, je reviens vers vous pour savoir si vous avez eu le temps de me préparer quelques choses pour continuer la recherche de panne (schéma avec identification, points de mesures, et condensé des relevés nécessaires), merci à tous pour votre collaboration (en temps et recherche).
Cordialement.
Ephant
23 novembre 2017 à 14:23

Bonjour Adelclim et à toutes et tous,
C’est bien ce que je pensais des thermomètres IR, des modèles avec sonde à Velcro sont plus adaptés mais faut-il des sondes type K (thermocouple) ou autre ???? Je vais chercher à m’équiper.
Pour le mano je ne connaissais pas cette possibilité de connexion directe sans flexible effectivement cela supprime pas mal de risque, comme évoqué les miens sont à l’ancienne avec tirage au vide nécessaire.
Pour le fluide la quantité semble correcte puisque en froid c’est fonctionnel, les températures ont été relevées au soufflage avec un Fluke et sonde K et sur l’UE avec l’IR pour être plus rapide.
Désolé de me répéter, si l’éventualité puisse être le fluide (trop ou manque) trouvez-vous plus judicieux de remplacer celui-ci (balance obligé) afin de partir à zéro ??? Si ça fonctionne OK sinon on développe votre gamme de dépannage.
Actuellement les températures (ext) ont vachement baissé 2, 3 degrés le matin avec des périodes de Mistral à 120km/h ce qui a plus que rafraîchi la maison, n’étant toujours pas sur place (déplacement) la solution palliative a été un petit chauffage à pétrole mais Grrrrrrrrrrr, ça me désole encore plus de savoir ma famille dans cette situation.
Je rentre le 24/11 et j’essaie d’anticiper toutes les possibilités (fluide, matériels, check-list de dépannage) afin d’être le plus efficace possible.
Adelclim et tous ceux qui suivent ma galère (PL, JIMA...).
Merci mille fois de vos retours pour essayer de solutionner cette panne.
Pour ce qui est de faire appel à un frigoriste local la question me revient souvent mais je suis sûr à 90% qu’il va me faire tourner en bourrique avec des suppositions (cartes, fluides, matériel ancien ou complètement HS etc.) et des interventions à répétition qui vont engendrer un coût exorbitant.
J’ai plus confiance en votre professionnalisme et pragmatisme, ce n’est pas donné à tous notamment dans le commerce au vu des différents retours sur les forums, seul dommage c’est pour la distance entre nous.
Dans l’attente merci d’avance.
Très cordialement.
Ephant
C’est bien ce que je pensais des thermomètres IR, des modèles avec sonde à Velcro sont plus adaptés mais faut-il des sondes type K (thermocouple) ou autre ???? Je vais chercher à m’équiper.
Pour le mano je ne connaissais pas cette possibilité de connexion directe sans flexible effectivement cela supprime pas mal de risque, comme évoqué les miens sont à l’ancienne avec tirage au vide nécessaire.
Pour le fluide la quantité semble correcte puisque en froid c’est fonctionnel, les températures ont été relevées au soufflage avec un Fluke et sonde K et sur l’UE avec l’IR pour être plus rapide.
Désolé de me répéter, si l’éventualité puisse être le fluide (trop ou manque) trouvez-vous plus judicieux de remplacer celui-ci (balance obligé) afin de partir à zéro ??? Si ça fonctionne OK sinon on développe votre gamme de dépannage.
Actuellement les températures (ext) ont vachement baissé 2, 3 degrés le matin avec des périodes de Mistral à 120km/h ce qui a plus que rafraîchi la maison, n’étant toujours pas sur place (déplacement) la solution palliative a été un petit chauffage à pétrole mais Grrrrrrrrrrr, ça me désole encore plus de savoir ma famille dans cette situation.
Je rentre le 24/11 et j’essaie d’anticiper toutes les possibilités (fluide, matériels, check-list de dépannage) afin d’être le plus efficace possible.
Adelclim et tous ceux qui suivent ma galère (PL, JIMA...).
Merci mille fois de vos retours pour essayer de solutionner cette panne.
Pour ce qui est de faire appel à un frigoriste local la question me revient souvent mais je suis sûr à 90% qu’il va me faire tourner en bourrique avec des suppositions (cartes, fluides, matériel ancien ou complètement HS etc.) et des interventions à répétition qui vont engendrer un coût exorbitant.
J’ai plus confiance en votre professionnalisme et pragmatisme, ce n’est pas donné à tous notamment dans le commerce au vu des différents retours sur les forums, seul dommage c’est pour la distance entre nous.
Dans l’attente merci d’avance.
Très cordialement.
Ephant
16 novembre 2017 à 17:40

Bonjour Adeclim, JIMA, PL, et à toutes et tous,
Tout d'abord je tiens à tous vous remercier très sincèrement car malgré votre peu de temps libre vous suivez mon post et je vous en suis très reconnaissant, de mon côté je suis pas mal occupé (bricolage maison, voitures, jardin, et surtout le travail qui me rajoute des périodes de déplacement qui rognent mon temps libre limitant ma réactivité à suivre intégralement mon dépannage).
Adelclim, mon précédent message ne répondait pas à toutes vos questions, désolé cette période de début de déplacement m'a pas laissé trop de temps (journées de travail à rallonges).
Pour être plus explicite voici quelques détails :
A- Pour les prises de T° je les avais faites avec mon thermomètre infrarouge et pratiquement sur le corps des sondes ou juste à côté de quelques mm, ainsi que sur les équipements énoncés dans le tableau, je doutais également de la pertinence de celles-ci, mais je vais voir pour mieux m'équiper, ça servira toujours.
B- Pour la panne certes elle est complexe, vous êtes pragmatique et tant mieux, j'ai acheté les relais qui sans être la cause peuvent avec les années être usés, je les changerai au dernier moment.
C- Pour la charge C'est un sujet qui revient souvent mais effectivement en froid ça ne marcherait pas non plus s'il y avait un manque. Est-il possible qu'il y en ait trop ?
D - Pour vos mano c'est une proposition qui me touche merci beaucoup, je comprends aisément votre besoin de sécurité c'est légitime, je n'ai pas répondu car impossible de faire quoi que ce soit jusqu'au 24/11, avez-vous regardé le type de mano dont je dispose ? ils n'ont pas de vannes sur les flex mais je vais les avoir, est-ce bon pour vous ? je vais voir si je peux en avoir un plus moderne (avec T°) à moins que mon Ami se rende dispo d'ici là soit pour un check de mon UE ou un remplacement de fluide ce qui éliminera pas mal de questions.
E- Pour le tirage au vide, étant donné l’électrovanne, détendeur électronique, et autre, est-il possible que certains endroits du circuit puissent ne pas être vidés complétement ? Faut-il faire un tirage au vide normal ou une méthode est-elle nécessaire ? SR
F- Pour le schéma fluidique, c'est bien volontiers et merci d'avance, ça me permettra de mieux comprendre mon unité, de mettre en application vos demandes (notamment le point de mesure SR) l’installe est trop compliquée pour moi pour arriver à définir l'entrée et la sortie de condenseur UE et le reste...
Si vous avez la possibilité de faire en parallèle l'identification des équipements que j'ai notés les photos de mon UE ça m'aidera.
Je suis comme vous j'ai écrit un roman mais il y a tellement de point à traiter et les échanges par msg c'est pratique sans pour autant remplacer le verbal.
Merci à tous pour vos implications et intérêts porté à mon post, j'ose espérer une résolution à mon problème.
Bonne continuation à tous.
Cordialement.
Ephant.
Tout d'abord je tiens à tous vous remercier très sincèrement car malgré votre peu de temps libre vous suivez mon post et je vous en suis très reconnaissant, de mon côté je suis pas mal occupé (bricolage maison, voitures, jardin, et surtout le travail qui me rajoute des périodes de déplacement qui rognent mon temps libre limitant ma réactivité à suivre intégralement mon dépannage).
Adelclim, mon précédent message ne répondait pas à toutes vos questions, désolé cette période de début de déplacement m'a pas laissé trop de temps (journées de travail à rallonges).
Pour être plus explicite voici quelques détails :
A- Pour les prises de T° je les avais faites avec mon thermomètre infrarouge et pratiquement sur le corps des sondes ou juste à côté de quelques mm, ainsi que sur les équipements énoncés dans le tableau, je doutais également de la pertinence de celles-ci, mais je vais voir pour mieux m'équiper, ça servira toujours.
B- Pour la panne certes elle est complexe, vous êtes pragmatique et tant mieux, j'ai acheté les relais qui sans être la cause peuvent avec les années être usés, je les changerai au dernier moment.
C- Pour la charge C'est un sujet qui revient souvent mais effectivement en froid ça ne marcherait pas non plus s'il y avait un manque. Est-il possible qu'il y en ait trop ?
D - Pour vos mano c'est une proposition qui me touche merci beaucoup, je comprends aisément votre besoin de sécurité c'est légitime, je n'ai pas répondu car impossible de faire quoi que ce soit jusqu'au 24/11, avez-vous regardé le type de mano dont je dispose ? ils n'ont pas de vannes sur les flex mais je vais les avoir, est-ce bon pour vous ? je vais voir si je peux en avoir un plus moderne (avec T°) à moins que mon Ami se rende dispo d'ici là soit pour un check de mon UE ou un remplacement de fluide ce qui éliminera pas mal de questions.
E- Pour le tirage au vide, étant donné l’électrovanne, détendeur électronique, et autre, est-il possible que certains endroits du circuit puissent ne pas être vidés complétement ? Faut-il faire un tirage au vide normal ou une méthode est-elle nécessaire ? SR
F- Pour le schéma fluidique, c'est bien volontiers et merci d'avance, ça me permettra de mieux comprendre mon unité, de mettre en application vos demandes (notamment le point de mesure SR) l’installe est trop compliquée pour moi pour arriver à définir l'entrée et la sortie de condenseur UE et le reste...
Si vous avez la possibilité de faire en parallèle l'identification des équipements que j'ai notés les photos de mon UE ça m'aidera.
Je suis comme vous j'ai écrit un roman mais il y a tellement de point à traiter et les échanges par msg c'est pratique sans pour autant remplacer le verbal.
Merci à tous pour vos implications et intérêts porté à mon post, j'ose espérer une résolution à mon problème.
Bonne continuation à tous.
Cordialement.
Ephant.

03 novembre 2017 à 13:28

Bonjour Adelclim et à toutes et tous,
Merci pour ce retour.
Désolé pour ma réponse tardive, comme précédemment évoqué je suis parti en déplacement très loin de chez moi jusqu'au 23/11, je ne pourrais rien faire d'ici là hélas.
Merci mille fois pour votre proposition pour les mano.
Je comprends votre doute sur les manips et mesures que j'ai pu effectuées, avec les 2 photos jointes vous pouvez voir le type de thermomètre utilisé pour les mesures des sondes, c'est pratique mais sûrement moins efficace que des types K à scratch.
Pour le mano voici le modèle dont je dispose (je ne m'en suis pas servi), il n'a pas de vannes sur les flexibles mais je vais les demander.
Vous semble t-il suffisant et de qualité ???
Effectivement il faudra passer par le diagnostic des pressions.
J'ai gardé les relais que j'ai commandés, je pourrais toujours les changer plus tard.
A bientôt et merci pour votre temps.
Cordialement.
Ephant
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour ce retour.
Désolé pour ma réponse tardive, comme précédemment évoqué je suis parti en déplacement très loin de chez moi jusqu'au 23/11, je ne pourrais rien faire d'ici là hélas.
Merci mille fois pour votre proposition pour les mano.
Je comprends votre doute sur les manips et mesures que j'ai pu effectuées, avec les 2 photos jointes vous pouvez voir le type de thermomètre utilisé pour les mesures des sondes, c'est pratique mais sûrement moins efficace que des types K à scratch.
Pour le mano voici le modèle dont je dispose (je ne m'en suis pas servi), il n'a pas de vannes sur les flexibles mais je vais les demander.
Vous semble t-il suffisant et de qualité ???
Effectivement il faudra passer par le diagnostic des pressions.
J'ai gardé les relais que j'ai commandés, je pourrais toujours les changer plus tard.
A bientôt et merci pour votre temps.
Cordialement.
Ephant
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 novembre 2017 à 17:41

Bonsoir JIMA, Adelclim, PE et à toutes et tous,
Merci pour l’info, j’ai commandé 4 relais ce matin, j’ai pris en Chronopost afin d’espérer les recevoir avant ce week-end.
13€ de matériels pour 16€ de livraison, j’avais Pas le choix si je veux trouver la solution.
A défaut de vous reposer la question, vous pensez que le relais (charbonnages) puisse être en cause malgré le constat de claquage de l’électrovanne ???
Cordialement.
Merci.
Ephant
Merci pour l’info, j’ai commandé 4 relais ce matin, j’ai pris en Chronopost afin d’espérer les recevoir avant ce week-end.
13€ de matériels pour 16€ de livraison, j’avais Pas le choix si je veux trouver la solution.
A défaut de vous reposer la question, vous pensez que le relais (charbonnages) puisse être en cause malgré le constat de claquage de l’électrovanne ???
Cordialement.
Merci.
Ephant
26 octobre 2017 à 11:01

Re,
Concernant les relais, même chez Radio Spare j’en trouve mais dans la référence il y a une lettre qui ne m’indique pas à quoi ça correspond.
Pour ma part il me faut des Omron G5NB-1A en 12v avec contact en 220v 3A, et je ne trouve que des G5NB-1A-E, je ne vois pas la subtilité du E ???? Je vais chercher à comprendre.
Cordialement.
Ephant
Concernant les relais, même chez Radio Spare j’en trouve mais dans la référence il y a une lettre qui ne m’indique pas à quoi ça correspond.
Pour ma part il me faut des Omron G5NB-1A en 12v avec contact en 220v 3A, et je ne trouve que des G5NB-1A-E, je ne vois pas la subtilité du E ???? Je vais chercher à comprendre.
Cordialement.
Ephant
25 octobre 2017 à 21:08

Re bonsoir,
Les relais du même modèle sont :
K1R, K2R, K3R et K84R, je vais voir pour les commander et les remplacer, pensez-vous à autre chose ??
Merci.
Cordialement.
Ephant
Les relais du même modèle sont :
K1R, K2R, K3R et K84R, je vais voir pour les commander et les remplacer, pensez-vous à autre chose ??
Merci.
Cordialement.
Ephant
25 octobre 2017 à 18:43

Bonsoir à toutes et tous.
JIMA ne pensez-vous pas qu’il serait préférable de tous les remplacer les petits relais ? Tout au moins les trois qui sont côte à côte.
C’est pas pour le prix ou le travail que ça représente, c’est question d’être Efficace. Et supprimer un doute inutile.
Merci.
Cordialement.
Ephant
JIMA ne pensez-vous pas qu’il serait préférable de tous les remplacer les petits relais ? Tout au moins les trois qui sont côte à côte.
C’est pas pour le prix ou le travail que ça représente, c’est question d’être Efficace. Et supprimer un doute inutile.
Merci.
Cordialement.
Ephant
25 octobre 2017 à 18:17

Bonjour JIMA, Adelclim, PL et à toutes et tous,
Merci pour l'info de la bouteille A, ça me permet de mieux comprendre mon instal et de localiser les éléments qui puissent être en cause à un moment donné.
Pour la dépose du relais pas de soucis j'ai déjà pratiqué un peu de bricolage en électronique, effectivement le remplacement du relais plutôt que de le bricoler est préférable. Reste à voir si j'arrive à le recevoir avant de partir en déplacement pour faire la manip.....
Pour ce qui est du remplacement du fluide j'ai demandé l'intervention ce vendredi 27/10 (un Ami) qui a bien entendu ses habilitations et le matériel nécessaire.
Est-ce nécessaire de faire en parallèle le relais ou dans un 1er temps le remplacement du fluide peut suffire ??
Pour info et comme déjà discuté avec PL en 2016, une fois la certitude du bon état de ma PAC (compresseur, régul, cartes, etc.) s'il s'avère nécessaire de remplacer la batterie de mon UI je le ferais.
Merci pour votre suivi.
Très cordialement.
Ephant
Merci pour l'info de la bouteille A, ça me permet de mieux comprendre mon instal et de localiser les éléments qui puissent être en cause à un moment donné.
Pour la dépose du relais pas de soucis j'ai déjà pratiqué un peu de bricolage en électronique, effectivement le remplacement du relais plutôt que de le bricoler est préférable. Reste à voir si j'arrive à le recevoir avant de partir en déplacement pour faire la manip.....
Pour ce qui est du remplacement du fluide j'ai demandé l'intervention ce vendredi 27/10 (un Ami) qui a bien entendu ses habilitations et le matériel nécessaire.
Est-ce nécessaire de faire en parallèle le relais ou dans un 1er temps le remplacement du fluide peut suffire ??
Pour info et comme déjà discuté avec PL en 2016, une fois la certitude du bon état de ma PAC (compresseur, régul, cartes, etc.) s'il s'avère nécessaire de remplacer la batterie de mon UI je le ferais.
Merci pour votre suivi.
Très cordialement.
Ephant
25 octobre 2017 à 17:30

Bonjour.
Je vous remercie de bien vouloir intégrer les deux photos suivantes.
Je n’y suis pas arrivé avec mon téléphone.
Cordialement.
Ephant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je vous remercie de bien vouloir intégrer les deux photos suivantes.
Je n’y suis pas arrivé avec mon téléphone.
Cordialement.
Ephant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 octobre 2017 à 13:11

Re bonsoir,
L’envoi de la photo n’a pas fonctionné (à cause du mode live) je pense.
Je réitère afin que vous ayez les infos nécessaires, je n'y arrive pas, je peux la joindre par mail aux administrateurs ?
Merci et bonne soirée à tous.
Cordialement.
Ephant
L’envoi de la photo n’a pas fonctionné (à cause du mode live) je pense.
Je réitère afin que vous ayez les infos nécessaires, je n'y arrive pas, je peux la joindre par mail aux administrateurs ?
Merci et bonne soirée à tous.
Cordialement.
Ephant
24 octobre 2017 à 22:31

Bonsoir JIMA,
OK pour l’électrovanne je ne la touche pas.
Le relais c’est bien le K2R, je prends une photo immédiatement car il faut que j’avance.
La R3T est effectivement sur la sortie HP compresseur sur un équipement que j’ai nommé « bouteille À » qu’est-ce que c’est ?
Ces infos vous orientent vers quoi ?
Cordialement.
Petit coucou à Adelclim, PL.
OK pour l’électrovanne je ne la touche pas.
Le relais c’est bien le K2R, je prends une photo immédiatement car il faut que j’avance.
La R3T est effectivement sur la sortie HP compresseur sur un équipement que j’ai nommé « bouteille À » qu’est-ce que c’est ?
Ces infos vous orientent vers quoi ?
Cordialement.
Petit coucou à Adelclim, PL.
24 octobre 2017 à 20:39

Bonjour JIMA,
Merci pour votre réponse.
1er/ Le relais c’est celui qui est a proximité du connecteur X23A je suppose ?
Pour ce qui est de la commande de électrovanne B ça me semblait OK puisque je l’ai entendu claquer franchement lors de sa déconnexion.
Par contre comme stipulé précédemment le champ magnétique (extérieur) de sa bobine ne permet pas d’aimanter un tournevis pour contrôle.
Par contre je voulais la déposer cette bobine pour la contrôler sur établi, un tournevis passer à l’intérieur ça sera plus démonstratif.
Pensez-vous qu’il soit en cause (contacts charbonnés) ne permettant pas une alimentation saine de l’électrovanne ?
Pour la température de soufflage 31 ça me semblait bien tout comme en froid à 9 degrés.
Faudrait-il tout simplement tout vider et re-remplir au poids exact afin d’éliminer le doute principal ?
Où avez-vous d’autres pistes ?
Merci beaucoup.
Merci pour votre réponse.
1er/ Le relais c’est celui qui est a proximité du connecteur X23A je suppose ?
Pour ce qui est de la commande de électrovanne B ça me semblait OK puisque je l’ai entendu claquer franchement lors de sa déconnexion.
Par contre comme stipulé précédemment le champ magnétique (extérieur) de sa bobine ne permet pas d’aimanter un tournevis pour contrôle.
Par contre je voulais la déposer cette bobine pour la contrôler sur établi, un tournevis passer à l’intérieur ça sera plus démonstratif.
Pensez-vous qu’il soit en cause (contacts charbonnés) ne permettant pas une alimentation saine de l’électrovanne ?
Pour la température de soufflage 31 ça me semblait bien tout comme en froid à 9 degrés.
Faudrait-il tout simplement tout vider et re-remplir au poids exact afin d’éliminer le doute principal ?
Où avez-vous d’autres pistes ?
Merci beaucoup.
24 octobre 2017 à 17:12

Bonjour JIMA, adelclim, PE, invité et à toutes et tous.
Comme demandé j'ai réalisé les essais sur ma PAC pour effectuer des relevés de T° sur mon UE (sans utilisation de mano).
Je vous joins le tableau avec toutes les données. Pour ce qui est du contrôle de l'alimentation de l’électrovanne B, c'était pratiquement impossible à voir, par contre je confirme son alimentation sur son connecteur X23A et en la déconnectant j'entendais le claquage.
J'espère que ça vous donnera des informations exploitables pour une résolution positive.
Vous remerciant sincèrement.
Bonne journée à toutes et tous.
Désolé pour le retour un peu long mais il fallait que je solde d'autres besoins avant mon déplacement, j'ai plusieurs urgences dont celle de ma PAC qui reste la N° 1.
Cordialement.
Ephant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme demandé j'ai réalisé les essais sur ma PAC pour effectuer des relevés de T° sur mon UE (sans utilisation de mano).
Je vous joins le tableau avec toutes les données. Pour ce qui est du contrôle de l'alimentation de l’électrovanne B, c'était pratiquement impossible à voir, par contre je confirme son alimentation sur son connecteur X23A et en la déconnectant j'entendais le claquage.
J'espère que ça vous donnera des informations exploitables pour une résolution positive.

Vous remerciant sincèrement.
Bonne journée à toutes et tous.
Désolé pour le retour un peu long mais il fallait que je solde d'autres besoins avant mon déplacement, j'ai plusieurs urgences dont celle de ma PAC qui reste la N° 1.
Cordialement.
Ephant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 octobre 2017 à 13:00

Bonjour adelclim, PL, invité et à toutes et tous,
Désolé pour ce silence, je n'ai pas pu faire de manip jusqu'à maintenant (pas de mano) et comme si ma clim ne suffisait pas j'ai eu d'autres choses (panne véhicule, administrations) à traiter avant mon déplacement professionnel, un pur loisir.
On vient de me prêter des mano 410 et j'ai trouvé des petits aimants pour la V4V, je vais pouvoir faire des manips ce weekend.
Étant seul à les réaliser, pouvez-vous s'il vous plaît me faire un condensé des relevés/manips nécessaires à effectuer pour vos analyses.
Pour le SR, si on prend la photo précédente de mon échangeur UE, je prends la mesure T° à l'endroit où il y a la sonde, vous confirmez ?
Pour la SC il y a une sonde sur le cuivre de l'évapo de mon UI peut-elle me servir de lecture directe en prenant cette info sur la télécommande ?
Je ferais les mesures T° avec un thermomètre laser afin d'être le plus rapide possible.
Pour la l'électrovanne OK, par contre pour la V4V quel est le meilleur endroit pour positionner les aimants ?
Je vous avais envoyé un tableau des relevé T° / Résistances des 4 sondes de mon UE, pouvez-vous me dire si elles sont bonnes ?
Pour les mano, je les raccorderais sur les shraders sortie UE.
Merci pour vos retours, je vais préparer pour ce weekend en espérant être efficace.
N. B. : vous pouvez me retourner les photos avec des repères si besoin et si vous pouvez m'indiquer les noms réels des équipements que j'ai notés (bouteilles A, B, C etc.).
Cordialement.
Ephant
Désolé pour ce silence, je n'ai pas pu faire de manip jusqu'à maintenant (pas de mano) et comme si ma clim ne suffisait pas j'ai eu d'autres choses (panne véhicule, administrations) à traiter avant mon déplacement professionnel, un pur loisir.

On vient de me prêter des mano 410 et j'ai trouvé des petits aimants pour la V4V, je vais pouvoir faire des manips ce weekend.

Étant seul à les réaliser, pouvez-vous s'il vous plaît me faire un condensé des relevés/manips nécessaires à effectuer pour vos analyses.
Pour le SR, si on prend la photo précédente de mon échangeur UE, je prends la mesure T° à l'endroit où il y a la sonde, vous confirmez ?
Pour la SC il y a une sonde sur le cuivre de l'évapo de mon UI peut-elle me servir de lecture directe en prenant cette info sur la télécommande ?
Je ferais les mesures T° avec un thermomètre laser afin d'être le plus rapide possible.
Pour la l'électrovanne OK, par contre pour la V4V quel est le meilleur endroit pour positionner les aimants ?
Je vous avais envoyé un tableau des relevé T° / Résistances des 4 sondes de mon UE, pouvez-vous me dire si elles sont bonnes ?
Pour les mano, je les raccorderais sur les shraders sortie UE.
Merci pour vos retours, je vais préparer pour ce weekend en espérant être efficace.
N. B. : vous pouvez me retourner les photos avec des repères si besoin et si vous pouvez m'indiquer les noms réels des équipements que j'ai notés (bouteilles A, B, C etc.).
Cordialement.
Ephant
19 octobre 2017 à 08:32

Bonsoir adelclimatisation, invité, PL et à toutes et tous.
Merci à vous pour le temps et les efforts que vous me consacrez, sachant que le temps libre de chacun de nous est assez limité.
Désolé de ne pas vous avoir donné des résultats plus tôt, petit contretemps avec la panne de ma voiture (en partie résolue) mais ça m'a pris du temps.
Comme expliqué précédemment pour le moment je suis seul pour essayer de mener à bien cette recherche de panne et étant donné tous les relevés à effectuer il vaut mieux être à deux dont un qui soit du métier.
Sur les différentes photos jointes (deux concernent juste la visu de la manip en cours sur l'UE et la télécommande) j'ai noté les éléments dont je ne suis pas sûr du nom et encore moins du rôle.
Si vous pouvez m’éclairer ? Merci.
Pour la prochaine manip avec les mano, si je les raccorde en utilisation habituelle (tuyauteries HP/BP sortie UE cela suffit où il serait souhaitable que je les mette sur les autres schrader que j'ai vus sur le circuit interne de l'UE ???
Pour la sonde repère R2T en partie basse du condenseur, je pense que c'est le SR, vous confirmez ?
Les filtres ou déshydrateur peuvent-ils être colmatés ? Ça gênerait autant en froid qu'en chaud ?
Merci.
Cordialement.
Bonne soirée à tous. Ephant
Merci à vous pour le temps et les efforts que vous me consacrez, sachant que le temps libre de chacun de nous est assez limité.
Désolé de ne pas vous avoir donné des résultats plus tôt, petit contretemps avec la panne de ma voiture (en partie résolue) mais ça m'a pris du temps.
Comme expliqué précédemment pour le moment je suis seul pour essayer de mener à bien cette recherche de panne et étant donné tous les relevés à effectuer il vaut mieux être à deux dont un qui soit du métier.
Sur les différentes photos jointes (deux concernent juste la visu de la manip en cours sur l'UE et la télécommande) j'ai noté les éléments dont je ne suis pas sûr du nom et encore moins du rôle.
Si vous pouvez m’éclairer ? Merci.
Pour la prochaine manip avec les mano, si je les raccorde en utilisation habituelle (tuyauteries HP/BP sortie UE cela suffit où il serait souhaitable que je les mette sur les autres schrader que j'ai vus sur le circuit interne de l'UE ???
Pour la sonde repère R2T en partie basse du condenseur, je pense que c'est le SR, vous confirmez ?
Les filtres ou déshydrateur peuvent-ils être colmatés ? Ça gênerait autant en froid qu'en chaud ?
Merci.
Cordialement.
Bonne soirée à tous. Ephant
09 octobre 2017 à 23:08

Bonsoir adelclimatisation, invité, PL et à toutes et tous,
Quelle mine d'informations que vous m'avez transmis, je vous en remercie très sincèrement, vous êtes formidable.
Pour ce qui est de faire tous ces tests j’attends la dispo de mon collègue (mano et thermomètre).
Mais pour avancer un peu, aujourd'hui j'ai testé les sondes de l'UE de R1T à R4T.
Je vous joins le tableau T°/Résistances et positions.
J'ai également suivi le conseil de faire un test en refroidissant les sondes (T° Ext UE à 2° et Ambiance télécommande à 8°).
Le fonctionnement reste identique, la PAC se met en route (consigne 32°, T° int maison 21,5°) elle monte au palier maxi 4,2 Kw environ 3mn puis redescend à l'arrêt pour redémarrer et rester à un palier de 2,2Kw avec soufflage à 32°, durée du fonctionnement environ 10mn puis coupure.
En mode 41 j'avais 0 = 8°, 1 = 23° et 2 = 26°.
Pour la V4V j'ai déconnecté et remis le connecteur X 22A on entend bien la commande de la vanne.
Pour les pressostats HP et BP j'ai contrôlé l'état des contacts aux repos, HP et BP fermé.
Pour l'électrovanne connecteur X23A télécommande sur Off = 0 volt, je n'ai pas eu le temps de contrôler en fonctionnement désolé.
Je vais me faire un mémo car il y a beaucoup d'infos / manips à faire. Je veux être le plus précis possible.
Pour m'aider à déchiffrer le schéma, je vous joins des photos ou j'ai noté les repères (bouteilles A, B, C) (filtre ??) je ne sais pas qui est quoi, merci de votre aide.
Adelclimatisation la remarque est pertinente sur l'état final de la batterie de mon évapo, je sais qu'il a fait un test azote mais les procédures lors du soudage ??? c'est un bon frigoriste et j'ai confiance, je lui demanderais.
S'il s’avère que c'est mon évapo, étant donné le constat ACC, ma batterie semble être disponible, je la changerais aussitôt, une fois la cause racine trouvée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.










Tableaux en image pour adelclimatisation (Patrice Administrateur Bricovidéo)
Quelle mine d'informations que vous m'avez transmis, je vous en remercie très sincèrement, vous êtes formidable.
Pour ce qui est de faire tous ces tests j’attends la dispo de mon collègue (mano et thermomètre).
Mais pour avancer un peu, aujourd'hui j'ai testé les sondes de l'UE de R1T à R4T.
Je vous joins le tableau T°/Résistances et positions.
J'ai également suivi le conseil de faire un test en refroidissant les sondes (T° Ext UE à 2° et Ambiance télécommande à 8°).
Le fonctionnement reste identique, la PAC se met en route (consigne 32°, T° int maison 21,5°) elle monte au palier maxi 4,2 Kw environ 3mn puis redescend à l'arrêt pour redémarrer et rester à un palier de 2,2Kw avec soufflage à 32°, durée du fonctionnement environ 10mn puis coupure.
En mode 41 j'avais 0 = 8°, 1 = 23° et 2 = 26°.
Pour la V4V j'ai déconnecté et remis le connecteur X 22A on entend bien la commande de la vanne.
Pour les pressostats HP et BP j'ai contrôlé l'état des contacts aux repos, HP et BP fermé.
Pour l'électrovanne connecteur X23A télécommande sur Off = 0 volt, je n'ai pas eu le temps de contrôler en fonctionnement désolé.
Je vais me faire un mémo car il y a beaucoup d'infos / manips à faire. Je veux être le plus précis possible.
Pour m'aider à déchiffrer le schéma, je vous joins des photos ou j'ai noté les repères (bouteilles A, B, C) (filtre ??) je ne sais pas qui est quoi, merci de votre aide.
Adelclimatisation la remarque est pertinente sur l'état final de la batterie de mon évapo, je sais qu'il a fait un test azote mais les procédures lors du soudage ??? c'est un bon frigoriste et j'ai confiance, je lui demanderais.
S'il s’avère que c'est mon évapo, étant donné le constat ACC, ma batterie semble être disponible, je la changerais aussitôt, une fois la cause racine trouvée.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour agrandir les images, cliquez dessus.










Tableaux en image pour adelclimatisation (Patrice Administrateur Bricovidéo)
08 octobre 2017 à 23:38

Bonsoir à toutes et à tous,
Merci PL et les modérateurs pour la doc, parfait.
Pour les sondes si les infos sont en dérive ça influe sur les vitesses des ventilos du condenseur, de mémoire je n'ai pas souvenir de les avoir vus tourner à plein régime. De toutes façons je vais les contrôler ces sondes ça éliminera déjà ça.
Le fait que ça fonctionne correctement en froid et pas en chaud ça me perturbe. Possible que ce ne Soit pas optimal Sans pour autant se mettre en défaut, ce qui trompe mon jugement.
Afin de mieux comprendre les composants qui équipent mon UE je vous ferais des photos avec repères, merci de me dire les correspondances sur le schéma.
Le doute sur le fluide persiste, c'est peut-être l'origine.
Est-il possible qu'un élément ait souffert à la suite d'un fonctionnement dégradé par manque de fluide (à la suite des fuites sur mon évapo ???).
Merci à tous. Bonne soirée.
Cordialement.
Ephant.
Merci PL et les modérateurs pour la doc, parfait.

Pour les sondes si les infos sont en dérive ça influe sur les vitesses des ventilos du condenseur, de mémoire je n'ai pas souvenir de les avoir vus tourner à plein régime. De toutes façons je vais les contrôler ces sondes ça éliminera déjà ça.
Le fait que ça fonctionne correctement en froid et pas en chaud ça me perturbe. Possible que ce ne Soit pas optimal Sans pour autant se mettre en défaut, ce qui trompe mon jugement.
Afin de mieux comprendre les composants qui équipent mon UE je vous ferais des photos avec repères, merci de me dire les correspondances sur le schéma.
Le doute sur le fluide persiste, c'est peut-être l'origine.
Est-il possible qu'un élément ait souffert à la suite d'un fonctionnement dégradé par manque de fluide (à la suite des fuites sur mon évapo ???).
Merci à tous. Bonne soirée.
Cordialement.
Ephant.
05 octobre 2017 à 23:11

Bonsoir à toutes et tous,
Merci PL, effectivement vous ne pouvez pas vous rappeler de tout, je vous ai juste remémoré mon historique qui a effectivement 1 an. Un post pour reprogrammation télécommande BRC1D52 et recherche panne RZQ125 / FBQ125. Je cherche toutes les possibilités c'est légitime.
Pour les préconisations constructeurs, je ne savais pas pour les sondes, très bonne info merci. Pour l'UI j'en ai 2 qui semblent bonnes puisque les mesures en mode 41 étaient cohérentes, pour l'UE j'en ai vu 4. J'ai mentionné ces infos sur les deux photos précédentes.
Est-il possible qu'elles puissent emmener à une montée de la HP et au déclenchement ??
J'ai effectivement du bon matériel mais avec son lot de défauts (batterie UE, UI, compresseur) de ce que j'ai pu voir sur les forums. Toutes les marques en ont également c'est certain, ils devraient le reconnaître.
Pour ce qui est de mesurer ces sondes (4 dans l'UE) maintenant que je les ai repérées avec leurs connecteurs, je peux les mesurer. Si seulement ça pouvait être que ça.

Sur votre doc je vois les RZQ125 B7w1B est-ce pareil que le mien B8 ?
J'attends votre prochaine doc et j'aurai quelques questions. Merci d'avance PL c'est sympa et très Pro.
Bonne soirée à tous et bien le bonsoir à adelclimatisation.
Très Cordialement.
Ephant.
Merci PL, effectivement vous ne pouvez pas vous rappeler de tout, je vous ai juste remémoré mon historique qui a effectivement 1 an. Un post pour reprogrammation télécommande BRC1D52 et recherche panne RZQ125 / FBQ125. Je cherche toutes les possibilités c'est légitime.
Pour les préconisations constructeurs, je ne savais pas pour les sondes, très bonne info merci. Pour l'UI j'en ai 2 qui semblent bonnes puisque les mesures en mode 41 étaient cohérentes, pour l'UE j'en ai vu 4. J'ai mentionné ces infos sur les deux photos précédentes.
Est-il possible qu'elles puissent emmener à une montée de la HP et au déclenchement ??
J'ai effectivement du bon matériel mais avec son lot de défauts (batterie UE, UI, compresseur) de ce que j'ai pu voir sur les forums. Toutes les marques en ont également c'est certain, ils devraient le reconnaître.
Pour ce qui est de mesurer ces sondes (4 dans l'UE) maintenant que je les ai repérées avec leurs connecteurs, je peux les mesurer. Si seulement ça pouvait être que ça.


Sur votre doc je vois les RZQ125 B7w1B est-ce pareil que le mien B8 ?
J'attends votre prochaine doc et j'aurai quelques questions. Merci d'avance PL c'est sympa et très Pro.
Bonne soirée à tous et bien le bonsoir à adelclimatisation.
Très Cordialement.
Ephant.
04 octobre 2017 à 21:50

Bonsoir à toutes et tous.
Pour la demande des schémas Ma question est de première nécessité PL, c'est dans le souhait de pouvoir suivre les manips que me demande adelclimatisation et surtout d'avoir une cohérence entre la demande et la réalisation.
Ça fait effectivement 1 an que je suis en panne (mode chaud uniquement) je ne me réveille pas aujourd'hui fort heureusement car j'ai une famille sur qui je veille.
Mes premiers posts remontent en 2016 (questions 3677 et 3684) dont vous avez participé gentiment pour m'aider et je vous en remercie, mais à ce jour je n'ai toujours pas solutionné cette panne qui à l'origine vient du vice caché de la mauvaise série Daikin, ne l'oublions pas.
Pour le code il n'y en a pas d'actif, juste en mémoire en appuyant sur "Test" E3 défaut HP justement.
Ce n'est peut-être pas une panne fluidique mais régul qui c'est ??? (pré-injection, pressostat, sondes...
Pour moi c'est une usine à Gaz, vu le nombre de cuivre je n'arrive même pas à savoir où est l'entrée et la sortie du condenseur UE (en partie basse il y a une sonde serait-ce la sortie ??).
C'est pour cela que je veux avancer pas à pas et toutes les aides et infos me sont fort utiles, merci à tous et à adelclimatisation de m'épauler.
Adelclimatisation, dommage que vous soyez si loin
le dépannage aurait été efficace.
Je vais essayer d’appliquer vos questions (faites-moi quelques précisions SVP si c'est sur UE ou UI, et l'endroit de la mesure plus précis pour un non initié).
Merci de mettre tant d’intérêt dans ma demande je vous en suis très reconnaissant.
Bonne soirée à bientôt.
Cordialement.
Pour la demande des schémas Ma question est de première nécessité PL, c'est dans le souhait de pouvoir suivre les manips que me demande adelclimatisation et surtout d'avoir une cohérence entre la demande et la réalisation.
Ça fait effectivement 1 an que je suis en panne (mode chaud uniquement) je ne me réveille pas aujourd'hui fort heureusement car j'ai une famille sur qui je veille.
Mes premiers posts remontent en 2016 (questions 3677 et 3684) dont vous avez participé gentiment pour m'aider et je vous en remercie, mais à ce jour je n'ai toujours pas solutionné cette panne qui à l'origine vient du vice caché de la mauvaise série Daikin, ne l'oublions pas.
Pour le code il n'y en a pas d'actif, juste en mémoire en appuyant sur "Test" E3 défaut HP justement.
Ce n'est peut-être pas une panne fluidique mais régul qui c'est ??? (pré-injection, pressostat, sondes...
Pour moi c'est une usine à Gaz, vu le nombre de cuivre je n'arrive même pas à savoir où est l'entrée et la sortie du condenseur UE (en partie basse il y a une sonde serait-ce la sortie ??).
C'est pour cela que je veux avancer pas à pas et toutes les aides et infos me sont fort utiles, merci à tous et à adelclimatisation de m'épauler.
Adelclimatisation, dommage que vous soyez si loin

Je vais essayer d’appliquer vos questions (faites-moi quelques précisions SVP si c'est sur UE ou UI, et l'endroit de la mesure plus précis pour un non initié).
Merci de mettre tant d’intérêt dans ma demande je vous en suis très reconnaissant.
Bonne soirée à bientôt.
Cordialement.
03 octobre 2017 à 17:14

Bonjour adelclimatisation, et salut à tous,
J'ai créé une nouvelle question en espérant avancer car je vois les jours qui passent et mon déplacement qui approche sans avoir trouvé de solution .
J'ai essayé de chercher ce schéma sur le net, je suis tombé sur un site qui propose un manuel de dépannage Daikin seulement les premières pages sont accessibles et pour avoir la totalité il faut télécharger free trial, c'est sur le site scribd.com, vu que je n'ai pas confiance du tout je ne l'ai pas fait. Vous pourrez me donner votre avis.
Votre avis sur la santé de ma PAC , serait-ce dépannable ???
Auriez-vous la possibilité de passer ?
Merci.
Cordialement.
Ephant
J'ai créé une nouvelle question en espérant avancer car je vois les jours qui passent et mon déplacement qui approche sans avoir trouvé de solution .
J'ai essayé de chercher ce schéma sur le net, je suis tombé sur un site qui propose un manuel de dépannage Daikin seulement les premières pages sont accessibles et pour avoir la totalité il faut télécharger free trial, c'est sur le site scribd.com, vu que je n'ai pas confiance du tout je ne l'ai pas fait. Vous pourrez me donner votre avis.
Votre avis sur la santé de ma PAC , serait-ce dépannable ???

Auriez-vous la possibilité de passer ?
Merci.
Cordialement.
Ephant
02 octobre 2017 à 15:59

Bonjour à toutes et tous,
Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66
Je suis en panne avec ma PAC depuis l'hiver dernier et le second hiver est bientôt là, j'ai besoin de ce schéma afin de comprendre les démarches à suivre que me donne les membres de ce forum que je remercie au passage, adelclimatisation, PL, et ceux qui suive mon aventure question 4215 :
Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
Je suis tombé sur la fameuse mauvaise série de l'année 2006 et j'essaie grâce au forum de la dépanner pour la maintenir quelques temps (faute de budget) avant de pouvoir tout remplacer par du Daikin innovant et de bonne qualité ainsi que le circuit aéraulique, régulation, bouches soufflages, enfin tout.
Je vous joins deux photos.
Bonne soirée à tous et un grand merci d'avance.
Cordialement.
Ephant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66
Je suis en panne avec ma PAC depuis l'hiver dernier et le second hiver est bientôt là, j'ai besoin de ce schéma afin de comprendre les démarches à suivre que me donne les membres de ce forum que je remercie au passage, adelclimatisation, PL, et ceux qui suive mon aventure question 4215 :
Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
Je suis tombé sur la fameuse mauvaise série de l'année 2006 et j'essaie grâce au forum de la dépanner pour la maintenir quelques temps (faute de budget) avant de pouvoir tout remplacer par du Daikin innovant et de bonne qualité ainsi que le circuit aéraulique, régulation, bouches soufflages, enfin tout.
Je vous joins deux photos.
Bonne soirée à tous et un grand merci d'avance.
Cordialement.
Ephant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 octobre 2017 à 20:43

Bonjour à toutes et tous,
Adelclim, pour le schéma je n'ai trouvé que celui électrique, il n'y a pas de schéma circuit fluide hélas ça m'aurait aider, merci à tous si vous pouvez me le trouver (UE RZQ 125B8W1B. n° série 160 04 66).
Pour le détendeur électronique repère À il a 6 fil il n'est donc pas en cause puisque utile en mode froid ?
Pour le détendeur B ou plutôt électrovanne n'est pas en cause non plus donc ?
J'ai effectivement vu le détendeur capillaire qui se raccorde à plusieurs endroits sur le condenseur.
Pour les pressions effectivement vous avez déjà évoqué, s'il y a manque du fluide pourquoi monte t-on si haut en HP ?
Je pensais que c’était dû à un élément qui fonctionnait mal et bloquait le circuit.
Le condenseur UE est propre, l'évapo également (complètement nettoyé lors de la reprise des fuites sur les crosses) de l'UI.
Étant donné que ma PAC avait fonctionné un certain temps avec très peu de fluide, serait-ce une relation de cause à effet ?
Pour simplifier la suite du dépannage est-il souhaitable de vidanger et remplir à nouveau avec la balance ? Ou simplement la lecture des pressions Bp Hp suffiront ?
Merci pour votre explication précédente elle est parfaite mais arriverais-je à la mettre en application
il y a énormément d'infos, pour un non initié, il faut que je trouve un moyen de me repérer : entrée / sotie condenseur, c'est en haut ou en bas ?
La V4V, j'ai pas remarqué la petite valve pour mesurer la Bp.
Pour les mesures Bp / Hp à mesurer sur les tubes, merci de me préciser si ça sera à faire en sortie UE ou UI.
J'ai une multitude de questions qui se bousculent.
Pour le mode 50 il y avait toujours 00 de 50 0-00 à 50 9-00 donc à 50 7-00 j'ai mis 10 à la place du 00. Est-ce bon ?
Pour répondre à votre question, je suis de Miramas 13140. Dans la situation où je suis, je ne suis pas sûr qu'un frigoriste classique puisse résoudre ma panne. Ça risque de nous emmener à multiplier les interventions et le coût.
Par contre si vous pouvez (ou un collègue) me rendre visite bien volontiers.
Pour vous donner plus d'info, on avait repris 14 fuites sur les crosses de l'évapo, car mon 1er contact chez Daikin m’annonçait plus de fourniture de l'évapo. Donc système D, reprises des fuites, test azote OK.
C'est une longue histoire causée par un vice caché de Daikin pour cette série de 2006, je n'ai pas les moyens pour tout refaire, j'aimerais pouvoir la refaire fonctionner quelques temps et préparer une nouvelle installe avec régule parfaite, en prenant tous les conseils possibles, série Daikin infaillible nouveau matériel etc.
Merci adelclim, c'est un plaisir que de pouvoir échanger avec vous, j'espère que vous vous êtes régalé lors de votre balade et que la cueillette était bonne. Pour ma part, j'ai pas mal d'occupation (terrasse à finir de carreler avant l’hiver, voiture à réparer, clim en défaut et le 29/10 je pars en déplacement), j’essaie de garder du temps pour la famille c'est essentiel, mais c'est pas évident.
Bonne soirée, au plaisir.
Cordialement.
Voulez-vous d'autres photos de mon UE, c'est pas évident d'essayer d'imaginer le circuit.
Adelclim, pour le schéma je n'ai trouvé que celui électrique, il n'y a pas de schéma circuit fluide hélas ça m'aurait aider, merci à tous si vous pouvez me le trouver (UE RZQ 125B8W1B. n° série 160 04 66).
Pour le détendeur électronique repère À il a 6 fil il n'est donc pas en cause puisque utile en mode froid ?
Pour le détendeur B ou plutôt électrovanne n'est pas en cause non plus donc ?
J'ai effectivement vu le détendeur capillaire qui se raccorde à plusieurs endroits sur le condenseur.
Pour les pressions effectivement vous avez déjà évoqué, s'il y a manque du fluide pourquoi monte t-on si haut en HP ?
Je pensais que c’était dû à un élément qui fonctionnait mal et bloquait le circuit.
Le condenseur UE est propre, l'évapo également (complètement nettoyé lors de la reprise des fuites sur les crosses) de l'UI.
Étant donné que ma PAC avait fonctionné un certain temps avec très peu de fluide, serait-ce une relation de cause à effet ?
Pour simplifier la suite du dépannage est-il souhaitable de vidanger et remplir à nouveau avec la balance ? Ou simplement la lecture des pressions Bp Hp suffiront ?
Merci pour votre explication précédente elle est parfaite mais arriverais-je à la mettre en application

La V4V, j'ai pas remarqué la petite valve pour mesurer la Bp.
Pour les mesures Bp / Hp à mesurer sur les tubes, merci de me préciser si ça sera à faire en sortie UE ou UI.
J'ai une multitude de questions qui se bousculent.

Pour le mode 50 il y avait toujours 00 de 50 0-00 à 50 9-00 donc à 50 7-00 j'ai mis 10 à la place du 00. Est-ce bon ?
Pour répondre à votre question, je suis de Miramas 13140. Dans la situation où je suis, je ne suis pas sûr qu'un frigoriste classique puisse résoudre ma panne. Ça risque de nous emmener à multiplier les interventions et le coût.
Par contre si vous pouvez (ou un collègue) me rendre visite bien volontiers.
Pour vous donner plus d'info, on avait repris 14 fuites sur les crosses de l'évapo, car mon 1er contact chez Daikin m’annonçait plus de fourniture de l'évapo. Donc système D, reprises des fuites, test azote OK.
C'est une longue histoire causée par un vice caché de Daikin pour cette série de 2006, je n'ai pas les moyens pour tout refaire, j'aimerais pouvoir la refaire fonctionner quelques temps et préparer une nouvelle installe avec régule parfaite, en prenant tous les conseils possibles, série Daikin infaillible nouveau matériel etc.
Merci adelclim, c'est un plaisir que de pouvoir échanger avec vous, j'espère que vous vous êtes régalé lors de votre balade et que la cueillette était bonne. Pour ma part, j'ai pas mal d'occupation (terrasse à finir de carreler avant l’hiver, voiture à réparer, clim en défaut et le 29/10 je pars en déplacement), j’essaie de garder du temps pour la famille c'est essentiel, mais c'est pas évident.
Bonne soirée, au plaisir.
Cordialement.
Voulez-vous d'autres photos de mon UE, c'est pas évident d'essayer d'imaginer le circuit.
30 septembre 2017 à 19:17

Bonsoir à toutes et tous,
Afin de poursuivre sur les infos de mon matériel, voici la photo de la télécommande.
Si vous avez besoin d'autres prises de vues n’hésitez pas.
Cordialement.
Ephant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Afin de poursuivre sur les infos de mon matériel, voici la photo de la télécommande.
Si vous avez besoin d'autres prises de vues n’hésitez pas.
Cordialement.
Ephant
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 septembre 2017 à 18:58

Bonsoir.
Je viens de vous envoyer les 8 photos par mail, merci de les intégrer à la discussion.
En espérant qu'elles seront utiles afin de m'aider soit à confirmer les détendeurs que j'ai repérés, et pour me guider à poursuivre la recherche de panne.
Bonne soirée à tous.
Cordialement.
Ephant.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.








Je viens de vous envoyer les 8 photos par mail, merci de les intégrer à la discussion.
En espérant qu'elles seront utiles afin de m'aider soit à confirmer les détendeurs que j'ai repérés, et pour me guider à poursuivre la recherche de panne.
Bonne soirée à tous.
Cordialement.
Ephant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.








29 septembre 2017 à 18:54

Bonsoir ,
Étant donné que je n'ai pas réussi à joindre mes photos dans la discussion du forum climatisation question 4215, vous remerciant de m'avoir fait la remarque et proposition de vous les joindre par mail, les voici.
En fonction de la taille de chacune je vous ferais un second mail.
Merci beaucoup.
Cordialement.
Étant donné que je n'ai pas réussi à joindre mes photos dans la discussion du forum climatisation question 4215, vous remerciant de m'avoir fait la remarque et proposition de vous les joindre par mail, les voici.
En fonction de la taille de chacune je vous ferais un second mail.
Merci beaucoup.
Cordialement.
29 septembre 2017 à 13:46

Bonjour à tous,
Merci pour la remarque je vais corriger ça en rentrant du boulot.
J'avais pourtant mis " ajouter un fichier " mais ça n'a pas fonctionné.
Je ne sais pas utiliser correctement le forum alors désolé, à moins qu'il faille faire une autre manip ?
Ça sera plus simple par mail et merci d'avance pour les intégrer dans la discussion.
Bonne journée et bon week-end.
Merci pour la remarque je vais corriger ça en rentrant du boulot.
J'avais pourtant mis " ajouter un fichier " mais ça n'a pas fonctionné.
Je ne sais pas utiliser correctement le forum alors désolé, à moins qu'il faille faire une autre manip ?
Ça sera plus simple par mail et merci d'avance pour les intégrer dans la discussion.
Bonne journée et bon week-end.

29 septembre 2017 à 13:08

Ré,
Photo condenseur (partie basse) avec la sonde.
Partie haute du condenseur.
Vue d'ensemble de l'UE.
Photo détendeurs...
Photo condenseur (partie basse) avec la sonde.
Partie haute du condenseur.
Vue d'ensemble de l'UE.
Photo détendeurs...
29 septembre 2017 à 09:18

Bonjour à toutes et tous,
Merci adelclim, j'avance dans ma formation à distance.
Je vais reprendre la modif du mode 50 alors.
Pour ce qui est d'avoir 2 détendeurs, donc ce que je prenais pour une électrovanne avec une bobine à 2 fils ça doit être ça le 2ème détendeur ? Ils sont très proches dans l'UE.
Pour mon tableau j'ai noté condenseur et évapo pour éviter justement les confusions, par contre ne sachant l'entrée et la sortie j'ai noté haut et bas du condenseur. C'est pas Pro j'en conviens, désolé, mais à la suite de nos échanges j'en saurais plus.
Il sera effectivement plus pratique de parler avec des photos, je vous en joins plusieurs.
Schéma sur capot UE, repérage des détendeurs avec couleurs sur les tuyauteries (pour éventuelles mesures), vue partie basse condenseurs, partie haute, vue d'ensemble.
Toutes les photos sont sur l'UE.
Merci adelclim, j'avance dans ma formation à distance.

Je vais reprendre la modif du mode 50 alors.
Pour ce qui est d'avoir 2 détendeurs, donc ce que je prenais pour une électrovanne avec une bobine à 2 fils ça doit être ça le 2ème détendeur ? Ils sont très proches dans l'UE.
Pour mon tableau j'ai noté condenseur et évapo pour éviter justement les confusions, par contre ne sachant l'entrée et la sortie j'ai noté haut et bas du condenseur. C'est pas Pro j'en conviens, désolé, mais à la suite de nos échanges j'en saurais plus.

Il sera effectivement plus pratique de parler avec des photos, je vous en joins plusieurs.
Schéma sur capot UE, repérage des détendeurs avec couleurs sur les tuyauteries (pour éventuelles mesures), vue partie basse condenseurs, partie haute, vue d'ensemble.
Toutes les photos sont sur l'UE.
29 septembre 2017 à 09:14

Bonjour à toutes et tous,
Merci adelclim, nous sommes tous impactés par le manque temps et notre travail nous en prend beaucoup.
Pas de soucis je comprends aisément que vous ne puissiez pas être dispo instantanément mais je sais que vous faites votre possible merci sincèrement.
J'ai une petite question, lorsque j'avais déposé les tôles de l'UE pour faire un repérage j'ai noté et su identifier la présence des sondes, pressostats, vanne trois voies, par contre pour le reste je ne peux affirmer que j'aurais besoin de votre aide, j'avais déduit que le détendeur c’était celui dont la bobine à 5 fils, une électrovanne juste à côté (si besoin de mesures T° de quel côté le faire ?), bouteille liquide (trois cuivres y sont raccordés), déshydrateur (sur la sortie HP compresseur), j'aurais dû prendre des photos.
Pouvez-vous s'il vous plaît me préciser ces différents équipements, ça me permettra d’être plus efficace pour les relevés des différentes mesures dont vous aurez besoin. Tout comme l'identification de l’entrée et sortie du condenseur je m'y perds aussi avec tous ces cuivres, il y a des piquages à plusieurs niveaux des cross, pour moi c'est l'usine à gaz.
Pour ce qui est de la sonde de la télécommande à refroidir, je vais reprogrammer car normalement au mode 10 j'ai 2.1 (sonde télécommande et reprise), ça sera plus efficace pour l'essai je pense ?
Pour ce qui est de la modif du mode 50. 7-00 en 50. 7-10 est-ce normal que ça n'a pas permis d'avoir des mesures exploitables en mode 40 ?
Toujours pleins de questions, désolé mais c'est mieux de comprendre pour avancer.
Bonne journée à bientôt.
Merci.
Cordialement. Éphant
Merci adelclim, nous sommes tous impactés par le manque temps et notre travail nous en prend beaucoup.
Pas de soucis je comprends aisément que vous ne puissiez pas être dispo instantanément mais je sais que vous faites votre possible merci sincèrement.
J'ai une petite question, lorsque j'avais déposé les tôles de l'UE pour faire un repérage j'ai noté et su identifier la présence des sondes, pressostats, vanne trois voies, par contre pour le reste je ne peux affirmer que j'aurais besoin de votre aide, j'avais déduit que le détendeur c’était celui dont la bobine à 5 fils, une électrovanne juste à côté (si besoin de mesures T° de quel côté le faire ?), bouteille liquide (trois cuivres y sont raccordés), déshydrateur (sur la sortie HP compresseur), j'aurais dû prendre des photos.
Pouvez-vous s'il vous plaît me préciser ces différents équipements, ça me permettra d’être plus efficace pour les relevés des différentes mesures dont vous aurez besoin. Tout comme l'identification de l’entrée et sortie du condenseur je m'y perds aussi avec tous ces cuivres, il y a des piquages à plusieurs niveaux des cross, pour moi c'est l'usine à gaz.

Pour ce qui est de la sonde de la télécommande à refroidir, je vais reprogrammer car normalement au mode 10 j'ai 2.1 (sonde télécommande et reprise), ça sera plus efficace pour l'essai je pense ?
Pour ce qui est de la modif du mode 50. 7-00 en 50. 7-10 est-ce normal que ça n'a pas permis d'avoir des mesures exploitables en mode 40 ?
Toujours pleins de questions, désolé mais c'est mieux de comprendre pour avancer.
Bonne journée à bientôt.
Merci.
Cordialement. Éphant

28 septembre 2017 à 05:50

Bonsoir à tous,
Adelclim, j'ai oublié de vous dire que je vais suivre votre idée de faire un essai en refroidissant la sonde télécommande et sonde UE.
Par contre pour les mesures je prendrais celle que je pourrais, notamment T°, merci de me préciser au mieux celles qui seront les plus pertinentes pour vous...
Dommage que vous n'arrivez pas à ouvrir mon fichier précédemment envoyé.
Pour vous le transmettre en mode photo je vais voir comment faire, en espérant que d'ici là vous y soyez parvenu.
Que voulez-vous dire pour les 12k surchauffe et Aspi ?
Bonne soirée.
Adelclim, j'ai oublié de vous dire que je vais suivre votre idée de faire un essai en refroidissant la sonde télécommande et sonde UE.
Par contre pour les mesures je prendrais celle que je pourrais, notamment T°, merci de me préciser au mieux celles qui seront les plus pertinentes pour vous...
Dommage que vous n'arrivez pas à ouvrir mon fichier précédemment envoyé.
Pour vous le transmettre en mode photo je vais voir comment faire, en espérant que d'ici là vous y soyez parvenu.
Que voulez-vous dire pour les 12k surchauffe et Aspi ?
Bonne soirée.
25 septembre 2017 à 22:24

Bonsoir à tous,
Merci adelclim pour votre analyse.
Pour ce qui est des coordonnées perso vous avez entièrement raison, j'avais occulté le fait que nous sommes nombreux, je suis omnibulé par la panne de ma PAC que je pensais plutôt à la pertinence des échanges par tél que par messages, désolé pour cette demande idiote. Nos échanges pourront effectivement être utiles à tous.
Pour le surdimensionnement vous avez raison, les 14Kw sont adaptés mais pas les paliers de régul hélas, nous sommes à la mi-saison justement et ça confirme votre explication.
Par contre fin décembre 2016 les T° étaient plus basses et ma PAC fonctionnait mal, elle montait au palier maxi 4,2kW pour redescendre à 2,2kW , soufflage à 31°, elle moulinait longtemps pour finir par s’arrêter et le voyant "marché" de la télécommande se mettait à clignoter. Plutôt que d'achever le compresseur nous l'avons arrêté tout l'hiver.
Un Ami était venu avec les Mano pour investiguer.
Voici le déroulé des essais :
Mode chaud, consigne 25º, soufflage 27 jusqu'à 34, 4º pression Bp de 23 jusqu'à 39b/62º au mano , la clim a régulé puis s'est arrêtée.
Pour vérifier correctement les pressions on n'est passé en Froid : Consigne 16º soufflage 3,7º Bp 7b/2º passage consigne à 22º lecture mano = Bp 9b/7º la Clim s'est arrêtée (Tº Ext 6º Tºint 20º).
Passage en chaud consigne 32º soufflage 31º mano Bp 26b/46º constant conso Pkw 2.
Modif consigne à 20º soufflage 32, 6º mano Bp de 23 à 25b on aperçoit que ça régule, en abaissant la consigne à 18º la Bp est descendue à 20b et la clim s'est arrêtée.
J'ai regardé en mode 41 pour voir les sondes, la 0 = 27º, la 1 = 19º et la 2 = 16º.
Voilà l'historique des essais réalisés le 31/12/2016.
Le test en mode froid permet de constater que la pression est bonne puisque lecture mano 9b/7º pour une Tº Ext de 6° quand la consigne était mise à 22º la clim s’était arrêtée.
Depuis nous n'avons plus contrôlé les pressions j'avais focalisé sur la régul. Dites-moi ce que vous en pensez.
Merci et bonne soirée.
Merci adelclim pour votre analyse.
Pour ce qui est des coordonnées perso vous avez entièrement raison, j'avais occulté le fait que nous sommes nombreux, je suis omnibulé par la panne de ma PAC que je pensais plutôt à la pertinence des échanges par tél que par messages, désolé pour cette demande idiote. Nos échanges pourront effectivement être utiles à tous.
Pour le surdimensionnement vous avez raison, les 14Kw sont adaptés mais pas les paliers de régul hélas, nous sommes à la mi-saison justement et ça confirme votre explication.
Par contre fin décembre 2016 les T° étaient plus basses et ma PAC fonctionnait mal, elle montait au palier maxi 4,2kW pour redescendre à 2,2kW , soufflage à 31°, elle moulinait longtemps pour finir par s’arrêter et le voyant "marché" de la télécommande se mettait à clignoter. Plutôt que d'achever le compresseur nous l'avons arrêté tout l'hiver.

Un Ami était venu avec les Mano pour investiguer.
Voici le déroulé des essais :
Mode chaud, consigne 25º, soufflage 27 jusqu'à 34, 4º pression Bp de 23 jusqu'à 39b/62º au mano , la clim a régulé puis s'est arrêtée.
Pour vérifier correctement les pressions on n'est passé en Froid : Consigne 16º soufflage 3,7º Bp 7b/2º passage consigne à 22º lecture mano = Bp 9b/7º la Clim s'est arrêtée (Tº Ext 6º Tºint 20º).
Passage en chaud consigne 32º soufflage 31º mano Bp 26b/46º constant conso Pkw 2.
Modif consigne à 20º soufflage 32, 6º mano Bp de 23 à 25b on aperçoit que ça régule, en abaissant la consigne à 18º la Bp est descendue à 20b et la clim s'est arrêtée.
J'ai regardé en mode 41 pour voir les sondes, la 0 = 27º, la 1 = 19º et la 2 = 16º.
Voilà l'historique des essais réalisés le 31/12/2016.
Le test en mode froid permet de constater que la pression est bonne puisque lecture mano 9b/7º pour une Tº Ext de 6° quand la consigne était mise à 22º la clim s’était arrêtée.
Depuis nous n'avons plus contrôlé les pressions j'avais focalisé sur la régul. Dites-moi ce que vous en pensez.
Merci et bonne soirée.
25 septembre 2017 à 22:07

Bonsoir à toutes et tous,
Adelclim, j'ai mis en application vos conseils, désolé pour le délai mais nous avons des températures assez douces, j'ai donc essayé d'attendre des températures plus fraiches mais en vain.
Je vous ai fait un fichier avec 2 onglets, le 1er avec les valeurs relevés et un second avec les asservissements (sondes etc.) et leurs connecteurs associés au cas où il faudrait que j'intervienne sur l'un d'eux.
Pour l'essai j'ai mis 32° en consigne, comme d'habitude elle a démarré pour arriver à plein régime pendant environ 4mn pour redescendre et finir par s'arrêter au bout de 18mn.
L'air de ventile était chaud de 33° à 36°, mais j'ai le sentiment que quelque chose l'a limité puisqu'elle ne reste jamais à plein régime, et finit par plafonner à mi puissance pendant 15 / 20 mn et s'arrête.
Elle est installée depuis 2006 et ça ne s'était jamais produit, donc j'écarte le surdimensionnement (14Kw pour 140m² le principe des 100W x m²).
Par contre en mode 40 sur tous les sous-menu il n'y avait aucune mesure.
J'espère que les fichiers que je vais joindre seront lisibles.
Je vous remercie du temps que vous m'accorderez en espérant que vous avez passé un bon weekend.
Bonne soirée à toutes et à tous et si une idée, supposition, retour d'expérience vous viendrait à l'esprit n'hésitez surtout pas, vous avez peut-être la solution pour dépanner ma PAC.
Je galère et l'hiver approche.
Merci. Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Adelclim, j'ai mis en application vos conseils, désolé pour le délai mais nous avons des températures assez douces, j'ai donc essayé d'attendre des températures plus fraiches mais en vain.
Je vous ai fait un fichier avec 2 onglets, le 1er avec les valeurs relevés et un second avec les asservissements (sondes etc.) et leurs connecteurs associés au cas où il faudrait que j'intervienne sur l'un d'eux.
Pour l'essai j'ai mis 32° en consigne, comme d'habitude elle a démarré pour arriver à plein régime pendant environ 4mn pour redescendre et finir par s'arrêter au bout de 18mn.
L'air de ventile était chaud de 33° à 36°, mais j'ai le sentiment que quelque chose l'a limité puisqu'elle ne reste jamais à plein régime, et finit par plafonner à mi puissance pendant 15 / 20 mn et s'arrête.
Elle est installée depuis 2006 et ça ne s'était jamais produit, donc j'écarte le surdimensionnement (14Kw pour 140m² le principe des 100W x m²).
Par contre en mode 40 sur tous les sous-menu il n'y avait aucune mesure.
J'espère que les fichiers que je vais joindre seront lisibles.
Je vous remercie du temps que vous m'accorderez en espérant que vous avez passé un bon weekend.
Bonne soirée à toutes et à tous et si une idée, supposition, retour d'expérience vous viendrait à l'esprit n'hésitez surtout pas, vous avez peut-être la solution pour dépanner ma PAC.
Je galère et l'hiver approche.
Merci. Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


24 septembre 2017 à 20:04

Bonjour à tous,
Ok merci adelclim.
Par contre lors des essais je noterais les affichages des sous-menus en mode 40 afin d'avoir j'espère les données attendues.
Actuellement en mode 40 (sans avoir fait aucun démarrage) j'ai 40 0.1-E3.
Ensuite ça va de 40 0 2-00 jusqu’à 40. 0 9-00 dans tous les sous-menus il y a 00.
Bonne journée et bon courage pour vos activités.
Ok merci adelclim.
Par contre lors des essais je noterais les affichages des sous-menus en mode 40 afin d'avoir j'espère les données attendues.
Actuellement en mode 40 (sans avoir fait aucun démarrage) j'ai 40 0.1-E3.
Ensuite ça va de 40 0 2-00 jusqu’à 40. 0 9-00 dans tous les sous-menus il y a 00.
Bonne journée et bon courage pour vos activités.
19 septembre 2017 à 13:29

Bonjour adelclim,
Votre explication est claire mais c'est les résultats qui en découlent que je ne connais évidemment pas.
Comme je vous disais j'ai d’abord reprogrammé la télécommande pour réactiver la sonde télécommande au lieu de celle déportée que j'utilisai auparavant mode 10-2.1.
Je suis allé dans ce mode par nécessité, pas par mauvaise compréhension, ne vous inquiétez pas.
Pour ce qui est de mode 50, avant de modifier j'ai noté tous les sous-menus existants à savoir : 50-0.00, 50-1.00 jusqu’à -9.00.
Il y avait 00 de 50-0 à 50-9.
J'ai suivi votre conseil et j'ai bien mis 50-7.10.
Par contre est-ce normal quand 50-7 j'ai 00 ? Dois-le laisser ou y mettre 7-08 ???
La seule inquiétude que j'avais c'est l'absence en mode 41 des sondes reprise et évapo je n'ai plus que 41-0 sonde télécommande, en 41-1. et 4-2 j'ai 00.
J'ai compris que c'était normal apparemment du fait de la modif du mode 50. Est-il possible d’échanger par téléphone ?
Puis-je vous donner mes coordonnées tél ou mail ou passer par les administrateurs ???
Merci beaucoup pour votre aide. Très cordialement.
Ephant
Votre explication est claire mais c'est les résultats qui en découlent que je ne connais évidemment pas.
Comme je vous disais j'ai d’abord reprogrammé la télécommande pour réactiver la sonde télécommande au lieu de celle déportée que j'utilisai auparavant mode 10-2.1.
Je suis allé dans ce mode par nécessité, pas par mauvaise compréhension, ne vous inquiétez pas.
Pour ce qui est de mode 50, avant de modifier j'ai noté tous les sous-menus existants à savoir : 50-0.00, 50-1.00 jusqu’à -9.00.
Il y avait 00 de 50-0 à 50-9.
J'ai suivi votre conseil et j'ai bien mis 50-7.10.
Par contre est-ce normal quand 50-7 j'ai 00 ? Dois-le laisser ou y mettre 7-08 ???
La seule inquiétude que j'avais c'est l'absence en mode 41 des sondes reprise et évapo je n'ai plus que 41-0 sonde télécommande, en 41-1. et 4-2 j'ai 00.
J'ai compris que c'était normal apparemment du fait de la modif du mode 50. Est-il possible d’échanger par téléphone ?
Puis-je vous donner mes coordonnées tél ou mail ou passer par les administrateurs ???
Merci beaucoup pour votre aide. Très cordialement.
Ephant
19 septembre 2017 à 11:26

Bonjour PL,
OK merci, effectivement le but des forums c'est de pouvoir échanger le plus largement possible ça permet un éventail de réponses et d'analyse.
Pour ce qui est de la poursuite de mon dépannage, que pensez-vous du fait que je n'obtienne plus les mesures des sondes de l'UI après avoir fait la modif en mode 50 en 7-0.0. j'ai mis 7-1.0.
Et en mode 10-2.1 pour avoir la moyenne sonde reprise + sonde télécommande.
Quand je rentre dans le mode programmation je n'arrive pas à lire la prog qui y est déjà, j'ai l'impression que dès qu'on rentre dans le test pour programmer que tous les paramètres sont remis à l'initial.
J'attends vos retours avant de passer aux essais, j'ai la crainte d'une perte de la programmation de certains paramètres de la télécommande qui laisserait un fonctionnement sans contrôles et limites pour l'installation.
Bonne journée.
Cordialement.
Éphant
OK merci, effectivement le but des forums c'est de pouvoir échanger le plus largement possible ça permet un éventail de réponses et d'analyse.
Pour ce qui est de la poursuite de mon dépannage, que pensez-vous du fait que je n'obtienne plus les mesures des sondes de l'UI après avoir fait la modif en mode 50 en 7-0.0. j'ai mis 7-1.0.
Et en mode 10-2.1 pour avoir la moyenne sonde reprise + sonde télécommande.
Quand je rentre dans le mode programmation je n'arrive pas à lire la prog qui y est déjà, j'ai l'impression que dès qu'on rentre dans le test pour programmer que tous les paramètres sont remis à l'initial.
J'attends vos retours avant de passer aux essais, j'ai la crainte d'une perte de la programmation de certains paramètres de la télécommande qui laisserait un fonctionnement sans contrôles et limites pour l'installation.
Bonne journée.
Cordialement.
Éphant
18 septembre 2017 à 08:02

Bonsoir PL et merci pour le tableau de Prog (le mien date de 2005) et adelclim, content pour vous pour votre inscription :).
Merci pour vos retours.
Pour ce qui est d'être tombé sur la mauvaise série, hélas je confirme (moteurs et hélices remplacé après 10 jours, fuite cuivre UI, et actuellement en défaut) dommage j'avais cru acheté une Rolls en prenant Daikin.
Si les réponses vous sont possibles, merci de m’éclairer pour ces questions précédemment posées :
A/ En mode 40 sous quel sous menu je dois relever les infos car j'ai de 0. 2 00 à 0. 9 00.
B/ Existe-t-il une manip pour vérifier la programmation actuelle ?
C/ Doit-on appuyer sur horloge barrée après chaque modif des sous menus afin qu'ils soient enregistrés ou simplement à la fin ré-appuyer sur Test ?
D/ Comment communiquer en MP si besoin ?
Je viens de procéder à la modif du mode 50, pour info du code 0 à 9 j'avais 0 en totalité.
Nous avons actuellement des T° Ext douces.
Avant de démarrer les essais je viens de m’apercevoir qu'en mode 41 je n'obtiens que la valeur du code 0 = 25°, je n'ai plus la valeur 1 et 2. Est-ce normal ??? (Reprise et évapo) serait-ce dû au fait qu'au mode 10-2 j'ai mis 1 au lieu de 3 ???
Merci pour vos retours.
Pour ce qui est d'être tombé sur la mauvaise série, hélas je confirme (moteurs et hélices remplacé après 10 jours, fuite cuivre UI, et actuellement en défaut) dommage j'avais cru acheté une Rolls en prenant Daikin.
Si les réponses vous sont possibles, merci de m’éclairer pour ces questions précédemment posées :
A/ En mode 40 sous quel sous menu je dois relever les infos car j'ai de 0. 2 00 à 0. 9 00.
B/ Existe-t-il une manip pour vérifier la programmation actuelle ?
C/ Doit-on appuyer sur horloge barrée après chaque modif des sous menus afin qu'ils soient enregistrés ou simplement à la fin ré-appuyer sur Test ?
D/ Comment communiquer en MP si besoin ?
Je viens de procéder à la modif du mode 50, pour info du code 0 à 9 j'avais 0 en totalité.
Nous avons actuellement des T° Ext douces.
Avant de démarrer les essais je viens de m’apercevoir qu'en mode 41 je n'obtiens que la valeur du code 0 = 25°, je n'ai plus la valeur 1 et 2. Est-ce normal ??? (Reprise et évapo) serait-ce dû au fait qu'au mode 10-2 j'ai mis 1 au lieu de 3 ???

17 septembre 2017 à 21:57

Bonjour,
Pour info, tous mes essais sont faits avec sélection vitesse H.
Afin de mieux comprendre mes manip sur ma télécommande (BRC1D52) je me pose plusieurs questions :
1/ existe t-il un mode pour vérifier la programmation actuelle pour faire un constat des paramètres en cours ?
2/ j'ai un tableau de prog de 2006 est certains modes proposent des codes jusqu’à 5 alors qu'il semble possible qu'il y ait plus que codes existant lors dès programmation ?
3/ Auriez-vous un tableau où tous les numéros de programmation sont proposés ? Exp 40, 50
4/ Pour le mode 50 si je modifie le 7-08 en 7-10, puis retour en mode 40, que vais-je lire (pressions, de quels endroits) et sous quel sous menu ?
5/ Sur ma télécommande en mode 40 j'ai actuellement : 0 1-E3, puis 0 2-00. Jusqu’à 0. 9-00. ?
C'est plus motivant et captivant quand on maîtrise mieux, vous êtes formidable de nous donner de votre temps et ainsi nous permettre de comprendre, agir et le but ultime de dépanner.
Bien cordialement.
Éphant.
Pour info, tous mes essais sont faits avec sélection vitesse H.
Afin de mieux comprendre mes manip sur ma télécommande (BRC1D52) je me pose plusieurs questions :
1/ existe t-il un mode pour vérifier la programmation actuelle pour faire un constat des paramètres en cours ?
2/ j'ai un tableau de prog de 2006 est certains modes proposent des codes jusqu’à 5 alors qu'il semble possible qu'il y ait plus que codes existant lors dès programmation ?
3/ Auriez-vous un tableau où tous les numéros de programmation sont proposés ? Exp 40, 50
4/ Pour le mode 50 si je modifie le 7-08 en 7-10, puis retour en mode 40, que vais-je lire (pressions, de quels endroits) et sous quel sous menu ?
5/ Sur ma télécommande en mode 40 j'ai actuellement : 0 1-E3, puis 0 2-00. Jusqu’à 0. 9-00. ?
C'est plus motivant et captivant quand on maîtrise mieux, vous êtes formidable de nous donner de votre temps et ainsi nous permettre de comprendre, agir et le but ultime de dépanner.
Bien cordialement.
Éphant.
16 septembre 2017 à 08:44

Bonjour PL, j'avais pas vu votre question.
Ma PAC fonctionne bien mais uniquement en froid.
La batterie de l'UI a été réparée.
Hier lors de à mise en route (en mode chaud) elle a seulement fonctionne 5 minutes, puis elle s'est arrêtée (aucun signe sur la télécommande) vue les T° télécommande 26° et sondés UI 25°. J'avais pourtant sélectionné 3, 32°.
Vu que l'essai a été fait vers 18h avec une T° extérieure plutôt élevée 21° on peut admettre que l’arrêt soit normal.
Je viens d'essayer ce matin avec une T° extérieure de 14°, sur la télécommande avant de démarrer j'avais en 0 =24 , en 1=16 et en 2= 15.
En consigne 26.
Elle a démarré normalement, fonctionne pendant 5mn et s'est arrêtée.
J'ai passé la consigne à 30, elle s'est remise à fonctionner pendant 5/8 minutes et s'est arrêtée à nouveau, et environ 8mn plus tard elle redémarre, elle fait des cycles, je vois bien qu'elle ne tourne pas comme avant puisqu'en conso électrique j'ai 2,1kW.
A l’arrêt sur la télécommande j'avais en 0 = 24 en 1 = 19 en 2 = 29.
Serait-ce la sonde évapo qui en arrivant à 29° a ordonné la coupure ? Étant donné sa position elle monte beaucoup plus haut en T° pourtant.
Là je pars bosser, je vais peut-être revoir la programmation de la télécommande (BRC1D52) je sais plus si j'ai laissé la sonde télécommande activée car j'avais lors des précédents essais reconnecté la sonde déportée, et comme je l'ai déconnectée il y a deux jours lors du contrôle dès résistances des sondes de l'UI.
Bonne journée et encore merci.
Ma PAC fonctionne bien mais uniquement en froid.
La batterie de l'UI a été réparée.
Hier lors de à mise en route (en mode chaud) elle a seulement fonctionne 5 minutes, puis elle s'est arrêtée (aucun signe sur la télécommande) vue les T° télécommande 26° et sondés UI 25°. J'avais pourtant sélectionné 3, 32°.
Vu que l'essai a été fait vers 18h avec une T° extérieure plutôt élevée 21° on peut admettre que l’arrêt soit normal.
Je viens d'essayer ce matin avec une T° extérieure de 14°, sur la télécommande avant de démarrer j'avais en 0 =24 , en 1=16 et en 2= 15.
En consigne 26.
Elle a démarré normalement, fonctionne pendant 5mn et s'est arrêtée.
J'ai passé la consigne à 30, elle s'est remise à fonctionner pendant 5/8 minutes et s'est arrêtée à nouveau, et environ 8mn plus tard elle redémarre, elle fait des cycles, je vois bien qu'elle ne tourne pas comme avant puisqu'en conso électrique j'ai 2,1kW.
A l’arrêt sur la télécommande j'avais en 0 = 24 en 1 = 19 en 2 = 29.
Serait-ce la sonde évapo qui en arrivant à 29° a ordonné la coupure ? Étant donné sa position elle monte beaucoup plus haut en T° pourtant.
Là je pars bosser, je vais peut-être revoir la programmation de la télécommande (BRC1D52) je sais plus si j'ai laissé la sonde télécommande activée car j'avais lors des précédents essais reconnecté la sonde déportée, et comme je l'ai déconnectée il y a deux jours lors du contrôle dès résistances des sondes de l'UI.
Bonne journée et encore merci.
15 septembre 2017 à 07:21

Bonsoir, merci pour votre intérêt et réponse c'est sympa de votre part.
Non je n'ai pas de code défaut qui s'affiche.
En froid pas de souci mais en chaud ça fonctionne pas bien du tout.
Pendant les périodes plus fraiches j'avais fait plusieurs essais, actuellement il fait un peu trop beau pour essayer je pense.
En début d'année je mettais la consigne a plus de 25, en mesurant au soufflage j'avais entre 28 et 30, en conso électrique elle monter à 4,5kW pas longtemps pour redescendre et plafonner à 2,2kW.
En la laissant ainsi elle finissait par se mettre à l'arrêt (le voyant marche de la télécommande clignotait).
Je viens de l'essayer à l'instant (T° ext 21°), j'ai mis 32°, elle a bien démarré pour aller jusqu’à 4,5kW (Pw absorbée) tout juste 2 minutes et elle est descendue à 2,2kW et souffle à 35° Pour une T° Int de 24°.
J'ai appuyé sur test et j'ai un code E3 ?
Pour vérifier les T° je suis passé en mode 41 sur la télécommande, en 0 (sonde télécommande) j'ai 26.
En 01 (reprise air) j'ai 25.
En 02 (échangeur) j'ai 29.
Là elle tourne et souffle à 35°.
C'est peut-être limite pour pouvoir essayer réellement ?
Non je n'ai pas de code défaut qui s'affiche.
En froid pas de souci mais en chaud ça fonctionne pas bien du tout.
Pendant les périodes plus fraiches j'avais fait plusieurs essais, actuellement il fait un peu trop beau pour essayer je pense.
En début d'année je mettais la consigne a plus de 25, en mesurant au soufflage j'avais entre 28 et 30, en conso électrique elle monter à 4,5kW pas longtemps pour redescendre et plafonner à 2,2kW.
En la laissant ainsi elle finissait par se mettre à l'arrêt (le voyant marche de la télécommande clignotait).
Je viens de l'essayer à l'instant (T° ext 21°), j'ai mis 32°, elle a bien démarré pour aller jusqu’à 4,5kW (Pw absorbée) tout juste 2 minutes et elle est descendue à 2,2kW et souffle à 35° Pour une T° Int de 24°.
J'ai appuyé sur test et j'ai un code E3 ?
Pour vérifier les T° je suis passé en mode 41 sur la télécommande, en 0 (sonde télécommande) j'ai 26.
En 01 (reprise air) j'ai 25.
En 02 (échangeur) j'ai 29.
Là elle tourne et souffle à 35°.
C'est peut-être limite pour pouvoir essayer réellement ?
14 septembre 2017 à 19:03

Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin.
J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage.
Depuis 2 ans elle donnait des signes de faiblesse jusqu’à ne plus fonctionner ni en chaud ni en froid.
Constat, fuite sur batterie de l’unité intérieure.
Réparation faite et remise en service l’année dernière.
Elle fonctionnait bien et depuis l'hiver dernier elle avait du mal en mode chaud.
Après investigations je pense que les sondes sont en cause.
Je viens d'effectuer des mesures sur les 2 de l'UI et j'ai vérifié en mode 41 sur la télécommande elles affichent des températures qui sont cohérentes.
On a passé l'été avec des T° ext entre 36 et 40° le mode froid a parfaitement fonctionné.
Ce qui me laisse penser qu'elle est en état et que la panne pourrait être soit des sondes, pressostat...
L'hiver approche j'ai besoin de trouver la panne, merci de vos retours.
Bonne journée à tous.
J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin.
J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage.
Depuis 2 ans elle donnait des signes de faiblesse jusqu’à ne plus fonctionner ni en chaud ni en froid.
Constat, fuite sur batterie de l’unité intérieure.
Réparation faite et remise en service l’année dernière.
Elle fonctionnait bien et depuis l'hiver dernier elle avait du mal en mode chaud.
Après investigations je pense que les sondes sont en cause.
Je viens d'effectuer des mesures sur les 2 de l'UI et j'ai vérifié en mode 41 sur la télécommande elles affichent des températures qui sont cohérentes.
On a passé l'été avec des T° ext entre 36 et 40° le mode froid a parfaitement fonctionné.
Ce qui me laisse penser qu'elle est en état et que la panne pourrait être soit des sondes, pressostat...
L'hiver approche j'ai besoin de trouver la panne, merci de vos retours.
Bonne journée à tous.
14 septembre 2017 à 06:51

Bonsoir PL,
Comme proposé par le forum, je reviens vers vous afin de vous donner des nouvelles concernant la panne de ma PAC.
Après vos conseils j'avais commencé à prendre quelques mesures des sondes mais à la suite de mes déplacements professionnels obligés je n'ai pas pu poursuivre, on a donc passé l'hiver ainsi avec notre PAC non solutionnée.
Depuis les beaux jours on l'utilise en froid et elle fonctionne à merveille avec des températures extérieures de 36 degrés.
Donc ça confirme bien une problématique de sonde mais lesquelles ?
Avec ces infos auriez-vous une idée ?
Je vous remercie par avance. Cordialement.
Comme proposé par le forum, je reviens vers vous afin de vous donner des nouvelles concernant la panne de ma PAC.
Après vos conseils j'avais commencé à prendre quelques mesures des sondes mais à la suite de mes déplacements professionnels obligés je n'ai pas pu poursuivre, on a donc passé l'hiver ainsi avec notre PAC non solutionnée.
Depuis les beaux jours on l'utilise en froid et elle fonctionne à merveille avec des températures extérieures de 36 degrés.
Donc ça confirme bien une problématique de sonde mais lesquelles ?
Avec ces infos auriez-vous une idée ?
Je vous remercie par avance. Cordialement.
12 juillet 2017 à 21:50