Question dépannage climatisation : Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Bonjour et peut-être bonnes vacances,

J'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) installée en décembre 2011.
A l'origine la ventilation du ou des splits se coupait quand la température demandée était atteinte.
J'ai constaté que maintenant la ventilation reste en marche même si la température demandée à la télécommande est atteinte ou dépassée. De même quand je mets en marche un split la ventilation demeure immédiatement.
Mon frère qui a le même modèle de PAC n'a pas de souci car la ventilation ne démarre que lorsque la demande en chaud ou froid est demandée et se coupe dés la température de consigne obtenue.
Je pense qu'il y a une programmation qui a été modifiée mais dans la notice d'utilisation aucune précision.
Par contre, dans la doc de la PAC Mitsubishi il y a bien une manipulation qui est décrite.
Pouvez-vous me conseiller pour retrouver cette procédure.

Merci d'avance.
Bonne vacances.
14 juillet 2013 à 09:54
Forum dépannage climatisation 1

Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour,

Vous ne pouvez rien faire chez Daikin, c'est soit une sonde de température dans le split ce qui paraitrait bizarre si ça le fait sur tous les splits.
Je pencherais plus vers la carte du groupe extérieur ou un manque de gaz ou une sonde au groupe extérieur.
Faites venir un professionnel qui regardera votre groupe (prenez en un qui fait la marque Daikin) ça évitera qu'il vous change tout.
14 juillet 2013 à 10:47
Forum dépannage climatisation 2

Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Avez-vous une commande à fils ou à distance ? Les vitesses varient-'elles biens lorsque vous en faites la demande ? Marche auto / v1 etc.
14 juillet 2013 à 11:59
Forum dépannage climatisation 3

Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Merci de vos premières impressions.
Le contrôle de gaz vient d'être fait par un concessionnaire Daikin pas d'anomalie.
Les vitesses peuvent être réglées par le biais de la télécommande.
J'ai une télécommande ARC452A3.
J'ai retrouvé ce document sur un autre forum, il semble bien qu'une manipulation est à opérer, mais sur la télécommande je ne vois pas comment, ou sur UE ?? codes erreur clim daikin.pdf

Merci.
14 juillet 2013 à 19:19
Forum dépannage climatisation 4

Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Gaz pesé, réintroduit, donc aucune inquiétude ? Une ARC est une commande sans fils donc aucun moyen de régler ou contrôler quoi que ce soit et changer quelconques paramètres.
Ce qui est dommage votre intervenant aurait dû essayer en appelant la plateforme. sweat
14 juillet 2013 à 20:20
Forum dépannage climatisation 5

Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Bonsoir,

Le contrôle de gaz a été fait par un "Expert Habitat Daikin", Il n'y a pas eu de réajustement de gaz.
Avec la commande ARC on peut bien opérer des contrôles notamment des diagnostics c'est ce qu'à fait l'expert et c'est ce qui est décrit page 42 de la notice d'utilisation.
L'intervenant n'a pas sollicité la plateforme car la demande est longue au téléphone et payante.
Nous sommes au 21ème siècle et l'argent compte plus que le service, entre nous pour ce contrôle j'ai payé 101€ !
Ça demande à réfléchir... et reste très très déçu du SAV Daikin (j'ai toujours en suspens le sujet 1804 où j''ai contacté mon assurance juridique pour assigner tout ce beau monde, ce dossier a été transmis le 11/07). mad
14 juillet 2013 à 21:10
Forum dépannage climatisation 6

Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Vous ne pourrez rien modifier avec une commande sans fils, sur un multi la ventilation se met en service afin d'avoir un renseignement de température de la pièce, sauf si elle est à l’arrêt, c'est juste un système technique de fluides qui existait pas auparavant mais comme les comp cassaient régulièrement les constructeurs et ingénieurs ont révisé leur copies.
Et je crois que votre demande ne sera pas recevable juridiquement. shocked
Pour ce qui est des codes pannes il suffit d'appuyer sur le bouton reset 5 S "00" apparait puis en appuyant successivement sur le bouton "reset" un bip long se fait entendre et un code panne s'affiche sur la commande à partir de là, nous rappeler.
Mais non je rigole regardez ce que je donne comme cadeau. Je ne sais pas si c'est votre anniversaire ? smilesmilesmile

code defaut daikin 2010.pdf
15 juillet 2013 à 17:11
Forum dépannage climatisation 7

Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Merci et ce n'est pas mon anniversaire.
Je vais essayer avec patience.

Bonne soirée et à bientôt.
15 juillet 2013 à 19:38
Forum dépannage climatisation 8

Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Bonjour,

Ma compagnie d'assurance a saisi un expert dans le cadre de la garantie décennale.
Je vous tiendrais informé.

Merci encore.
18 juillet 2013 à 12:02
Forum dépannage climatisation 9

Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Bonjour,

L'expert a décelé deux anomalies.
La première est due à un mauvais fonctionnement de l'appareil où il faudra pratiquer un démontage et des sondages des cartes électroniques... (même l'expert local de Daikin ne sait pas comment faire).
Il faut rechercher un vrai professionnel frigoriste et c'est très rare...
L'installation est par ailleurs sous dimensionnée, là encore il y a des vendeurs mais pas professionnels capables de calculer les besoins avec les plans...
Je suis dégouté de Daikin qui devrait assister le client ; cette situation dégrade cette société qui devra s'adapter pour ne pas perdre ses clients...
Réfléchissez avant de vous engager, les pro sont de plus en plus rares...

Encore un hiver avec peu de chauffage, quel affaiblissement des entreprises françaises...
Méditez.
23 septembre 2013 à 12:16
Forum dépannage climatisation 10

Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Bonsoir,
Toujours en panne depuis 2012 !
Problème de communication entre télécommande et split ?
Comment faire un test ?
Merci.
05 décembre 2015 à 18:22
Forum dépannage climatisation 11

Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air


Invité
invité
Bonsoir.
Vous êtes toujours dans la même problématique de ventilation qui ne s’arrête plus à consigne atteinte ?
Quelle commande avez-vous actuellement ? Toujours la IR ou vous en a t-il mis une filaire ?
Si oui quel code défaut ?
Cordialement.
Adelclimatisation
07 décembre 2015 à 17:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
    N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
  • 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 5. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
    N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
  • 6. PAC Air/Air Daikin en hiver précautions à prendre par grand froid ?
    N°9101 : Bonjour. J'ai précédemment posté un message sur l’efficacité de mon installation qui s'avère insuffisante lorsqu'il fait des températures négatives. J'ai donc complété mon chauffage par un poêle à bois, l'ensemble...
  • 7. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 8. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 9. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
    N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
  • 10. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
>>> Résultats suivants pour : Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite