Question dépannage clim : Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
Bonjour,
Les splits ne demandant pas de chaleur, je suis étonné que le ventilateur de l'unité extérieure (4 MXS 80) fonctionne pratiquement en permanence.
Quels tests faire pour trouver l'origine de ce fait ou est-il normal ?
Merci d'avance à tous.
Les splits ne demandant pas de chaleur, je suis étonné que le ventilateur de l'unité extérieure (4 MXS 80) fonctionne pratiquement en permanence.
Quels tests faire pour trouver l'origine de ce fait ou est-il normal ?
Merci d'avance à tous.
07 décembre 2013 à 14:52
Problème ventilateur unité extérieure réponse1
Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
Bonsoir.
Le ventilateur de l'UE fonctionne en permanence sans demande de chaud ou froid sur toutes les UI ?
Si c'est le cas non ce n'est pas normal un ventilateur doit stopper à un moment donné ou à un autre.
Le ventilateur de l'UE fonctionne en permanence sans demande de chaud ou froid sur toutes les UI ?
Si c'est le cas non ce n'est pas normal un ventilateur doit stopper à un moment donné ou à un autre.

07 décembre 2013 à 18:14
Problème ventilateur unité extérieure réponse2
Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
Ce phénomène se produit quelque soit l'unité intérieure allumée.
Il faut que l'ensemble des unités intérieures soient éteintes pour que le fonctionnement du ventilateur s'arrête.
Quelle en serait l'origine ??
Merci.
Il faut que l'ensemble des unités intérieures soient éteintes pour que le fonctionnement du ventilateur s'arrête.
Quelle en serait l'origine ??
Merci.
07 décembre 2013 à 20:25
Problème ventilateur unité extérieure réponse3
Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
Bonjour.
Là c'est un fonctionnement normal, si une des UI est en demande de chaud par ex, le ventilateur ainsi que le compresseur de l'UE se mettent en route. Tant que la température de la pièce en demande n'est pas atteinte l'UE sera en fonctionnement.
Par contre si la température n'arrive pas à être atteinte, soit manque de gaz, ou encore une installation sous puissante, ou mal étudiée.
Là c'est un fonctionnement normal, si une des UI est en demande de chaud par ex, le ventilateur ainsi que le compresseur de l'UE se mettent en route. Tant que la température de la pièce en demande n'est pas atteinte l'UE sera en fonctionnement.
Par contre si la température n'arrive pas à être atteinte, soit manque de gaz, ou encore une installation sous puissante, ou mal étudiée.

08 décembre 2013 à 10:15
Problème ventilateur unité extérieure réponse4
Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
Bonjour,
Le problème n'est pas.
Le ventilateur ne s'arrête jamais même quand la température est atteinte que ce soit en froid ou en chaud.
Il y a bien un souci de fonctionnement.
Qui gère le ventilateur ? Le split ? L'UE ?
Merci.
Le problème n'est pas.
Le ventilateur ne s'arrête jamais même quand la température est atteinte que ce soit en froid ou en chaud.
Il y a bien un souci de fonctionnement.
Qui gère le ventilateur ? Le split ? L'UE ?
Merci.
09 décembre 2013 à 09:58
Problème ventilateur unité extérieure réponse5
Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
Bonsoir.
Yes je n'avais pas saisi, en effet c'est normal, une partie du fluide frigorigène passe par l'UI même à l’arrêt c'est un fonctionnement normal, il y a environ 10% du fluide qui repasse par les UI qui ne sont pas en demande + la convection.
Par contre il est vrai que ce phénomène est gênant.
Par convection comme un radiateur et donc en logique continue de chauffer là où les pièces, je sais, énormément de personnes se plaignent mais le système inverter est ainsi fait du moins pour l'instant car je sais depuis peu que cela devrait changer (en bien).
Ce que vous pouvez faire (peut-être une demi solution) : mettre votre pièce principale de vie en demande de chaud, SAM par ex, à température normale entre 19 et 22°C , la régulation voudra donc dire = ouvrir les vannes et chauffer les pièces comme les chambres par convection, réduction de puissance économie d’énergie, et si besoin est mettre un "coup de pouce " dans une chambre par ex, puis la couper manuellement si besoin est ?
Une chambre à 18°C la nuit est bien, pour un enfant ou un bébé.
A voir ? Donner suite de cette hypothèse merci.

Yes je n'avais pas saisi, en effet c'est normal, une partie du fluide frigorigène passe par l'UI même à l’arrêt c'est un fonctionnement normal, il y a environ 10% du fluide qui repasse par les UI qui ne sont pas en demande + la convection.
Par contre il est vrai que ce phénomène est gênant.
Par convection comme un radiateur et donc en logique continue de chauffer là où les pièces, je sais, énormément de personnes se plaignent mais le système inverter est ainsi fait du moins pour l'instant car je sais depuis peu que cela devrait changer (en bien).
Ce que vous pouvez faire (peut-être une demi solution) : mettre votre pièce principale de vie en demande de chaud, SAM par ex, à température normale entre 19 et 22°C , la régulation voudra donc dire = ouvrir les vannes et chauffer les pièces comme les chambres par convection, réduction de puissance économie d’énergie, et si besoin est mettre un "coup de pouce " dans une chambre par ex, puis la couper manuellement si besoin est ?
Une chambre à 18°C la nuit est bien, pour un enfant ou un bébé.
A voir ? Donner suite de cette hypothèse merci.




10 décembre 2013 à 18:11
Problème ventilateur unité extérieure réponse6
Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
Bonjour et merci,
Depuis peu ce phénomène chez moi alors que mon installation a 3 ans.
Nous sommes 5 pavillons installés avec le même matériel et le ventilateur ne se met en marche 1 minute avant l'ouverture de l'électrovanne de l'unité intérieure concernée.
Je vais vous contrarier mais le fluide ne circule pas en permanence dans le circuit car les électrovannes sont fermées et étanches.
Il y a un autre souci mais le matériel reste très exposé à des faiblesses incompréhensibles, le forum en est témoin tous les jours. Beaucoup de questions restent sans réponse.
Je pense qu'il faut rechercher sur les connexions qui sont sujettes à des cosses qui font de mauvais contacts.
Il n'existe pas de valise de diagnostic chez DAIKIN et le SAV n'est pas suffisamment prés des usagers ce qui lui confère une désaffection de ce matériel. Quand aurons-nous des techniciens DAIKIN pour dépanner directement sur place ?
Je suis déçu de ce matériel qui est cher mais pas justifié.
A suivre.
Depuis peu ce phénomène chez moi alors que mon installation a 3 ans.
Nous sommes 5 pavillons installés avec le même matériel et le ventilateur ne se met en marche 1 minute avant l'ouverture de l'électrovanne de l'unité intérieure concernée.
Je vais vous contrarier mais le fluide ne circule pas en permanence dans le circuit car les électrovannes sont fermées et étanches.
Il y a un autre souci mais le matériel reste très exposé à des faiblesses incompréhensibles, le forum en est témoin tous les jours. Beaucoup de questions restent sans réponse.
Je pense qu'il faut rechercher sur les connexions qui sont sujettes à des cosses qui font de mauvais contacts.
Il n'existe pas de valise de diagnostic chez DAIKIN et le SAV n'est pas suffisamment prés des usagers ce qui lui confère une désaffection de ce matériel. Quand aurons-nous des techniciens DAIKIN pour dépanner directement sur place ?
Je suis déçu de ce matériel qui est cher mais pas justifié.
A suivre.
11 décembre 2013 à 12:09
Problème ventilateur unité extérieure réponse7
Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
Toujours en panne, y a-t-il des pros dans le Languedoc ?
01 février 2014 à 18:04
Problème ventilateur unité extérieure réponse8
Invité

Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
Invité

Salut et bonne journée à tous.
S'il s'agit du ventilateur de l'unité extérieure, il y a quelques précisions à apporter de votre part pour pouvoir vous aider.
1) êtes-vous en commande auto ? Si oui il faut augmenter la zone neutre qui doit être d'origine à 4.
2) êtes-vous en mode chaud sur l'ensemble des UI. Si "non" votre problème vient de là. Sur la majorité des clim la discordance de demande chaud froid se traduit par l'arrêt de l'UE, mais sur certains modèles la clim donne la priorité au premier mode sélectionné ou au mode le plus demandé, lorsque celui-ci est satisfait elle bascule sur l'autre mode jusqu'à satisfaction et ainsi de suite.
3) votre PAC arrive-t-elle à consigne rapidement, si oui le problème vient de là. Pour éviter les courts cycles, Daikin a prévu un temps de fonctionnement additionnel afin de préserver le CP. Cela implique qu'en plus du ventilateur vous avez le CP qui tourne aussi. Ne vous fiez pas uniquement à l'oreille, il faut ouvrir le cache pour vous assurer que le CP tourne ou pas.
4) votre PAC part en cycle de récupération d'huile symptôme CP et ventilateur tourne au ralenti.
5) seul le ventilateur tourne alors que le CP est à l'arrêt, là le problème vient de la carte inverter qui pour une raison qui m'est inconnue, continu d'alimenter le ventilateur.
Sur les mx ce sont des ventilateurs inverter par opposition à un ventilateur tout ou rien, c'est la carte qui le gère et lui administre une tension selon la demande et les besoins du moment. La carte est défectueuse. Hélas pour vous c'est la même carte qui fait office de carte de commande et de carte inverter pour le CP et le ventilateur. Donc plus chère.
Voir avec maitre DOM s'il peut vérifier le circuit imprimé et vous conseiller. Peut-être un pont de diode passant qui laisse passer une légère tension alors qu'il ne devrait pas ? Des condensateurs qui se déchargent en permanence ?
Conseil aux futurs acquéreurs, éviter la série MX de chez Daikin, la série RZQ, la série RR, elles ont toutes les 3 une faiblesse au niveau des cartes. Pour la MX son problème est que tout est en 1 carte de commande, carte inverter CP carte inverter ventilateur,
si un composant lâche c'est l'ensemble à remplacer. Les 2 autres au bout de quelques années la carte n'alimente plus ni la 2ème ni la 3ème vitesse du ventilateur extérieure. Elle fait ce que bon lui semble, donc panne intermittente "coupure en hp". 
Vous pouvez faire intervenir un technicien Daikin, mais cela vous coûtera assez cher, pour un diagnostic qui vous sera fait aisément par un frigolo habitué à Daikin, pour quasiment 30 à 40 % moins cher.
Faites les vérifications demandées plus haut et si le problème nous oriente vers la carte, espérons que l'ami DOM puisse vous aider à réparer, il semble extrêmement qualifié pour l'électronique.
De mon côté je vais rentrer en contact avec un technicien Daikin pour lui demander des pistes de réflexion.
Cordialement.
Adelclimatisation
S'il s'agit du ventilateur de l'unité extérieure, il y a quelques précisions à apporter de votre part pour pouvoir vous aider.
1) êtes-vous en commande auto ? Si oui il faut augmenter la zone neutre qui doit être d'origine à 4.
2) êtes-vous en mode chaud sur l'ensemble des UI. Si "non" votre problème vient de là. Sur la majorité des clim la discordance de demande chaud froid se traduit par l'arrêt de l'UE, mais sur certains modèles la clim donne la priorité au premier mode sélectionné ou au mode le plus demandé, lorsque celui-ci est satisfait elle bascule sur l'autre mode jusqu'à satisfaction et ainsi de suite.
3) votre PAC arrive-t-elle à consigne rapidement, si oui le problème vient de là. Pour éviter les courts cycles, Daikin a prévu un temps de fonctionnement additionnel afin de préserver le CP. Cela implique qu'en plus du ventilateur vous avez le CP qui tourne aussi. Ne vous fiez pas uniquement à l'oreille, il faut ouvrir le cache pour vous assurer que le CP tourne ou pas.
4) votre PAC part en cycle de récupération d'huile symptôme CP et ventilateur tourne au ralenti.
5) seul le ventilateur tourne alors que le CP est à l'arrêt, là le problème vient de la carte inverter qui pour une raison qui m'est inconnue, continu d'alimenter le ventilateur.

Sur les mx ce sont des ventilateurs inverter par opposition à un ventilateur tout ou rien, c'est la carte qui le gère et lui administre une tension selon la demande et les besoins du moment. La carte est défectueuse. Hélas pour vous c'est la même carte qui fait office de carte de commande et de carte inverter pour le CP et le ventilateur. Donc plus chère.
Voir avec maitre DOM s'il peut vérifier le circuit imprimé et vous conseiller. Peut-être un pont de diode passant qui laisse passer une légère tension alors qu'il ne devrait pas ? Des condensateurs qui se déchargent en permanence ?
Conseil aux futurs acquéreurs, éviter la série MX de chez Daikin, la série RZQ, la série RR, elles ont toutes les 3 une faiblesse au niveau des cartes. Pour la MX son problème est que tout est en 1 carte de commande, carte inverter CP carte inverter ventilateur,


Vous pouvez faire intervenir un technicien Daikin, mais cela vous coûtera assez cher, pour un diagnostic qui vous sera fait aisément par un frigolo habitué à Daikin, pour quasiment 30 à 40 % moins cher.
Faites les vérifications demandées plus haut et si le problème nous oriente vers la carte, espérons que l'ami DOM puisse vous aider à réparer, il semble extrêmement qualifié pour l'électronique.

De mon côté je vais rentrer en contact avec un technicien Daikin pour lui demander des pistes de réflexion.
Cordialement.
Adelclimatisation
01 février 2014 à 21:05
Problème ventilateur unité extérieure réponse9
Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
Bonjour Adelclim.
C'est beaucoup d'honneur que vous me faites, mais j'ai malheureusement mes limites. Je peux traiter à distance des choses simples (pour moi). Si je suis devant une bécane, je peux éventuellement improviser une stratégie de recherche de panne, mais sur un problème vicieux comme celui de Lem34 (une longue histoire commencée en question 1804) et à distance, je me sens assez désemparé, la clim n'étant pas spécialement mon champ d'activité habituel. D'autre part Daikin ne met pas à disposition les schémas de ses cartes, à la rigueur les interconnexions entre carte et accessoires (vannes, sondes...), mais rien qui puisse m'aider pour cette panne. Il se peut que, comme vous le dites, ce soit un composant qui n'ait plus ses caractéristiques d'origine, mais je me vois mal guider les internautes dans sa recherche qui peut se révéler laborieuse, y compris pour moi.
Bien cordialement, Dom.
C'est beaucoup d'honneur que vous me faites, mais j'ai malheureusement mes limites. Je peux traiter à distance des choses simples (pour moi). Si je suis devant une bécane, je peux éventuellement improviser une stratégie de recherche de panne, mais sur un problème vicieux comme celui de Lem34 (une longue histoire commencée en question 1804) et à distance, je me sens assez désemparé, la clim n'étant pas spécialement mon champ d'activité habituel. D'autre part Daikin ne met pas à disposition les schémas de ses cartes, à la rigueur les interconnexions entre carte et accessoires (vannes, sondes...), mais rien qui puisse m'aider pour cette panne. Il se peut que, comme vous le dites, ce soit un composant qui n'ait plus ses caractéristiques d'origine, mais je me vois mal guider les internautes dans sa recherche qui peut se révéler laborieuse, y compris pour moi.
Bien cordialement, Dom.
03 février 2014 à 11:46
Problème ventilateur unité extérieure réponse10
Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
Bonjour,
Les bases d’électrovannes chez Daikin ont la fâcheuse habitude en vieillissant de s'oxyder.
Donc couper le disjoncteur qui alimente la machine. Attendez environ 3 minutes afin que les condensateurs se déchargent.
Déposer les caches de l'unité extérieure, puis déposer les électrovannes qui se situent à l'intérieur de la machine juste après les écrous de la tuyauterie. Ils sont clipsés.
Nettoyer la base, puis l'intérieur qui est fréquemment oxydé. Faites cela pour les 4 électrovannes puis remettez le courant et faites les essais en demande chaud maxi et soufflage maxi.
Vous devriez avoir, si tout est OK, une température de soufflage au minimum de 50 degrés au bout d'environ 15 minutes.
Si ce n'est pas le cas, soit les électrovannes sont à changer soit il y a un manque de fluide soit problème de carte inverter ou noise filter. La seule une intervention d'un pro sur place pourra vous le dire.
Les bases d’électrovannes chez Daikin ont la fâcheuse habitude en vieillissant de s'oxyder.
Donc couper le disjoncteur qui alimente la machine. Attendez environ 3 minutes afin que les condensateurs se déchargent.
Déposer les caches de l'unité extérieure, puis déposer les électrovannes qui se situent à l'intérieur de la machine juste après les écrous de la tuyauterie. Ils sont clipsés.
Nettoyer la base, puis l'intérieur qui est fréquemment oxydé. Faites cela pour les 4 électrovannes puis remettez le courant et faites les essais en demande chaud maxi et soufflage maxi.
Vous devriez avoir, si tout est OK, une température de soufflage au minimum de 50 degrés au bout d'environ 15 minutes.
Si ce n'est pas le cas, soit les électrovannes sont à changer soit il y a un manque de fluide soit problème de carte inverter ou noise filter. La seule une intervention d'un pro sur place pourra vous le dire.
04 février 2014 à 11:44
Problème ventilateur unité extérieure réponse11
Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
Merci
La carte de l'UE vient d'être changée.
Maintenant, j'ai un bruit aigu et j'ai ouvert une question 2323.
Merci encore et bonne soirée.
La carte de l'UE vient d'être changée.
Maintenant, j'ai un bruit aigu et j'ai ouvert une question 2323.
Merci encore et bonne soirée.
23 février 2014 à 20:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 3. Panne ventilateur extérieur climatisation LG FM2 5AH
- N°8308 : Bonjour à tous et bonne année 2023. Je possède une ancienne climatisation LG avec une unité extérieure A4UW246FA0 (FM2 5AH) et 3 unités intérieure (une des sorties de l'UE n'est pas branché). C'est dans un maison que j'ai...
- 4. Bruit aigu unité extérieure DAIKIN 4mxs 80 de Décembre 2011
- N°2313 : Bonjour, Mon unité extérieure DAIKIN 4 MXS80 fait un bruit assez fort, que l'on entend à 50 mètres, qui ressemble à celui d'une pompe d'épuisement. J'ai démonté la grille protégeant les pales du ventilateur, puis j'ai...
- 5. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
- N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
- 6. Ventilateur extérieur ne tourne plus clim Mitsubishi MUZ-FH35VHEZ
- N°7043 : Bonjour. J'ai recherché dans le forum et pas vu la solution. Donc le ventilateur extérieur ne tourne plus ni en chauffage ni en froid. C'est arrivé sans rien faire, un matin ça ne tournait plus. J'ai tout éteint,...
- 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 8. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 9. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 10. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite