Bonjour,
Après avoir posté les questions 3677 et 3684, je n'ai pas solutionné mon problème toutes les investigations confirment que la répartition effectuée a tenu et nous oriente vers un doute des sondes de l'UI.
Auriez-vous s'il vous plaît la méthode pour les contrôler (température / résistance) ou alors se les procurer ?
Pour essayer techniquement si les soudures faites sur la batterie de mon UI avaient tenu, j'ai volontairement laissé le filtre de reprise se colmater, j'ai eu le défaut E3 coupure pressostat haute pression.
Si possible avez-vous le numéro du connecteur en fonction de chaque sonde (ex : évaporateur x18) afin de vérifier une éventuelle inversion.
Encore merci à PL, cordialement.
Après avoir posté les questions 3677 et 3684, je n'ai pas solutionné mon problème toutes les investigations confirment que la répartition effectuée a tenu et nous oriente vers un doute des sondes de l'UI.
Auriez-vous s'il vous plaît la méthode pour les contrôler (température / résistance) ou alors se les procurer ?
Pour essayer techniquement si les soudures faites sur la batterie de mon UI avaient tenu, j'ai volontairement laissé le filtre de reprise se colmater, j'ai eu le défaut E3 coupure pressostat haute pression.
Si possible avez-vous le numéro du connecteur en fonction de chaque sonde (ex : évaporateur x18) afin de vérifier une éventuelle inversion.
Encore merci à PL, cordialement.
05 février 2017 à 09:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Comment contrôler les sondes UI Daikin FBQ125B8V3B
Bonjour.
R1T = sonde reprise d'air ambiant = X 19 A sur la carte
R2T = sonde de batterie = X 18 A sur la carte
Ci-joint les valeurs des sondes UI et UE.
Pour les sondes on peut les commander chez Daikin, par le biais d'une société recommandée par leurs soins.
daikin sondet.pdf
R1T = sonde reprise d'air ambiant = X 19 A sur la carte
R2T = sonde de batterie = X 18 A sur la carte
Ci-joint les valeurs des sondes UI et UE.
Pour les sondes on peut les commander chez Daikin, par le biais d'une société recommandée par leurs soins.
daikin sondet.pdf
05 février 2017 à 11:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Comment contrôler les sondes UI Daikin FBQ125B8V3B
Bonsoir PL et merci pour la réponse.
N'y aurait-il pas un tableau plus simple, une colonne résistance pour une Température.
Dans le lien je m'y retrouve pas bien. Ça parle de sondes plutôt tuyauteries ou autres.
Est-ce les mêmes que sur l'UI du moment que c'est des R1t et R2t ? Merci.
J'aimerais les contrôler pour constater le défaut.
Encore merci.
N'y aurait-il pas un tableau plus simple, une colonne résistance pour une Température.
Dans le lien je m'y retrouve pas bien. Ça parle de sondes plutôt tuyauteries ou autres.
Est-ce les mêmes que sur l'UI du moment que c'est des R1t et R2t ? Merci.
J'aimerais les contrôler pour constater le défaut.
Encore merci.
06 février 2017 à 23:31
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Comment contrôler les sondes UI Daikin FBQ125B8V3B
Bonjour.
Les tableaux correspondent aux sondes de votre machine, le 1er tableau est pour toutes les sondes sauf la R3T qui est sur le 2ème tableau.
Si vous voulez vous pouvez prendre des mesures, nous les communiquer puis nous verrons ensemble ce à quoi cela correspond.
Les tableaux correspondent aux sondes de votre machine, le 1er tableau est pour toutes les sondes sauf la R3T qui est sur le 2ème tableau.
Si vous voulez vous pouvez prendre des mesures, nous les communiquer puis nous verrons ensemble ce à quoi cela correspond.
07 février 2017 à 13:38
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Comment contrôler les sondes UI Daikin FBQ125B8V3B
Merci PL,
Il faudrait que je prenne une température de référence pour mesurer la résistance afin de voir si la sonde est bonne ?
Il faudrait que je prenne une température de référence pour mesurer la résistance afin de voir si la sonde est bonne ?
07 février 2017 à 13:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Comment contrôler les sondes UI Daikin FBQ125B8V3B
Bonjour.
Il faut plusieurs mesures à différentes températures afin d'avoir une bonne comparaison.
Sinon avec la sonde en position, une bonne mesure de température avec la mesure ohmique.
Il faut plusieurs mesures à différentes températures afin d'avoir une bonne comparaison.
Sinon avec la sonde en position, une bonne mesure de température avec la mesure ohmique.
08 février 2017 à 16:35
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Comment contrôler les sondes UI Daikin FBQ125B8V3B
Bonsoir à tous, Bonsoir PL,
Je n'ai pas eu le temps de contrôler les sondes, je vais essayer ces jours-ci.
J'ai une autre question. J'ai eu le code défaut E3 la semaine dernière (filtre reprise encrassé) je l'ai changé et c'était rentré dans l'ordre, sauf qu'aujourd'hui j'ai à nouveau ce défaut E3.
D'un côté ça démontrait que les soudures ont tenu sur la batterie puisque il s'agit d'une coupure pressostat HP.
Quelle est votre analyse ? Merci.
Je n'ai pas eu le temps de contrôler les sondes, je vais essayer ces jours-ci.
J'ai une autre question. J'ai eu le code défaut E3 la semaine dernière (filtre reprise encrassé) je l'ai changé et c'était rentré dans l'ordre, sauf qu'aujourd'hui j'ai à nouveau ce défaut E3.
D'un côté ça démontrait que les soudures ont tenu sur la batterie puisque il s'agit d'une coupure pressostat HP.
Quelle est votre analyse ? Merci.
12 février 2017 à 22:07
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Comment contrôler les sondes UI Daikin FBQ125B8V3B
Serait-ce la confirmation ou suite logique du défaut de fonctionnement de ma PAC.
J'ose toujours espérer que ça vient d'un problème de régulation qui fait qu'elle ne fonctionne pas à pleine puissance.
J'ose toujours espérer que ça vient d'un problème de régulation qui fait qu'elle ne fonctionne pas à pleine puissance.
12 février 2017 à 22:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 2. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
- N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
- 3. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
- N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
- 4. Problème clim gainable Daikin
- N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 7. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 8. Climatisation Daikin 30mA disjoncte
- N°6121 : Bonjour à tous pendant cette période de confinement, Je suis parti en vacances pendant 15 jours, à mon retour j'ai allumé la clim Daikin RXN35MV1B de 2015 après avoir soufflé pendant 15s ensuite disjoncte. Après avoir...
- 9. PAC Daikin 4mxs80e7v3b1 qui ne dégivre plus
- N°2603 : Bonjour tout le monde, bonne année et bonne santé (physique, mentale et financière) ! Je viens vers vous car nous avons fait installer une pac air/air Daikin 4mxs80e7v3b1 avec 4 splits en décembre 2008. Évidemment, la...
- 10. UI Stylish split Daikin qui ne respecte pas la consigne
- N°6877 : Bonjour à tous, Je viens récemment de faire installer 2 PAC Daikin, une 3MXM68 et une 5MXM90 et avec le retour des températures plus clémentes, je me rends compte d'un dysfonctionnement. Pas de soucis sur le 3MX, mais sur...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite