Question dépannage climatisation : Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Bonjour,

Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement.
J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai constaté que les pales tournaient librement à la main sans bruit.
J'ai resserré les fixations sur silentblocs par sécurité.
Je n'ai pas réussi à trouver l'origine de ce bruit qui m'inquiète car s'agit il d'un frottement d'un module interne ?

Merci de votre aide et de vos conseils.
Bonne soirée.

P. S. : mon voisin a la même unité on n'entend qu'un léger bruit du ventilateur.
22 février 2014 à 23:27
Conseil bruit climatiseur réponse 1

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Les 2 seuls éléments mécaniques d'une UE susceptibles sont le moteur ventilateur et le compresseur.
Faire un essai avec un ami, effectuer une demande de chaud par exemple, vous étant à côté de l'UE, normalement le ventilateur démarre en premier, ensuite le compresseur, ceci vous permettra peut-être de déterminer l'origine du bruit.
Faire plusieurs essais. smile
23 février 2014 à 12:10
Conseil bruit climatiseur réponse 2

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Bonjour,

Suivant votre conseil, j'ai augmenté la demande en température, le ventilateur s'est mis à tourner sans bruit particulier.
Puis après la vitesse du ventilateur a augmenté et le bruit est venu environ 30 secondes qui ressemble un bruit de ronronnement ou d'une pompe qui tourne par faire passer un fluide.
Le bruit est fort et lassant résonnant entre les murs.
A plusieurs reprises cette manipulation a été faite avec le même bruit.
Avec une demande de froid le bruit est identique.
Je vous repasse la main.
Merci.
23 février 2014 à 13:55
Conseil bruit climatiseur réponse 3

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Suggestion de manip, qui comporte un petit risque, donc je ne vais pas me vexer si vous préférez ne pas la faire. Elle a pour but de différencier si le bruit vient du compresseur ou du ventilateur. Une personne se met au tableau électrique, l'autre devant l'UE. Quand le bruit est arrivé à son maximum, la 1ère coupe le disjoncteur, la 2ème écoute ce qui se passe. A la coupure, le compresseur stoppe instantanément, le ventilo continue quelques secondes sur sa lancée. Si le bruit arrête instantanément, ce sera donc plutôt le compresseur, s'il décroît en 2 ou 3 secondes, ce sera le ventilo.

Le risque dont je parlais est que parfois il arrive qu'un inverter n'apprécie pas une coupure secteur... Normalement ils sont faits pour s'en accommoder, mais on a déjà vu sur ce forum des internautes qui constatent une panne après une coupure EDF.

Cordialement, Dom.
23 février 2014 à 16:33
Conseil bruit climatiseur réponse 4

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Re bonjour,

Je viens de faire la manipulation demandée.
Le ventilateur s'arrête normalement, le bruit cesse d'un seul coup avec un bruit d'échappement d'air au niveau de l'unité extérieure.
Je ne suis peut-être pas suffisant précis n'hésitez pas à me solliciter.
Cordialement.

François - 34500 Béziers
23 février 2014 à 17:38
Conseil bruit climatiseur réponse 5

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

La manipulation avec notre ami Dom est approximativement la même. Le résultat est donc le compresseur, pour l'instant, cela peut être aussi le fluide mais je n'y crois pas trop.
Quelques questions :
Y a t-il du bruit dans les UI ? Comme un pschitt continuel ?
Au niveau de l'UE le bruit est-il en évolution, c'est à dire que comme c'est un inverter le bruit monte t-il lors de sa montée en puissance, et baisse-t-il lors de sa régulation ?
Les UI fournissent-elles du chaud et ou du froid correctement ? Température de soufflage par exemple ! smile
23 février 2014 à 18:11
Conseil bruit climatiseur réponse 6

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Bonsoir,
Aucun bruit dans les UI.
En effet le bruit augmente pour atteindre sa puissance puis baisse légèrement pour se stabiliser.
Les UI fonctionnent correctement.
Je constate que l'UE fonctionne très souvent et son arrêt est très rare. On dirait que l'UE a du mal à monter en puissance.
Merci.
23 février 2014 à 18:58
Conseil bruit climatiseur réponse 7

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Effectivement, ça sent le compresseur qui souffre... Normalement, un comp inverter fait un bruit assez faible, on a peu de chances de l'entendre à plus de 3 mètres.

Le pschitt est dû à la vanne 4 voies qui n'est plus alimentée puisque le courant est coupé. Du coup, son charriot interne revient au repos, c-à-d en position froid, et le gaz sous pression rejoint les éléments à basse pression avec ce bruit, comme lors d'un dégivrage. C'est normal.

Cordialement, Dom.
23 février 2014 à 19:40
Conseil bruit climatiseur réponse 8

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Donc soit comme le souligne Dom, le compresseur a du mal à travailler correctement et limite de son fonctionnement normal, et pas de code panne !!!!
Donc risque de casse du compresseur, et certainement un manque de gaz. smile
23 février 2014 à 21:06
Conseil bruit climatiseur réponse 9

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011


Invité
invité
Bonjour et bonne journée à tous.

D’après vos explications, c'est le compresseur qui est bruyant. Vous avez une 4MX cela indique que l'on peut y raccorder 4 unités intérieures.
Question, le bruit est pressent lorsque vous avez les 4 ui en demande ?
Si oui faite un test avec une seule UI, puis avec une autre UI, ainsi de suite jusqu'à les avoir testées toute une par une.
Si le bruit n'y est plus, alors c'est dû au mouvement du fluide lorsque les UI fonctionnent toutes en même temps.
Soit vous êtes dans la configuration grippage détendeur de l'une des UI, soit vous avez un éventuel manque de charge donc cela se traduit par l'ouverture de la vanne de bypass qui sert à réinjecter le fluide au niveau de l'aspiration du compresseur.
Lorsque c'est le cas un bruit assez fort ressemblant à un sifflement aiguë peut être entendu.
Si le bruit est présent même avec une seule UI à la fois alors c'est le compresseur qui est à l'origine de ce désagrément.
Vous coupez le jus, puis vous ouvrez le capot ensuite vous enlevez le cache d'accès à l'alimentation du compresseur.
Vous vérifiez que les cosses sont bien solidement fixées sur les plots du compresseur.
Vérifiez aussi qu'il n'y ait pas de trace de coup d'arc "traces noires sur les cosses".
Ensuite vous faites de même au niveau de la carte inverter. L'inconvénient sur votre modèle c'est que la carte est à l'envers huffy cela rend la vérification quelque peu difficile.
Il faut s'assurer qu'au niveau de la broche intermédiaire il n'y ait pas de traces brunes et que l'ensemble est bien solidement fixé.
Ce sont là les causes récurrentes de casse compresseur sur les séries MX de Daikin.
Il me semble que votre compresseur est un rotatif, donc les vérifications que je vous demande s'impose si non il ne tiendra pas longtemps la route.
Il est possible qu'il ait souffert du fait que dans l'autre post vous disiez que même la consigne atteinte le ventilateur ne s'arrêtait plus.
Si le compresseur continuait aussi à fonctionner alors cela a endommagé le compresseur.
Si vous êtes encore sous garantie demandez le remplacement du compresseur, il est garantie 5 ans si vous aviez un contrat de maintenance, si non rien hélas.
Cordialement.
Adelclimatisation
24 février 2014 à 06:32
Conseil bruit climatiseur réponse 10

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Bonjour et merci.

Je vais essayer de trouver un spécialiste Daikin pour une intervention.
C'est de plus en plus difficile de trouver quelqu'un de compétent dans l'Hérault.
Je vais donc ramer.

Cordialement et encore merci.
24 février 2014 à 09:04
Conseil bruit climatiseur réponse 11

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Re bonjour,

Le bruit venir d'un matériel rotatif à mon idée (on entend un ronron plus ou moins fort en fonction de la puissance demandée)
même souci avant 1 ou plusieurs splits allumés.
La carte inverter sur l'UE est neuve.
Je ne suis qu'un bricoleux et souhaiterais savoir où est le compresseur avec un petit croquis.
Merci d'avance.
24 février 2014 à 12:51
Conseil bruit climatiseur réponse 12

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Ci-joint la vue éclatée d'un 4 mxs 80 n'ayant pas la réf complète. Le compresseur est référencé A1. smile


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
vue éclatée clim Daikin 4MX

24 février 2014 à 17:05
Conseil bruit climatiseur réponse 13

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Bonjour,

Ce matin j'ai démonté le carter où il y a le compresseur.
Tout est net les cosses sont propres. J'ai fait un essai de faire fonctionner l'UE sans le capot.
Le compresseur ne fait aucun bruit.
Puis j'ai retiré la grille devant le ventilateur, resserré les vis de maintien sur les silent blocs.
Le bruit est un peu plus faible.
Est-ce la pale en plastique qui pourrait être en cause ?
Quand puis-je retirer la pale pour faire un essai, y a t-il un danger ??
Merci d'avance.
25 février 2014 à 13:06
Conseil bruit climatiseur réponse 14

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Il se peut qu'effectivement ce soit le ventilateur qui fasse du bruit, probablement à cause des roulements. Dans la manip que je vous avais suggérée, je n'avais pas pris en compte le fait que l'hélice a tendance à se "visser" dans l'air et que lorsque le courant est coupé, l'axe de rotation peut se déplacer dans le sens de sa longueur et donc modifier un éventuel bruit.

Vous pouvez faire la manip dont vous parlez, mais en mettant juste derrière l'UE un ventilateur d'intérieur en vitesse max, autrement l'échangeur va devenir glacial très vite et vous générer un autre code d'erreur. Attention, il arrive que l'écrou d'hélice soit à pas inversé, ne pas forcer si cela ne veut pas tourner mais essayer dans l'autre sens. Quand vous manipulerez l'hélice, il sera préférable d'arrêter la clim à la télécommande. En tous cas, ne manipulez jamais le connecteur du ventilateur clim reliée au secteur, danger de mort pour lui et la carte!

Cordialement, Dom.
25 février 2014 à 15:04
Conseil bruit climatiseur réponse 15

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

On va faire autrement. Si le compresseur ne fait pas de bruit, en ayant préalablement coupé le courant, il faut enlever le capot du dessus (F6), puis celui de façade (F2), retirer, le panneau de l’hélice (F1), retirer les vis (F21) sur le côté droit et en dessous, basculer ce panneau vers vous tout en soulevant, il y a des encoches sur la gauche.
Enlever l’écrou central de l’hélice (diam 13) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, enlever l’hélice, une fois tout cela effectué, faites tourner l'axe du moteur, s'il tourne quelques secondes sans s’arrêter et sans grincement c'est OK, il faut que la rotation soit "légère" "souple" (pas facile à expliquer à distance) si l'axe stoppe immédiatement le moteur et le moteur "grogne" celui-ci est est HS, faire plusieurs fois l'essai.
En attente de vos essais. smile
Une autre méthode, vous pouvez faire cet essai sans démonter la façade avec la grille du ventilateur en débranchant le connecteur du moteur suivre le câble et arriver jusque sa connectique. Puis faire un essai en mode chaud par ex, 3/4 mn.
S'il n'y a plus de bruit c'est trouvé. smile
25 février 2014 à 17:37
Conseil bruit climatiseur réponse 16

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Bonjour,
Cette nuit la pluie était forte et le jardin est trempé.
J'attends un peu pour faire les essais et vous tiens au courant.

A+
Bonne journée.
26 février 2014 à 11:56
Conseil bruit climatiseur réponse 17

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Concernant la 2ème proposition de PL (enlever le câble du ventilo), d'une part il faut IMPERATIVEMENT le faire courant coupé, sinon vous allez probablement tuer l'électronique du moteur (même chose pour le remettre), et d'autre part, je doute fort que sur ce genre de machines complexes et haut de gamme la régulation tolère que vous enleviez le moteur (sinon pas de retour de vitesse). C'est pour cette raison que j'avais préconisé de mettre un ventilo derrière l'UE.

Cordialement, Dom.
26 février 2014 à 14:06
Conseil bruit climatiseur réponse 18

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Oui Dom, il était évident que le courant doit être coupé pour toutes interventions électriques et il est bien de le rappeler. Effectivement sur ma 2ieme explication il faut être un peu pro pour gérer ce genre de panne de cette façon, le défaut ne va pas apparaître de suite, la machine va analyser et effectuer plusieurs essais avant de donner un code défaut, quoi que ce n'est pas sûr, et il est fort possible que celui-ci survienne de suite.
Donc de ce fait et à long terme mettre un ventilateur derrière l'UE est valable pour du mécanique, mais ne le sera pas pour une une régulation électronique. smile
Donc ma méthode 1 serait la meilleure. smile
26 février 2014 à 18:45
Conseil bruit climatiseur réponse 19

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Bonjour,

Aujourd'hui le temps n'est pas très favorable pour un démontage, la pluie est là.
En lisant vos conseils je pense pratiquer de la façon suivante :
- Arrêter la clim au disjoncteur.
- Démonter la grille située devant le ventilateur.
- Desserrer et retirer la pale*.
- Remettre en marche pour situer le bruit (3 à 4 minutes maxi).
- Mettre éventuellement de la graisse au roulement.

Qu'en pensez-vous ?
Merci et bonne journée avec peut-être un peu de soleil pour vous.
28 février 2014 à 13:48
Conseil bruit climatiseur réponse 20

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Disj : OK, démonter la grille et enlever la pale : OK, faire un essai : OK, mais la graisse non, car ce sont des moteurs hermétiques, étanches, vous ne pouvez rien faire à part le changer si grippé.
28 février 2014 à 15:32
Conseil bruit climatiseur réponse 21

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011


Invité
invité
Bonjour et bonne journée à tous.

Sur la série MX de Daikin, les ventilateurs sont des inverter aussi. Donc si vous débranchez le ventilateur la carte risque de ne pas aimer cela. Comme maitre DOM vous déjà signalé, ce type de moteur a un tachymètre qui renseigne la carte sur le bon fonctionnement du ventilateur. Donc la carte va très vite se mettre en défaut.

Puisque le compresseur n'est pas en cause, il ne peut s'agir que du ventilateur.
Soit c'est le moteur, soit c'est la turbine. Jetez un coup d’œil sur les pales, si vous y voyez la moindre trace de déformation et ou la moindre trace de fissure, remplacez-la.
Par expérience je sais que chez Daikin même les micro fissures se traduisent par un bruit monstre.
Chez un de nos clients équipé par Daikin, nous avons remplacé 4 turbines qui occasionnaient une gêne phonique assez désagréable.
Point commun aux 4 turbines = micro fissures. Pour certaines il fallait bien insister en regardant car elles n’étaient pas trop visibles.
Tenez-nous au courant des résultats de vos recherches.
Cordialement.
Adelclimatisation
01 mars 2014 à 07:18
Conseil bruit climatiseur réponse 22

Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011

Lem34
Membre inscrit
Lem34
68 messages
Bonjour,
Le soleil est revenu et j'ai pu pratiquer aux essais :
- J'ai arrêté l'électricité.
- Retirer la grille.
- Retirer la pale clé de 14 pas à l'endroit.
- Remis en marche.

Le bruit provient bien du moteur du ventilateur, à la main il est silencieux dés qu'il atteint une certaine vitesse le bruit de roulis se déclenche.

Il faudrait donc prévoir son remplacement mais encore faut-il trouver un pro.
Merci de votre aide et bonne journée.
Je vous fais partager le soleil, il fait 21° avec un peu de vent.
05 mars 2014 à 14:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 2. Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
    N°2233 : Bonjour, Les splits ne demandant pas de chaleur, je suis étonné que le ventilateur de l'unité extérieure (4 MXS 80) fonctionne pratiquement en permanence. Quels tests faire pour trouver l'origine de ce fait ou est-il normal...
  • 3. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
    N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
  • 4. Bruit sur unité extérieure DAIKIN 5MX90E
    N°3151 : Bonjour. J'ai une unité extérieure DAIKIN 5MX90E Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid, par contre le moteur du ventilateur sur l'unité extérieure émet un sifflement gênant. Peut-on changer les...
  • 5. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 6. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 7. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 8. Bruit ronflement unité extérieure Mitsubishi MXZ-3D54VA
    N°3140 : Bonjour. Je vous donne en premier le nom de l'équipement : 1 groupe extérieur mxz-3d54va et 3 unités murales msz-sf15va. Les 3 splits fonctionnent bien en chaud et en froid et sont encore en garantie. Le problème vient...
  • 9. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 10. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
>>> Résultats suivants pour : Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011 >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite