Bonjour PL,
Merci pour la réponse.
Oui je le mets en mode Froid 21°. D’ailleurs le bouton de mémoire Usine i-save est automatiquement en 21.
J'ai re-appairé les 2 télécommandes avec attribution UI 1 & 2 et ça marche bien puisque la 1 ne fait pas réagir l'UI2 et vice versa.
Du coup l'unité l'UI 1 répond normalement maintenant et sort du froid. Par contre l'UI 2 ça souffle toujours de l'air ambiant.
Je fais refaire un mode test avec le bouton qui est sur l'UE 2 et voir comment ça fonctionne.
Sinon, une parenthèse hors sujet : j'ai installé l'UI2 dans le couloir afin de rafraîchir les chambres mais le résultat n'est pas terrible : il faut laisser un bon moment la clim allumée et les chambres portes ouvertes restent 2° plus chaudes que le couloir malgré que j'ai mis l'UI2 en mode balayage vertical et j'ai augmenté la puissance ventilateur pour pousser l'air vers les chambres.
Je lis ce forum depuis des mois et malgré que installer une clim en couloir était déconseillé par beaucoup d'experts, je l'ai fait quand même par économie.
Du coup je pense mettre en place un système de puisage d'air (comme un VMC) du couloir vers les chambres afin qu'on puisse fermer les portes quand on veut et recevoir l'air climatisé.
Merci pour la réponse.
Oui je le mets en mode Froid 21°. D’ailleurs le bouton de mémoire Usine i-save est automatiquement en 21.
J'ai re-appairé les 2 télécommandes avec attribution UI 1 & 2 et ça marche bien puisque la 1 ne fait pas réagir l'UI2 et vice versa.
Du coup l'unité l'UI 1 répond normalement maintenant et sort du froid. Par contre l'UI 2 ça souffle toujours de l'air ambiant.
Je fais refaire un mode test avec le bouton qui est sur l'UE 2 et voir comment ça fonctionne.
Sinon, une parenthèse hors sujet : j'ai installé l'UI2 dans le couloir afin de rafraîchir les chambres mais le résultat n'est pas terrible : il faut laisser un bon moment la clim allumée et les chambres portes ouvertes restent 2° plus chaudes que le couloir malgré que j'ai mis l'UI2 en mode balayage vertical et j'ai augmenté la puissance ventilateur pour pousser l'air vers les chambres.
Je lis ce forum depuis des mois et malgré que installer une clim en couloir était déconseillé par beaucoup d'experts, je l'ai fait quand même par économie.

Du coup je pense mettre en place un système de puisage d'air (comme un VMC) du couloir vers les chambres afin qu'on puisse fermer les portes quand on veut et recevoir l'air climatisé.
11 juillet 2018 à 21:54

Bonjour,
Je viens d'installer une Bi-split Mitsubshi electric Hyper-Heating avec mise en service par un frigoriste professionnel qui a fait tout dans les règles de l'art. Il m'a confirmé que l'installation était soigné et dans les normes.
Un phénomène étrange se passe depuis 2 jours :
Les télécommandes marchent les 2 avec n'importe quelle UI.
J'ai intenté d’apparier l'AP35 sur Tel.1 mais je n'ai pas réussi et j'ai laissé tomber. Depuis 2 jours les UI répondent aux 2 télécommandes : marche/arrêt/vanne etc. sauf la température !
Je m'explique : peu importe la température que je mets la clim pulse de l'air ambiant !
Alors j'ai tout essayé :
- Bouton reset de la télécommande
- Enlever et remettre les batteries
- Relance du disjoncteur de la clim (j'ai tiré une ligne spécifique disjoncteur 16A comme préconisait Mitsubishi).
Je commençais à craindre le pire : perte de fluide.
J'ai alors vu qu'on peut relancer une procédure Test d'urgence depuis un bouton caché de l'UI et là miracle, la clim s’est mise à souffler de l'air bien froid et soufflage normal.
Ceci dit mon problème de télécommandes ne s'est pas résolu : aucune des 2 télécommandes ne fait réagir la température : ça ne marche que marche/arrêt/Mode/vanne...
Bref tout sauf que dès que j'utilise la télécommande les UI me pulsent de l'air ambiant comme un ventilateur.
Pourtant je suis pas en mode Eco/Nuit... tout est normal.
Une idée ? Quelque chose à reprogrammer ?
Je viens d'installer une Bi-split Mitsubshi electric Hyper-Heating avec mise en service par un frigoriste professionnel qui a fait tout dans les règles de l'art. Il m'a confirmé que l'installation était soigné et dans les normes.
Un phénomène étrange se passe depuis 2 jours :
Les télécommandes marchent les 2 avec n'importe quelle UI.
J'ai intenté d’apparier l'AP35 sur Tel.1 mais je n'ai pas réussi et j'ai laissé tomber. Depuis 2 jours les UI répondent aux 2 télécommandes : marche/arrêt/vanne etc. sauf la température !
Je m'explique : peu importe la température que je mets la clim pulse de l'air ambiant !
Alors j'ai tout essayé :
- Bouton reset de la télécommande
- Enlever et remettre les batteries
- Relance du disjoncteur de la clim (j'ai tiré une ligne spécifique disjoncteur 16A comme préconisait Mitsubishi).
Je commençais à craindre le pire : perte de fluide.
J'ai alors vu qu'on peut relancer une procédure Test d'urgence depuis un bouton caché de l'UI et là miracle, la clim s’est mise à souffler de l'air bien froid et soufflage normal.
Ceci dit mon problème de télécommandes ne s'est pas résolu : aucune des 2 télécommandes ne fait réagir la température : ça ne marche que marche/arrêt/Mode/vanne...
Bref tout sauf que dès que j'utilise la télécommande les UI me pulsent de l'air ambiant comme un ventilateur.
Pourtant je suis pas en mode Eco/Nuit... tout est normal.
Une idée ? Quelque chose à reprogrammer ?
09 juillet 2018 à 22:41