Question dépannage climatisation : Valeur condensateur pour clim 9000 BTU

loulou974
Membre inscrit
loulou974
75 messages
Bonjour,

j'ai 2 clim de 9000 BTU du même fabricant mais de modèle différent l'un est réversible et l'autre fait froid seul.
Je constate que sur le froid seul le condensateur du compresseur est de 40 μF alors que sur l'autre il est seulement de 25 μF.
Je voudrais savoir si quelqu’un connaît la valeur usuelle de capacité pour un 9000 Btu. Je trouve que le 25 μF est sous-dimensionné et si j'ai à le remplacer je voudrais mettre plus, est-ce une erreur ?
Cordialement. Loulou
17 février 2013 à 08:43
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 1

Valeur condensateur pour clim 9000 BTU

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Si les machines sont de puissance équivalentes, les compresseurs doivent être les mêmes, la différence est qu'il y a une V4V qui permet l'inversion du système, donc les condensateurs de démarrage doivent être identiques, il y a eu peut-être une évolution entre les deux machines.
Quelle est la marque et référence ?
La 25µF n'est pas plutôt pour le ventilateur ? Et la 40µF serait placée ailleurs ? Ou encore la 40µF sert pour le compresseur et le ventilateur, et la 25µF pour le compresseur et dans ce cas il y aurait un autre condensateur. biggrin
Le câblage peut se voir sur le schéma qui doit être sur le capot de l'UE. smile
17 février 2013 à 16:49
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 2

Valeur condensateur pour clim 9000 BTU

loulou974
Membre inscrit
loulou974
75 messages
Le fabricant est TCL TAC-09CSA/BV pour le froid seul et TAC09CHSA/BY pour le réversible.
Pour le ventilateur le condensateur est juste à côté dans les cas, c'est un 2,5 µF.
J'ai vérifier le câblage il n'y a pas d'autres condensateurs.
Cordialement. Loulou
17 février 2013 à 17:38
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 3

Valeur condensateur pour clim 9000 BTU

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.

D'après les calculs, pour un 9000 BTU/2600 W ce serait bien un 40µF.
Il y aurait donc une erreur dans leur installation ? huffy biggrin
18 février 2013 à 20:08
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 4

Valeur condensateur pour clim 9000 BTU

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

L'idéal pour un moteur est d'être multiphasé, en pratique triphasé est idéal. C'est ce qui est reproduit dans un inverter, un module électronique recrée un triphasé un peu alambiqué. Pour un moteur asynchrone travaillant sur du 220 mono, on recrée une 2ème phase avec un condensateur et un enroulement additionnel. La valeur du condensateur est déterminée par le constructeur en fonction des caractéristiques de son moteur et en particulier de l'enroulement additionnel. En particulier son nombre de spires, le diamètre du fil et l'angle que font les enroulements entre eux.

Si un constructeur dit qu'il faut mettre telle valeur, eh bien il faut mettre la valeur en question! Avec une valeur de condensateur plus faible, le moteur aura moins de couple; avec une plus forte, trop de courant va passer dans l'enroulement, qui risque de surchauffer.

J'ai regardé sur mes 2 non-inverters, de marques différentes. Sur mon 9000BTU, c'est un 30µF, sur mon 12000BTU, c'est un 35µF.

Cordialement, Dom.
19 février 2013 à 09:33
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 5

Valeur condensateur pour clim 9000 BTU

loulou974
Membre inscrit
loulou974
75 messages
Bonjour,

Comme les avis sont assez partagés, si jamais j'ai à changer ce condensateur je vais mettre légèrement au-dessus, un 30 µF certainement, vu la tolérance et pour ne pas courir de risque.

Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Loulou
19 février 2013 à 13:50
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 6

Valeur condensateur pour clim 9000 BTU

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Oui Dom,
Je suis d'accord, pour tout ce que vous expliquez, mais apparemment ce ne sont pas des inverter ??? shocked
22 février 2013 à 15:50
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 7

Valeur condensateur pour clim 9000 BTU

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Hello PL.

Il n'y a pas de condensateur pour le compresseur d'un inverter, vu qu'il est triphasé de naissance. Comme je l'ai dit plus haut, le condensateur est là pour pallier l'absence de multiphasé, et créer une 2ème phase artificielle. De toutes façons j'ai vu pas mal de schémas de machines, et ils sont formels : pas de condo sur les inverters !

Cordialement, Dom.
22 février 2013 à 19:15
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 8

Valeur condensateur pour clim 9000 BTU

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour Dom.

Là, entièrement d'accord.
23 février 2013 à 08:21
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 9

Valeur condensateur pour clim 9000 BTU

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.

Vous dites pas de condensateur sur les inverter mais alors les condensateurs 450 volts sur les cartes servent à quoi ?
23 février 2013 à 11:11
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 10

Valeur condensateur pour clim 9000 BTU

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Strictement rien à voir. Sur une machine inverter, le secteur 230V AC est redressé bi-alternance pour donner du 330V continu (230 fois racine de 2 (1.414)). Ces condensateurs servent à lisser (aplanir) cette tension, laquelle est ensuite hachée par l'IPM pour faire 3 phases décalées de 120 degrés (comme un triphasé EDF). Ce ne sont donc pas des condensateurs de démarrage mais des condensateurs de filtrage (ou "réservoirs"), comme dans toute alimentation à découpage. Si un jour vous intervenez sur ces condensateurs, attention ils sont très méchants, il faut les décharger au préalable, par ex avec un fer à souder 220V. Les mettre en court-circuit alors qu'ils sont chargés provoquerait un bruit tel que vous feriez un bond involontaire (sans parler du choc électrique éventuel). En effet une énergie non négligeable est stockée dedans. Normalement les constructeurs prévoient une résistance d'assez forte valeur pour les décharger en 10 ou 20 mn, mais attention quand même.

Cordialement, Dom.
23 février 2013 à 13:13
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 11

Valeur condensateur pour clim 9000 BTU

ludo36
Membre inscrit
ludo36
287 messages
Bonjour.

Je sais très bien à quoi ils servent ces condensateurs.
Ce que j'ai voulu dire par là c'est que même sur un inverter il y a des condensateurs pour le compresseur même s'ils ne servent pas à la même chose pour des novices, c'est bien de faire la différence.
23 février 2013 à 17:39
Remplacer condensateur clim 9000 BTU 12

Valeur condensateur pour clim 9000 BTU

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Dans mon post 7, ma dernière phrase aurait dû être effectivement "pas de condo sur le compresseur des inverters". Je pense que les lecteurs avaient compris cela. Sinon, je ne vois pas de quels condensateurs vous parlez dans votre post 11. Sur les cartes de puissance, il y a bien des capas 400V DC ou 275V AC à l'arrivée secteur, associées à de petites bobines (ou self-inductances), mais elles ont pour rôle de limiter l'émission de parasites vers le réseau EDF ou de les écouler vers la terre. Ces parasites sont en fait des harmoniques "haute" fréquence générés par le découpage haute tension produit par l'IPM. Mais ces capas là ne sont pas spécifiquement pour le compresseur...

Cordialement, Dom.
24 février 2013 à 00:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 2. Problème climatiseur monobloc Carrera 9000 BTU
    N°7986 : Bonjour. Mon climatiseur monobloc Carrera de 9000 BTU fonctionne et refroidit bien, mais, une fois une coupure d'électricité survient et après se rétablit, le compresseur ne fonctionne pas (seulement le ventilateur) jusqu'au...
  • 3. Climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc
    N°2733 : Bonjour. Mon climatiseur Skiron 9000 BTU modèle AUS-09H53R010L6 E5 réversible bi bloc ne fonctionne plus depuis hier. J'ai appuyé sur plusieurs touches, actuellement quand je le mets en route sans que je manipule quoique ce...
  • 4. Où acheter un condensateur pour une clim Zenith
    N°2966 : Bonjour. J'ai un condensateur sur une clim Zenith qui est HS. Je voudrais le changer mais je n'arrive pas à trouver où je peux me le fournir. Les références inscrites sur le condensateur cd 291 400v 820 µF Merci de...
  • 5. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
    N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
  • 6. Recherche valeur condensateur carte clim Hitachi
    N°7823 : Bonjour. Suite à panne de ma clim Hitachi, j'ai pu trouver sous une crotte de tarente un condensateur détérioré sur la carte réf : 1RZK93234B-01 Il porte la nomenclature C735 et en voici la photo. J'ai auparavant montré...
  • 7. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
    N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
  • 8. Recherche carte électronique 9000 BTU ASTRO 1 ch
    N°3050 : Bonjour J'ai une climatisation qui ne fonctionne plus. Le frigoriste me parle d'une carte électronique 9000 BTU ASTRO 1 ch. Il semblerait que ce ne soit pas courant. La climatisation n'est pas récente et en Afrique....
  • 9. Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ?
    N°3786 : Bonjour. Combien de gaz contient un climatiseur de 9000 BTU ? J'ai fait appel à un professionnel car il y avait de l'eau qui coulait de l'UI dans un appartement en location (qui m'a grillé une télé au mur de 1600 euros car...
  • 10. Climatisation mobile Skiron 9000 BTU qui ne s'allume plus
    N°5164 : Bonjour. J'ai une climatisation mobile Skiron modèle TAC-09CPA/E 9000 BTU. Elle s'est éteinte tout d'un coup dans la nuit et plus rien ne s'allume. Plus de courant !!! Svp quelqu'un peut-il m'aider ??? Merci...
>>> Résultats suivants pour : Valeur condensateur pour clim 9000 BTU >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationclimatisation ecologiemessage e5 clim auxinstaller un climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite