Question forum climatisation : Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonjour à tous,

J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin.
J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage.
Depuis 2 ans elle donnait des signes de faiblesse jusqu’à ne plus fonctionner ni en chaud ni en froid.
Constat, fuite sur batterie de l’unité intérieure.
Réparation faite et remise en service l’année dernière.
Elle fonctionnait bien et depuis l'hiver dernier elle avait du mal en mode chaud.
Après investigations je pense que les sondes sont en cause.
Je viens d'effectuer des mesures sur les 2 de l'UI et j'ai vérifié en mode 41 sur la télécommande elles affichent des températures qui sont cohérentes.
On a passé l'été avec des T° ext entre 36 et 40° le mode froid a parfaitement fonctionné.
Ce qui me laisse penser qu'elle est en état et que la panne pourrait être soit des sondes, pressostat...
L'hiver approche j'ai besoin de trouver la panne, merci de vos retours.
Bonne journée à tous.
14 septembre 2017 à 06:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V


Invité
invité
Bonjour.

C'est quoi votre panne au juste ? il y a un code défaut ?
14 septembre 2017 à 17:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. D'après tout ce que vous nous dites elle fonctionne très bien votre PAC ! Non ?
Citation :
Depuis 2 ans elle donnait des signes de faiblesse jusqu’à ne plus fonctionner ni en chaud ni en froid.
Constat, fuite sur batterie de l’unité intérieure.
La batterie a été changée ou juste réparée ? shocked
Citation :
Après investigations je pense que les sondes sont en cause.
Alors cela affiche quoi ? shocked
Citation :
On a passé l'été avec des T° ext entre 36 et 40° le mode froid a parfaitement fonctionné.
Cela veut dire quoi !
Quelle est la température de soufflage et de reprise au bout de 15/20 minutes de fonctionnement ?
Et comme demandé par notre invité, y a t-il un code défaut sur la commande ?
14 septembre 2017 à 18:26
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonsoir, merci pour votre intérêt et réponse c'est sympa de votre part.
Non je n'ai pas de code défaut qui s'affiche.
En froid pas de souci mais en chaud ça fonctionne pas bien du tout.
Pendant les périodes plus fraiches j'avais fait plusieurs essais, actuellement il fait un peu trop beau pour essayer je pense.
En début d'année je mettais la consigne a plus de 25, en mesurant au soufflage j'avais entre 28 et 30, en conso électrique elle monter à 4,5kW pas longtemps pour redescendre et plafonner à 2,2kW.
En la laissant ainsi elle finissait par se mettre à l'arrêt (le voyant marche de la télécommande clignotait).
Je viens de l'essayer à l'instant (T° ext 21°), j'ai mis 32°, elle a bien démarré pour aller jusqu’à 4,5kW (Pw absorbée) tout juste 2 minutes et elle est descendue à 2,2kW et souffle à 35° Pour une T° Int de 24°.
J'ai appuyé sur test et j'ai un code E3 ?
Pour vérifier les T° je suis passé en mode 41 sur la télécommande, en 0 (sonde télécommande) j'ai 26.
En 01 (reprise air) j'ai 25.
En 02 (échangeur) j'ai 29.
Là elle tourne et souffle à 35°.
C'est peut-être limite pour pouvoir essayer réellement ?
14 septembre 2017 à 19:03
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonjour PL, j'avais pas vu votre question.
Ma PAC fonctionne bien mais uniquement en froid.
La batterie de l'UI a été réparée.
Hier lors de à mise en route (en mode chaud) elle a seulement fonctionne 5 minutes, puis elle s'est arrêtée (aucun signe sur la télécommande) vue les T° télécommande 26° et sondés UI 25°. J'avais pourtant sélectionné 3, 32°.
Vu que l'essai a été fait vers 18h avec une T° extérieure plutôt élevée 21° on peut admettre que l’arrêt soit normal.
Je viens d'essayer ce matin avec une T° extérieure de 14°, sur la télécommande avant de démarrer j'avais en 0 =24 , en 1=16 et en 2= 15.
En consigne 26.
Elle a démarré normalement, fonctionne pendant 5mn et s'est arrêtée.
J'ai passé la consigne à 30, elle s'est remise à fonctionner pendant 5/8 minutes et s'est arrêtée à nouveau, et environ 8mn plus tard elle redémarre, elle fait des cycles, je vois bien qu'elle ne tourne pas comme avant puisqu'en conso électrique j'ai 2,1kW.
A l’arrêt sur la télécommande j'avais en 0 = 24 en 1 = 19 en 2 = 29.
Serait-ce la sonde évapo qui en arrivant à 29° a ordonné la coupure ? Étant donné sa position elle monte beaucoup plus haut en T° pourtant.
Là je pars bosser, je vais peut-être revoir la programmation de la télécommande (BRC1D52) je sais plus si j'ai laissé la sonde télécommande activée car j'avais lors des précédents essais reconnecté la sonde déportée, et comme je l'ai déconnectée il y a deux jours lors du contrôle dès résistances des sondes de l'UI.
Bonne journée et encore merci.
15 septembre 2017 à 07:21
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.

D'après les relevés et les constatations, votre installation se comporte plutôt bien pour la configuration qui lui est infligée (pas par vous) mais par certainement l'extrême inadéquation de sa puissance et des besoins réels.
Vous avez tout de même une puissance de 13 à 15 kW restituée en mode chaud (il faudra connaitre vos déperditions afin d’en conclure les besoins énergétiques).
En gros votre installation se comporte comme si elle était archi surdimensionnée.
Ou comme si la sonde ne reflétait pas la réalité, ou encore un mauvais choix de l’emplacement de la sonde et/ou une mauvaise sélection de la sonde pilote (entre celle du gainable et celle de la télécommande).
En gros rien de vraiment méchant et insoluble.
Très belle initiative que de nous communiquer les valeurs mais hélas pas suffisantes pour être sûr d’une piste ou d’une autre.
Bravo pour l'initiative car elle permet déjà d’éliminer un grand et large champ de possibilités et fait déjà office d'entrevoir qu’elle filtre pas mal.
Vous demandez 25c, ce à quoi votre installation répond parfaitement. Pour rappel, vous avez 26c sur sonde de la TLCD et 25c sur la sonde du gainable.
Elle gère plutôt pas mal dans les conditions imposées. Pas par vous bien sûr, étant donné qu'elle atteint très vite la consigne (2 minutes) c'est un non-sens ABSOLU. Car votre compresseur n’a même pas le temps de se stabiliser à la fréquence voulue qu'il doit déjà baisser de régime.
Donc normal que le soufflage soit moins élevé car dans votre malheur la PAC a des ressources et donc arrive à gérer tranquillement les 0,5 ou les 1c qui restent pour s'arrêter. Oui elle ne s’arrêtera pas à 25c pile mais à 26c.
Vous êtes pile poil dans la catégorie de ceux dont l’inverter non seulement n’a AUCUNE UTILITÉ mais en plus ne présente que des inconvénients. A court ou moyen terme ce fonctionnement achèvera le pauvre compresseur.
Mais rassurez-vous il y a des solutions pour même la piste du surdimensionnement. Cela reste à prouver bien évidemment car là ce n'est que conjecture et supposition de ma part.
On aura besoin de tests complémentaires pour s’orienter définitivement vers LA cause réelle.
Faites une demande plus élevée par exemple 31c. Vitesse maximale voire automatique. N’oubliez jamais d’indiquer la vitesse de ventilation car cela a une répercussion sur l’ensemble et peut largement induire un diagnostic faux. Reprenez les mêmes valeurs plus entrée sortie d’air.
Si vous connaissez la méthode pour rentrer dans le mode 50 (le même que pour le mode 40 mais avec un appui supplémentaire de 5 secondes puis modification du sous menu 7-08 en 7-10 puis retour au mode 40 qui du coup permettra d’avoir la bp/hp etc. sans mano) ça sera parfait pour la suite.
Si non température entrée/sortie d’air, température gros tube et petit tube. Cela aidera à connaitre la hp par déduction.
Le temps qu’elle met à monter, stabilise et puis baisser le régime. Plus vos propres constatations et ressentis durant le fonctionnement, aussi bien visuel qu’auditif que n’importe quel détail même insignifiant pour vous mais oh combien appréciable pour nous.

P. S. : désolé pour ceux à qui j’ai promis des explications et auprès desquels je n’ai pas encore honoré mon engagement.
J'ai un planning très chargé et des journées de travail entre 10 et 12 heures de travail quotidien. sweat J’ai donné la priorité à ce poste car il me semblait plus dans l’urgence.
Je ne vous ai pas oublié c'est juste que l’argumentaire à développer est assez long et vu ma lenteur à écrire (une moyenne de 50 minutes), je n’ai pas assez de temps pour répondre à plusieurs forumeurs en même temps.
Donc mea culpa et ce week-end je me consacrerai à vous.
Merci pour la compréhension et le délai qui me seront accordés de votre part.
P. S. : ça y est bientôt je serai membre du forum et pourrai enfin me présenter grâce à une grande disponibilité de MONSIEUR PATRICE que je remercie infiniment au passage.
Cordialement.
15 septembre 2017 à 06:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V


Invité
invité
Bonjour Invité,
Vivement que vous rejoignez le forum et mille mercis pour votre attention oh combien détaillée et précise, de mon côté j’essaie de transmettre au mieux tous les éléments afin que vous puissiez analyser correctement.
Comme détaillé précédemment, mon installation date de 2006 et elle a toujours bien fonctionné, il ne me semble pas qu'elle soit surdimensionnée (12.5kW en chaud pour 140m²), les 2 modes se comportaient correctement, autant en chaud qu'en froid.
Elle ne faisait pas de cycle court comme actuellement en chaud.
Quand je me suis rendu compte du dysfonctionnement (il y a 2 ans) on s'est aperçu des fuites de l'UI, on a tout déposé, ressoudé et remis en service (avec un ami frigoriste) elle re-fonctionnait bien. C'est en fin d'été 2016 que les 1er signes sont apparus, moins de froid, contrôle pression OK, batterie UI OK.
J'avais reprogrammé la télécommande (encore merci à PL) mais rien à faire et on a passé un hiver avec la PAC en panne (pas top pour la famille, et le second hiver arrive à grand pas). mad
Je vais essayer ce soir ou ce weekend d'effectuer vos conseils afin de vous fournir plus d'éléments.
Malgré votre manque de disponibilité vous m'avez répondu et je vous en suis très reconnaissant, j'effectue pas mal de déplacement associé à des journées bien remplies ça ne laisse effectivement pas trop de temps pour les à côtés.
Sauf que je suis devant une priorité que je m'efforce de solutionner (grâce au forum) il reste l'alternative de faire appel à des Pros, faut-il trouver le bon.
Je bricole pas mal (construction maison perso complète) en fonction de vos retours et mes limites j'espère y arriver.
Bonne fin de semaine et bon weekend et avec grand plaisir d'échanger avec vous à nouveau.
Cordialement.
15 septembre 2017 à 17:03
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonjour,
Pour info, tous mes essais sont faits avec sélection vitesse H.
Afin de mieux comprendre mes manip sur ma télécommande (BRC1D52) je me pose plusieurs questions :
1/ existe t-il un mode pour vérifier la programmation actuelle pour faire un constat des paramètres en cours ?
2/ j'ai un tableau de prog de 2006 est certains modes proposent des codes jusqu’à 5 alors qu'il semble possible qu'il y ait plus que codes existant lors dès programmation ?
3/ Auriez-vous un tableau où tous les numéros de programmation sont proposés ? Exp 40, 50
4/ Pour le mode 50 si je modifie le 7-08 en 7-10, puis retour en mode 40, que vais-je lire (pressions, de quels endroits) et sous quel sous menu ?
5/ Sur ma télécommande en mode 40 j'ai actuellement : 0 1-E3, puis 0 2-00. Jusqu’à 0. 9-00. ?
C'est plus motivant et captivant quand on maîtrise mieux, vous êtes formidable de nous donner de votre temps et ainsi nous permettre de comprendre, agir et le but ultime de dépanner.
Bien cordialement.
Éphant.
16 septembre 2017 à 08:44
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
0 = sonde Tcde
1 = sonde reprise d'air
2 = sonde échangeur UI
Je ne sais pas comment vous avez pu accéder au mode 50 peut-être une génération de commande ?
Mais de mémoire il ne faut rien modifier sur ce mode.
Et je crois qu'en entrant dans ce mode il y a un risque de déprogrammer la commande.
Pour les mesures de température il faut les faire en fonctionnement.
Je vous transmets un tableau pour votre télécommande.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
code télécommande BRC1D52code télécommande BRC1D52

