Bonsoir,

Merci de votre intérêt porté à mon souci.
Après maintes et maintes interventions DAIKIN (SAV de Lyon) a délégué Mi-décembre un nouveau technicien.
Celui-ci a découvert immédiatement que le Split incriminé n'était pas opérationnel en le connectant à son ordinateur.
En conséquence le raccordement filaire entre le Split et l'unité extérieure était défectueuse et l'information ne parvenait que par moments.
En démontant le split il a constaté que le fil étant trop court lors de l’installation initiale il avait été rallongé avec une jonction de mauvaise qualité qui n'assurait pas la continuité de la communication avec l'unité extérieure.
Le contact ne se faisait que par moment.
Voici mon souci réglé après 5 ans d'attente !
Je vous remercie de votre message et vous souhaite une bonne Année 2017.
Cordialement. biggrin
08 janvier 2017 à 20:23
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour à Tous,

En panne depuis décembre 2011 alors que je n'espérais plus rien voici ce qui vient de se produire et que j'ai relaté à DAIKIN.

Bonjour,
Le 9 novembre, la température de consigne 20°, température intérieure 23° et l'unité extérieure comme d'habitude ne s’arrête jamais.
On voit bien là que dimensionnement n'est pas en cause car la température constatée est bien supérieure à celle de consigne.
On remarque aussi comme depuis Décembre 2011 que l'unité extérieure ne s’arrête très très peu soit environ 1 heure par jour.
Ce qui est tout à fait anormal bien que les techniciens affirment que cela est normal pour le système "inverter".
On ne peut que être dubitatif sur cette affirmation car mon voisin a le même matériel de la marque Daikin et son unité s’arrête et redémarre en permanence.

Voyant que le matériel ne s’arrêtait plus j'ai modifié ma demande sur ma télécommande et passé en mode "refroidissement".
La manœuvre a bien été prise en compte et l'ensemble s'est arrêté à 20.6° (split et unité extérieure).
Je suis revenu quelques heures après en mode "chauffage" en demande 18° de consigne.
La température dans la pièce est passée à 20°6, le split s'est arrêté ainsi que l'unité extérieure.
On constate maintenant que l'Unité extérieure et le split sont bien asservis l'un avec l'autre.
C'est une première en mode chauffage.
Depuis la température de consigne est à 18° et la température ambiance oscille entre 19°6 et 20°7.
C'est une première mais cette situation sera-t-elle durable ?
Il y a bien un problème de fonctionnement qui se situerait suivant ces dernières manipulations sur l'unité extérieure qui ne prend pas en compte les demandes formulées par le split.
Problème de condensateur, d’électrovanne grippée, carte oxydée...
Je vous laisse le soin d'analyser cette situation et vous verrez que manifestement il n'y a aucun problème de dimensionnement pièce de 48 m² et split de 5 kW.
A vous lire avec le renouvellement de ma demande de vérification de votre matériel.
A vous lire.
Cordialement.

Que pensez de ce fait ?
Merci.
16 novembre 2016 à 20:03
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Publicité

Bonjour,

Alors il n'y a pas de téméraires pour venir voir mon installation ?
Daikin est dépassé et ne fait rien disant qu'il n'y a pas de défaut sur ce type de Split.
Mes voisins ont eu acheté de l'ATLANTIC moins cher et plus performant au niveau du COP.

Un utilisateur condamné à vivre avec les aléas de DAIKIN. mad
13 septembre 2016 à 13:58
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour à Tous,

Après 4 ans la situation est identique c'est catastrophique et le SAV Daikin est complétement absent.
Ce Sujet devrait permettre de réfléchir sur la marque à choisir pour son installation, sachez qu'auparavant j’avais une chaudière gaz et que je consommais moins.

Les rendements communiqués sont bien du pipeau et ne restez jamais avec qu'une source d'énergie pour votre maison.
Si vous voulez passer voir une installation qui ne fonctionne pas avec le passage de 5 sociétés expert Daikin je suis à votre disposition.
A bientôt la visite est gratuite.
16 juin 2016 à 15:14
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Mars 2016

Bonjour.
La panne n'est toujours pas résolue, je réfléchis à acheter un autre produit.
Daikin c'est bien fini. cry
21 mars 2016 à 08:24
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonsoir,
Toujours en panne depuis 2012 !
Problème de communication entre télécommande et split ?
Comment faire un test ?
Merci.
05 décembre 2015 à 18:22
forum consulter ce sujet Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

Bonjour,

Toujours en panne depuis 2012 !
C'est la dure réalité.
Je me pose la question suivante y aurait-il pas un problème de communication entre la télécommande et le split ?
Comment vérifier ?
Merci.
05 décembre 2015 à 18:19
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour,

Ce dysfonctionnement date de 12/2012 et est toujours actif.
Après maintes réclamations Daikin et non, un revendeur doit passer cette semaine.
La patience paiera-t-elle ?
Cordialement.
06 juillet 2015 à 17:23
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour,
Le soleil est revenu et j'ai pu pratiquer aux essais :
- J'ai arrêté l'électricité.
- Retirer la grille.
- Retirer la pale clé de 14 pas à l'endroit.
- Remis en marche.

Le bruit provient bien du moteur du ventilateur, à la main il est silencieux dés qu'il atteint une certaine vitesse le bruit de roulis se déclenche.

Il faudrait donc prévoir son remplacement mais encore faut-il trouver un pro.
Merci de votre aide et bonne journée.
Je vous fais partager le soleil, il fait 21° avec un peu de vent.
05 mars 2014 à 14:56
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Bonjour,

Aujourd'hui le temps n'est pas très favorable pour un démontage, la pluie est là.
En lisant vos conseils je pense pratiquer de la façon suivante :
- Arrêter la clim au disjoncteur.
- Démonter la grille située devant le ventilateur.
- Desserrer et retirer la pale*.
- Remettre en marche pour situer le bruit (3 à 4 minutes maxi).
- Mettre éventuellement de la graisse au roulement.

Qu'en pensez-vous ?
Merci et bonne journée avec peut-être un peu de soleil pour vous.
28 février 2014 à 13:48
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Bonjour,
Cette nuit la pluie était forte et le jardin est trempé.
J'attends un peu pour faire les essais et vous tiens au courant.

A+
Bonne journée.
26 février 2014 à 11:56
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Bonjour,

Ce matin j'ai démonté le carter où il y a le compresseur.
Tout est net les cosses sont propres. J'ai fait un essai de faire fonctionner l'UE sans le capot.
Le compresseur ne fait aucun bruit.
Puis j'ai retiré la grille devant le ventilateur, resserré les vis de maintien sur les silent blocs.
Le bruit est un peu plus faible.
Est-ce la pale en plastique qui pourrait être en cause ?
Quand puis-je retirer la pale pour faire un essai, y a t-il un danger ??
Merci d'avance.
25 février 2014 à 13:06
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Re bonjour,

Le bruit venir d'un matériel rotatif à mon idée (on entend un ronron plus ou moins fort en fonction de la puissance demandée)
même souci avant 1 ou plusieurs splits allumés.
La carte inverter sur l'UE est neuve.
Je ne suis qu'un bricoleux et souhaiterais savoir où est le compresseur avec un petit croquis.
Merci d'avance.
24 février 2014 à 12:51
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Bonjour et merci.

Je vais essayer de trouver un spécialiste Daikin pour une intervention.
C'est de plus en plus difficile de trouver quelqu'un de compétent dans l'Hérault.
Je vais donc ramer.

Cordialement et encore merci.
24 février 2014 à 09:04
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Merci
La carte de l'UE vient d'être changée.
Maintenant, j'ai un bruit aigu et j'ai ouvert une question 2323.

Merci encore et bonne soirée.
23 février 2014 à 20:46
forum consulter ce sujet Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas

Bonsoir,
Aucun bruit dans les UI.
En effet le bruit augmente pour atteindre sa puissance puis baisse légèrement pour se stabiliser.
Les UI fonctionnent correctement.
Je constate que l'UE fonctionne très souvent et son arrêt est très rare. On dirait que l'UE a du mal à monter en puissance.
Merci.
23 février 2014 à 18:58
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Re bonjour,

Je viens de faire la manipulation demandée.
Le ventilateur s'arrête normalement, le bruit cesse d'un seul coup avec un bruit d'échappement d'air au niveau de l'unité extérieure.
Je ne suis peut-être pas suffisant précis n'hésitez pas à me solliciter.
Cordialement.

François - 34500 Béziers
23 février 2014 à 17:38
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Bonjour,

Suivant votre conseil, j'ai augmenté la demande en température, le ventilateur s'est mis à tourner sans bruit particulier.
Puis après la vitesse du ventilateur a augmenté et le bruit est venu environ 30 secondes qui ressemble un bruit de ronronnement ou d'une pompe qui tourne par faire passer un fluide.
Le bruit est fort et lassant résonnant entre les murs.
A plusieurs reprises cette manipulation a été faite avec le même bruit.
Avec une demande de froid le bruit est identique.
Je vous repasse la main.
Merci.
23 février 2014 à 13:55
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Bonjour,

Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement.
J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai constaté que les pales tournaient librement à la main sans bruit.
J'ai resserré les fixations sur silentblocs par sécurité.
Je n'ai pas réussi à trouver l'origine de ce bruit qui m'inquiète car s'agit il d'un frottement d'un module interne ?

Merci de votre aide et de vos conseils.
Bonne soirée.

P. S. : mon voisin a la même unité on n'entend qu'un léger bruit du ventilateur.
22 février 2014 à 23:27
forum consulter ce sujet Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Toujours en panne, y a-t-il des pros dans le Languedoc ?
01 février 2014 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas

Bonjour et merci,

Depuis peu ce phénomène chez moi alors que mon installation a 3 ans.
Nous sommes 5 pavillons installés avec le même matériel et le ventilateur ne se met en marche 1 minute avant l'ouverture de l'électrovanne de l'unité intérieure concernée.
Je vais vous contrarier mais le fluide ne circule pas en permanence dans le circuit car les électrovannes sont fermées et étanches.
Il y a un autre souci mais le matériel reste très exposé à des faiblesses incompréhensibles, le forum en est témoin tous les jours. Beaucoup de questions restent sans réponse.
Je pense qu'il faut rechercher sur les connexions qui sont sujettes à des cosses qui font de mauvais contacts.
Il n'existe pas de valise de diagnostic chez DAIKIN et le SAV n'est pas suffisamment prés des usagers ce qui lui confère une désaffection de ce matériel. Quand aurons-nous des techniciens DAIKIN pour dépanner directement sur place ?
Je suis déçu de ce matériel qui est cher mais pas justifié.
A suivre.
11 décembre 2013 à 12:09
forum consulter ce sujet Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas

Bonjour,

Le problème n'est pas.
Le ventilateur ne s'arrête jamais même quand la température est atteinte que ce soit en froid ou en chaud.
Il y a bien un souci de fonctionnement.
Qui gère le ventilateur ? Le split ? L'UE ?

Merci.
09 décembre 2013 à 09:58
forum consulter ce sujet Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas

Ce phénomène se produit quelque soit l'unité intérieure allumée.
Il faut que l'ensemble des unités intérieures soient éteintes pour que le fonctionnement du ventilateur s'arrête.
Quelle en serait l'origine ??
Merci.
07 décembre 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas

Bonjour,

Les splits ne demandant pas de chaleur, je suis étonné que le ventilateur de l'unité extérieure (4 MXS 80) fonctionne pratiquement en permanence.
Quels tests faire pour trouver l'origine de ce fait ou est-il normal ?

Merci d'avance à tous.
07 décembre 2013 à 14:52
forum consulter ce sujet Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas

Après le remplacement de la carte de l'UE, le fonctionnement est redevenu normal pendant quelques semaines.
Le problème vient de réapparaitre.
Que faire ??
05 décembre 2013 à 21:13
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour à tous,

Comme je vous l'indiquais un expert a conclu par un sous dimensionnement de l'installation suivant les dires de l'expert Daikin sans en apporter de justifications.
En France il y a plus d'experts que personnel qualifié capable de faire marcher son cerveau.
C'est ça l'argent facile.
En ayant assez de ce raisonnement simpliste, j'ai trouvé un jeune entrepreneur qui s'est vraiment impliqué pour rechercher l'origine de mes désordres évoqués ci-dessus.
Et là où les experts Daikin qui ne se déplacent même pas sur place pour faire un diagnostic et se cantonnent à envoyer un ouvrier pour mesurer la quantité de gaz tout en facturant 150 €, et où là aussi les installateurs incompétents viennent à votre domicile dix fois sans rien trouver, ce jeune entrepreneur en réfléchissant et pas à pas a décelé la panne qui est simplement dû au mauvais fonctionnement de la carte électronique de régulation, ce qui a été confirmé par le SAV Daikin.
Que de temps perdu, que d'incapables qui se disent experts, il serait bon que désormais des listes de vrais professionnels soient mises en place et que le marché se nettoie de tous ces parasites qui polluent la France.
Il appartient aussi aux grandes marques telles que Daikin de faire là aussi des agréments et organiser des formations pour leurs représentants locaux pour conserver leur clientèle particulière.
Je pense que ce constat est celui de bien des gens qui fréquentent ce site alors messieurs du forum faites évoluer le système.
Merci à ceux qui ont pris du temps pour m'aider à trouver des solutions.
A bientôt.
08 octobre 2013 à 08:40
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour,

Je vous remercie de vos infos.
Je dois remettre le chauffage en route prochainement et du fait que l'expert est passé je suis contraint de ne pas toucher le matériel.
L'incidence de l'air frais me parait impossible du fait que depuis l'origine il n'y a pas eu de modifications de l'emplacement.
Ma fille est venue en juillet et a utilisé la clim où j'ai pu constater qu'avec un split allumé de FTX20 celui-ci tournait toute la nuit de même que l'UE alors qu'elle demandait un rafraichissement de 2°.
Dés la remise en marche du chauffage je pense essayer de demander une température inférieure de 2 degrés par rapport à celle souhaitée. Cela déterminera si c'est la sonde qui est en cause.
Qu'en pensez-vous ?

Merci encore et bonne soirée.
26 septembre 2013 à 18:25
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour,

Je viens de relire votre conseil du 31/08/2013.
A la température ne s'arrête pas les splits et l'unité extérieure.
On ne peut pas paramétrer la ventilation sur la télécommande ou quelles sont les manipulations à faire ?
Je ne sais pas comment sonder les bobines.
Il n'y a pas de sonde de reprise semble-t-il sur une installation avec splits.
Excusez-moi mais je suis un amateur retraité qui cherche à trouver le problème et l'expert qui est venu est semble-t-il peu intéressé par le problème.
Encore un hiver avec un chauffage dégradé.

Merci de vos réponses. Cordialement.
25 septembre 2013 à 12:18
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour,

L'expert a décelé deux anomalies.
La première est due à un mauvais fonctionnement de l'appareil où il faudra pratiquer un démontage et des sondages des cartes électroniques... (même l'expert local de Daikin ne sait pas comment faire).
Il faut rechercher un vrai professionnel frigoriste et c'est très rare...
L'installation est par ailleurs sous dimensionnée, là encore il y a des vendeurs mais pas professionnels capables de calculer les besoins avec les plans...
Je suis dégouté de Daikin qui devrait assister le client ; cette situation dégrade cette société qui devra s'adapter pour ne pas perdre ses clients...
Réfléchissez avant de vous engager, les pro sont de plus en plus rares...

Encore un hiver avec peu de chauffage, quel affaiblissement des entreprises françaises...
Méditez.
23 septembre 2013 à 12:16
forum consulter ce sujet Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

Bonjour,

Ma compagnie d'assurance a saisi un expert dans le cadre de la garantie décennale.
Je vous tiendrais informé.

Merci encore.
18 juillet 2013 à 12:02
forum consulter ce sujet Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

Merci et ce n'est pas mon anniversaire.
Je vais essayer avec patience.

Bonne soirée et à bientôt.
15 juillet 2013 à 19:38
forum consulter ce sujet Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

Bonsoir,

Le contrôle de gaz a été fait par un "Expert Habitat Daikin", Il n'y a pas eu de réajustement de gaz.
Avec la commande ARC on peut bien opérer des contrôles notamment des diagnostics c'est ce qu'à fait l'expert et c'est ce qui est décrit page 42 de la notice d'utilisation.
L'intervenant n'a pas sollicité la plateforme car la demande est longue au téléphone et payante.
Nous sommes au 21ème siècle et l'argent compte plus que le service, entre nous pour ce contrôle j'ai payé 101€ !
Ça demande à réfléchir... et reste très très déçu du SAV Daikin (j'ai toujours en suspens le sujet 1804 où j''ai contacté mon assurance juridique pour assigner tout ce beau monde, ce dossier a été transmis le 11/07). mad
14 juillet 2013 à 21:10
forum consulter ce sujet Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

Merci de vos premières impressions.
Le contrôle de gaz vient d'être fait par un concessionnaire Daikin pas d'anomalie.
Les vitesses peuvent être réglées par le biais de la télécommande.
J'ai une télécommande ARC452A3.
J'ai retrouvé ce document sur un autre forum, il semble bien qu'une manipulation est à opérer, mais sur la télécommande je ne vois pas comment, ou sur UE ?? codes erreur clim daikin.pdf

Merci.
14 juillet 2013 à 19:19
forum consulter ce sujet Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

Bonjour et peut-être bonnes vacances,

J'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) installée en décembre 2011.
A l'origine la ventilation du ou des splits se coupait quand la température demandée était atteinte.
J'ai constaté que maintenant la ventilation reste en marche même si la température demandée à la télécommande est atteinte ou dépassée. De même quand je mets en marche un split la ventilation demeure immédiatement.
Mon frère qui a le même modèle de PAC n'a pas de souci car la ventilation ne démarre que lorsque la demande en chaud ou froid est demandée et se coupe dés la température de consigne obtenue.
Je pense qu'il y a une programmation qui a été modifiée mais dans la notice d'utilisation aucune précision.
Par contre, dans la doc de la PAC Mitsubishi il y a bien une manipulation qui est décrite.
Pouvez-vous me conseiller pour retrouver cette procédure.

Merci d'avance.
Bonne vacances.
14 juillet 2013 à 09:54
forum consulter ce sujet Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

Bonjour,

Je vous remercie du temps que vous avez consacré pour rechercher les causes de mes ennuis.

Ayant sollicité DAIKIN il y a quelques mois maintenant et après avoir eu contact avec "expert DAIKIN" l'un de ces employés s'est présenté hier.
Après avoir fait le tour de l'installation il m'a notifié le sous dimensionnement des matériels. J'ai acquiescé dans un premier temps cette éventualité mais en fait si c'était le cas ce problème aurait été détecté dès la première année de fonctionnement. Ce qui n'a pas été le cas.
Cet après midi j'ai fait un essai avec l'utilisation de la PAC en climatisation. Le même défaut a été constaté c'est à dire que demandant 27° et ayant atteint 26°2 le split et l'Unité extérieure ne se sont pas arrêtés.
2ème essai, en demandant 30° alors que la température intérieure était à 26°2 le même phénomène s'est produit, pas d'arrêt. En laissant en l'état après deux heures l'ensemble continuait à fonctionner bien que la température ait passé à 27°6.
Mystère, problème de régulation électronique ???

J'ai donc relancé Daikin et son expert local du Languedoc.

Je pense vraiment être au bout du monde sur une ile et pourtant je suis dans le 34 au 21ème siècle et personne n'est capable de résoudre ce problème.
Existe-t-il des schémas électriques disponibles ?
Quelqu'un a-t-il un appareil de détection électrique ?
A-t-on des frigoristes en France ?
Avons-nous des chômeurs aptes ?

Je me sens vraiment isolé et personne de qualifié en France !
Qui peut m'aider, avec un peu de logique et bonne volonté ce n'est pas insurmontable.

J'attends et espère avoir du chauffage pour l'hiver 2013.
Je suis dépité le mot est faible.
Toute aide sera la bienvenue et merci d'avance.
12 juillet 2013 à 21:19
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour,
Nous sommes fin juin 2013 et l'installateur a fermé, mon installation est toujours en panne.
Y a-t-il quelqu'un de compétent en France pour régler ce problème ?
Un peu de solidarité messieurs les professionnels.

A vous lire.
23 juin 2013 à 19:57
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour.

Après maintenant près de quatre mois je suis toujours en panne de chauffage et mes factures ont augmenté de 54 % !
Mon installateur a contacté Daikin il y a 3 semaines et aucune nouvelle d'eux et notamment de date pour réaliser un diagnostic.

Daikin ne serait plus au top pour son SAV, beaucoup de sites l'évoquent, la notoriété s'est amenuisée... je les ai sollicités sur site... ils répondent pas.

Que faut-il faire ?
04 avril 2013 à 20:51
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour,

Je continue à faire des essais et note le temps de fonctionnement ainsi que la température de la pièce et de la demande faite sur la télécommande.
On constate que progressivement à demande constante la température augmente de l'ordre de 1 à 2° la nuit !
Plus étonnant, en dirigeant les volets vers le bas la consommation diminue de l'ordre de 30% !
Quelle explication à ce phénomène est-il lié à mon problème général... ?

SOS, Merci.
17 mars 2013 à 17:10
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonsoir,

Je suis très isolé et cela depuis maintenant 3 mois.
Cette semaine mon installateur est venu changé la carte électronique du split ce qui n'a donné aucun résultat.
Je l'ai rappelé il doit passer ce lundi.
Il m'a précisé que la qualité du matériel s'est dégradé et qu'il lui arrive fréquemment d'avoir des soucis et qu'il compte ne plus diffuser cette marque.
Réalité intox... à vous professionnels de juger.
Ceci dit je suis toujours dans la même situation et venant d'arriver dans la Région il est très difficile de trouver un vrai technicien spécialiste Daikin ou un frigoriste.
Je suis preneur d'info de conseils car je suis novice.
Merci de vos conseils.
Bon WE.
16 mars 2013 à 20:32
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonsoir à tous,
Pas réponses... huffy
07 février 2013 à 18:21
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour,

Mon installateur ne daigne même plus se déplacer à mon domicile.
Daikin devrait agir pour ne pas perdre sa notoriété, un client mécontent ou insatisfait en contamine beaucoup...

Pourquoi les installateurs ne seraient-ils pas agréés, tout le monde pose sans la moindre connaissance.
Je vais devoir saisir la justice pour avoirs satisfaction. C'est dommage mais c'est la vie.
Je suis maintenant excédé. mad
18 janvier 2013 à 11:50
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour,

Après quelques jours de problèmes de santé je reviens auprès de vous.
Je m'excuse auprès de Patrice car suite à une erreur de manipulation j'ai utilisé le même sujet en cours au lieu d'en créer un nouveau. Il faut que je revois les procédures.

Je remercie Dom Aom pour ses explications pour les présenter à mon installateur.
La température est correcte dans la salle de séjour toutefois pour améliorer et du fait que les pièces communiquent, un plus serait nécessaire.
L'initiative de poser un UI de 5 kW n'est pas de mon fait mais celui de l'installateur Daikin qui a eu les plans de la construction de la maison, en effet c'est une construction neuve...
Mauvaise initiative de sa part ? A chaque fois qu'il vient il dit que c'est insuffisant...

Pour mon problème de chauffage ou la PAC ne s’arrête pas, ils sont revenus encore deux fois :
- Remplacement de la carte électronique du split (aucune amélioration).
- Permutation des connexions électriques d'une électrovanne sur une autre après est restée à mon domicile plus de deux heures.;

Le problème reste entier, il se refuse d'appeler Daikin.

Je suis désespéré. cry

Affaire à suivre.
Merci à vous et bonne journée.
11 janvier 2013 à 10:40
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour,

J'ai actuellement 1 PAC Daikin avec 4 splits.
UE = 4 MXS80
UI = 3 Splits 3FTXS20J et 1 Split 3FTXS50J.

Ce dernier split est installé dans la salle de séjour 49.22 m² et du fait que le rez de chaussée est ouvert la chaleur se diffuse dans la cuisine et l'entrée, bien que ces pièces soient pourvues de convecteurs électriques.
De ce fait je pense que la puissance de ce split pourrait être augmentée mais ne connaissant pas précisément la puissance admise par l'UE il m'est difficile de déterminer la possibilité mais aussi la puissance à installer pour ce split.
Sachant par ailleurs que deux des trois autres splits sont utilisés que rarement les pièces chauffées correspondant à deux chambres occupées par mes enfants lors de leur venue dans notre maison où nous sommes retraités (donc fréquentation 2 à 3 semaines en hiver).
Merci de vos conseils et calculs.
Bonne journée.
04 janvier 2013 à 09:55
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonsoir,

j’espère que vous avez passé un bon Noël.

De mon côté je suis un peu pessimiste sur le déroulement des prochaines interventions de mon installateur, car pour lui il a commandé la carte électronique de l'UI qui devrait lui parvenir au cours du mois de Janvier.

Il ne se bornera qu'à cette opération, ce sera à moi de me battre pour avoir une réparation, et la hot line refuse mon appel téléphonique prétextant que le seul habilité est l'installateur. C'est une petite entreprise, j'ai voulu faire travailler des gens du cru mais je pense que je vais m'en mordre les doigts.
Mon voisin a lui aussi eu les mêmes difficultés et après maintes demandes ils lui ont remis une unité extérieure supplémentaire à leur frais...
Qui connait un spécialiste entre Narbonne et Béziers capable de résoudre ce problème ?

Merci d'avance.
25 décembre 2012 à 22:34
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Merci mille fois de vos conseils et de votre gentillesse.
Je vais recontacter mon installateur qui a lui de son côté commandé la carte électronique du split.
Bonnes fêtes.
Cordialement.
21 décembre 2012 à 19:31
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonsoir,

Il y a du chaud sur l'ensemble des UI quand la connexion de l'UI incriminée en ceci en mode normal de fonctionnement.
Cordialement.
20 décembre 2012 à 19:47
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour,

Je n''arrive pas à monter en température avec le mode Confort.
Avec une demande à 23° j'obtiens 19° alors que dehors il fait 12° et que 2 splits fonctionnent.
Pour info.

Bonne journée.
20 décembre 2012 à 09:37
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonsoir,

En fin d'aprés midi, j'ai réussi à faire les manipulations demandées soit :

- Baisser à 10° l'UI incriminée pour s'assurer que l'électrovanne devrait bien être fermée au moment des essais
- Fermeture du disjoncteur de l'ensemble de la PAC
- Retirer capot F11
- Retirer capot F13
- Déconnecté de son logement le switch jaune correspondant à l'UI incriminée
- Réouverture du disjoncteur de l'ensemble de la PAC
- Mise en service des 4 Splits à 30°
- 2 splits démarrent plus rapidement que les autres
- Constat que les 4 Splits fonctionnent (soleil, chauffe 30°, ventilation maxi°)

Donc maintenant on peut envisager que la carte ou l’électrovanne sont défectueuses cry
Comment faire le distingo ?
A titre d’amateur cela me parait difficile.

Je tiens à m'excuser auprès de AAC qui nous a aiguillé sur cette piste.
Merci à PL qui a de la patience et dont j'attends maintenant ces recommandations pour la suite.

Donc à suivre.
Bonne soirée.
19 décembre 2012 à 18:03
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonjour PL et merci encore de vos conseils.

J'ai rendez-vous pour des examens médicaux cry.
Je pense pouvoir réaliser ces manipulations demain s'il ne pleut pas.
A bientôt.
Très cordialement.
19 décembre 2012 à 13:34
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne

Bonsoir PL,
J'ai repris votre proposition en faisant la manipulation suivante :
Ouverture du capot d'UE côté droit, j'ai repéré le circuit concernant le split défaillant en arrêtant les autres. La montée en température m'a permis de l’identifier soit D.

Malheureusement pour la suite je suis un peu gêné car mes connaissances de retraité administratif sont sur le plan manuel plus restreint.
Pour la carte PCB c'est de l'inconnu .
Pouvez-vous me communiquer où est cette pièce ? Par un croquis ?

Merci d'avance de vos possibilités.
Bonne soirée.
18 décembre 2012 à 17:41
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne