Bonjour,
Je viens d'installer une Bi-split Mitsubshi electric Hyper-Heating avec mise en service par un frigoriste professionnel qui a fait tout dans les règles de l'art. Il m'a confirmé que l'installation était soigné et dans les normes.
Un phénomène étrange se passe depuis 2 jours :
Les télécommandes marchent les 2 avec n'importe quelle UI.
J'ai intenté d’apparier l'AP35 sur Tel.1 mais je n'ai pas réussi et j'ai laissé tomber. Depuis 2 jours les UI répondent aux 2 télécommandes : marche/arrêt/vanne etc. sauf la température !
Je m'explique : peu importe la température que je mets la clim pulse de l'air ambiant !
Alors j'ai tout essayé :
- Bouton reset de la télécommande
- Enlever et remettre les batteries
- Relance du disjoncteur de la clim (j'ai tiré une ligne spécifique disjoncteur 16A comme préconisait Mitsubishi).
Je commençais à craindre le pire : perte de fluide.
J'ai alors vu qu'on peut relancer une procédure Test d'urgence depuis un bouton caché de l'UI et là miracle, la clim s’est mise à souffler de l'air bien froid et soufflage normal.
Ceci dit mon problème de télécommandes ne s'est pas résolu : aucune des 2 télécommandes ne fait réagir la température : ça ne marche que marche/arrêt/Mode/vanne...
Bref tout sauf que dès que j'utilise la télécommande les UI me pulsent de l'air ambiant comme un ventilateur.
Pourtant je suis pas en mode Eco/Nuit... tout est normal.
Une idée ? Quelque chose à reprogrammer ?
Je viens d'installer une Bi-split Mitsubshi electric Hyper-Heating avec mise en service par un frigoriste professionnel qui a fait tout dans les règles de l'art. Il m'a confirmé que l'installation était soigné et dans les normes.
Un phénomène étrange se passe depuis 2 jours :
Les télécommandes marchent les 2 avec n'importe quelle UI.
J'ai intenté d’apparier l'AP35 sur Tel.1 mais je n'ai pas réussi et j'ai laissé tomber. Depuis 2 jours les UI répondent aux 2 télécommandes : marche/arrêt/vanne etc. sauf la température !
Je m'explique : peu importe la température que je mets la clim pulse de l'air ambiant !
Alors j'ai tout essayé :
- Bouton reset de la télécommande
- Enlever et remettre les batteries
- Relance du disjoncteur de la clim (j'ai tiré une ligne spécifique disjoncteur 16A comme préconisait Mitsubishi).
Je commençais à craindre le pire : perte de fluide.
J'ai alors vu qu'on peut relancer une procédure Test d'urgence depuis un bouton caché de l'UI et là miracle, la clim s’est mise à souffler de l'air bien froid et soufflage normal.
Ceci dit mon problème de télécommandes ne s'est pas résolu : aucune des 2 télécommandes ne fait réagir la température : ça ne marche que marche/arrêt/Mode/vanne...
Bref tout sauf que dès que j'utilise la télécommande les UI me pulsent de l'air ambiant comme un ventilateur.
Pourtant je suis pas en mode Eco/Nuit... tout est normal.
Une idée ? Quelque chose à reprogrammer ?
09 juillet 2018 à 22:41
Réponse 1 du forum climatisation
Télécommande Mitsubishi impossible de régler température UI
Bonjour. Vous êtes bien en mode froid avec une température de 22/23°C ?
11 juillet 2018 à 20:50
Réponse 2 du forum climatisation
Télécommande Mitsubishi impossible de régler température UI
Bonjour PL,
Merci pour la réponse.
Oui je le mets en mode Froid 21°. D’ailleurs le bouton de mémoire Usine i-save est automatiquement en 21.
J'ai re-appairé les 2 télécommandes avec attribution UI 1 & 2 et ça marche bien puisque la 1 ne fait pas réagir l'UI2 et vice versa.
Du coup l'unité l'UI 1 répond normalement maintenant et sort du froid. Par contre l'UI 2 ça souffle toujours de l'air ambiant.
Je fais refaire un mode test avec le bouton qui est sur l'UE 2 et voir comment ça fonctionne.
Sinon, une parenthèse hors sujet : j'ai installé l'UI2 dans le couloir afin de rafraîchir les chambres mais le résultat n'est pas terrible : il faut laisser un bon moment la clim allumée et les chambres portes ouvertes restent 2° plus chaudes que le couloir malgré que j'ai mis l'UI2 en mode balayage vertical et j'ai augmenté la puissance ventilateur pour pousser l'air vers les chambres.
Je lis ce forum depuis des mois et malgré que installer une clim en couloir était déconseillé par beaucoup d'experts, je l'ai fait quand même par économie.
Du coup je pense mettre en place un système de puisage d'air (comme un VMC) du couloir vers les chambres afin qu'on puisse fermer les portes quand on veut et recevoir l'air climatisé.
Merci pour la réponse.
Oui je le mets en mode Froid 21°. D’ailleurs le bouton de mémoire Usine i-save est automatiquement en 21.
J'ai re-appairé les 2 télécommandes avec attribution UI 1 & 2 et ça marche bien puisque la 1 ne fait pas réagir l'UI2 et vice versa.
Du coup l'unité l'UI 1 répond normalement maintenant et sort du froid. Par contre l'UI 2 ça souffle toujours de l'air ambiant.
Je fais refaire un mode test avec le bouton qui est sur l'UE 2 et voir comment ça fonctionne.
Sinon, une parenthèse hors sujet : j'ai installé l'UI2 dans le couloir afin de rafraîchir les chambres mais le résultat n'est pas terrible : il faut laisser un bon moment la clim allumée et les chambres portes ouvertes restent 2° plus chaudes que le couloir malgré que j'ai mis l'UI2 en mode balayage vertical et j'ai augmenté la puissance ventilateur pour pousser l'air vers les chambres.
Je lis ce forum depuis des mois et malgré que installer une clim en couloir était déconseillé par beaucoup d'experts, je l'ai fait quand même par économie.

Du coup je pense mettre en place un système de puisage d'air (comme un VMC) du couloir vers les chambres afin qu'on puisse fermer les portes quand on veut et recevoir l'air climatisé.
11 juillet 2018 à 21:54
Réponse 3 du forum climatisation
Télécommande Mitsubishi impossible de régler température UI
Oui c'est une solution.
Et effectivement climatiser un couloir pour des chambres ce n'est pas du tout le top, d’autant plus que voulant soi-disant réaliser des économies et donc que la clim va tourner à fond la caisse, va vous coûter plus cher en facture d'électricité.
A vous de voir et de calculer.
Et effectivement climatiser un couloir pour des chambres ce n'est pas du tout le top, d’autant plus que voulant soi-disant réaliser des économies et donc que la clim va tourner à fond la caisse, va vous coûter plus cher en facture d'électricité.
A vous de voir et de calculer.
12 juillet 2018 à 18:56
Réponse 4 du forum climatisation
Télécommande Mitsubishi impossible de régler température UI
Bonjour.
Pour les télécommandes Mitsubishi je trouve que ça dysfonctionne pas mal.
Du coup j'ai disjoncté l'installation 2 fois pour vider les condensateurs de la carte électronique et redémarrer toute l’électronique du système et les choses sont revenues à la normale.
Une fois qu'on a apparié 1 télécommande on ne peut plus la quitter de la mémoire.
On peut seulement apparier une autre pour écraser la mémoire.
Pour les télécommandes Mitsubishi je trouve que ça dysfonctionne pas mal.
Du coup j'ai disjoncté l'installation 2 fois pour vider les condensateurs de la carte électronique et redémarrer toute l’électronique du système et les choses sont revenues à la normale.
Une fois qu'on a apparié 1 télécommande on ne peut plus la quitter de la mémoire.
On peut seulement apparier une autre pour écraser la mémoire.
15 juillet 2018 à 13:31
Réponse 5 du forum climatisation
Télécommande Mitsubishi impossible de régler température UI
Bonjour,
Les télécommandes "déconnaient" donc j'ai fait un reset général en disjonctant l'installation avec 5 minutes d'intervalle.
C'est revenu à la normale.
Pour info voici un plan d'installation :
Unité extérieur Mitsu MXZ-2E53VAHZ HYPER HEATING
1 UI SALON MSZ-AP35 (remplaçant la série SF ) chaud 4KW
1 UI Couloir MSZ-AP25 ( en chaud 3.2 KW)
Connexions cuivre et câbles passés par les combles perdus.
Installation par mes soins et mise en service par un très bon professionnel entreprise familiale : coût total environ 3200 Euros dont mise en service 230 TTC avec Garantie 1 an.
Le professionnel me dit que dans l'idéal il aurait fallu mettre un gainable mais ce serait coûteux en MO mais dans l'état ça pourrait aller à condition de laisser les portes ouvertes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Les télécommandes "déconnaient" donc j'ai fait un reset général en disjonctant l'installation avec 5 minutes d'intervalle.
C'est revenu à la normale.
Pour info voici un plan d'installation :
Unité extérieur Mitsu MXZ-2E53VAHZ HYPER HEATING
1 UI SALON MSZ-AP35 (remplaçant la série SF ) chaud 4KW
1 UI Couloir MSZ-AP25 ( en chaud 3.2 KW)
Connexions cuivre et câbles passés par les combles perdus.
Installation par mes soins et mise en service par un très bon professionnel entreprise familiale : coût total environ 3200 Euros dont mise en service 230 TTC avec Garantie 1 an.
Le professionnel me dit que dans l'idéal il aurait fallu mettre un gainable mais ce serait coûteux en MO mais dans l'état ça pourrait aller à condition de laisser les portes ouvertes.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 juillet 2018 à 13:56
Réponse 6 du forum climatisation
Télécommande Mitsubishi impossible de régler température UI
Image du jour BricoVidéo
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Palais de Tokyo. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II, objectif Canon 50 mm f/1,4 USM. J'aime beaucoup l'architecture (construit en 1937) et l'environnement ressemblent à un décor de film, ce qui en fait un lieu parfait pour réaliser des photos de mode, cours de photo...
Les images d'illustration proposées par Bricovideo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Palais de Tokyo. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II, objectif Canon 50 mm f/1,4 USM. J'aime beaucoup l'architecture (construit en 1937) et l'environnement ressemblent à un décor de film, ce qui en fait un lieu parfait pour réaliser des photos de mode, cours de photo...
Les images d'illustration proposées par Bricovideo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
15 juillet 2018 à 14:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
- N°4937 : Bonjour, Comme écrit dans un autre post, j'ai installé un Bi-split Mitsubishi Hyper heating dont je suis très content pour l'instant. Seul bémol : il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou...
- 3. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 4. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 5. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
- 6. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 7. Étalonner sonde de température intérieure split clim Mitsubishi MSZ-FD50VA
- N°2207 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 -- Ext : MUZ-FD50VABH-E1). Depuis le début je trouve bizarre que lorsque je demande 20°c avec la télécommande (modèle simple 25/50) j'ai la pièce qui...
- 8. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
- N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
- 9. Calibrage sonde télécommande Mitsubishi PAR31-MAAJ gainable PEAD-RP50
- N°3133 : Bonjour tout le monde, J'ai un gainable Mitsubishi PEAD-RP50, avec la télécommande filaire PAR31-MAAJ, et l'interface MAC qui va bien. J'ai branché une sonde déportée à la place de la sonde de l'UI, avec le câble de 12m...
- 10. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...