17 septembre 2017 à 09:10
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
Salut PL, ça y est je suis membre du forum. biggrin
Il faudra juste qu'il remette dans l'état initial c'est à dire repasser sur 7-08 et ne pas laisser sur 7-10.
Il ne risque pas de déprogrammer le système. C'est juste que s'il ne remet pas 7-08 celui qui passera derrière ne comprendrait rien aux valeurs du mode 40. Car étant modifié du coup il lira des valeurs qui ne sont plus celles du mode 40 sans modif par le mode 50.
Pour l'intéressé j'attends vos mesures pour pouvoir me faire une idée de ce qui cloche.
RZQ de 2006/2007, et RZQ en général fait partie de la série à fort potentiel de pannes.
Spécialement la vôtre.
Je la déconseille depuis 6 -7 ans ici et là sur les forums.
Mais chez vous, cela semble bénin.
P. S. : je vous répondrai en fonction du temps que j'aurai après avoir honoré mes engagements envers les autres forumeurs.
Cordialement.
17 septembre 2017 à 10:26
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonsoir PL et merci pour le tableau de Prog (le mien date de 2005) et adelclim, content pour vous pour votre inscription :).
Merci pour vos retours.
Pour ce qui est d'être tombé sur la mauvaise série, hélas je confirme (moteurs et hélices remplacé après 10 jours, fuite cuivre UI, et actuellement en défaut) dommage j'avais cru acheté une Rolls en prenant Daikin.
Si les réponses vous sont possibles, merci de m’éclairer pour ces questions précédemment posées :
A/ En mode 40 sous quel sous menu je dois relever les infos car j'ai de 0. 2 00 à 0. 9 00.
B/ Existe-t-il une manip pour vérifier la programmation actuelle ?
C/ Doit-on appuyer sur horloge barrée après chaque modif des sous menus afin qu'ils soient enregistrés ou simplement à la fin ré-appuyer sur Test ?
D/ Comment communiquer en MP si besoin ?
Je viens de procéder à la modif du mode 50, pour info du code 0 à 9 j'avais 0 en totalité.
Nous avons actuellement des T° Ext douces.
Avant de démarrer les essais je viens de m’apercevoir qu'en mode 41 je n'obtiens que la valeur du code 0 = 25°, je n'ai plus la valeur 1 et 2. Est-ce normal ??? (Reprise et évapo) serait-ce dû au fait qu'au mode 10-2 j'ai mis 1 au lieu de 3 ??? sad
17 septembre 2017 à 21:57
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonsoir Ephant.
Il n'existe pas de messagerie privée sur les forums de Bricovidéo.
Nous mettons en contact les internautes uniquement quand cela est nécessaire.
Nous préférons que tout le monde puisse profiter des conversations (c'est le principe des forums).
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
17 septembre 2017 à 22:44
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonjour PL,
OK merci, effectivement le but des forums c'est de pouvoir échanger le plus largement possible ça permet un éventail de réponses et d'analyse.
Pour ce qui est de la poursuite de mon dépannage, que pensez-vous du fait que je n'obtienne plus les mesures des sondes de l'UI après avoir fait la modif en mode 50 en 7-0.0. j'ai mis 7-1.0.
Et en mode 10-2.1 pour avoir la moyenne sonde reprise + sonde télécommande.
Quand je rentre dans le mode programmation je n'arrive pas à lire la prog qui y est déjà, j'ai l'impression que dès qu'on rentre dans le test pour programmer que tous les paramètres sont remis à l'initial.
J'attends vos retours avant de passer aux essais, j'ai la crainte d'une perte de la programmation de certains paramètres de la télécommande qui laisserait un fonctionnement sans contrôles et limites pour l'installation.
Bonne journée.
Cordialement.
Éphant
18 septembre 2017 à 08:02
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.

Alors j'ai dû faire une explication peu claire pour que vous vous trompiez de sous-menu. sweat
Je vous parlais du mode 50 sous menu 7-08 à remplacer par 7-10.
Vous, vous avez changé un autre sous-menu. Le mode 50 n'existe dans aucune doc Daikin.
C'est resté longtemps chasse gardée (réservé) exclusivement aux techniciens Daikin.
Pour éviter de bidouiller la programmation et la crainte de PL est fondée, mais je pensais que vous alliez vous conformer (uniquement) à la procédure demandée plus haut.

Pour l'affichage, c'est normal qu'il y ait tout un tas de sous-menus qui n'affichent plus rien.
C'est à cause du mode 50 et ses sous-menus.
C'est pourquoi, je rassurais notre ami PL en disant qu'il fallait juste remettre à la fin de l'intervention le 7-08.
Les menus ou données qui s'affichent dans le mode 40 (normal) lorsqu'ils ne s'affichent plus avec le sous-menu 7-08 modifié par 7-10 c'est que ce n'est pas applicable à votre modèle.
Cette manip permet de voir les pressions sans pose de mano, la surchauffe/sous refroidissement ciblés, la SC/SR réels, le % d'ouverture du détendeur et températures de certaines sondes.
Pour gagner du temps, faites le test demandé tout à fond car votre PAC est archi surdimensionnée pour les conditions actuelles.
Mesurez aussi l'aspiration en entrée compresseur et si possible, la température sortie détendeur de l'UE et celle sortie échangeur UE.
Lorsqu'on aura toutes les données on pourra déceler la problématique.
Cordialement.
19 septembre 2017 à 04:02
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonjour adelclim,
Votre explication est claire mais c'est les résultats qui en découlent que je ne connais évidemment pas.
Comme je vous disais j'ai d’abord reprogrammé la télécommande pour réactiver la sonde télécommande au lieu de celle déportée que j'utilisai auparavant mode 10-2.1.
Je suis allé dans ce mode par nécessité, pas par mauvaise compréhension, ne vous inquiétez pas.
Pour ce qui est de mode 50, avant de modifier j'ai noté tous les sous-menus existants à savoir : 50-0.00, 50-1.00 jusqu’à -9.00.
Il y avait 00 de 50-0 à 50-9.
J'ai suivi votre conseil et j'ai bien mis 50-7.10.
Par contre est-ce normal quand 50-7 j'ai 00 ? Dois-le laisser ou y mettre 7-08 ???
La seule inquiétude que j'avais c'est l'absence en mode 41 des sondes reprise et évapo je n'ai plus que 41-0 sonde télécommande, en 41-1. et 4-2 j'ai 00.
J'ai compris que c'était normal apparemment du fait de la modif du mode 50. Est-il possible d’échanger par téléphone ?
Puis-je vous donner mes coordonnées tél ou mail ou passer par les administrateurs ???
Merci beaucoup pour votre aide. Très cordialement.
Ephant
19 septembre 2017 à 11:26
Réponse 15 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
Je vous répondrais plus longuement dès que j'en aurai le temps.
Non, remettez exactement les mêmes paramètres tels qu'ils étaient à l'origine.
Après vous verrez que les données réapparaîtront de nouveau.
Cordialement.
Adelclimatisation
19 septembre 2017 à 12:48
Réponse 16 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonjour à tous,
Ok merci adelclim.
Par contre lors des essais je noterais les affichages des sous-menus en mode 40 afin d'avoir j'espère les données attendues.
Actuellement en mode 40 (sans avoir fait aucun démarrage) j'ai 40 0.1-E3.
Ensuite ça va de 40 0 2-00 jusqu’à 40. 0 9-00 dans tous les sous-menus il y a 00.
Bonne journée et bon courage pour vos activités.
19 septembre 2017 à 13:29
Réponse 17 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonsoir à toutes et tous,
Adelclim, j'ai mis en application vos conseils, désolé pour le délai mais nous avons des températures assez douces, j'ai donc essayé d'attendre des températures plus fraiches mais en vain.
Je vous ai fait un fichier avec 2 onglets, le 1er avec les valeurs relevés et un second avec les asservissements (sondes etc.) et leurs connecteurs associés au cas où il faudrait que j'intervienne sur l'un d'eux.
Pour l'essai j'ai mis 32° en consigne, comme d'habitude elle a démarré pour arriver à plein régime pendant environ 4mn pour redescendre et finir par s'arrêter au bout de 18mn.
L'air de ventile était chaud de 33° à 36°, mais j'ai le sentiment que quelque chose l'a limité puisqu'elle ne reste jamais à plein régime, et finit par plafonner à mi puissance pendant 15 / 20 mn et s'arrête.
Elle est installée depuis 2006 et ça ne s'était jamais produit, donc j'écarte le surdimensionnement (14Kw pour 140m² le principe des 100W x m²).
Par contre en mode 40 sur tous les sous-menu il n'y avait aucune mesure.
J'espère que les fichiers que je vais joindre seront lisibles.
Je vous remercie du temps que vous m'accorderez en espérant que vous avez passé un bon weekend.
Bonne soirée à toutes et à tous et si une idée, supposition, retour d'expérience vous viendrait à l'esprit n'hésitez surtout pas, vous avez peut-être la solution pour dépanner ma PAC.
Je galère et l'hiver approche.
Merci. Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
recherche panne clim Daikinrecherche panne clim Daikin

24 septembre 2017 à 20:04
Réponse 18 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Alors il faut que j'explique le fond de ma pensée.
Le surdimensionnement dans votre cas je ne le sous-entend pas dans le sens 14kW c'est trop pour vos besoins, mais dans le sens votre PAC avec son palier de puissance le plus bas, reste surpuissante pour les besoins actuels.
Prenez la doc de votre modèle la courbe des puissances en fonction des températures extérieures puis faites via des sites gratuits une courbes de vos besoins.
A partir de là vous aurez par exemple à 17c extérieur et consigne 21c un besoin de disons 1,8 ou 2kW ensuite vous regardez la courbe des puissances et le COP vous allez être surpris mais là où vous seriez totalement dégoûté c'est lorsque vous allez vous apercevoir que le seuil le plus bas de votre PAC est de 3kW par exemple.
Donc la PAC n'a pas le temps de se stabiliser qu'elle doit déjà descendre en fréquence, son seuil bas étant de toute façon au-dessus des besoins, elle ne peut réguler plus finement, d'où court cycle, inconfort, consommation plus élevée, en clair l'inverter dans ces cas n'a aucun intérêt.
Que pensez-vous si je vous dis qu'une PAC qui a été sélectionnée pour 15kW a disons 0c (la norme c'est 7c) et que le bilan thermique indique qu'il faut une puissance de 15kW ?
Vous penserez sûrement si le bilan thermique indique 15kW, alors la PAC est adéquate, non ?
Eh bien, non, elle est surdimensionnée.
Les 15 kW votre maison en a besoin à 0c mais pas à 5c, ni à 10c encore moins à 15c.
Ceux qui ne sont pas des frigoristes vendent des installations capables d'assurer les besoins à 7c ou 0c voire même à moins 15c, mais s'en foutent royalement de comment gérera-t-elle les besoins en intersaison (température clémente et douce).
C'est comme si sous prétexte qu'une semaine ou une dizaine de jour/an vous allez devoir déplacer des très gros volumes, on vous vend un 36 tonnes ou un 4x4 unimog, alors que le reste de l'année vous ne ferez que des petites charges et petits déplacements.
Faire supporter 100% des besoins à une PAC c'est un non sens absolu.
Je ne dis pas ça pour vous mais pour que tous les forumeurs comprennent les pièges à éviter.
Le seul ici qui comprend cet aspect c'est mon ami cathars.
C'est juste un éclaircissement qui me paraissait important à faire.

Ceci dit, je ne dis pas que votre problème est à 100% dû à ça.
Car un inverter peut être bridé par les valeurs des sondes.
Dans votre cas le fait d'avoir demandé 25c et que la sonde détectée 25 pour l'une 25 pour l'autre, y a rien de surprenant que la carte baisse le régime. C'est normal.
Cela tend vers la piste du surdimensionnement.
Mais les modalités du test n'étant pas optimales pour se prononcer définitivement c'est pourquoi je vous ai demandé de refaire le test avec 32c. Si possible mettre la sonde intérieure dans un verre à 15/16c et la sonde extérieure dans une eau proche de zéro.
Ensuite vous me donnez toutes les valeurs demandées précédemment.

Votre modèle peut baisser de régime si sonde de refoulement = ou + de 110c, si la surchauffe est = ou proche de 12k, si l'aspi est supérieure à 12k, si la hp atteint un seuil ou plus d'échange correct sur le condenseur etc. etc. il y a aussi le compresseur qui à partir d'une certaine hp n'arrive plus à comprimer.
Des pistes il y en a mais il faut beaucoup de relevés pour les éliminer.
Hélas, je suis sur smartphone, donc impossible d'ouvrir le fichier. Pourriez-vous le joindre sous forme de photo ?
Attention, il faut les valeurs lues sur TLCD mais celles prises par vous-même aussi.
N. B. : Perso, je ne communique pas mes coordonnées, car cela priverait toutes les autres personnes de la suite de ce post et c'est dommage pour tous. Aussi parce-que je ne veux plus être sollicité en dehors des forums sur lesquels j'interviens.
J'ai fait l'erreur de communiquer mon tél à des pro sur les forums pro, je me suis retrouvé submergé d'appels, d'aide sur des dépannages x, z,ou y.
J'ai dû changer de numéro et même ainsi, je ne réponds plus à aucun numéro que je ne connais pas.
Cordialement.
24 septembre 2017 à 21:48
Réponse 19 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonsoir à tous,
Merci adelclim pour votre analyse.
Pour ce qui est des coordonnées perso vous avez entièrement raison, j'avais occulté le fait que nous sommes nombreux, je suis omnibulé par la panne de ma PAC que je pensais plutôt à la pertinence des échanges par tél que par messages, désolé pour cette demande idiote. Nos échanges pourront effectivement être utiles à tous.
Pour le surdimensionnement vous avez raison, les 14Kw sont adaptés mais pas les paliers de régul hélas, nous sommes à la mi-saison justement et ça confirme votre explication.
Par contre fin décembre 2016 les T° étaient plus basses et ma PAC fonctionnait mal, elle montait au palier maxi 4,2kW pour redescendre à 2,2kW , soufflage à 31°, elle moulinait longtemps pour finir par s’arrêter et le voyant "marché" de la télécommande se mettait à clignoter. Plutôt que d'achever le compresseur nous l'avons arrêté tout l'hiver. cry
Un Ami était venu avec les Mano pour investiguer.
Voici le déroulé des essais :
Mode chaud, consigne 25º, soufflage 27 jusqu'à 34, 4º pression Bp de 23 jusqu'à 39b/62º au mano , la clim a régulé puis s'est arrêtée.
Pour vérifier correctement les pressions on n'est passé en Froid : Consigne 16º soufflage 3,7º Bp 7b/2º passage consigne à 22º lecture mano = Bp 9b/7º la Clim s'est arrêtée (Tº Ext 6º Tºint 20º).
Passage en chaud consigne 32º soufflage 31º mano Bp 26b/46º constant conso Pkw 2.
Modif consigne à 20º soufflage 32, 6º mano Bp de 23 à 25b on aperçoit que ça régule, en abaissant la consigne à 18º la Bp est descendue à 20b et la clim s'est arrêtée.
J'ai regardé en mode 41 pour voir les sondes, la 0 = 27º, la 1 = 19º et la 2 = 16º.
Voilà l'historique des essais réalisés le 31/12/2016.
Le test en mode froid permet de constater que la pression est bonne puisque lecture mano 9b/7º pour une Tº Ext de 6° quand la consigne était mise à 22º la clim s’était arrêtée.
Depuis nous n'avons plus contrôlé les pressions j'avais focalisé sur la régul. Dites-moi ce que vous en pensez.
Merci et bonne soirée.
25 septembre 2017 à 22:07
Réponse 20 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonsoir à tous,
Adelclim, j'ai oublié de vous dire que je vais suivre votre idée de faire un essai en refroidissant la sonde télécommande et sonde UE.
Par contre pour les mesures je prendrais celle que je pourrais, notamment T°, merci de me préciser au mieux celles qui seront les plus pertinentes pour vous...
Dommage que vous n'arrivez pas à ouvrir mon fichier précédemment envoyé.
Pour vous le transmettre en mode photo je vais voir comment faire, en espérant que d'ici là vous y soyez parvenu.
Que voulez-vous dire pour les 12k surchauffe et Aspi ?
Bonne soirée.
25 septembre 2017 à 22:24
Réponse 21 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonsoir Ephant.
Regardez ci-dessus, je l'ai déjà mis en image la nuit dernière.
Cordialement. Patrice, bricovideo.com
25 septembre 2017 à 22:32
Réponse 22 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
On est sur un bridage de puissance induit par une HP trop élevée.
En effet 39 bars, c'est énorme.
On a déjà dépassé depuis belle lurette le seuil (évoqué plus haut) où aucun échange ne se fait sur l'échangeur.
Pas ou très très peu de calories sont rejetées.
De deux on est quasiment au seuil de la coupure en sécurité HP (pressostat taré à 41 bars pour les installations au R410a).
Pour le reste, les pressions ne sont pas aussi bonnes que l'on vous a suggéré. Elles sont tout sauf bonnes.
Malheureusement vous ne donnez pas l'air ambiant intérieur.
Bon je vous répondrai plus dans le détail dès que je pourrai.
P. S. : votre ami peut-il vous être utile encore une fois et poser les mano dessus ?
Si oui, je vous indiquerai exactement ce dont j'aurai besoin 12k = différentiel ou delta T de 12.
Le k = kelvin exprime une différence entre deux grandeurs physiques, par exemple entre la température d’évaporation d'un gaz et la température de ce même gaz lorsqu'il sort de l’évaporateur.
Le gaz aura toujours la même pression entre le début, le milieu, et la sortie de l’évaporateur, il aura juste changé d'état, et pris quelques degrés.
Ces quelques degrés pris s'appellent la surchauffe et s'exprime en kelvin, (symbole K).
Cordialement.
25 septembre 2017 à 23:52
Réponse 23 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V


Invité
invité
Bonjour à toutes et tous.

Merci PL pour les images des tableaux, adelclim pour l'unité K je connais mais c'est le rapprochement avec le delta que j'avais pas saisi.
Étant donné la coupure en HP ça me laissait croire que la réparation de mon UI avait tenu.
Effectivement elle se mais en sécurité.
On avait pourtant mis le 410 à la balance, j'espère qu'il n'y en a pas trop. sad
Pour ce qui est d'essayer avec les mano oui pas de soucis mon Ami peut être là, dites-moi exactement vos besoins afin que je prenne un maximum d'infos pour votre analyse.
Par contre si l'échangeur ne joue pas son rôle serait-ce dû à un défaut d'ouverture du détenteur ou de l’électrovanne (ils sont tous les deux assez proches et sur des diamètres de 8mm dans l'UE).
Vos explications sont intéressantes, je vais faire frigoriste biggrin une recherche de panne de ce niveau demande de sacrés connaissances, bravo.
Par contre je pense à votre précédente demande de refroidir les sondes UE et télécommande, ça sera pas évident pour celle de la télécommande car elle n'est pas déplaçable.
J'ouvrirai le boitier afin d'essayer en le basculant.
Merci beaucoup et bonne journée.
P. S. : Précisez-moi vos besoins de mesure.
26 septembre 2017 à 07:08
Réponse 24 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.

Je vous fais un coucou pour vous dire que je ne vous ai pas pas oublié.
C'est le rush en ce moment pour moi, je fais des journées de travail assez chargées, hélas, je n'ai pas suffisamment de temps et je rentre assez tard.
Demain j'ai une journée légère je profiterai pour vous dire exactement ce dont j'ai besoin.
Merci pour votre compréhension.
Cordialement.
28 septembre 2017 à 01:00
Réponse 25 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonjour à toutes et tous,
Merci adelclim, nous sommes tous impactés par le manque temps et notre travail nous en prend beaucoup.
Pas de soucis je comprends aisément que vous ne puissiez pas être dispo instantanément mais je sais que vous faites votre possible merci sincèrement.
J'ai une petite question, lorsque j'avais déposé les tôles de l'UE pour faire un repérage j'ai noté et su identifier la présence des sondes, pressostats, vanne trois voies, par contre pour le reste je ne peux affirmer que j'aurais besoin de votre aide, j'avais déduit que le détendeur c’était celui dont la bobine à 5 fils, une électrovanne juste à côté (si besoin de mesures T° de quel côté le faire ?), bouteille liquide (trois cuivres y sont raccordés), déshydrateur (sur la sortie HP compresseur), j'aurais dû prendre des photos.
Pouvez-vous s'il vous plaît me préciser ces différents équipements, ça me permettra d’être plus efficace pour les relevés des différentes mesures dont vous aurez besoin. Tout comme l'identification de l’entrée et sortie du condenseur je m'y perds aussi avec tous ces cuivres, il y a des piquages à plusieurs niveaux des cross, pour moi c'est l'usine à gaz. sad
Pour ce qui est de la sonde de la télécommande à refroidir, je vais reprogrammer car normalement au mode 10 j'ai 2.1 (sonde télécommande et reprise), ça sera plus efficace pour l'essai je pense ?
Pour ce qui est de la modif du mode 50. 7-00 en 50. 7-10 est-ce normal que ça n'a pas permis d'avoir des mesures exploitables en mode 40 ?
Toujours pleins de questions, désolé mais c'est mieux de comprendre pour avancer.
Bonne journée à bientôt.
Merci.
Cordialement. Éphant smile
28 septembre 2017 à 05:50
Réponse 26 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne soirée à toutes et à tous.
Je vous fais une réponse furtive si j'y arrive.
Non ce n'est pas le 50/7-00 mais le 50/7-08 qu'il faille permuter en 50/7-10.
La manipulation est longue à décrire, cependant si vous allez sur le forum frigoristes.fr ou .com je ne sais plus, vous cherchez trucs et astuces, j'y ai fait un tuto avec photos et explications pseudo adelclimatisation.
Il y a aussi un confrère pseudo fifi qui a fait un poste là-dessus.
Pour le(s) détendeur(s) cela dépend du modèle et de l'année c'est soit du 5 fils soit du 6 fils.
Dans votre cas c'est du 5 fils. Vous devez en avoir deux.
Il n'y a pas de vanne 3 voies mais 4 voies.
Vous avez une flopée de VEM pour injection fluide, huile, bypass etc.
Dont une bonne partie se situe en bas à droite à proximité du compresseur.
Pour la sonde, il faudra reparamétrer la sonde du gainable.
Dans le tableau j'ai besoin de savoir de quel échangeur s'agit-il et où est placée la sonde qui permet la lecture des valeurs.
Gardez le même tableau mais précisez échangeur intérieur, échangeur extérieur.
Cela évitera des confusions inutiles.
Si vous pouvez joindre la photo du schéma électrique/fluidique qui se trouve dans le groupe ça rendra l'échange plus facile.
Je continue plus tard.
Cordialement.
29 septembre 2017 à 00:53
Réponse 27 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re,
Pour le E3 c'est le dernier code défaut rencontré par l'installation. Il n'est pas actif mais est en mémoire défauts.
C'est un défaut HP qui a eu lieu à un moment ou l'autre. Vous en souvenez-vous ?
Pour la lecture des programmations il faut aller dans le mode sitting puis faire défiler les menus/sous-menus, les noter puis à l'aide du tableau Daikin vous verrez ce qui a été sélectionné.
Pour les valeurs dont j'ai besoin, convenons d'un mode opératoire clair et de termes clairs pour que l'on ait pas de confusion.
Pour ce faire faites-moi les photos des schémas demandés. Photos de l'échangeur extérieur, photos du circuit frigo.
Moi je n'en ai pas spécialement besoin mais c'est pour vous indiquer où précisément prendre les différentes mesures.
Par ailleurs je travaille sans doc et je ne télécharge absolument rien sur les forums suite à liens corrompus.

Convenons déjà que ce que vous appelez la hp ou la bp ce n'est pas vraiment ça.
En réalité vous lisez la bp ligne vapeur et la bp ligne liquide prétendue lorsqu'on est en clim.
Lorsqu'on est en mode chaud c'est la hp ligne vapeur très chaude et la hp ligne liquide gaz sous refroidies.
Déjà là ça indique un dysfonctionnement car la pression hp doit être la même.
Que vous la preniez sur le gros ou sur le petit diamètre.
La hp est donnée ( conditionnée) par la température des premières gouttes liquides qui se forment lors du changement d'état.
Par conséquent c'est la même pression dans tout le circuit hp.
Or chez vous il y a un delta énorme je me souviens plus des valeurs mais c'est énorme la perte de charge qu'occasionne l'échangeur intérieur.
Déjà ce point aurait dû alerter les intervenants.
Donc lorsque je vous demanderai la pression hp et bp en mode chaud, il faudra prendre la hp sur la ligne liquide (petit tuyau) et la bp sur la valve qui se trouve à côté de la v4v.
Lorsqu'il faudra les mêmes pressions en mode clim, il faudra la bp du gros tuyau et la hp sur la valve à proximité de la v4v.
C'est important si non confusion en vue pour vous/moi/et les intervenants. tongue
Ensuite le terme surchauffe aura l'abréviation SC ainsi que SR remplacera sous-refroidissement.
SC = température des gaz en sortie échangeur (évaporateur) moins la température bp lue au mano.
SR = température de condensation lue au mano moins température gaz liquide en sortie échangeur (condenseur).
SC TOTALE = température des gaz froids à l'entrée du compresseur moins la température lue au mano.
Prédétente = si une différence de 2k est plus est relevée sur la ligne liquide.
Cad le liquide sort à 49 de l'échangeur mais arrive à 47 ou encore plus bas au détendeur.
Ces notions ne sont pas étrangères à votre ami, mais il est capitale de les retenir afin de gagner du temps sur les échanges futurs.
Je continue la procédure plus tard.
Cordialement.
29 septembre 2017 à 02:40
Réponse 28 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonjour à toutes et tous,
Merci adelclim, j'avance dans ma formation à distance. biggrin
Je vais reprendre la modif du mode 50 alors.
Pour ce qui est d'avoir 2 détendeurs, donc ce que je prenais pour une électrovanne avec une bobine à 2 fils ça doit être ça le 2ème détendeur ? Ils sont très proches dans l'UE.
Pour mon tableau j'ai noté condenseur et évapo pour éviter justement les confusions, par contre ne sachant l'entrée et la sortie j'ai noté haut et bas du condenseur. C'est pas Pro j'en conviens, désolé, mais à la suite de nos échanges j'en saurais plus. smile
Il sera effectivement plus pratique de parler avec des photos, je vous en joins plusieurs.
Schéma sur capot UE, repérage des détendeurs avec couleurs sur les tuyauteries (pour éventuelles mesures), vue partie basse condenseurs, partie haute, vue d'ensemble.
Toutes les photos sont sur l'UE.
29 septembre 2017 à 09:14
Réponse 29 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Ré,
Photo condenseur (partie basse) avec la sonde.
Partie haute du condenseur.
Vue d'ensemble de l'UE.
Photo détendeurs...
29 septembre 2017 à 09:18
Réponse 30 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonjour à tous,
Merci pour la remarque je vais corriger ça en rentrant du boulot.
J'avais pourtant mis " ajouter un fichier " mais ça n'a pas fonctionné.
Je ne sais pas utiliser correctement le forum alors désolé, à moins qu'il faille faire une autre manip ?
Ça sera plus simple par mail et merci d'avance pour les intégrer dans la discussion.
Bonne journée et bon week-end. smile
29 septembre 2017 à 13:08
Réponse 31 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
‌Bonsoir ,
Étant donné que je n'ai pas réussi à joindre mes photos dans la discussion du forum climatisation question 4215, vous remerciant de m'avoir fait la remarque et proposition de vous les joindre par mail, les voici.
En fonction de la taille de chacune je vous ferais un second mail.
Merci beaucoup.
Cordialement.
29 septembre 2017 à 13:46
Réponse 32 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Qu'est-ce que tu me veux. Photo Patrice Faro. J'ai réalisé cette photo dans un bar en Normandie, je possède une autre photo de ce chien entrain de boire avec une paille. Photo argentique, réalisée avec un Nikon F.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. Patrice bricovideo.com
29 septembre 2017 à 14:38
Réponse 33 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonsoir.
Je viens de vous envoyer les 8 photos par mail, merci de les intégrer à la discussion.
En espérant qu'elles seront utiles afin de m'aider soit à confirmer les détendeurs que j'ai repérés, et pour me guider à poursuivre la recherche de panne.
Bonne soirée à tous.
Cordialement.
Ephant. biggrin

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne mode chaud gainable Daikinpanne mode chaud gainable Daikinpanne mode chaud gainable Daikinpanne mode chaud gainable Daikinpanne mode chaud gainable Daikinpanne mode chaud gainable Daikinpanne mode chaud gainable Daikinpanne mode chaud gainable Daikin

29 septembre 2017 à 18:54
Réponse 34 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonsoir à toutes et tous,
Afin de poursuivre sur les infos de mon matériel, voici la photo de la télécommande.
Si vous avez besoin d'autres prises de vues n’hésitez pas.
Cordialement.
Ephant

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
télécommande gainable-Daikin

29 septembre 2017 à 18:58
Réponse 35 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonne journée à toutes et à tous.
Vous n'avez qu'un seul détendeur électronique pour le mode froid et (je ne vois pas bien le circuit) un ou deux détendeurs capillaires pour le mode chaud.
Quant à celui que vous notez détendeur b ou 2 c'est une électrovanne magnétique (peut dans certaines configuration se substituer à un détendeur), elle n'est là que pour protéger le compresseur contre des SC exagérées.
Dans d'autres applications elle sert de réduction de puissance EVI pour les connaisseurs.
Sur votre groupe, elle ne s’ouvrira que s'il y a manque de gaz ou que la température de refoulement est élevée aussi si la bp est basse.
Donc la surveiller car lorsque je vous disais que vos pressions sont loin d'être bonnes j'avais abordé les 39 bars en mode chaud, mais par manque de temps je n'avais pas abordé les 9 bars en mode clim (cela m'avait déjà interloqué), j'avais déjà la certitude que l'injection se mettait en route.
Il me manque le schéma fluidique, il est important pour la bonne compréhension mutuelle.
Surtout que je n'ai vraiment pas autant de temps que j'aimerai avoir.
Je vous rappelle qu'il ne faut pas s'inquiéter si je ne réponds pas tous les jours mais je suis intéressé par tous les sujets auxquels je participe ici et ailleurs (d'autres forums), je jongle comme je peux avec le peu de temps que j'ai.
Là je vais faire les courses et compagnie, cueillette de champignons et châtaignes histoire de balader les gamins en fôret et cette nuit je vous ferai le post avec les relevés à faire.
Vous êtes d'où ? Peut-être qu'un confrère compétent pourrait passer chez vous après avoir déterminé ici la (les) cause(s).
Cordialement.
30 septembre 2017 à 10:34
Réponse 36 d'un contributeur du forum

Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V

Ephant
Membre inscrit
Ephant
85 messages
Bonjour à toutes et tous,
Adelclim, pour le schéma je n'ai trouvé que celui électrique, il n'y a pas de schéma circuit fluide hélas ça m'aurait aider, merci à tous si vous pouvez me le trouver (UE RZQ 125B8W1B. n° série 160 04 66).
Pour le détendeur électronique repère À il a 6 fil il n'est donc pas en cause puisque utile en mode froid ?
Pour le détendeur B ou plutôt électrovanne n'est pas en cause non plus donc ?
J'ai effectivement vu le détendeur capillaire qui se raccorde à plusieurs endroits sur le condenseur.
Pour les pressions effectivement vous avez déjà évoqué, s'il y a manque du fluide pourquoi monte t-on si haut en HP ?
Je pensais que c’était dû à un élément qui fonctionnait mal et bloquait le circuit.
Le condenseur UE est propre, l'évapo également (complètement nettoyé lors de la reprise des fuites sur les crosses) de l'UI.
Étant donné que ma PAC avait fonctionné un certain temps avec très peu de fluide, serait-ce une relation de cause à effet ?
Pour simplifier la suite du dépannage est-il souhaitable de vidanger et remplir à nouveau avec la balance ? Ou simplement la lecture des pressions Bp Hp suffiront ?
Merci pour votre explication précédente elle est parfaite mais arriverais-je à la mettre en application funk il y a énormément d'infos, pour un non initié, il faut que je trouve un moyen de me repérer : entrée / sotie condenseur, c'est en haut ou en bas ?
La V4V, j'ai pas remarqué la petite valve pour mesurer la Bp.
Pour les mesures Bp / Hp à mesurer sur les tubes, merci de me préciser si ça sera à faire en sortie UE ou UI.
J'ai une multitude de questions qui se bousculent. shocked
Pour le mode 50 il y avait toujours 00 de 50 0-00 à 50 9-00 donc à 50 7-00 j'ai mis 10 à la place du 00. Est-ce bon ?
Pour répondre à votre question, je suis de Miramas 13140. Dans la situation où je suis, je ne suis pas sûr qu'un frigoriste classique puisse résoudre ma panne. Ça risque de nous emmener à multiplier les interventions et le coût.
Par contre si vous pouvez (ou un collègue) me rendre visite bien volontiers.
Pour vous donner plus d'info, on avait repris 14 fuites sur les crosses de l'évapo, car mon 1er contact chez Daikin m’annonçait plus de fourniture de l'évapo. Donc système D, reprises des fuites, test azote OK.
C'est une longue histoire causée par un vice caché de Daikin pour cette série de 2006, je n'ai pas les moyens pour tout refaire, j'aimerais pouvoir la refaire fonctionner quelques temps et préparer une nouvelle installe avec régule parfaite, en prenant tous les conseils possibles, série Daikin infaillible nouveau matériel etc.
Merci adelclim, c'est un plaisir que de pouvoir échanger avec vous, j'espère que vous vous êtes régalé lors de votre balade et que la cueillette était bonne. Pour ma part, j'ai pas mal d'occupation (terrasse à finir de carreler avant l’hiver, voiture à réparer, clim en défaut et le 29/10 je pars en déplacement), j’essaie de garder du temps pour la famille c'est essentiel, mais c'est pas évident.
Bonne soirée, au plaisir.
Cordialement.

Voulez-vous d'autres photos de mon UE, c'est pas évident d'essayer d'imaginer le circuit.
30 septembre 2017 à 19:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 2. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
    N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...
  • 3. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
    N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
  • 4. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
    N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
  • 5. Panne pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125
    N°4278 : Bonsoir. Ma pompe à chaleur Daikin RZQ-B7 125 s'est arrêtée et l'écran de contrôle indique : UNIT NO 0 et code L8 Cette indication correspond à quel type de panne ? Après mise sur OFF, puis sur ON, la pompe à chaleur...
  • 6. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
  • 7. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
  • 8. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 10. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
    N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
>>> Résultats suivants pour : Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite