Bonjour,
Il peut y avoir 2 causes à votre problème de ventilateur. Soit comme l'a dit PL son condo est HS Mais dans ce cas l'hélice doit tourner facilement à la main.
Si vous sentez une résistance à la main ça peut être les roulements du moteur, il y en a 2 et ça se change.
Essayer dans un 1er temps de lubrifier l'axe. Il ne faut pas se tromper.
Le condo est un petit pavé en général noir d'environ 2 à 3 µF, suivre les fils pour le trouver sur la carte, il n'est pas très cher.
Il peut y avoir 2 causes à votre problème de ventilateur. Soit comme l'a dit PL son condo est HS Mais dans ce cas l'hélice doit tourner facilement à la main.
Si vous sentez une résistance à la main ça peut être les roulements du moteur, il y en a 2 et ça se change.
Essayer dans un 1er temps de lubrifier l'axe. Il ne faut pas se tromper.
Le condo est un petit pavé en général noir d'environ 2 à 3 µF, suivre les fils pour le trouver sur la carte, il n'est pas très cher.
28 juillet 2014 à 13:55

Si l'UE ne se lance pas vous ne pouvez pas avoir de froid.
C'est peut-être votre ventilateur qui a un problème car si celui-ci ne tourne le compresseur va peut être tourner un moment mais va couper avec la température montante. Vérifier donc votre ventilateur extérieur.
C'est peut-être votre ventilateur qui a un problème car si celui-ci ne tourne le compresseur va peut être tourner un moment mais va couper avec la température montante. Vérifier donc votre ventilateur extérieur.
25 juillet 2014 à 15:04

Bonjour,
L'erreur P6 renvoie effectivement à une surchauffe du condenseur pas du condensateur, ce n'est pas du tout la même chose.
Le condenseur c'est la grille métallique généralement de couleur grise à l'arrière de l'UE.
Il faut la nettoyer, la poussière s'incruste très facilement entre les fines lamelles.
Il est sensé à l'aide du ventilateur refroidir le gaz qui sort du compresseur, s'il est encrassé.
Cordialement. loulou
L'erreur P6 renvoie effectivement à une surchauffe du condenseur pas du condensateur, ce n'est pas du tout la même chose.
Le condenseur c'est la grille métallique généralement de couleur grise à l'arrière de l'UE.
Il faut la nettoyer, la poussière s'incruste très facilement entre les fines lamelles.
Il est sensé à l'aide du ventilateur refroidir le gaz qui sort du compresseur, s'il est encrassé.
Cordialement. loulou
23 juillet 2014 à 14:08

Bonjour,
Normalement un manque de gaz ne doit pas faire disjoncter.
Contrôler si vous avez une fuite à la terre entre les différentes bornes du compresseur et la masse.
Maintenant quant à savoir si vous avez fait un mauvais montage, il faut recontrôler le câblage.
Il serait bien aussi d'avoir la référence de la clim.
Cordialement.
Normalement un manque de gaz ne doit pas faire disjoncter.
Contrôler si vous avez une fuite à la terre entre les différentes bornes du compresseur et la masse.
Maintenant quant à savoir si vous avez fait un mauvais montage, il faut recontrôler le câblage.
Il serait bien aussi d'avoir la référence de la clim.
Cordialement.
06 juillet 2014 à 15:36

Bonjour,
Comme les avis sont assez partagés, si jamais j'ai à changer ce condensateur je vais mettre légèrement au-dessus, un 30 µF certainement, vu la tolérance et pour ne pas courir de risque.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Loulou
Comme les avis sont assez partagés, si jamais j'ai à changer ce condensateur je vais mettre légèrement au-dessus, un 30 µF certainement, vu la tolérance et pour ne pas courir de risque.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Loulou
19 février 2013 à 13:50

Le fabricant est TCL TAC-09CSA/BV pour le froid seul et TAC09CHSA/BY pour le réversible.
Pour le ventilateur le condensateur est juste à côté dans les cas, c'est un 2,5 µF.
J'ai vérifier le câblage il n'y a pas d'autres condensateurs.
Cordialement. Loulou
Pour le ventilateur le condensateur est juste à côté dans les cas, c'est un 2,5 µF.
J'ai vérifier le câblage il n'y a pas d'autres condensateurs.
Cordialement. Loulou
17 février 2013 à 17:38

Bonjour,
j'ai 2 clim de 9000 BTU du même fabricant mais de modèle différent l'un est réversible et l'autre fait froid seul.
Je constate que sur le froid seul le condensateur du compresseur est de 40 μF alors que sur l'autre il est seulement de 25 μF.
Je voudrais savoir si quelqu’un connaît la valeur usuelle de capacité pour un 9000 Btu. Je trouve que le 25 μF est sous-dimensionné et si j'ai à le remplacer je voudrais mettre plus, est-ce une erreur ?
Cordialement. Loulou
j'ai 2 clim de 9000 BTU du même fabricant mais de modèle différent l'un est réversible et l'autre fait froid seul.
Je constate que sur le froid seul le condensateur du compresseur est de 40 μF alors que sur l'autre il est seulement de 25 μF.
Je voudrais savoir si quelqu’un connaît la valeur usuelle de capacité pour un 9000 Btu. Je trouve que le 25 μF est sous-dimensionné et si j'ai à le remplacer je voudrais mettre plus, est-ce une erreur ?
Cordialement. Loulou
17 février 2013 à 08:43